Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @6
     
Oblíbenost autora: -255
Offline
Příspěvků: 247
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2007, 00:00 » |
|
Pokud jde o bod 4, tak mám dojem (ale klidně mě opravte), že dodavatele zajímá jenom hodnota jističe (správný pojem pro to neznám, neříká se tomuhle instalovaný příkon?), přičemž jeho stanovení, resp. změna je v zásadě na vůli a riziko odběratele. Něco jiného je to u plynu, kde se musí větší spotřebiče hlásit (nějaká reálně udělitelná sankce však asi není) - ono taky výměna plynovodní přípojky je trochu něco složitějšího než u elektřiny (aspoň teda průřez vodiče v řádu cm 2 nebývá moc běžný  ). To s tou daní mně taky nějak neštymuje. Mám dojem, že když pan Kutáč koupil barák, tak někdo musel platit daň z převodu nemovitostí. Ale ta se pokud vím vztahuje ke kupní ceně, resp. hodnotě domu v době jeho koupě. Pozdější zlepšení (= zvýšení tržní ceny) by na to nemělo mít vliv. I když je pravdou, že naše daňová soustava může třeba mít nějakou podmínku pro výjimku z výjimky nebo tak něco. Každopádně by to asi stálo za vysvětlení, co tím básník chtěl říci.
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 302
Offline
Příspěvků: 3817

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 02.02.2007, 07:43 » |
|
Možná teď trochu rozvířím hladinu názorů na dimenzi vedení v soustavě TN-C.
Osobně se domnívám a beru jako splnění podmínek dimenze ochranného vodiče PEN podle ČSN 33 2000-5-54, když u kabelu CYKY 5x6 mm2, v soustavě TN-C, se spojí dva vodiče (modrý a zelenožlutý) a použiji se jako ochranný vodič PEN. Není to sice úplně správné řešení, ale dá se na přechodnou dobu využít (do doby provedení rekonstrukce v bytech) například u rekonstrukcí hlavních domovních vedení bytových domů, kdy některé bytové jednotky nemají novou elektroinstalaci v soustavě TN-S (3 a 5ti vodičovou) a proto nový přívod musí být v TN-C (2 a 4 vodičový). 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Milan Karvánek
Český elektrikář

Oblíbenost autora: 173
Offline
Příspěvků: 3228

Praha a celá republika
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2007, 09:24 » |
|
Úvodem předesílám, že nejsem příznivcem "volné tvorby pravidel" v oblasti elektrických instalací. Myslím, že na 99% technických otázek nám normy dávají uspokojivé, ale hlavně bezpečné řešení. Takže spojování vodičů PE a N do jednoho bych jako montér neudělal a jako RT neakceptoval. Bytový přívod z původní otázky bych řešil ve většině případů jako TN-C kabelem CYKY4x10, místo rozdělení na TN-C-S v bytové rozvodnici. Kabel pr. 10 nám je schopen zaručit dostatečnou kapacitu i pro případné navýšení hodnoty hlavního jističe v budoucnu, když dnes přesně spočítáme potřebu kabelu třeba na pr.4 a dáme kabel CYKY 5x4mm, normě vyhovíme, ale v budoucnu nám to neumožní navýšení. (Jinak všechny stoupačky v byt. domech, které jsem doposud viděl byly TN-C a to i u novostaveb) Na závěr kontrolní otázka pro zastánce 5 vodičového přívodu pro byt v bytovém domě: Jakým způsobem se zvýší bezpečnost řešené části instalace při použití přívodu TN-S CYKY 5x6 oproti TN-C 4x10 ?
|
revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz. http://eces.webnode.cz/
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 423
Offline
Příspěvků: 3344
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2007, 09:50 » |
|
To Beláň : Není nijak vyjímečné, když se např. v bytovém domě provede rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů a instalace pro společnou spotřebu, ale instalace v bytech zůstane stávající, TN-C. Rekonstrukci elektroinstalace v bytech si potom zajišťují (a platí) majitelé bytů. V tomto případě bych určitě proti použití kabelu CYKY 5Cx 6 neprotestoval (přívod z elektroměrového rozvaděče do podružné rozvodnice v bytu). V normálním stavu bude potom místem rozdělení PEN elektroměrový rozvaděč. Není to sice úplně správné, ale stávající stav to určitě nezhorší a na nějakou přechodnou dobu to podle mého názoru lze tolerovat.
|
elektromontážní firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919, 732 158 083 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 423
Offline
Příspěvků: 3344
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2007, 10:07 » |
|
to Karvánek : Je to věc názoru a místních zvyklostí, já jsem zase dlouho neviděl přívod z elektroměrového rozvaděče do podružné rozvodnice jinak než TNS  Podle mého názoru je výhodnější rozdělit PEN už elektroměrovém rozvaděči, z několika důvodů. Jednak v elektroměrovém rozvaděči je obvykle jednodušší připojit místo rozdělení PEN k uzemnění, zvlášť pokud je elektroměrový rozvaděč v přízemí a podružná rozvodnice v 4 NP  Dále je to výhodnější z hlediska různého rušení a také nehrozí nebezpečí, že se přes PEN budou vracet nějaké zavlečené proudy, např. z jiného bytu. Připadá mi také "čistší", když je samostatný PE a samostaný N. Dále také, je to výhodnější z hlediska ochrany před přepětím.
|
elektromontážní firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919, 732 158 083 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 423
Offline
Příspěvků: 3344
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 02.02.2007, 10:29 » |
|
To Rozmahel : Přerušení vodiče N v třífázové soustavě způsobí hodně velký problém ...  Ale oproti přerušení vodiče PEN nebude nebezpečné napětí na kostrách spotřebičů...
|
elektromontážní firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919, 732 158 083 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|