Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci  (Přečteno 14824 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 01.02.2019, 09:02 »

Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstala ci
    Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstala ci. V Evropě v důsledku požárů každý rok umírá přibližně 4.000 lidí, což znamená průměrně 11 úmrtí každý den. Jelikož je v průměru více než 25 procent těchto událostí způsobeno elektrickou energií, společnost Eaton představila iniciativu k zajištění většího vzdělání a vyšší podpory. Nová odborná studie zdůrazňuje rizika požárů ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstala ci
   
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.02.2019, 19:08 »

Zařízení AFDD od Eaton typu vše v jednom jsem viděl na vlastní oči ve funkci na školení. V podání obchodního zástupce je to moc pěkné, pak člověk získá informace od technika, který funkci a parametrům opravdu rozumí a začne to s praktickým použitím trochu skřípat přesto že jejich přístroj funkcí již dnes překračuje požadavky normy. Idea je zajímavá, jen to chce ještě trochu času na vývoj.
Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #2 kdy: 05.02.2019, 15:39 »

Stačilo by, kdyby lidi všeobecně, věděli, že dobrý sluha, špatný pán. Ale v sedmé třídě asi většina obyvatelstva byla nemocná.
Všichni víme na co lze narazit.
Někdy je k podivu, že "elektroinstala ce" někoho nezabije při otevření dveří nebo to dávno neshořelo. Viz paneláky v hliníku  zle. Vždyť to funguje.
Při tomto přístupu to nějaké AFDD nezachrání, možná pouze trochu sníží.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.02.2019, 16:03 »

Někdy je k podivu, že "elektroinstala ce" někoho nezabije při otevření dveří nebo to dávno neshořelo. Viz paneláky v hliníku  zle. Vždyť to funguje.

Zrovna těch paneláků v hliníku hoří od elektroinstala ce méně než bych čekal, odnese to krabice a okolní beton nehoří, ani ty stoupačky, které jsou u starších paneláků jak komín, nehoří tak často. Čekal bych že toho bude o hodně víc. Když vznikne požár tak se většinou zjistí že je to od spotřebiče a ne od instalace. Není někde k dohledání celostátní statistika požárů s detailnějším popisem příčiny požáru?
Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.02.2019, 16:10 »

Kamarad - vysetrovatel od hasicu mi pred par lety tvrdil, ze takovy skutecny pozar od pevne elektroinstala ce videl za 20 let snad dvakrat. Ze vetsinou to zhasne samo, protoze materialy jsou samozhasive a komponenty pomerne kvalitni. Ze i ten hlinik pokud zahori, tak je z toho maximalne odymena zed. To od ceho vznikaji pozary, pokud je na pricine elektrika jsou pry temer beze zbytku prodluzky, rozdvojky a obdobne doplnky typu "v akci za stovku" idealne jeste na horlavem koberci nebo linoleu, ruzna vanocni svetylka "od vietnamce z trziste" a obdobna vetes.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.02.2019, 16:15 »

Objednám-li studii, bude její výsledek korespondovat s mými zájmy, jinak bude výzkumník o hladu...
Nic proti technickému pokroku, ale místo dalšího relativně drahého ku.vítka do rozvaděče, by byla vhodnější důsledná osvěta a obnova respektu k VTZ.
Podobně to bylo s chrániči a jaký je výsledek. Chrániče všude, prodeje stouply, trh se rozhoupal, ale dobrá půlka mechanicky nefunkční, protože uživateli instalace stačí to vědomí, že je v bezpečí, ne nějaké ověřování funkčnosti.
Přepěťovky jsou na tom podobně, uživatel kolikrát ani neví, jestli to políčko má být červený, nebo zelený.
Na řemeslně precizně provedené instalaci, správně navržené a provozované, při využívání kvalitních připojovaných zařízení a inteligentní obsluhou, není jak vyhořet ani s hliníkem.
Podobná studie proběhla před povinným zavedením ABS, e-call a dalších automotive fíčur, které bylo třeba prodat i za cenu nařízení, s argumentem "kdyby to jeden život zachránilo".
AFFD je ale zařízení, které jistě najde rozumné využití, ovšem bude-li protlačeno do norem jako standard, Číňan již bude připraven...
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.02.2019, 16:17 »

