Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Máte tip na hlídač výpadku sítě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Máte tip na hlídač výpadku sítě?  (Přečteno 5064 krát)
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« kdy: 26.11.2019, 07:58 »


Řeším trochu zvláštní oříšek, kdy v nově postavené hale jsou instalována rolovací vrata. Tato jsou v únikové cestě, tedy jsou ovládána EPS.
Měla být také otevírána při výpadku el.energie, tato funkce však chybí. Nyní bude dodán záložní zdroj, avšak bez kontaktu pro otevření vrat.

Z technického hlediska je to úkol triviální, nicméně triviálně to nyní řešit nesmím. Úkolem je koupit za mrzký peníz výrobek, jenž by se připojil do napájecího obvodu vrat (nejlépe zásuvkovým spojením 400V/16A) a jeho účelem by bylo jen sepnutí kontaktu pro signál otevření vrat.

Narazil jsem na zařízení, jež by k tomu šla použít. Cenová relace byla ale vyložený nesmysl (jedná se o zařízení pro jiný účel a signalizace výpadku je jen pomocná funkce. A vesměs bych se bastlení nevyhnul.

Ať jsem hledal jak jsem hledal, nenašel jsem nic, proto se s prosbou obracím na zkušenější kolegy, zda se s něčím podobným již někdo nesetkal.

--------------
Osobně bych nejraději vzal kontrolní relé 3f sítě a .... No ale zadání je jiné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.11.2019, 11:20 »

Podpäťové relé

napríklad

https://sk.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2019_2020/sk/tracon_catalogue_2019_2020_J_sk.pdf

Na DIN lištu je ich spústa. Obávam sa ale, že Vami požadované parametre spĺňať nebude. Teda tú zásuvku 400/16A.  Začína to listom J15
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2019, 12:32 »

Obyčejné relátko s rozpínacím kontaktem by použít nešlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 26.11.2019, 12:42 »

Standardní pojistková zásuvková skříňka se zásuvkou 400V/16A, trojfázový jistič nebo lépe motorstartér s přídavnou podpěťovou spouští na 400V mezi 2 fázemi přiklapnutou z jedné strany jističe a přídavným hlásícím kontaktem z jeho druhé strany, případně trojfázový indikátor na DIN lištu VMS-DIN-03-G/G/G-230V-AC od ELECO Skřivánka a máte hotovo



* zasuvkova-skrin.jpg (11.16 KB, 116x177 - prohlédnuto 270 krát.)

* vmsdin_01.jpg (15.65 KB, 110x466 - prohlédnuto 260 krát.)

* 9b73653d8e7390a01a4e92cdde74d998.jpg (102.55 KB, 520x923 - prohlédnuto 294 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 26.11.2019, 19:16 »

Ve vašem dotazu chybí z jakého napětí budou vrata napájena, zda ze síťového nebo záložního. Pokud by byla napájena ze síťového, musel by se řešit i záskok napájení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.11.2019, 20:16 »

Ve vašem dotazu chybí z jakého napětí budou vrata napájena, zda ze síťového nebo záložního. Pokud by byla napájena ze síťového, musel by se řešit i záskok napájení.
Měla být také otevírána při výpadku el.energie, tato funkce však chybí. Nyní bude dodán záložní zdroj, avšak bez kontaktu pro otevření vrat.
Takže to už víme.
 

Z technického hlediska je to úkol triviální, nicméně triviálně to nyní řešit nesmím. Úkolem je koupit za mrzký peníz výrobek, jenž by se připojil do napájecího obvodu vrat (nejlépe zásuvkovým spojením 400V/16A) a jeho účelem by bylo jen sepnutí kontaktu pro signál otevření vrat.
Co teď úplně nechápu, tak to připojení. Pro pohon vrat je napájecí vedení zakončené zásuvkou 400V/16A (5p?) A ty chceš mezi to vložit "prodlužku",  která bude mít navíc výstupní kontakt o stavu napětí? Vyrábět to nechceš/nemůžeš?
Pak mě napadá jen zásuvku pro pohon osadit kombinovanou (odbočka 230V má většinou skleněnou pojistku a dal by se osadit nějaké malá (0,5A)) do ní flexošňůrou připojit relé určené pro instalaci do krabice (např. Elko  VS116B) a samozřejmě umístit do vhodné krabice, ale je to takový nějaký..NO.. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.11.2019, 08:16 »

Nepředpokládal jsem nejasnost u napájení, nejedná se o nic netipického. Ale pro pořádek: do zásuvky 400V/16A (5P) máme přivedeny 3fáze 400V / 50Hz ; průmyslový rozvod TN-C-S

Podpäťové relé
Obyčejné relátko s rozpínacím kontaktem by použít nešlo?

Zatím jsem nucen hledat hotový výrobek. Kdybych nebyl, tak bych to už měl dvacetkrát hotové
Z technického hlediska je to úkol triviální, nicméně triviálně to nyní řešit nesmím.

Co teď úplně nechápu, tak to připojení. Pro pohon vrat je napájecí vedení zakončené zásuvkou 400V/16A (5p?)
Ano.

A ty chceš mezi to vložit "prodlužku",  která bude mít navíc výstupní kontakt o stavu napětí?
Ano, takto bude řešen i samotný záložní zdroj (hotový výrobek od výrobce vrat.systému)

Vyrábět to nechceš/nemůžeš?

V současnosti to mám zakázáno (jsem přesvědčen, že nic jiného nezbude, jen úkol zní "najít hotový výrobek)

Pak mě napadá jen zásuvku pro pohon osadit kombinovanou (odbočka 230V má většinou skleněnou pojistku a dal by se osadit nějaké malá (0,5A)) do ní flexošňůrou připojit relé určené pro instalaci do krabice (např. Elko  VS116B) a samozřejmě umístit do vhodné krabice, ale je to takový nějaký..NO.. 

Výměna zásuvky rozšiřuje možnosti, nicméně ta druhá část je pořád o samovýrobě.

Pokud budu mít uvolněné ruce, pak bych nejraději počkal, až bude na místě záložní zdroj. Podle předběžných indicií se jedná o standartní UPS uzavřenou do plechového boxu s 3f přívodem a 3f vestavnou zásuvkou.
Bude-li v boxu dostatek prostoru, nejraději bych jej vybavil 3f hlídacím relé (raději budu řešit, když nastane problém na jediné fázi a budu mít jistotu, že je úniková cesta volná) ve vhodné vložené skříňce.

S nápady, jak to "zbastlit" se v podstatě shodujeme, jen každý navrhuje jiné řešení. Bastlení zatím ale není dovoleno. (obavy z koordinačních zkoušek, postoje hasičů, techniků BOZP atd. Firma pro níž pracuji je nyní pod velkým tlakem úřadů a kontroly si u nás podávají dveře, ačkoliv se nikdy nic zásadního nenajde. Prostě když někdo prosperuje, tak je podezřelý Úsměv )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.11.2019, 12:37 »

Výměna zásuvky rozšiřuje možnosti, nicméně ta druhá část je pořád o samovýrobě.

Právě proto jsem šel po relé do krabice, aby to nebyla samovýroba, ale jen samoinstalace.

Ještě mě napadá, jestli ta UPS nebude mít nějaké stavové relé, které by se dalo nastavit na výpadek napětí na vstupu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.