Autor Téma: Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?  (Přečteno 12480 krát)
Hugo K.
*
Offline Offline



« kdy: 24.10.2018, 18:03 »

Elektrikář, zaměstnanec, vyrobí prodlužovák. Bude použit pro práci uvnitř podniku. Vystaví na něj revizní technik kladnou revizi? A je pak rozdíl v pohledu na tento prodlužovák mezi revizním technikem, zaměstnancem podniku a smluvním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.10.2018, 09:48 »

U nás v podniku to bolo riešené tak, že obmedzený počet elektrikárov prešlo školením, potom dostali plombovačku a plombovací vosk, každú predlžovačku, ktorú spravil, zaplomboval aspoň na jednej skrutke, potom bolo tejto predlžovačke pridelené číslo, zaevidované a dané do skladu na používanie. Samozrejme podliehalo pravidelným reviziám podľa platných predpisov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.10.2018, 09:54 »

Beru to, že Ctibor naznačil možnosti.
Pokud je to firma, která se zabývá mj. i prací na elektrickém zařízení a má na to odborníky, může si nějakou směrnicí nebo podobným dokumentem stanovit nějaká interní pravidla, podle kterých je to možné.
Z jistého pohledu je to jednodušší než kdyby ty prodlužovačky kromě vlastní spotřeby chtěli prodávat i druhým
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.10.2018, 18:31 »

To co popisuje p.Ižák jsem zažil, pouze s menší přísností, neplombovalo se.
Ale mějme malou organizaci s 1, max.2 elektrikáři, revizní technik externí, přijde a je mu předloženo klubo dělaných prodlužek, s kterými případně pracovníci této organizace provádějí externě práce pro jiné organizace a použijí vyrobené prodlužováky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.10.2018, 20:30 »

To co popisuje p.Ižák jsem zažil, pouze s menší přísností, neplombovalo se.
Ale mějme malou organizaci s 1, max.2 elektrikáři, revizní technik externí, přijde a je mu předloženo klubo dělaných prodlužek, s kterými případně pracovníci této organizace provádějí externě práce pro jiné organizace a použijí vyrobené prodlužováky.

Pokud máte na mysli prodlužovací kabel, tak to zkusme namodelovat.

1. Zkontroluji identifikační znak prodlužky
2. Podívám se do dokumentace na údaje poslední revize
3. Již znám délku, průřez a materiál kabelu a dokonce lhůty revizí
4. Proměřím odpor vodičů mezi začátkem a koncem
5. Porovnám s doporučeným normativem
6. Proměřím izolační odpor mezi vodiči
7. Prohlédnu koncovky i kabel z hlediska poškození
8. Vystavím protokol o revizí a fakturu

V čem hledáte problém? Kdo to kontroluje a reviduje, tak zná dobře i příslušnou ČSN.

PS Tento případ jsem několikráte zažil, kdy jsem všechny prodlužky vyřadil pro špatnou řemeslnou montáž. Někdy stačí povolit dva šroubky u zástrčky 5x16A a uvidíme hrůzu.
Koncovky se musí umět montovat....a někdo to má zkontrolovat. Podezřelé jsou vždy prodlužky s vodiči o měnším průřezu než 2,5 mm2.....pak je vůbec otázkou, zdá má smysl prodlužky "vyrábět". Píše se rok 2018 a ne 1968
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.10.2018, 20:56 »

pak je vůbec otázkou, zdá má smysl prodlužky "vyrábět". Píše se rok 2018 a ne 1968[/i]
Má to smysl. Kombinace TITANEX 3x2,5mm2, ABL Sursum, dutinky a šikovný elektrikář je kombinace překonávající nabídku trhu.
K čemu je krásný bubínek s 50m 1,5mm2 gumy, když na to nejde vařit a uživatel raděj stáčí smyčky v ruce, než motat do plného  bubínku s překžíženým kabelem...


Jinak pověřenou (a zručnou) osobou vyrobený prodlužovák, opatřený nějakým štítkem a pravidelně revidovaný, není legislativní problém.
Větší zlo jsou různé oranžády za pár kaček, které mají CE, ale pochybné provedení a kvalitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #6 kdy: 29.10.2018, 08:09 »

Osobně souhlasím s tím, že lze celkem snadno vyrobit kvalitnější prodlužovák, než jaký se dá koupit. Ale vystavit na něj pro třetí stranu revizi?
Prodlužovák je výrobek - takto vyrobený nebude mít CE a navíc bude asi mít rozebíratelné koncovky.
Je to opravdu po legislativní stránce tak snadné - "v čem hledáte problém?" (J. Bocek) a "není legislavitní problém" (J. Hrubý)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 29.10.2018, 08:29 »

