Autor Téma: Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?  (Přečteno 15654 krát)
Robin.saran
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 04.10.2019, 20:24 »



Projektant nám navrhl rozvaděče kde všechny světelné okruhy jsou mimo chránič, jedná se o obchodní centrum kde v 2.NP jsou navíc ordinace. veškeré osvětlení v sociálkách, na chodbách i v ordinacích a dokonce i reklamy na fasádě jsou bez chrániče. světla jsou sice LED ale na sociálkách je mimo světlo i PIR a trafo je umístěno ve světle ne mimo.

Dle mého názoru by toto mělo být přes chránič. světla jsou sice 2,5m nad podlahou, a jsou led ale nijak to nebrání světlo sundat a dát tam třeba objímku a klasickou žárovku, navíc se jedná o občanskou vybavenost a ještě o zdravotnické prostory.

Podle norem by přeci v občanské vybavenosti měl mít každý světelný okruh svůj chránič. a sociálky by taky měly být přece přes chránič a venkovní reklamy taky dle mého uvážení. nebo je to jinak ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.10.2019, 09:23 »

Vyměnit.
Projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.10.2019, 09:30 »

Bohužel typické dílo hrdého člena "spolku jehož jméno se nevyslovuje"...
Na školení, semináři nebo podobné akci má jasné cíle - sebrat reklamní předměty, zkonzumovat občerstvení a hlavně odnést si ten papír s bodem do celoživotního vzdělávání.
Ale dávat pozor co tam říkají? Proč? ON to přece dělá tak dlouho, že se to za tu dobu naučil!

 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.10.2019, 11:22 »

Podle norem by přeci v občanské vybavenosti měl mít každý světelný okruh svůj chránič. a sociálky by taky měly být přece přes chránič a venkovní reklamy taky dle mého uvážení. nebo je to jinak ?
Říkáte podle norem, mě by zajímalo podle kterých, projektant vám bude těžko dokazovat, že něco není nařízeno, vy budete muset dokázat, že nařízeno je.
Zdravotnictví je celkem jednoznačné dle 332000-7-710 - kolegové co se motají ve zdravotnictví určitě dodají více. A zde máte pravdu.

Občanská vybavenost, netuším, na základě čeho by měl být instalován chránič. V ČSN 332000-4-41 ed.3 jsem našel:
Citace
V prostorech určených pro samostatnou domácnost (3) musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD),  jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla.
Pozn. 3 odkazuje na: https://web.archive.org/web/20110529012504/http://quickfacts.census.gov/qfd/meta/long_71061.htm, který z toho i když ne jednoznačně vylučuje společné prostory i obytného domu.
Nemyslím, že by starší edice byly přísnější.

A ČSN 332130 ed. 3
Citace
5.2.9 Jištění světelných obvodů
Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem
nejvýše 25 A; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu,
viz též čl. 5.2.2.
Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný
proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
Z1
Citace
Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou
pomocí proudového chrániče (RCD),  jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.
Takže co mě uniká?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2019, 11:26 »

Zdravotnictví ano.
Sociálky ano.
Chodby nejisté ne.
Venkovní ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.10.2019, 12:13 »

Na základě čeho?
Resp. jinak, na základě čeho rozporovat to že tam nebudou?
O vhodnosti použití se rozhodně přít nebudu, spíše tady narážím nebo jsem dříve narážel na nesouhlas s instalováním chráničů na osvětlení v domácnostech mimo koupelny. Ale pokud to budu mít sestřelit, tak čím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.10.2019, 12:48 »

p. Rotrekl to pekne vystihol.
Ine je obcianska vybavenost a ine su taketo priestory. Tam by som sa skor zameral na ine veci, ako bezhalogenove kabke, afdd a pod.
Norma 4-41 plati od 2007 subezne s novou od 2018 do roku 2020.
Ak toto bolo projektovane pred 2018 tak tam neni podmienka na chranic pre svetla l, ale ako som pisal nemozno ju ani uplatnit nakolko sa nejedna o obciansku vybavenost. Max chranic na svetla len v kupelke a pod. Co je v norme 7-710 neviem, zdravotnictvo nerobim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Robin.saran
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.10.2019, 18:18 »

Říkáte podle norem, mě by zajímalo podle kterých, projektant vám bude těžko dokazovat, že něco není nařízeno, vy budete muset dokázat, že nařízeno je.
Zdravotnictví je celkem jednoznačné dle 332000-7-710 - kolegové co se motají ve zdravotnictví určitě dodají více. A zde máte pravdu.

Občanská vybavenost, netuším, na základě čeho by měl být instalován chránič. V ČSN 332000-4-41 ed.3 jsem našel: Pozn. 3 odkazuje na: https://web.archive.org/web/20110529012504/http://quickfacts.census.gov/qfd/meta/long_71061.htm, který z toho i když ne jednoznačně vylučuje společné prostory i obytného domu.
Nemyslím, že by starší edice byly přísnější.

A ČSN 332130 ed. 3 Z1Takže co mě uniká?

