| | |-+  Kdo určuje termín pravidelne revize?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo určuje termín pravidelne revize?  (Přečteno 19546 krát)
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« kdy: 25.06.2020, 17:49 »

Kdo určuje termín pravidelne revize?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.06.2020, 19:53 »

ČSN 33 1500 čl. 3.1
Provozovaná EZ musí být pravidelně revidována ve lhůtách stanovených v této normě.
ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.2.1
Pro každé provozované EZ musí být určena osoba odpovědná za EZ. Osoba odpovědná může také část svých povinnosti delegovat na jiné osoby. Viz zákon 306/2006 Sb. To má být písemně dokumentováno.
Úroveň odpovědnosti má vyplynout z organizačního schéma. Viz příloha B ČSN EN 50110-1

U malých firem je to osoba s §8, která je odpovědná za lhůtník revizí a evidenci revizí.
Někdy jsou u malých firem osoby s §8 externí pracovníci.

U velkých firem a korporací to někdy dělají bezpečnostní technici. Pokud to nedělají ve spolupráci s RT, tak jsou často termíny chybně určeny. Nejsou aktualizované PVV a pak ani lhůty revizí.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.06.2020, 20:24 »

PROVOZOVATEL je podle NV 101/2005 povinen stanovit termíny lhůt a rozsah kontrol, zkoušek, REVIZÍ, termíny údržby a oprav. Je povinen rovněž zajistit dodržování těchto termínů a lhůt.
Touto činností provozovatel může pověřit i osobu, která nemá §8 a dokonce nemá ani §6; K čemu by takové osobě některý z těchto paragrafů byl, když elektrikářské práce nevykonává? Musí to zajistit i provozovatel, který žádného elektrikáře nezaměstnává.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.06.2020, 20:57 »

K čemu by takové osobě některý z těchto paragrafů byl, když elektrikářské práce nevykonává? Musí to zajistit i provozovatel, který žádného elektrikáře nezaměstnává.

Všechno je pravda, jenže to má své ALE
Osoba odpovědná za elektrické zařízení je pověřená osoba s konečnou odpovědnosti za bezpečný provoz EZ a
STANOVENÍ PRAVIDEL A ORGANIZACE NEBO USPOŘÁDÁNÍ. ( viz termíny a definice)

Pokud dovede stanovit pravidla a rozumí legislativě, nepotřebuje externí pomoc.
Je to ale v praxi spíše výjimka.
Druhý extém je, že se žádné pravidla nestanovily.
Někdy se ptám, zda těch 30 roků, co byl vytvořen Živnostenský zákon a kde kdo začal podnikat, zdá je to doba dlouhá, nebo příliš krátká. Spíše krátká na to, aby PROVOZOVATEL plnil to, co mu zákon ukládá.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.06.2020, 23:26 »

A provozovatel si je stanovuje podle ČSN 33 1500 a dle vnějších vlivu? Nebo dle vlastního uvážení?
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.06.2020, 23:37 »

Nebo dle vlastního uvážení?
Jjj, to by bolo asi najlepšie, keby si prevádzkovateľ termíny skracoval postupne sám, a to primerane veku EI
Ja to síce občas v správe odporučím, ale doteraz furt zbytočne  Smích
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.06.2020, 06:58 »

A provozovatel si je stanovuje podle ČSN 33 1500 a dle vnějších vlivu? Nebo dle vlastního uvážení?

Obojí. Vychází se z termínů doporučených v normě a provozovatel si je může upravit.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.06.2020, 11:45 »

A provozovatel si je stanovuje podle ČSN 33 1500 a dle vnějších vlivu? Nebo dle vlastního uvážení?

Zkracovat lhůty může a pokud má vlastní řád preventivní údržby, tak může i prodlužovat až na dvojnásobek. čl. 3.3 ČSN 33 1500

Jenže naplnit podmínky Řádu preventivní údržby není zase tak jednoduché. Musí zároveň provádět i roční kontroly dle NV 378/2001 Sb. a vše řádně dokladovat. V praxi jsou to spíše výjimky i u velkých firem, které mají vlastní elektro údržbu. Ale existuje i zákon Ega, kdy se rozhodne tak, jak se rozhodne. Ale před Zákonem to neobstojí..... k jeho údivu.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 26.06.2020, 13:37 »

Zaměstnavatel musí plnit zákonné povinosti dle NV 101/2005 Sb.Ten stanovuje termíny a lhůty kontrol, revizí a podobně...par. 3(4a) s ohledem na doporučení výrobce a způsob používání ,  požadavky na pracoviště,rizika a další....(Prevence rizik 262/2006 Sb.-ZP)
Bla,bla.....přečíst si!
Hlavně termíny neurčuje RT!!!Je to kolektivní rozhodnutí (ne jednotlivce RT)! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.06.2020, 16:09 »

Hlavně termíny neurčuje RT!!!Je to kolektivní rozhodnutí (ne jednotlivce RT)!

