Autor Téma: Ako vykonať revíziu prípojky pod napätím?  (Přečteno 9770 krát)
František Labai.
*
Offline Offline



« kdy: 16.08.2019, 23:58 »

Vie mi niekto poradiť, ako postupovať pri revízii prípojky, ak nie je možné vypnúť napätie? Predovšetkým myslím na izolačný odpor, dá sa toto meranie nahradiť iným meraním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.08.2019, 11:35 »

Přípojka je čí? Pokud distributora, není důvod ji zkoumat, pokud odběratele, je revize v jeho zájmu, tak nechť se přizpůsobí.
Jinak alternativa je v měření unikajících proudů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 17.08.2019, 12:11 »

Vie mi niekto poradiť, ako postupovať pri revízii prípojky, ak nie je možné vypnúť napätie? Predovšetkým myslím na izolačný odpor, dá sa toto meranie nahradiť iným meraním?

Co je přípojka?
Ptám se proto, že né každý zná, co to je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.08.2019, 17:20 »

Vie mi niekto poradiť, ako postupovať pri revízii prípojky, ak nie je možné vypnúť napätie? Predovšetkým myslím na izolačný odpor, dá sa toto meranie nahradiť iným meraním?
Pri silových kábloch nedá, unikajúci prúd môže byť bez problému nameraný 0,5mA a to je menej jak pol mega. Dáte nevyhovujúcu revíziu?
Berte tak jak je, keď sa nedá tak zrobte čo sa dá. Vy o vypnutí nerozhodujete, vy oňho žiadate.
Vy rozhodujete o tom čo bude v správe, a tam bude že meranie izolačného stavu nebolo v čase revízie možné. A bude to tam aj s podpisom prevádzkovateľ a nevypnutej, ale v prístupnom rozsahu zrevidovanej prípojky  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2019, 19:39 »

Situace přívod pod napětím je lepší, než přívod bez napětí. Máte šanci změřit impedanci, pořadí fází a treba zjistit funkčnost zařízení (třeba elektroměr). Izolace se zaměřila tím, že to neřachlo, když to zapli. Ale pššš, nikde to neříkejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 18.08.2019, 07:21 »

Kdyby jste měl špatný IZO stav vedení, určitě by vyhazovalo pojistky!!
Tak si to nějak přeložte!!
V určitých stavech je venkovní rozvod velmi problematický vypnout! Proto i distribuce, má předpis, jak kontrolovat rozvody bez pravidelné revize. Ještě jsem neviděl, že by u distribuce někdo někdy měřil IZO na vedení města, vesnice a podobně!! Jedině při poruše... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.08.2019, 17:35 »

Co je přípojka?
Ptám se proto, že né každý zná, co to je.

To je to oč tu běži.

Přípojka (elektrická) – (dále jen přípojka) elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli, k přípojkové skříni, a slouží nebo je určeno, k připojení odběrných zařízení. Přípojka slouží v souladu s EZ k připojení jedné nemovitosti. Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze na jednu přípojku připojit i více nemovitostí. U přípojky zřízené EZ platí, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Pokud nemá majitel přípojky vlastní kvalifikované pracovníky (to je pracovníky s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro tuto údržbu, může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy a tento je dle EZ povinen mu za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 18.08.2019, 18:03 »

To je to oč tu běži.

Přípojka (elektrická) – (dále jen přípojka) elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli, k přípojkové skříni, a slouží nebo je určeno, k připojení odběrných zařízení. Přípojka slouží v souladu s EZ k připojení jedné nemovitosti. Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze na jednu přípojku připojit i více nemovitostí. U přípojky zřízené EZ platí, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Pokud nemá majitel přípojky vlastní kvalifikované pracovníky (to je pracovníky s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro tuto údržbu, může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy a tento je dle EZ povinen mu za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat.

Tak v tomto případě, není problém přípojku odpojit, změřit RISO, a znava připojit. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.08.2019, 20:03 »

Špatný izolační stav je i 10k. To vám pojistky určitě nevyhodí. Je jenom na RT, jestli se na měření vykašle a riskne to. U výchozí revize se dá předpokládat dobrý stav (pokud to při tahání nikdo neprodřel). U pravidelné je riziko omylu větší.

Pro mě je důležitější ověřit ochranu před úrazem, než spolehlivost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.08.2019, 20:07 »

Kdyby jste měl špatný IZO stav vedení, určitě by vyhazovalo pojistky!!
Obecně to tak je, ale není vždy pravda, nejen u zemních kabelů se vyskytují anomálie, kdy pojistky poměrně dlouho drží a nemusí se jednat jen o případ s PEN vůči zemi, ale i nedokonalé spojení L vůči zemi, ale to jsou samozřejmě případy spojené s poškozením, nikoli dobře uloženým léta fungujícím kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.08.2019, 12:47 »

Vie mi niekto poradiť, ako postupovať pri revízii prípojky, ak nie je možné vypnúť napätie? Predovšetkým myslím na izolačný odpor, dá sa toto meranie nahradiť iným meraním?

Situace přívod pod napětím je lepší, než přívod bez napětí. Máte šanci změřit impedanci, pořadí fází a treba zjistit funkčnost zařízení (třeba elektroměr). Izolace se změřila tím, že to neřachlo, když to zapli. Ale pššš, nikde to neříkejte.

Špatný izolační stav je i 10k. To vám pojistky určitě nevyhodí. Je jenom na RT, jestli se na měření vykašle a riskne to. U výchozí revize se dá předpokládat dobrý stav (pokud to při tahání nikdo neprodřel). U pravidelné je riziko omylu větší.

