| | |-+  Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?  (Přečteno 11913 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 30.07.2019, 18:17 »

Považujete vývody ze základového zemniče z FeZn 10 dostatečně ochráněny tím, že je na ně nasazena cca. metr dlouhá (přes přechod beton-hlína-vzduch dostatečně) smršťovací bužírka s lepidlem o síle stěny po smrštění cca 1,5-2mm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2019, 19:56 »

Rozhodně lepší než asfaltový lak či jiný asfaltový nátěr, který beztak za čas oprší. Bužírky s lepidlem se používají na kabelové spojky v zemi a lepidlo zamezuje prostupu vlhkosti mezi bužírkou a drátem FeZn stejně jako u kabelové spojky. Takže na rozhraní různých prostředí pak není problém. Pokud je vývod chráněn proti mechanickému poškození, tak je tato ochrana dle mého názoru OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.08.2019, 06:09 »

Ja si myslim že každá ochrana ktorá bráni kontaktu pásoviny s okolím na prechode betón-zemina-vzduch je dobrá kým je funkčná. Pri správnom aplikovaní a používaní by si myslím mala vydržať aspoň toľko čo pásovina v základe či na dome.
Na tom prechode je však vždy vysoké riziko jej korózie, a ja preto každému ak je to pri výstavbe možné, odporúčam tento prechod vynechať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2019, 07:47 »

Já se vždy divím, proč nahrazovat již hotový výrobek něčím, co není tak kvalitní a ještě je s tím práce. Občas je na mě nevěřícně koukáno s tím, že se vůbec neví, že existuje něco jako FeZn10 s PVC izolací a občas je mi řečeno, že je to zbytečně drahé.
V tom prvním případě se divím, že firma zabývající se hromosvody nezná materiály, které se dnes vlastně řadí již mezi základní a v druhém případě mě zaráží postoj samotného dodavatele, který pramení z neznalosti počtů a jisté vrozené hlouposti, což ho možná i omlouvá, protože za vrozenou tupost nikdo z nás nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.08.2019, 08:25 »

Pavle, ještě "za třetí":
- investorovi nikdo rozumně nevysvětlí, že dům nestaví na několik let, ale spíše pro několik generací a to, co dnes ušetří, může za pár let hodně draze zaplatit

...
Na tom prechode je však vždy vysoké riziko jej korózie, a ja preto každému ak je to pri výstavbe možné, odporúčam tento prechod vynechať.
Přechod ošetřit ano, ale vynechat?
To by mě zajímalo jak to myslíte
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2019, 09:03 »

Pavle, ještě "za třetí":
- investorovi nikdo rozumně nevysvětlí, že dům nestaví na několik let, ale spíše pro několik generací a to, co dnes ušetří, může za pár let hodně draze zaplatit


Toto patří do umění podnikání. Správný podnikatel (živnostník) musí umět vedle fyzických dovedností rovněž jednat s lidmi. A to spoustě řemeslníků chybí a podle toho to pak také vypadá. Dále by měl umět počítat....... .........

Drát FeZn10 opatřený silnostěnou izolací z výroby vyjde kg na 127,-Kč
Při dvou metrech na zemní vývod (0,62kg/m) je to 1,24kg x 127 = 157,5,-Kč x 5 vývodů (4x vývod pro připojení vrchní jímací soustavy + 1x vývod pro MET) = 788,-Kč.
Při použití obyč FeZn10 je to pak 1,24 x 42,- = 52,- x 5 = 260,-Kč + silnostěná bužírka s lepidlem 210,-Kč/m = 420 x 5 = 2100,-Kč + práce a jsme na celkové sumě 3000,-Kč. I kdybych použil metr jen na přechod beton/zem, jsem na 1050,-Kč + 260,- Kč drát a práce = cca 2000,-Kč.

I když drát za 260,-Kč natřeme pixlou Tlumexu za 500,-Kč a připočteme k tomu práci, budeme pořád dražší než při použití orig. drátu s izolací.

Uvažovaná práce je samozřejmě počítána za úpravu drátu, ne za jeho zapojení. Tam jsou cifry shodné.