Ale může, pokud má smlouvu s provozovatelem o odpovědném zastupování za EZ....pak vytvoří lhůtník revizí a připravuje v rámci poradenské služby návrhy, jak odstranit závady.
Majitele obvykle jen zajímá, kolik to bude stát.

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 26.06.2020, 16:39 »

Hlavně termíny neurčuje RT!!!Je to kolektivní rozhodnutí (ne jednotlivce RT)! tanecek

S tím nesouhlasím. Pokud se budeme bavit o složitějších protorách, tam asi ano (zde mají předpokládám vyhodnocení všech rizik a připravenou prvenci, tedy i předepsáno kdy a co se pravidelně reviduje),  ale co se týká bytové výstavby a podobných objektů (například kanceláře, malé provozovny a prodejny) určuje termín následné revize právě RT, na základě všech zjištěných skutečností a například dle ČSN 33 1500 a dalších  norem.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 26.06.2020, 18:32 »

Citace
S tím nesouhlasím.

Já jsem s tím nesouhlasil také, do doby než jsem vyslechl názor bývalého pracovníka ITI a zároveň soudního znalce v oboru elektroinstala ce !Vše vysvětlil na nedávném znaleckém posudku co dělal !
Dal (a všichni také) mu dali za pravdu!!
RT nikde v zákoně, NV ,  normách nemá právo termín revizí uvádět sám o sobě! Ani pro potřeby revize....VIZ soudní pře, kterou RT jednoznačně prohrál, že sám určil termín revize.
Ani by neměl sám doporučovat revize (termíny) ,  to je vše podle našich zákonů v rukou provozovatele a jeho osobu .............. .za el. zař....
Tak to prezentoval .....
Něco jiného, když bude mít smlouvu na určení revizí pro celý podnik.
Zase bude stát s oběma nohama za čarou, protože neví spoustu místních podmínek provozu.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 26.06.2020, 18:45 »

Jak to řešit na příklad u pravidelné revize rodinného domu nebo kanceláře OSVČ? Když majitel nemá elektro vzdělaní. Mám mu přeložit normu ČSN 33 1500. Říct mu, že mu doporučuji 5 let ale, že on má právo si termín revize zkrátit nebo o dvounásobek prodloužit ( tohle platí hlavně pro organizace)?
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 26.06.2020, 19:24 »

Moja skúsenosť je, že laikom na ich vyžiadanie vyhotovím tabuľku s lehotami revízií, podľa ktorej majú postupovať.
Tabuľka je vypracovaná na základe Protokolu VV a našej vyhlášky 508/2009 (nástupca vašej 50/78),  ktorá stanovuje lehoty aj podľa VV (VV sú vypísané kódmi podľa 5-51 a k nim sú priradené lehoty).

Prakticky im iba vyberiem zákonom požadované max. lehoty, aby vedeli čo a kedy revidovať.
Kontrolní orgáni sú spokojní a zariadenia/inštalácie sa pravidelne dostanú ku kontrole RT.

Tabuľka je informatívna a je na ňom, či ju bude rešpektovať alebo nie.

Ešte som sa nestretol, aby ma kvôli nej niekto napadol, a už vôbec nie na súde. Ale to bude asi tými lehotami podľa VV. Veľmi to uľahčuje stanovenie lehôt revízií a eliminuje veľa chybných určení.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 26.06.2020, 19:24 »

Pojďme si ujasnit vaši otázku a pojmy.

Předpokládám že většina zdejších RT předpokládá, že se bavíme o termínech v revizní zprávě, protože jste neuvedl více podrobností. Proto některé následující odpovědi včetně mé, tomu odpovídají.

Co to znamená určení termínu? Norma jasně říká, že například u výchozí revize, mám do zprávy napsat doporučený termín první pravidelné revize. Abychom mluvili jasné, jde o ČSN 33 2000-6 ed.2 a čl. 6.4.4.4
Co se týká pravidelné revize, tam je použito dokonce slovo MUSÍ v článku 6.5.3.4 . Ale opět se bavíme o doporučení. Osobně to vnímám tak, že jako RT vyberu nejlepší možný termín dle příslušných norem a dalších okolností které na termín mají vliv, například některý z VV, který termínu může krátit a ten tam napíši. Termín v této zprávě je dle normy (citovaných článků) doporučením a nedokáži si představit soud, který by za to měl RT popotahovat.

