Autor Téma: Jak funguje a kde se používá počítadlo úderů blesku?  (Přečteno 6140 krát)
Igor Molák
« kdy: 13.08.2020, 14:10 »

Malá krabička s mechanickým počítadlem, kterou prochází hromosvodový drát. Jak to funguje? Předpokládám, že drát je uvnitř nepřerušen a je tam nějaká kotvička, kterou silové účinky procházejícího proudu přitáhnou a tím posunou mechanické počítadlo. Je to tak? Jak je to citlivé?

Kde se to používá? To u některých budov vedou statistiku, kolikrát kam udeřilo a pověřená osoba pravidelně obchází počítadla a opisuje počty úderů?
Máte někdo na hromosvodu takové počítadlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nobody
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2020, 16:33 »


Setkal jsem se ve své praxi s různými měřidly bleskových proudů jímači. Od jednoduchých kartiček, přes modulové přístroje, ovšem za sofistikované řešení bych považoval systém Phoenix Contact na Strahovském klášteře. Řeč o tom byla zde
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30401.0/viewResults.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #2 kdy: 14.08.2020, 12:00 »

Ta tipovačka na Strahovský klášter z roku 2014 ještě není uzavřená? Jestli ano, tak kolik tam těch úderů za rok bylo? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.08.2020, 16:09 »

Počítadel blesku je míněno jako kontrolní prvek pro aplikace, aby se dala vykonat mimořádní kontrola po zásahu bleskem.

Osobně to považuji za zbytečnost i když ne drahou, kterou bych raději nahradil investicí do ochrany a pak se o zásahy nezajímal.

V současné době se prosadilo digitální řešení Čítač blesků DEHN

Obdobně pak i čítač impulsů svedeného přepětí k SPD což už si dovedu představit jako pomocníka, zvláště u FVE na ploše.


Kde to smysl má, jsou větrné elektrárny na moři, kde zásah bleskem stojí dost peněz a napáchá problémy, co se projeví až s odstupem. Detekce zásahů bleskem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.08.2020, 16:44 »

Honzo, teď ses trefil do toho, co jsem už naznačoval ve vlákně o Strahovském klášteře - když mě počítadlo napočítá zásah, plyne z toho pro mě jako uživatele nějaká povinnost, např. mimořádná revize po zjištěném zásahu soustavy bleskem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2020, 17:12 »

V ČSN EN 62305 je toto doporučení:

7.3 Postup revizí
Revize by měly být provedeny podle 7.2 tímto způsobem:
–   během provedení stavby,
–   po instalaci LPS;
–   pravidelně, v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby
–   po změnách nebo opravách, nebo je-li známo, že do stavby udeřil blesk.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.08.2020, 22:20 »

Mne tie dôvody na revíziu prídu jak rovnocenné, no a mať dôkaz že mi dakde hore cez svorku na zachytávači preletelo možno aj 150 - 200kA, tak mi príde revízia jak celkom logický krok

Ono zas ale robiť chaos okolo každej "iskry" 10 - 20kA mi nepríde celkom ekonomické, takže podľa môjho dávať dakde počítadlo čo nerozozná intenzitu jednotlivých zásahov ale len ich počty, tak to chce naozaj dobrý dôvod...

No keď už počítadlo dakde je, tak keď nie komplet revíziu aj s uzemnením, tak aspoň prehliadku by to isto že chcelo..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.08.2020, 22:30 »


Ono zas ale robiť chaos okolo každej "iskry" 10 - 20kA mi nepríde celkom ekonomické...
Záleží na čase trvání a strmosti impulsu, on takový výboj může mít větší náboj, než krátkých 200 kA.

Tvar vlny 10/350 µs je daný jako typický a používá se pro zkoušky, ale příroda normy nečte, takže reálné blesky mají různé parametry. Nicméně zůstává faktem, že vlna 10/350 µs se ukázala pro účely standardizace dostatečná, nejvíce pokrývající přírodní spektrum a nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo potřeba změnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.08.2020, 09:53 »

Záleží na čase trvání a strmosti impulsu, on takový výboj může mít větší náboj, než krátkých 200 kA.

Aha..,  no keď je tak, potom by som čítač zodpovednejším investorom istože odporúčal, a napr. v prevádzkovom predpise odporučil revíziu po každých 5 - 10 zásahoch, a po každom len vizualne prehliadky,... myslíte že napr. tak by to šlo?

Koľko asi tak za dobu revízie 5 rokov schytá napr. 12 poschoďák (RD by som nedával),  sú dajaké štatistiky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.07.2023, 23:31 »

Nevím jak je to teď, ale kdysi dávno jsem četl že počítadla úderů blesků jsou povinná na stavbách s nebezpečím výbuchu (muniční sklady a výrobny výbušnin, atd..) aby se dalo zpětně snáze zjistit příčinu případného výbuchu. To by ale to počítalo muselo být dost i masivní aby se i po výbuchu dalo z něj něco přečíst, pokud se vůbec podaří nalézt.
Ovšem v dnešní době kdy se údery blesků pomocí detekční síti zaznamenávají s přesností jednotek m už to asi nemá význam a spolehlivost že to po výbuchu vůbec někdo najde a přečte. A vzhledem k těm provedením co jsem viděl že by výbuch jistě nepřežili v čitelném stavu si myslím že už to asi povinné není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze blesk předpovědět?
 Co říkáte na blesk vysokorychlostní kamerou?
 Jsou po úderu blesku do hromosvodu znatelné stopy průchodu bleskového proudu?
 Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
 Co představuje poměr T1-doba čela a T2- doba půl týlu dle ČSN EN 62305-1 ?
 Opravdu může měřicí přístroj simulovat blesk?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Jak spočítat napětí od blesku působící na plavce?
 Môže bleskový prúd v základovom zemniči poškodiť základy?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Sejmul chlapíka blesk opravdu?
 Čo znamená údaj 8/20 μs alebo 10/350 μs?
 Znáte zařízení k monitorování události na hromosvodu?
 Jak vzniká kulový blesk?
 Odvede hromosvod na sile výboje ze svého okolí a ochrání tak blíže stojící dům?
 Je možné nepoznat zásah blesku do svého těla?
 Kolikrát podle vás udeřil blesk do Strahovského kláštera za 12 měsíců?
 Teslův transformátor umí i hudbu!
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 JSS: Bleskový proud má být sveden bez nežádoucích následků
 Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
 Opravdu kulový blesk nebo dobrá fotomontáž?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.