Jednoduché počty, takže vlastně investorovi není co vysvětlovat. Prostě....."udělám vám to kvalitněji a levněji". Proti tomu snad žádný investor nebude nic namítat. Co myslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.08.2019, 09:14 »

No, když tam použiji nerez, tak jsem na obdobných částkách, coby kutilsky ošetřovaný FeZn Úsměv
Při použití poplastovaného, který bude koukat ve finále nad terén doporučuji tento po dobu výstavby opatřit chráničkou, zedníky trčící dráty lákají k otírání ledsčeho a ve finále plastový obal vypadá jak po návratu z bitvy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.08.2019, 10:34 »

Já se vždy divím, proč nahrazovat již hotový výrobek něčím, co není tak kvalitní a ještě je s tím práce. Občas je na mě nevěřícně koukáno s tím, že se vůbec neví, že existuje něco jako FeZn10 s PVC izolací a občas je mi řečeno, že je to zbytečně drahé.

Přesně jak píše pan Horský, na vývody ze země dávám do projektu pouze tohle a myslím, že je to to nejlepší co se může na přechod dát. Těch vývodů na většině staveb není tak moc, aby to někoho zrujnovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.08.2019, 13:35 »

Pavle, ještě "za třetí":
- investorovi nikdo rozumně nevysvětlí, že dům nestaví na několik let, ale spíše pro několik generací a to, co dnes ušetří, může za pár let hodně draze zaplatit
Přechod ošetřit ano, ale vynechat?
To by mě zajímalo jak to myslíte
Prechodu sa vyhnem tak, že žiadny prechod cez zeminu nevytvorím, a to vhodným uložením pásoviny.
Ak je na bežnej stavbe taká možnosť, a to väčšinou je, tak potom vyvediem pásovinu zo základového zemniča k zapustenej meracej svorke v obvodovej stene priamo hore cez základy a nepôjdem s ňou zo základovej platne rovno do hliny kde si vyrábam zbytočnú nadprácu a budúci problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2019, 14:02 »

Prechodu sa vyhnem tak, že žiadny prechod cez zeminu nevytvorím, a to vhodným uložením pásoviny.
Ak je na bežnej stavbe taká možnosť, a to väčšinou je, tak potom vyvediem pásovinu zo základového zemniča k zapustenej meracej svorke v obvodovej stene priamo hore cez základy a nepôjdem s ňou zo základovej platne rovno do hliny kde si vyrábam zbytočnú nadprácu a budúci problém.

Vy si budoucí problém vytváříte právě vedením pásoviny v obvodovém zdivu. Zřejmě jste ještě nikdy neviděl, co je schopný provést mechanický ráz při úderu blesku do objektu. Já kvůli této skutečnosti např. důrazně nedoporučuji provádění skrytých svodů.
Nehledě na to, že ve zdivu není pásovina řádně oblita betonovou směsí, jako je v základu objektu. Stačí při provádění zdění narušit pozinkování, což není žádný problém a budoucí problém je hotový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.08.2019, 15:59 »

Čo som zatiaľ v mojom okolí videl bežné stavby tak majú od základového zemniča betónové základy vždy vytiahnuté liatym betónom až nad zem aspoň 60cm. Vo vyvedení pásoviny v tomto betóne do svorky ktorá bude niekde hneď nad ním myslím problém nebude.
Zvody sú iná vec, to hej, tam to nová norma striktne nerieši, ja som sa chcel vyjadriť k otázke ochrany vývodu zo základového zemniča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 02.08.2019, 07:40 »

Ze je nádherné video pro inspiraci, jak správně provést zemnič i s vývody.  https://www.youtube.com/watch?v=QU3W9-FtW_U
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.08.2019, 09:33 »

Napsal jsem tento dotaz z důvodu, kdy jsem se náhodou připletl k hádce mezi vlastníkem stavby, partou docela arogantních zedníků nebo co to bylo a dozorem.
Majitel budoucího domu argumentoval tím, že tam měl být nerez komplet kvůli něčemu v zemi, zedníci tvrdili, že takhle je to lepší a více ochraněné, dozor tam nejdříve stál jak kůl v plotě a pak argumentoval, že lepidlo z té smršťovačky narušuje zinek na kulatině, ale i případný nerez. Docela sranda pro diváka - jednu dobu to dokonce vypadalo, že si skočí do úsměvu.
Na první pohled to ale nevypadalo špatně - neřeším technickou stránku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 02.08.2019, 09:49 »

Já jsem se připletl k hádce, kdy ze základové desky trčely pásky tak, aby pokračovaly do zdi, kde měla být krabice se svorkou a pokračování jako skrytý svod.
A ta parta, co měla dělat na desku penetraci a izolaci se dost vztekala, že to k té izolaci na pásku správně "nepřilepí",  že by tam mohla vzniknout cestička pro vzlínání vody...