TeĎ jsem ale pochopil (snad nyní správně) že vám nejde o termíny v revizních zprávách, ale o termíny v nějakém podniku, kdy se pravděpodobně zpracovává plán revizí, který bude v rámci podniku závazným. S tím opravdu nemá RT co dělat, pokud není tímto v rámci podniku pověřen, nebo pokud není členem "komise",  kde se připravuje protokol VV a mnoho dalších podkladů které mají vliv na bezpečnost v podniku.

Pokud je moje dedukce na co jste se ptal správná, začne v tom býti možná více jasno. ALe pak bych poprosil napříště položit otázku se všemi podrobnostmi, nebo vysvětlením tak, aby nedocházelo k podobným mýlkám. Jsou to totiž dvě zcela rozdílné záležitosti a tedy i dvě zcela rozdílné otázky, které se nám zde pak v odpovědích "motají".  Nerozhodný
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 26.06.2020, 19:35 »

A provozovatel si je stanovuje podle ČSN 33 1500 a dle vnějších vlivu? Nebo dle vlastního uvážení?

Moje odpovědnost RT končí tím, že mu v revizní zprávě nějaký termín doporučím.   Jak se k tomu pak postaví sám provozovatel, je plně v jeho kompetenci a odpovědnosti. On jako provozovatel se pak zodpovídá před kontrolními orgány a především před soudem. RT mu s tím může jen pomoci svými znalostmi norem, předpisů a zkušenostmi.
Co se týká bytové výstavby, tam je to výceméně jasné. Řekněme že jsou "ustálené" lhůty společných prostor bytových domů a v bytech je to na odpovědnosti uživatelů, pokud to nemají předepsáno v nějaké smlouvě o nájmu, vlastnické se SVJ a podobně. U RD je to jen na majitelých.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 26.06.2020, 19:37 »



TeĎ jsem ale pochopil (snad nyní správně) že vám nejde o termíny v revizních zprávách, ale o termíny v nějakém podniku, kdy se pravděpodobně zpracovává plán revizí, který bude v rámci podniku závazným. S tím opravdu nemá RT co dělat, pokud není tímto v rámci podniku pověřen, nebo pokud není členem "komise",  kde se připravuje protokol VV a mnoho dalších podkladů které mají vliv na bezpečnost v podniku.

Pokud je moje dedukce na co jste se ptal správná, začne v tom býti možná více jasno. ALe pak bych poprosil napříště položit otázku se všemi podrobnostmi, nebo vysvětlením tak, aby nedocházelo k podobným mýlkám. Jsou to totiž dvě zcela rozdílné záležitosti a tedy i dvě zcela rozdílné otázky, které se nám zde pak v odpovědích "motají".  Nerozhodný

Zajímají mě obě možnosti. k druhé možnosti mám dvě otázky:
1. Jde také o to, že jsem zaměstnaný jako údržbář a zároveň ve firmě provádím revize. Mohu teda jak určena osoba svým nadřízeným hlídat termíny a stanovovat je? Není to nijak písemně podložené. Může to tak být? Nebo na to má být určena jiná osoba dle ČSN 50110 ed. 3

2.  Lze dle ČSN 50110 ed. 3  být ve firmě osoba pověřena kontrolou el. zařízení a zarověn vedoucí práce a revizní technik? Tohle by po mě chtěl šef. Já stým nesouhlasím, protože by celá zodpovědnost padla na mě.

Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 26.06.2020, 19:51 »

Vaše kompetence a náplň práce, musí zcela jasně stanovovat pracovní smlouva. Na práce které nemáte stanovené pracovní smlouvou, se vztahuje mnoho pravidel a omezení. Zaměstnavatel má v tomto za určitých podmínek omezené, ale přesto právo. Tedy vás dočasně může poslat na jinou práci. Nicméně pokud vás zaměstnavatel hodlá pověřit nějakou odpovědností ( obzvlášť dlouhodobě) navíc, je nejen ve vašem zájmu toto mít podloženo písemně.

Čistě hypoteticky. Při vykonávání práce kterou nemáte písemně ve smlouvě, se vám stane nějaký pracovní úraz, nebo dojde ke značné škodě. Zaměstnavatel prohlásí že jste tuto činnost vykonával bez jeho pověření a Černý Petr zůstane na vaší straně, pokud neprokážete opak. To také může být velmi složité. ALe nejsem právník, jen elektrikář a RT. Toto jsou spíše otázky na právníka se zaměřením na firemní právo. Neměl by jste to řešit zde, ale využít právních služeb. V tomto směru je hodnota toho co zde "tlacháme" na úrovni potenciálu uzeměného uzle zdroje   Mrknutí

Edit: teĎ jsem si možná naběhl tím, že se "ser.." do jiného oboru. Možná mě někdo ze znaleších kolegů sepsuje a uvede věci na pravou míru. Přesto to bude jen další názor, bez větší právní váhy, pokud nebude mít právního vzdělání.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?