Je to krásný případ kdy legislativa ujela realitě.
Takže žádný prodlužovák nýbrž švihadlo s držátkama tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #8 kdy: 29.10.2018, 08:43 »

I to je asi řešení. Pokud bych ho ale chtěl aplikovat ad absurdum na celkem běžný případ, tak pokud někde uvidím "krabici s jističema a stykačema",  mohl bych říct, že to není rozvaděč, ale "krabice na jističe" (úmyslně nepíšu ani o úplném krytu).
Tahle krabice (podle stejné logiky) by pak nemusela mít například tolik oblíbený výrobní štítek (a další papíry) Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.10.2018, 09:28 »

... švihadlo s držátkama ...
Takže přívod do pergoly na světlo kablíkem CYH označíme za šňůru na prádlo  Úsměv

Ono je někdy těžké najít hranici mezi rozumnou účelnou snahou a blbnutím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.10.2018, 10:45 »

Osobně souhlasím s tím, že lze celkem snadno vyrobit kvalitnější prodlužovák, než jaký se dá koupit. Ale vystavit na něj pro třetí stranu revizi?
Prodlužovák je výrobek - takto vyrobený nebude mít CE a navíc bude asi mít rozebíratelné koncovky.
Je to opravdu po legislativní stránce tak snadné - "v čem hledáte problém?" (J. Bocek) a "není legislavitní problém" (J. Hrubý)?

Vidím problém stejně. Zhotovím výrobek na který nemohu vystavit prohlášení že je výrobek schopen bezpečného provozu, protože neprošel státní zkušebnou. I když použiju vidlice a kabel s CE vznikne nový výrobek který žádný zkušební ústav neschválil. (Předpokládám že když výrobce vrhne na trh tisíce prodlužováků stačí do zkušebního ústavu zaslat vzorek nejdelšího. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #11 kdy: 29.10.2018, 11:59 »

Co na to říct. Taky občas provedu něco "ne úplně normově",  ale nebudu to zbytečně veřejně prezentovat.
Kamarád si nechal udělat bojler na míru - zvlášť nerez tlakovou nádobu, zvlášť elektro, zvlášť bezpečnost (opravdu na úrovni). Asi bude taky lepší, než to, co se dá koupit v krámě, ale těžko to někomu třetímu veřejně radit - no a podepisovat se pod to - proč?
Tedy, tento názor si samozřejmě mohu dovolit, pokud mě to neživí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.10.2018, 15:49 »

Jenže když koupím prodlužovák, kde na něm bude značka ESČ? Nic neobvyklého nejsou ani polské prodlužováky v hobbymarketu s oddělitelným koncem. Vyrobený prodlužovák je na vyšší kvalitativní úrovni, koncovky jsou označeny CE, kabel je označený CE.
Když budu v úzkých, tak jsem provedl opravu koupeného prodlužováku, kde jsem nejprve vyměnil koncovku přejetou traktorem, pak druhou co někdo rozšláp a pak kabel, co někdo přesek.
A celé to projde pravidelnou revizí a všichni budou spokojeni.
Nebo tomu budem říkat propoj mezi samicí a samcem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.10.2018, 17:37 »

Jak dulezite vidim predevsim uvedeni bezpecneho vyrobku do provozu, a zde je z pohledu certifikovanyc h dilu a jejich slozeni do celku jista analogie mezi prodluzovackou a rozvadecem.
Sestavit, odzkouset, prohlásit shodu (CE),  zapsat do karty se jmenem a podpisem autora, jeho cislem osvedceni a datem uvedeni do provozu by melo v rozumnem svete stacit.
Dale jak popsal pan Bocek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.10.2018, 19:05 »

Elektrikář, zaměstnanec, vyrobí prodlužovák. Bude použit pro práci uvnitř podniku. Vystaví na něj revizní technik kladnou revizi? A je pak rozdíl v pohledu na tento prodlužovák mezi revizním technikem, zaměstnancem podniku a smluvním?


Jak dulezite vidim predevsim uvedeni bezpecneho vyrobku do provozu, a zde je z pohledu certifikovanyc h dilu a jejich slozeni do celku jista analogie mezi prodluzovackou a rozvadecem.
Sestavit, odzkouset, prohlásit shodu (CE),  zapsat do karty se jmenem a podpisem autora, jeho cislem osvedceni a datem uvedeni do provozu by melo v rozumnem svete stacit.
Dale jak popsal pan Bocek.

