| | |-+  Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?  (Přečteno 13164 krát)
Zdeněk Kutáč
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


Email
« kdy: 30.01.2007, 22:15 »

Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem  (CYKY 5*6) dovést do podružné rozvodnice ve sklepě na hl. jistič 3*20A, ten rozdělit na jistič pila, zásuvka, světla,
a provést novou revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #1 kdy: 31.01.2007, 00:21 »

To: Kutáč
Jestli jsem vás dobře pochopil, tak si myslím, že ta smyčka ve sklepě je prozíravě připravena právě pro dodatečnou montáž rozvaděče.
Klidně ji můžete přerušit a vložit PR.
Vzhledem k tomu, že již budete pracovat v měřené části (za elektroměrem) nemusíte dodavateli elektřiny nic hlásit.
Ještě poznámka - v podstatě navrhovaný hl. jistič 20A v tomto rozvaděči mít nemusíte.

A abych předešel kamenující diskuzi přidávám:
1. projekt
2. odborná montážní firma
3. výchozí revize a zkoušky
4. nahlásit změnu instalovaného výkonu a druhů spotřebičů
5. vzhledem k navýšení ceny objektu doplatit daň
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Varga
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 46


Email
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2007, 18:46 »

TO : Fuksa
Nerozumiem bodu 4 a 5.
4 : komu nahlásiť ? predpokladám že spotrebiče / cirkulár .../ nebudú pevne pripojené ale cez zástrčku,ked na pevno a pokial bude tam toho viac a bude požadovať väčší výkon tak bude musieť začať s prípojkou / so súhlasom dodávatela / a ked bude chcieť viac točivých strojov tak aj kompenzačný rozvádzač a ked aj ... no niečo by sa ešte našlo.
5 : daň za čo ? nehnutelnosť ? alebo daň za používanie cirkulárky ?
Na Slovensku som sa s tým ešte nestretol a v Čechách ?
 
Ešte k tej poznámke prečo by tam nemusel byť 20 A istič.Podla mňa by tam práveže mal byť.
Inak s tým zvyškom súhlasím
TO :Kutáč
Chránič ? bolo by to bezpečnejšie
tú prvú variantu pokial ten 1 m kábla nieje určený pre niečo iné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -6
Offline Offline

Příspěvků: 148


« Odpověď #3 kdy: 31.01.2007, 20:36 »

Předpokládám že minimálně bod 5 byl žert. Nebo mi v daňovém pralese ČR něco uniklo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Kutáč
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


Email
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2007, 21:37 »

To:Fuksa
I když neměním jistič, tak ČEZ zajímá změna připojených spotřebičů. Nevím proč, ale když z toho má radost a stačí to zaslat mailem..? tak co by ne ( to je i k bodu 4)
K bodům
1. projekt
2. odborná montážní firma
3. výchozí revize a zkoušky…….samozřejmost, §7 mi stále platí, tak to beru, a asi tam doplním i ten trojfáz. chránič
K bodu 5- tu daň jsem taky nepochopil-teď v lednu jsem podával domovní a ta je závislá jen na ploše domu a pozemku.
Jinak díky za rychlé odpovědi, dotaz – možná trochu stupidní- vznikl z DVOU opačných názorů DVOU revizních techniků s praxí 30 let!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Varga
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 46


Email
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2007, 21:49 »

I když neměním jistič, tak ČEZ zajímá změna připojených spotřebičů. Nevím proč, ale když z toho má radost a stačí to zaslat mailem..? tak co by ne ( to je i k bodu 4)
TO MYSLÍTE VÁŽNE ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -255
Offline Offline

Příspěvků: 247


« Odpověď #6 kdy: 01.02.2007, 00:00 »

Pokud jde o bod 4, tak mám dojem (ale klidně mě opravte), že dodavatele zajímá jenom hodnota jističe (správný pojem pro to neznám, neříká se tomuhle instalovaný příkon?), přičemž jeho stanovení, resp. změna je v zásadě na vůli a riziko odběratele. Něco jiného je to u plynu, kde se musí větší spotřebiče hlásit (nějaká reálně udělitelná sankce však asi není) - ono taky výměna plynovodní přípojky je trochu něco složitějšího než u elektřiny (aspoň teda průřez vodiče v řádu cm2 nebývá moc běžný Úsměv).

To s tou daní mně taky nějak neštymuje. Mám dojem, že když pan Kutáč koupil barák, tak někdo musel platit daň z převodu nemovitostí. Ale ta se pokud vím vztahuje ke kupní ceně, resp. hodnotě domu v době jeho koupě. Pozdější zlepšení (= zvýšení tržní ceny) by na to nemělo mít vliv. I když je pravdou, že naše daňová soustava může třeba mít nějakou podmínku pro výjimku z výjimky nebo tak něco. Každopádně by to asi stálo za vysvětlení, co tím básník chtěl říci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: -15
Offline Offline

Příspěvků: 49


Email
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2007, 22:03 »

Jen bych chtěl připomenout že v soustavě TN-C nelze použít kabel 5x6,
ani 4x6 !! Pokud chcete zachovat čtyř vodičovou soustavu TN-C,
nesmíte snižovat průřez kabele pod 4x10 !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 302
Offline Offline

Příspěvků: 3817


Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 02.02.2007, 07:43 »

Možná teď trochu rozvířím hladinu názorů na dimenzi vedení v soustavě TN-C.

