František Malý
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 19.12.2020, 18:35 »

Časový spínač CS3-4 pod vypínač/tlačítko v koupelně s doutnavkou mi nespíná.  
Tlačítko spíná pouze ventilátor, k tlačítku z přímého pohledu vede: dole vlevo černý drát(1),   nahoře vlevo černý drát(2),   dole vpravo šedý drát(3). Multimetrem naměřím napětí mezi černými dráty, zkoušečkou doutnavkou pouze na tom vlevo dole. Ventilátor funguje jen pokud držím tlačítko. Jak prosím zapojit spínač? Konkrétně kam jakou barvu dle obrázku.  
Připojil jsem bílý vlevo dolů do tlačítka místo černého(1),   ten jsem spojil s hnědým drátkem z časovače spojkou mimo tlačítko. K černému drátu vlevo nahoře (2) jsem připojil černý drátek z časovače.
A výsledek: doutnavka v tlačítku svítí oranžově, ale ventilátor se netočí ani při stisknutí tlačítka Pláč .
.


* 20201219_183339.jpg (302.31 KB, 784x1338 - prohlédnuto 1869 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.12.2020, 23:04 »

Tu je návod výrobce... Pokud si s tím neporadíte, tak bych doporučil volat elektrikáře...

* cs3-4-77x117-opr2019-cz.indd.pdf (450.75 KB - staženo 629 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Malý
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.12.2020, 08:07 »

Ještě doplnění pro někoho, kdo by chtěl opravdu poradit a odpovědět na můj dotaz. Přikládám foto časovače - krabička se zdá být opálená a kontakty zkorodované, zda to nemá také vliv? Tedy pokud se dozvím, zda to mám zapojené správně,  děkuji Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2020, 08:48 »

Asi takhle........ ......
protože měříte "fázovkou",  typuji, že nejste elektrikář, ale laik.
Pak vám jako laikovi doporučím jediné a to je zavolat si odborníka, který vám relé bez problému během několika sekund zapojí.
Vlastně ještě jednu radu mám. Jděte na Facebook. Tam je spousta komunit, kde řeší i kutily bez elektrotechnic ké kvalifikace. Tam vám velice rádi poradí. Jen musíte umět filtrovat dobrou radu od špatné, protože to, co se tam kolikrát vidí, je v rozporu s jakýmikoli fyzikálními zákony.
Na profesním fóru prostě nemůžeme radit laické veřejnosti, jak se nafušovat do vyhrazeného el. zařízení.

A ještě k vašemu dotazu........ ........ máte to zapojené špatně. Tedy "zapojenité" špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Malý
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.12.2020, 23:39 »

Asi neumíte číst čím měřím, ale nevadí.
Elektrikář to zapojil viz obrázek, takže to zapojil tak jak jsem to zapojil já, takže nechápu co na tom je špatně, když to tak zapojil odborník??


* 20201220_233559.jpg (962.31 KB, 1568x3225 - prohlédnuto 2943 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2020, 07:40 »

Bez obav. Číst umím velice dobře. Jen vy zřejmě nevnímáte svůj psaný text.

Multimetrem naměřím napětí mezi černými dráty, zkoušečkou doutnavkou pouze na tom vlevo dole.

Multimetrem a hlavně "fázovkou" měří části elektroinstala ce jen amatéři.
Pokud to elektrikář zapojil dobře a vše fungovalo jak má, pak jsou tu jen dvě možnosti.

1./ odešel časový spínač
2./ zapojil jste to špatně

Nic víc to být prostě nemůže.
A těžko vám někdo v diskusi řekne, co tam máte zle, když nemá věšteckou kouli.

Zavolejte si toho elektrikáře, co vám to zapojoval a nefušujte do něčeho, čemu evidentně vůbec nerozumíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.12.2020, 19:47 »

Tipnu si: prohozeny černý dráty mezi sebou... Asi bych na to zapojení nepotřeboval ani tu zkoušečku, ale pouze to aby byly dráty pod napětím a na koncích zapojeny byla připojená zátěž - světlo, větrák, žárovka...něco ...  A myslím, že každý podprůměrný elektrikář by to měl taky zvládnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 21.12.2020, 19:59 »

Vono se těžko posuzuje zapojení, když sem vložíte jen obrázek přístroje. Po opravě a vložení fotky vypínače s naznačením zapojení, je to o fous lepší, ale bez měření je to stále jen hádankou.

Nezbývá než souhlasit s Pavlem Horským. Pokud modul nefunguje jak má, je špatně zapojený, nebo vadný. Jediné co bych mohl dodat, je možná i nevhodně zatížený, to ale ve vašem případě nepředpokládám . Dalším problémem může být i ta doutnavka. Ta při nesprávném zapojení umí také potrápit.

Přidám se do řady kolegů s radou pozvat si odborníka. Nevidím jinou cestu vzhledem k vašim znalostem. Nezbývá než doufat že to konečně pochopíte a zvednete telefon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.12.2020, 17:10 »

Zapojenie je primitívne:
Čierny pred vypínač (fáza)
Biely za vypínač (vývod na svetlo)
Hnedá je vývod na ventilátor (fáza do ventilátora)

Ak vám to ani potom nepôjde, tak je váš elektrikár zrelý na výmenu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.