Ono je někdy těžké najít hranici mezi rozumnou účelnou snahou a blbnutím


PRODLUŽOVACÍ KABEL....
to je ZÁSTRČKA  ( samec) pak následuje KABEL  a je to ukončeno ZÁSUVKOU ( samici).
Má to nějaký identifikační znak, pomocí kterého naleznu v "kartě" ( to je ten jiný dokument dle §6 zákona 90/2016 Sb.) potvrzující shodu tohoto stanoveného výrobku. Pro vlastní potřebu stačí jméno výrobce, který je u firmy evidován jako elektrikář s platným osvědčením. Firma má oprávnění a proto garantuje splnění základních technických požadavků při posuzování shody viz §2 NV118/2016 Sb.

Při uvedení do provozu EZ se vystavuje měřící protokol, kde stačí uvést podle jaké normy je tento jednoduchý výrobek vyroben a v rámci interního řízení firmy by měl obsahovat podstatné údaje podle přílohy 3 k NV 118/2016 Sb.

To všechno ale má znát odpovědná osoba za elektrické zařízení. Ta osoba má obvykle §8 se svoji odpovědnost. To je základní předpoklad, aby se nepřekročila hranice, které se říká "blbněme na kvadrát".

V požadavku není nikde uvedeno, že budou prodlužky vyrábět a dodávat na trh do EU.

A protože občas při revizích požaduji do nových karet uvést jméno a podpis autora (tyto údaje tam obvykle schází),  tak to najednou nikdo nechce podepsat. Nejednou jsem slyšel, kdybych to věděl, tak to uděláme jinak ( pořádně).

Elektrikáři se mají školit, že NV 118/2016 Sb. klade důraz ,  aby součásti elektrického zařízení byly správně a bezpečně smontovány a připojeny. Viz body 2 a 3 NV 118/2016 Sb  a bod b) přílohy č. 1. Jenže, aby to mohl někdo školit, tak to musí také znát.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.10.2018, 19:28 »

Vidím problém stejně. Zhotovím výrobek na který nemohu vystavit prohlášení že je výrobek schopen bezpečného provozu, protože neprošel státní zkušebnou. I když použiju vidlice a kabel s CE vznikne nový výrobek který žádný zkušební ústav neschválil. (Předpokládám že když výrobce vrhne na trh tisíce prodlužováků stačí do zkušebního ústavu zaslat vzorek nejdelšího. Úsměv

To myslíte zcela vážně?
Pokud studuji zákon 90/2016 Sb. a NV 118/2016 Sb.
tak mi nezakazuje vystavit na výrobky pro vlastní potřebu prohlášení o shodě.
No, to bychom těch zkušeben potřebovali hodně.....
Na druhé straně bychom nepotřebovali pro odborné pracovníky na EZ mnohá osvědčení a oprávnění. Právě naopak je povinnosti těchto pracovníku vystavit prohlášení o shodě.
Výrobce svým jménem a na svou odpovědnost... .to znamená že v dokumentaci vždy najdeme autora a firmu i s adresou viz §4 NV 118/2016 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.10.2018, 20:48 »

Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Pouze nesouhlasím s větou že bychom potřebovali hodně zkušeben.Za zkoušku se platí. Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.10.2018, 00:09 »

Jak se postupuje v prípadě úrazu či škody způsobené takovým prodlužovákem?

Kvalifikovaná a proškolená osoba vezme vidlici, zásuvku a kus kabelu a vyrobí prodlužovací přívod. Jenže při obnažování dojde k poškození izolace či nalomení vodiče. Osoba si toho nevšimne a s vědomím, že vyrobila perfektní prodlužku, lepší než jsou v jakémkoliv obchodě, uvede výrobek do provozu. Předtím jej vyzkouší krátkým zapojením rychlovarné konvice. Vše funguje. Revizák si prodlužku prohlédne, proměří a shledá ji v pořádku. Nebude ji však rozebírat a zkoumat s lupou, na to nemá čas.

Jak je prodlužka používána a zatěžována, poškození izolace se projeví, místo se začne zahřívat a zapálí okolí. Nebo se vlivem vibrací při manipulaci uvolní dutinka zpod šroubku PE vodiče a spotřebič začne probíjet. Chránič sice zabere, ale přesto dojde k úleku obsluhující osoby a následnému vážnému úrazu nezpůsobenému elektřinou.

Možná je to nereálné, ale přesto pokud připustíme takový scénář, kdo bude zodpovědný? Výrobce, že neprovedl dostatečnou kusovou ani typovou zkoušku? Revizák, že prodlužku lépe neprohlédl? U hromadné tovární výroby lze předpokládat lepší vybavení na odizolovávání, úplnou typovou zkoušku, odhalující chybu návrhu i kusovou zkoušku, odhalující zmetek. Ale vždyť je to jen prodlužka a žádná vesmírná stanice  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?