Určitě je lepší se na začátku domluvit, než na konci pohádat, případně poprat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.08.2019, 10:04 »

Pokud vezmu v potaz připomínky kolegů +fakt řekněme 40m pásku v betonu coby jednoho prostředí a metru ve zdivu coby prostředí silně odlišného + dilatace na úrovni přechodu=velice nevhodné řešení zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.08.2019, 11:33 »

Pokud vezmu v potaz připomínky kolegů +fakt řekněme 40m pásku v betonu coby jednoho prostředí a metru ve zdivu coby prostředí silně odlišného + dilatace na úrovni přechodu=velice nevhodné řešení zle
Vylúčiť sa nedá nič, to mate chlapi pravdu.
Podobnou cestou o ktorej píšete sa drôtom FeZn8 zo základového zemniča bežne v domoch pripája aj hlavný rozvádzač s prepäťovkou. V projektoch bežný stav.
Nevedel by ste poradiť nejakú normu ktorá o podobných rizikách pojednáva? Stačil by mi aj jej český názov, ja by som si to v slovenskej verzii už dohľadal, dik.
Narušenie izolácie pásovinou je zaujímavý postreh, opýtam sa na stavbe izolatérov aky s tým majú problem, čo som doteraz na domoch videl,tak im s betónu stále niečo vytrča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.08.2019, 13:18 »

Informace o korozi......ad t.musíte pochytat z mnoha směrů a zdrojů.
Např.ohledně typu zeminy jsem toho dost pochopil z tlecí doby na hřbitovech...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #17 kdy: 02.08.2019, 17:26 »

To jsou velmi zajímavé názory a poznatky. Pavel Horský měl odvahu k výpočtům k výpočtům nákladů, což velmi oceňuji.
K určitému cíli vede mnoho cest vice nebo méně klikatých, a nelze jednoznačně říct, která úspěšná cesta je tou nejlepší. Pro realizaci ochrany před korozí záleží, v jakém okamžiku se na stavbu dostaneme.
Je vidět, že Pavel vedle projektování i montoval a to je problém u projektantů elektrikářů.

Nejdříve k odpovědi holé. Pokud dotaz posoudím pouze podle norem ČSN (výčet vynechávám),  je odpověď krátká: Ano, smršťovací bužírka je dostačující.

Budu-li hledat dál, dozvím, že obyčejná smršťovačka není dostatečná, protože ji lze příliš snadno poškodit, a děravá izolace nechrání...
Bužírku lze poškodit i nevhodným transportem, speditéři musí šetřit místem.
Použiju-li poplastovaný drát s izolací z PVC mám větší šanci, neboť izolace u zaváděcích tyčí je rovněž lepená.
Ale, pak mám případ, když mám želbet.objekt s mohutnou podzemní ocelovou konstrukcí, podzemními garážemi, kolektory a tunely, a tam je poměr hmot v zemi a nad zemí výrazně větší než 1000/1. V tomto případě na přechodu země-vzduch dochází ke změně elektrochemick é polarity a ocelový vývod/přívod bez ohledu jestli bude izolovaný či holý uhnije. Pak nezbývá nic jiné než použít měděné vývody, viz uzemnění drah a zařízení s trakčním vedením s garantovanou odolností vůči zkratovému proudu.
Závěrem se vrátím k mé odpovědi. Pokud bych si měl zvolit optimální řešení musí být splněno několik podmínek:
- detailní stavební dokumentace;
- geologický rozbor půdy v místě stavby;
- mapu rezistivity půdy v místě stavby;
- mapu inženýrských sítí;
- měření vyrovnávacích proudů, bludných proudů;přechodových odporů a spojitostí;
- projektovou dokumentaci neobsahující "systémové prvky" či "systémová řešení".
- spolehlivé a zkušené montéry a projektanty s ověřenou minulostí, kteří mi pomohou ověřit
(doteď cituji pouze závěry normy)

Pokud nemám čas a nemohu výše uvedené požadavky zjistit
bude nejlepším řešením použít korozivzdornou ocel splňující požadavky na minimální rozměry,
1. vývody z mědi
2. slitiny skupiny A4, V4A
3. slitiny skupiny A2, V2A
4. drát FeZn ve dvojité izolaci GFK/PE
5. drát FeZn v izolací PE
6. poplastovaný drát FeZn s izolací PVC
7. pásek/drát FeZn s lepenou izolací
8. pásek/drát FeZn v chráničce
9. pásek/drát s nátěrem z gumoasfaltu či jiné hmoty na ochranu podvozků a karosierií vozidel
10. nekonečno: zakázku odmítnout

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?