Autor Téma: Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?  (Přečteno 32197 krát)
David Duba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.02.2007, 16:52 »

,  
je možná úplná náhada věnečku v rozvodné krabici spojkami Wago? Jestli ano, je nějak omezen počet rozvodů, popř. je počet rozvodů doporučen?    V mém případě se jedná o pět světelných a jeden zásuvkový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2007, 17:05 »

Pro spojení vodičů v rozbočné krabici lze použít jakoukoli schválenou svorku, nebo svorkovnici. Může to tedy být "věneček, wago svorka, lámací svorkovnice, zkrutná svorka, bokosvorka a řada dalších typů"
Druhá čás vašeho dotazu prokazuje, že nejste elektrikář se základními znalostmi v oboru, proto bude vhodné svěřit odborné práce oprávněné firmě. Rozhodně není možno v jedné rozbočné krabici propojovat 6 různých obvodů, jednak z bezpečnostního hlediska a jednak by se vám to tam prostě nevešlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

David Duba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.02.2007, 21:21 »

Děkuji za první část odpovědi. K té druhé, elektrikář skutečně nejsem.
Nemyslel jsme vzájemné propojení 6-ti okruhů, ale rozbočení jednoho světelného na dalšíc místa a jednoho zásuvkového okruhu na další místa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2007, 21:49 »

No, je to otázka správné terminologie. Jeden obvod, nebo okruh, nebo vývod  - se myslí vývod z právě jednoho učitého jističe, třeba pro osvětlení, tedy je to např. 1. jistič je tedy 1. obvod a to takový, že světelný, z něho může být napojeno několik svítidel i v několika místnostech, do celkového příkonu dle hodnoty jističe. Analogicky je to i s obvody zásuvkovými a dalšími. Pro navrhování a tvorbu obvodů jsou již potřeba jisté odborné znalosti, proto nedoporučuji svépomoc!
Z jedné krabice, která přísluší k jednomu určitému obvodu můžete napojit i více kabelů a to tak aby se to tam fyzicky vešlo. Wago svorky existují i 7 násobné, ale to je již opravdu hodně. Běžně se používá "průběžné" provedení, kdy v první místnosti se v krabici napojí osvětlení a pokračuje se do další kde se provde totéž a pokračuje se dále. V dnešní době je trend používat u světelných obvodů "bezkrabicový způsob" instalace. Zásuvky se montují většinou "smyčkovaně" již několik desítek let. Na jeden zásuvkový obvod je možno připojit max. 10 zásuvek. V kuchyni, či dílně však mnohem méně a to dle plánovaných spotřebičů, které hodláte používat.
Pro potřebu laika myslím dostatečná informace. Pro větší rekonstrukce kontaktujte projektanta, pro drobné úpravy odborného elektrikáře. Vždy jako zákazník požadujte po skončení díla výchozí revizi. Je to vaše jediná pojtka, že práce budou provedeny skutečně správně a bezpečně.  Úsměv vegeeet   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.02.2007, 01:32 »

Při čtení příspěvků v této diskusi mě napadají všelijaké myšlenky:

1) Proč nahrazovat věneček wagosvorkami, pokud by šlo čistě o výměnu svorek? Patrně tazatel zamýšlí udělat těch úprav více, ne-li třeba předělávat celou část rozvodu.

2) Jestli se nepletu, v jedné krabici lze spojovat výlučně vodiče jednoho obvodu, nepřerušený vodič jiného obvodu (jiných obvodů) dotyčnou krabicí pouze procházející nevadí.

3) Pokud jde o rozbočení na více větví (v rámci jednoho okruhu),  já osobně bych upřednostňoval postupné dělení (na více místech),  nikoliv rozdělení na všechny větve v jednom bodě. Domnívám se, že to v určitých situacích může usnadnit hledání závady.

4) Pokud je to, co jsem měl před chvílí v ruce, wagosvorka, tak existují i osminásobné (dva krát čtyři).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2007, 07:10 »

1.ano.
2.Instalaci provádí osoba s kvalifikací dle vyhl.50/78Sb.§6
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Duba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.02.2007, 19:10 »

Pánové děkuji za Vaše odpovědi, pro mé laické chápání si myslím dostaující. V mém případě se jedná o novou instalaci v rámci rekonstrukce rodinného domku. Projekt na tuto rekonstrukci samozřejm mám. Uvažuji však o instalaci svépomocí pod dozorem revizního technika, najde-li se takový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.02.2007, 06:50 »

Se svorkami WAGO místo věnečků mám zkušenosti dobré, takto jsem relizoval RD už před cca 10 lety a je to v pohodě. Chce to mít variantně svorek víc s různým počtem vývodů a pokud by přicházelo v úvahu ještě další rozbočení, tak používat svorky s větším počtem vývodů.  Problémy jsem neměl ani při několikerém vytažení drátu. Jediný problém jsem v té době měl s klasickou Vadaskou, od které nešel napíchnout hrot zkoušečky do svorky při zkoušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.