Tomu rozumím, ovšem z velké časti se jedná o čekárny, ordinace a sociálky.. přeci jenom se i na chodbách pohybuje značné množství lidí a jak je v normě 33 2130  ČSN 33 2130 ed.3 napsáno
Citace
Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
A jsou rozvodnice vybveny RCD pro zásuvkové okruhy, proč nedat rovnou i všechny světelné okruhy ?

Abych osvětlil situaci, je instalováno 8 rozvodnic pro jednotlivé ordinace s čekárnou, a sociálkou. tam není na světlech chránič nikde.

Chodby jsou zvlášť.. ale je to tak 10% celkového osvětlení. takže možná o 3-5 rcd navíc.

chápu tedy že by se kiosky a chodby přes chránič nedaly, ale reklamy na fasádě venku by to mělo být přes RCD, projekt je z konce roku 2018 takže již jsou platné obě normy.

Ze strany revizáka jestli se tam pohybuje značný počet lidí tak bych ty RCD doporučil všude. člověk nikdy neví.

Aktualizace: Na stavbě byla kontrola z TiČR a jak jsem přednesl tento dotaz tak se mnou souhlasil v tom že kromě těch chodeb by to být mělo a jestli by byly i chodby tak by to konečně někdo udělal pořádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robin.saran
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.10.2019, 18:24 »

Citace
Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou
pomocí proudového chrániče (RCD),  jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA.

A co se týče toho tak se jedná jen o doplnění normy ed2 ne ? za mě to dává smysl každý si mění žárovky sám, proto bych neviděl důvod nesouhlasit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.10.2019, 20:55 »

Tomu rozumím, ovšem z velké časti se jedná o čekárny, ordinace a sociálky.. přeci jenom se i na chodbách pohybuje značné množství lidí a jak je v normě 33 2130  ČSN 33 2130 ed.3 napsáno ......
Jenže v té citaci nevidím povinnost použití chráničů, ani o ní nevím jinde. Jen je zde napsáno, že pokud se použijí, tak.....
A jsou rozvodnice vybaveny RCD pro zásuvkové okruhy, proč nedat rovnou i všechny světelné okruhy ?
Jenže se nebavíme o důvodech pro použití, nepoužití, pro a proti, ale vy chcete něco rozporovat, tak řeším na základě čeho.

Abych osvětlil situaci, je instalováno 8 rozvodnic pro jednotlivé ordinace s čekárnou, a sociálkou. tam není na světlech chránič nikde.
Chodby jsou zvlášť.. ale je to tak 10% celkového osvětlení. takže možná o 3-5 rcd navíc.
chápu tedy že by se kiosky a chodby přes chránič nedaly, ale reklamy na fasádě venku by to mělo být přes RCD, projekt je z konce roku 2018 takže již jsou platné obě normy.
Ze strany revizáka jestli se tam pohybuje značný počet lidí tak bych ty RCD doporučil všude. člověk nikdy neví.
Tady bych se zastavil u tří věcí:
1) je čekárna u doktora zdravotnický prostor, stejně tak jako k němu příslušné záchody?
Norma pro zdravotnictví nikde čekárnu mezi roztříděním prostorů do skupin neuvádí, sociálky rovněž ne (nemluvím teď o sociálkách na pokoji lůžkového oddělení)
2) Reklamy na fasádě by měly mít chránič na základě čeho, opět, pokud to chcete sestřelit, musíte mu to něčím rozporovat a jen váš pocit nebo názor bude k rozporování málo.
3) Názor RT je ireleventní, pokud jej nepodloží v čem je to v rozporu.
[/quote]
Aktualizace: Na stavbě byla kontrola z TiČR a jak jsem přednesl tento dotaz tak se mnou souhlasil v tom že kromě těch chodeb by to být mělo a jestli by byly i chodby tak by to konečně někdo udělal pořádně.
Sorry, ale TIČR je hlavně instituce pro vybírání peněz, vzhledem k tomu, jak se staví třeba k posuzování aktivních hromosvodů je vnímám jen jako nutné zlo. Několik diskuzí s některými inspektory (ne všemi) na téma hromosvody mě o tom jen přesvědčily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.10.2019, 20:56 »

A co se týče toho tak se jedná jen o doplnění normy ed2 ne ? za mě to dává smysl každý si mění žárovky sám, proto bych neviděl důvod nesouhlasit
Je to ed.3 tak jak to uvádím. Ale pořád se bavíme jen o "household" - tj. bydlení, kde se dá předpokládat amatérská údržba, což u občanské výstavby a komerčních objektů nepředpokládám e. Takže ano logické to je a souhlasím s tím rovněž.