Tzn.
Každý den zemře na požár od elektra jeden třísetmiliontý člověk, řekněme že AFDD by zachránilo polovinu...... ...
To více lidí umírá při šachu napíchnutím střelcem do oka při usnutí za šachovnicí.
Dokonce bych řekl, že větší úmrtnost bude při masovém nasazování při výrobě AFDD samotného a doprovodných zdravotních rizik (plasty).
Proč nejsou ve studii tyto údaje či úhel pohledu tanecek

Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.02.2019, 16:26 »

Není někde k dohledání celostátní statistika požárů s detailnějším popisem příčiny požáru?
Koukěte na Statistické ročenky Hasičského záchranného sboru ČR.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.02.2019, 16:45 »

Já už pár vyhořelejch stoupaček viděl.
Jenže hlavní problém je v zanedbané preventivní údržbě, neprovádění revizí a přetěžování HDV s neustálým navyšováním příkonu před elektroměry.

Obdobné je to i v těch bytech. Kolikrát se přeruší celý kabel nebo vodič někde v panelu. Údržba nula, samej zásah kutila.
Kolikrát je to jen náhoda že blikání světla, nebo něco lehce není a nekončí to hůř.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 05.02.2019, 17:54 »

Citace
Kamarad - vysetrovatel od hasicu mi pred par lety tvrdil,

Mám také známého-vyšetřovatele, než šel k Hasičům byl dobrý elektrikář a RT elektro!!
Také mě říkal, že pokud nemůžou najít příčinu a je tam kabel, krabice a nepořádek tak jednoznačně napíše do zprávy že to chytlo od elektroinstala ce!!
Proto takových těm statistikám nefandím a vím o čem to je!! Neznalý ten hledí, co od elektriky všechno chytilo! Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.02.2019, 18:20 »

To je přesně ten problém, že se objeví "...závada na elektroinstala ci..."

Přínosnější by bylo, kdyby se to dalo rozklíčovat, zda šlo o starou elektroinstala ci se zanedbanou údržbou, nebo neodborný zákrok, nebo vadný spotřebič nebo další možnost...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.02.2019, 03:22 »

"Statistika je matematická kamufláž chyb."


Těmito slovy začínal kdysi jeden pan docent první přednášku z předmětu Statistika. Byl to správný chlap, který mimo základů této vědy byl ochoten ukázat i to jak se dá statistika ohýbat a zneužívat. Až jsme se divili, že se za hluboké totality nebál říkat i to co v osnovách zřejmě nebylo.

K hasičským statistikám: Příčina požáru jakési stodoly byla určena jako zkrat v elektroinstala ci. Jediná chybička byla, že objekt byl již asi přes 20 let odpojen od sítě, skříň rozvaděče prázdná a jediné co v objektu zbylo byly kusy zazděných kabelů k ventilátorům, které již byly také demontované a otvory zazděné.
 
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.02.2019, 20:24 »

Existuji tri typy lzi:
- lez
- nestoudna lez
- statistika

Aneb jak pravi stary vtip:
Americti vedci ve sve studii zjistili, ze 87,4% lidi veri zjistenim Americkych vedcu...