Pro mě je důležitější ověřit ochranu před úrazem, než spolehlivost.

Revizní technik se s tím poradí.....a pokud nejste RT, tak se jej zeptejte "jak"....

P.S. Blbnout někdy "na kvadrát" není vhodné....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Labai.
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.08.2019, 23:52 »

Ďakujem všetkým slušným odborníkom za snahu vecne odpovedať. A odkaz pre p. Boceka: Každý sa nenarodil múdry, ako vy, niekto sa občas potrebuje poradiť so skúsenejšími odborníkmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 22.08.2019, 05:51 »

Jako tradiční rejpal bych si dovolil zeptat se jestli jde o výchozí revizi nebo pravidelnou.
Ono totiž působí poněkud podivně když se nedá něco vypnout z důvodu výchozí revize
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.08.2019, 09:59 »

Ďakujem všetkým slušným odborníkom za snahu vecne odpovedať. A odkaz pre p. Boceka: Každý sa nenarodil múdry, ako vy, niekto sa občas potrebuje poradiť so skúsenejšími odborníkmi.

Moudrý se člověk nenarodí. Již stařičký král Šalomoun píše v knize přísloví, že počátek moudrosti je v bázni, úctě před něčím, před někým a že moudrost se dále získává cvičením. Bylo zde přímo i mezi řádky napovězeno spousta elektrikářskéh o moudra. Proto jsem některé citace zdůraznil.

A ted prakticky. Realizoval jsem stovky přípojek. Rozumíme tím vedení od HDS po dráty nebo kabelovou přípojku distributora. Připravím nový kabel, zapojím jej v HDS  a stočený smyčkou je na sloupě, nebo u kabelové skříně. A čekám až přijedou hoši s plošinou a oprávněná osoba, která to připojí pod napětí. Dříve jsem to připojoval i na ty dráty sám. Za 60. roků nic neřachlo.
Po připojení změřím napětí mezi fázemi a proti PEN. Změřím impedanci obvykle pod 0,4 a dnes i lepší. A isolační odpor této přípojky? Obvykle do "předepsané" kolonky uvedu, že je větší než 20 megaohmů. Pokud to tam neuvedu, tak dívčice z distribuce mi to vrátí.

Isolační odpor je důležitá veličina, ale krevní tlak si také neměříte 4x denně a víte, že nějaký je a dokonce si myslíte že je dobrý. Tak nějak je to i s hodnotou isolačního odporu. Ne vždy je nutné jej exatně měřit.

Pro revizi přípojky je dobré znát jemnou hru šachovou. A nemusíte být Pachman. Jsou to především kombinace a odhady. Když se u šachové hry blbne na kvadrát tak je to rychle blížící se mat. Omlouvám se, pokud jste to pochopil jinak mezi řádky. Nemohu vám napsat polopaticky, že měření isolačního stavu je hovadina. Protože někde ano někde ne. Ale u přípojky? No.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.08.2019, 10:53 »

Súhlas.
U novej sa meria  pred pripojením na distribučnú sieť. U existujúcej je to neriešiteľné a použije sa zdravý rozum- teda nemeria sa . Vzhľadom na to, že je to majetok distribučnej nie je možné jej odšablónovanie od siete ,  zmeranie a pripojenie späť. Ale ak sa chce dá sa to, len to musí spraviť majiteľ prípojky a cena za zmeranie izolačného stavu je desatina promile z ceny vyúčtovanej distribučkou za uvedenie do beznapäťového stavu a znovupripojeni e.
 P. Labai, metóda merania izolačného stavu vedenia pod napätím neexistuje už z princípu merania namáhania dielektrika skúšobným napätím a meraním zvodového prúdu dielektrika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 22.08.2019, 11:07 »

Důležité je o které části se bavíme. Před, nebo za elektroměrem. Za elektroměrem je vždy alespoň malá možnost jak najít 5 minut na vypnutí a provedení měření. Klidně přijedu na 23hodinu, když skončí výroba a zaměstnanci odejdou. samozřejmě si to nechám zaplatit trochu jinak. Pokud není dohoda, odcházím protože mi to za možné problémy nestojí. Tedy pokud na hodnotách izolačního odporu v revizi trvají.

Pokud měření opravdu nelze provést, například kvůli měření před elektroměrem a kabelu trvale pod napětím ze sítě, klidně to do revize napíši. Tedy že nebylo možno přívod vypnout a odpojit od sítě, proto nemohlo být provedeno měření izolačního stavu kabelu a doporučím toto provést během nějakého plánovaného vypnutí sítě. Nemusím lhát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.08.2019, 11:25 »

Tiež to robím jak pan Franek, napíšem tak jak bolo a premňa hotovo Smích
Neviem jak to mate v Čechách. ale u nás je to podľa majetku. Napríklad kábel čo je namotaný na vonkajšom vedení do poistkovej skrinky sa volá elektrická prípojka aj s tou skrinkou, a kábel čo z nej ide ku elektromeru a ďalej sa volá elektrický prívod a patrí majiteľovi. Len keď chce dačo robiť pred elektromerom musí to nahlásiť alebo zavolať elektrárne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.08.2019, 13:00 »

Důležité je o které části se bavíme. Před, nebo za elektroměrem.

Prípojka je jasne definovaná zákonom o energetike, začína odbočením z distribučnej siete a končí vývodovými svorkami v prípojkovej skrinke a je v majetku distribútora . To zatým je odberné zariadenie a je majetkom odberateľa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.