Osobně se domnívám a beru jako splnění podmínek dimenze ochranného vodiče PEN podle ČSN 33 2000-5-54, když u kabelu CYKY 5x6 mm2, v soustavě TN-C, se spojí dva vodiče (modrý a zelenožlutý) a použiji se jako ochranný vodič PEN.

Není to sice úplně správné řešení, ale dá se na přechodnou dobu využít (do doby provedení rekonstrukce v bytech) například u rekonstrukcí hlavních domovních vedení bytových domů, kdy některé bytové jednotky nemají novou elektroinstalaci v soustavě TN-S (3 a 5ti vodičovou) a proto nový přívod musí být v TN-C (2 a 4 vodičový).  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 173
Offline Offline

Příspěvků: 3228


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2007, 09:24 »

Úvodem předesílám, že nejsem příznivcem "volné tvorby pravidel" v oblasti elektrických instalací. Myslím, že na 99% technických otázek nám normy dávají uspokojivé, ale hlavně bezpečné řešení.
Takže spojování vodičů PE a N do jednoho bych jako montér neudělal a jako RT neakceptoval.
Bytový přívod z původní otázky bych řešil ve většině případů jako TN-C kabelem CYKY4x10, místo rozdělení na TN-C-S v bytové rozvodnici. Kabel pr. 10 nám je schopen zaručit dostatečnou kapacitu i pro případné navýšení hodnoty hlavního jističe v budoucnu, když dnes přesně spočítáme potřebu kabelu třeba na pr.4 a dáme kabel CYKY 5x4mm, normě vyhovíme, ale v budoucnu nám to neumožní navýšení. (Jinak všechny stoupačky v byt. domech, které jsem doposud viděl byly TN-C a to i u novostaveb)
Na závěr kontrolní otázka pro zastánce 5 vodičového přívodu pro byt v bytovém domě: Jakým způsobem se zvýší bezpečnost řešené části instalace při použití přívodu TN-S CYKY 5x6 oproti TN-C 4x10 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.cz/
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 423
Offline Offline

Příspěvků: 3344

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2007, 09:50 »

To Beláň :
Není nijak vyjímečné, když se např. v bytovém domě provede rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů a instalace pro společnou spotřebu, ale instalace v bytech zůstane stávající, TN-C. Rekonstrukci elektroinstalace v bytech si potom zajišťují (a platí) majitelé bytů. V tomto případě bych určitě proti použití kabelu CYKY 5Cx 6 neprotestoval (přívod z elektroměrového rozvaděče do podružné rozvodnice v bytu). V normálním stavu bude potom místem rozdělení PEN elektroměrový rozvaděč. Není to sice úplně správné, ale stávající stav to určitě nezhorší a na nějakou přechodnou dobu to podle mého názoru lze tolerovat.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 423
Offline Offline

Příspěvků: 3344

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2007, 10:07 »

to Karvánek :
Je to věc názoru a místních zvyklostí, já jsem zase dlouho neviděl přívod z elektroměrového rozvaděče do podružné rozvodnice jinak než TNS Úsměv
Podle mého názoru je výhodnější rozdělit PEN už elektroměrovém rozvaděči, z několika důvodů. Jednak v elektroměrovém rozvaděči je obvykle jednodušší připojit místo rozdělení PEN k uzemnění, zvlášť pokud je elektroměrový rozvaděč v přízemí a podružná rozvodnice v 4 NP Úsměv
Dále je to výhodnější z hlediska různého rušení a také nehrozí nebezpečí, že se přes PEN budou vracet nějaké zavlečené proudy, např. z jiného bytu.
Připadá mi také "čistší", když je samostatný PE a samostaný N.
Dále také, je to výhodnější z hlediska ochrany před přepětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 179
Offline Offline

Příspěvků: 2562



Email
« Odpověď #12 kdy: 02.02.2007, 10:14 »

Smysl TN-C   TN-S. / mimo jiné /  Vodičem PEN v síti TN-C teče jak pracovní, tak i případný poruchový proud. To znamená, že např. spoje vodiče PEN v síti TNC jsou namáhány běžným provozním proudem. K zahoření spojů a zhoršení jejich přechodových odporů dochází prakticky pouze při běžném provozním proudu. Následky přerušení vodiče PEN není třeba rozvádět.  Při případné poruše tak mohou mít napálené spoje negativní vliv na samočinné odpojení.
V síti TN-S vodičem PE teče proud pouze při poruše a spoje tohoto obvodu lze předpokládat beze změn protože jinak nejsou proudově namáhány, rovněž přerušení vodiče N nezpůsobí větší problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 423
Offline Offline

Příspěvků: 3344

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #13 kdy: 02.02.2007, 10:29 »

To Rozmahel :
Přerušení vodiče N v třífázové soustavě způsobí hodně velký problém ... Úsměv
Ale oproti přerušení vodiče PEN nebude nebezpečné napětí na kostrách spotřebičů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 179
Offline Offline

Příspěvků: 2562



Email
« Odpověď #14 kdy: 02.02.2007, 11:52 »

Jistě, přerušení vodiče N na přívodu zajistí téměř sdružené napětí v rozvodech 230V, to je samozřejmě problém. Měl jsem na mysli jediný spotřebič.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?