Nekdo potrebuje prodat svy kurvitko do rozvadece, tak zverejni studii podle ktery od elektriky hori kazdy den a denne zemrou kvuli tomu nejmin tri lidi, nekdo zas potrebuje prodat hromosvody, tak ve vypoctech prestehuje Cesko nekam do Malajsie, dalsi si necha udelat studii o tom, jak bambule na strese pritahne blesky jeste i ze sousedniho okresu. Ta elektrika funguje stale stejne jako za casu pana Krizika, kdy byl barak na jedne pojistce, blesky stale tlucou stejne jako za casu oddalenych bleskozvodu pana Divise a vedci se dal trumfuji, ci studie je vedectejsi...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 06.02.2019, 20:57 »

Asi je potřeba odlišit i data statistikou vyhodnocována. Je mnoho statistik kde zjištění pomáhají zefektivňovat výrobu, prodej, servis a mnoho dalšího. Opravdu to šlo s nepřesnými čísly?  ??

V našem případě je velkou statistickou chybou jednak to že data tam vkládá člověk který si zjednodušší práci unáhleným závěrem vyšetřování příčin požáru a dle mne i to že se mluví o elektrice všeobecně, namísto zjišťování konkrétních příčin. Nebo taky proto že se po uhašení jen těžko zjišťuje 100% příčina vzniku požáru.
Nicméně za mne to z pohledu elektrikáře ani moc nevadí.  čím více "strašení "veřejnosti, tím větší respekt před účinky elektřiny a tím i více práce pro nás. Tak proč si stěžujete?  Škleb Škleb

Taky mě stále překvapují kolegové u který bych nečekal že jim bude vadit nějaká nepřesnost ve statistice, především pokud je k dobru oboru a taky že se ohání případy o který se někde povídalo a u kterých se neví zda nejde o  JPP a berou to přesto za bernou minci. Myslím tím případy kdy hasiči určili za příčinu požáru elektroinstala ci, přesto že údajně nebyla ani pod napětím. Proč by tyto "pohádkové" případy měli mít větší váhu, než oficální verze příčin požáru? Nešlo třeba jen o jeden případ, který nyní znevažuje všechny další statistiky? Nechcete se zkusit na tato data podívat trochu jinak a třeba je i využít ve svůj prospěch?

Jinak taky si myslím že navzdory všemu bordelu co zde vládne, se bezpečnost našich instalací stále zlepšuje, za což dle mne mohou i normozměny z posledních cca 20-25 let.  Jinak řečeno se stále těžceji hledají nové argumenty pro nasazování více chráničů v rozvaděčích, lepších chráničů, AFDD ochran, SPD a podobně.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 06.02.2019, 23:18 »

Jinak taky si myslím že navzdory všemu bordelu co zde vládne, se bezpečnost našich instalací stále zlepšuje, za což dle mne mohou i normozměny z posledních cca 20-25 let.  Jinak řečeno se stále těžceji hledají nové argumenty pro nasazování více chráničů v rozvaděčích, lepších chráničů, AFDD ochran, SPD a podobně.

Zaciname se dostavat k bodu, kdy si musime polozit otazku, kolik bezpecnosti je jeste ekonomicky unosne. Protoze mam pocit, ze z jednoho extremu (instalace s PEN, cely barak na peti pojistkach) jsme se prehoupli do extremu druheho a do silene drahych reseni, kdy pro rodinny domek vychazi v projektu rozvadec jak pro elektrarnu a stale se najde vyrobce, jehoz studie nas presvedcuji ze to je malo. 
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.02.2019, 00:07 »

AFDD by mělo význam v sítích tn-c typu Al.
V síti moderního provedení spíše "jebne" uživatele ze stálého nahazování ochrany.
Mám je zkušebně instalované nějaký ten pátek a je to první bezpečnostní zařízení v mém životě které půjde do p ....le, prostě žít se s ním moc nedá.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 07.02.2019, 07:57 »

Ono AFDD není také všelék!
Musí mít určité provozní stavy,kdy zareaguje!!