A na závěr:
Pozn. 1 - Bavíme se o tom, že chcete rozporovat projekt, tedy o tom co je v rozporu s legislativou, nikoliv o tom co bych navrhl a jak bych to viděl já. Třeba světla na fasádě bych se pro chránič nebo ne rozhodoval podle typu svítidla, umístění, ovládání, ... ale nevím o nutnosti osazení chrániče.
Pozn. 2 - Bavíme se o rozporování projektu, pojďme se tedy bavit jako projektanti, revizáci a technici, kteří jsou vázáni nějakou legislativou, která nám umožňuje udělat změny na stranu bezpečnosti, ale pokud chceme kolegovi dílo rozporovat, musíme jeho usvědčit z nedodržení této legislativy, tvrzení "podle mého názoru by mělo" vlastně k ničemu,  protože podle mého názoru by bylo lepší, kdyby byl měsíc v úplňku každou noc, ale astronomické zákony mluví jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Robin.saran
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.10.2019, 21:35 »

Citace
Tady bych se zastavil u tří věcí:
1) je čekárna u doktora zdravotnický prostor, stejně tak jako k němu příslušné záchody?
Norma pro zdravotnictví nikde čekárnu mezi roztříděním prostorů do skupin neuvádí, sociálky rovněž ne (nemluvím teď o sociálkách na pokoji lůžkového oddělení)
2) Reklamy na fasádě by měly mít chránič na základě čeho, opět, pokud to chcete sestřelit, musíte mu to něčím rozporovat a jen váš pocit nebo názor bude k rozporování málo.
3) Názor RT je ireleventní, pokud jej nepodloží v čem je to v rozporu.

1) v projektu je i čekárna a WC řešeno jako zdravotnické zařízení (nevím proč),  a hlavně sociálky jakožto všechny i u lůžek mají projektován jako jeden okruh, tak samo ordinace s čekárnou (asi někdo šetřil)

2) reklamy na fasádě je přece venkovní prostředí nejsou chráněny ani polohou, jelikož se jedná i o totemy zase na jednom okruhu.

Podle vás tohle není v rozporu a tímpádem to nemám řešit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 05.10.2019, 21:58 »

1) v projektu je i čekárna a WC řešeno jako zdravotnické zařízení (nevím proč),  a hlavně sociálky jakožto všechny i u lůžek mají projektován jako jeden okruh, tak samo ordinace s čekárnou (asi někdo šetřil)
Nějak nerozumím. Čekárna je určena jako zdravotnický prostor? Čím, někde zatříděná v textu? Pak z normy plynou opatření.

2) reklamy na fasádě je přece venkovní prostředí nejsou chráněny ani polohou, jelikož se jedná i o totemy zase na jednom okruhu.
Jaká je konstrukce reklamy? Co na to výrobce? Veřejné osvětlení je taky bez chráničů..

Podle vás tohle není v rozporu a tímpádem to nemám řešit ?
Já ten projekt nemám před sebou, já vám jen říkám, že pokud budete chtít něco projektantovi rozporovat, tedy reklamovat projekt, bylo by kromě vašeho dojmu uvést s čím je to dle vás v rozporu. Zřejmě bude možné se s projektantem bavit i na téma změn v projektu, které by mohly být na stranu bezpečnosti jako podnět z vaší strany, ale pak se nemůžete divit, když za přepracování bude chtít zaplatit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Robin.saran
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.10.2019, 22:07 »

O projektanta již nejde, on tam udělal více bot a proto již byl vyměněný a projekt dělá někdo jiný. Jde mi jen o info co musí být a nemusí.

Investor po nás chce aby to bylo udělané pořádně. ale zas ho nechci sedřít když nemusím.

nicméně ještě jsem našel toto
33 2000  ČSN 33 2000-7-714 ed.2 čl.714.411.3.3
Citace
Zařízení s vestavěným osvětlením v telefonních budkách, zastávkách autobusů, reklamních panelech, městských plánech a obdobná zařízení musí být vybavena doplňkovou ochranou, tvořenou proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA (viz též IEC 60364-4-41).

jsou tam právě i reklamní panely

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.10.2019, 22:52 »

Jak říkám, nemám projekt, nevím co je to za zařízení, je to informační tabude, u které je předpoklad, že na ni lidé budou sahat a ukazovat si na plánu kam jsou nebo je to reklamní pylon s nasvětleným billboardem 8m vysoko?
Ale jste na dobré cestě, pokud se domníváte, že se tato norma vašeho zařízení týká, tak se podle ní zařiďte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.10.2019, 00:59 »


Projektant nám navrhl rozvaděče kde všechny světelné okruhy jsou mimo chránič, jedná se o obchodní centrum kde v 2.NP jsou navíc ordinace. veškeré osvětlení v sociálkách, na chodbách i v ordinacích a dokonce i reklamy na fasádě jsou bez chrániče. světla jsou sice LED ale na sociálkách je mimo světlo i PIR a trafo je umístěno ve světle ne mimo.


Je pro to OC uvedeno, že se jedná o shromáždění více než 200 osob?
Prostudujte i V73.....(souvisí to s tak nějakou odpovědi inspektora)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Robin.saran
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.10.2019, 09:31 »

Je pro to OC uvedeno, že se jedná o shromáždění více než 200 osob?
Prostudujte i V73.....(souvisí to s tak nějakou odpovědi inspektora)

Ano jedná se o shromáždění osob. proto byla kontrola TiČRu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.10.2019, 09:50 »

Ono tam máte i třída I, skupina C - zařízení v prostorách pro léčebné účely a zdravotnických zařízeních.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?