Je spousta starších instalací pouze z jističi a když se k tomu majitel chová obezřetně a jsou
bezpečné! angel Pokud je majitel "pr.se" tak mu nepomůžou k bezpečnosti ani moderní  prvky jako je AFDD,chránič a pod....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 07.02.2019, 07:59 »

....
Mám je zkušebně instalované nějaký ten pátek a je to první bezpečnostní zařízení v mém životě které půjde do p ....le, prostě žít se s ním moc nedá.
To je přesně ten případ, kdy se dostáváme za jakousi hranici, kdy nějaký systém, který má chránit, přináší tolik falešných akcí, že dříve nebo později začne uživatel uvažovat o vyřazení z provozu...
A je to podobné ať je to AFDD, nebo prodlužka do koupelny, protože pračka vhazuje chránič od zásuvky v koupelně, nebo jen trochu "agresivní" antivir...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze použít kabely CYKYLO pro vedení po dřevě?
 Jsou 12V halogeny bezpečné v dřevostavbách?
 Lze hasit el. zařízení vodním hasícím přístrojem?
 Musí být u starších bytových domů také požárně dělící konstrukce?
 Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
 Co si myslíte o této ucpávce prostupu kabelů?
 Může být v garáži rodinného domku instalován přímotopný elektrokotel a HR?
 Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?
 Může mi někdo poradit literaturu a způsob výběru požárních hlásičů?
 Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
 Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Je povinnost RT kontrolovat při revizi autonomní hlásič požáru?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 K praktickému provedení elektrického zařízení staveb
 Požární bezpečnost kabelových rozvodů
 Je možné uchycovat PBZ na nezkoušené konstrukce?
 Instalace v hořlavých podkladech a na nich
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 DEHN: Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov
 Požární bezpečnost staveb a instalací
 Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Chcete vyhořet? Žádný problém...
 Jak jistit přístroj na půdě proti požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Z čeho máte obavu abyste dodrželi správně v případě požární bezpečnosti?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 HILTI: Protipožární kabelový disk CFS-D 25
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 FK-RACK M jako lokální hasící zařízení 19"
 HAGER point#7: Hlídač varné desky VHX200
 Ruční požární hlásič OP1
 Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
 Jak zajistit požární bezpečnost napájecích zařízení antén a routeru na půdě?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20
 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020
 Zařízení, které eliminuje vznik požáru od elektrických zařízení nebo rozvodů
 Základní pojmy požární odolnosti tras
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Umíte definovat prostupy stavebními konstrukcemi?
 Musí být provedeno samostatné odběrné místo pro požárně bezpečnostní zařízení?
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Hašení pod napětím. Elektromobily nám byl čert dlužen ...
 Lze trasou pro zachování funkčnosti vést také běžnou elektroinstalaci?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým "požehnáním"?
 Myslíte, že příčinou požáru objektu mohou být špatné jističe, které samy začaly přetížením hořet?
 Jak se vyrovnat s požárem, který jsem zavinil?
 Opravdu zapálila budovu závada na elektroinstalaci?
 Není tu někdo kdo revidoval Průmyslový palác co shořel?
 Může být porušený střední vodič příčinou požáru pračky?
 Je skutečně možné aby zkrat způsobil požár Průmyslového paláce?
 Jak může něco shořet závadou na elektroinstalaci s jističí a chrániči v pořádku?
 Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
 Jsme z toho opravdu venku, když jsme Průmyslový palác nezapálili ?
 Který doporučíte požární hlásič pro umístění v neizolované střeše?
 Jak může prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou způsobit požár?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaké jsou náležitosti protokolu o kontrole po požáru?
 Poradíte mi so správou k požiaru svietidla?
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 Divíte se, že vznikají požáry?
 Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
 Je možné, aby hořela vana?
 Pročpak - Hoří má panenko?
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Právě hoří brněnské Mahenovo divadlo, víte kdy hořelo poprvé?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Myslíte si, že principy vzniků požáru od roku 1950 stále platí stejně?
 Čtvrtina všech požárů v domech a bytech souvisí s elektrickou energií
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín
 Krabice se zachováním funkčnosti SPELSBERG na 100%!
 Ruční požární hlásič OP1

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.