Autor Téma: K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?  (Přečteno 20437 krát)
VD81
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.08.2018, 12:03 »

RD (novostavba) se sedlovou střechou 9,5m x 12m (hřeben 12m).

LPS IV: obvyklá vzdálenost 20m.
LPS III: obvyklá vzdálenost 15m.

program Milanův výpočet dostatečné vzdálenosti: vypočetl 2 svody pro LPS III i LPS IV (15,3m úhlopříčně).


Otázka: K čemu se tato "obvyklá vzdálenost" vztahuje?
- k obvodu domu:  Tzn. pro dva svody (9,5 + 12m = 21,5m)
- úhlopříčně pčes rohy budovy (15,3m)
- nebo po hřebeni (12m)?

Vyhoví tedy skutečně dva svody pro tuto budovu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2018, 13:46 »

K obvodu domu. Dva svody u uvedeného objektu vyhovují u LPS IV. U LPS III pak musí být již tři svody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.08.2018, 14:39 »

Měli bychom se někdy zeptat Milana K. jak ten jeho SW na webu kníŠka počítá ty svody, tam tu spočítá 2, ale to mě moc nesedí u domu s obvodem přes 40 metrů.

A protože jsem občas "maximalista",  místo 3 bych doporučil 4 svody.
Pokud vyjdeme z doporučení na pravidelné rozmístění svodů, tak je "nejjednodušší" řešení (při správné přípravě zemniče) udělat svody na rozích objektu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.08.2018, 18:46 »

Použil bych taky 4 svody, a potom pro zemnič typu B musíme uvažovat, jako by byly svody v rozích, takže A=2, B=2, nemůže být A=0! Vzdálenosti h a L jsou na obr. v příloze od oka a musí se odměřit z AC nebo vypočítat dle skutečnosti.Zá leží ve kterém místě s počítáte.

EDIT: počet svodů lze redukovat použitím HVI a potom  u tak malých staveb s počtem svodů a s není problém.


* mil vzduch.jpg (369.48 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 3444 krát.)

* mil zdivo.jpg (362.12 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 2291 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.08.2018, 22:23 »

Kolegové mě zase nebudou mít rádi.
Norma uvádí obvyklou vzdálenost, nikoliv nějakou dogmatickou.
Osobně ji moc nechápu, proč je to takto. Sám toto číslo používám pro maximální rozteč svodů tam kde je soustava spojena s objektem elektricky (ocelová konstrukce, opláštění PUR panely),  ale raději se tomu vyhýbám.
K obvodu domu. Dva svody u uvedeného objektu vyhovují u LPS IV. U LPS III pak musí být již tři svody.
Pavle, čím obhájíš to musí pokud jako argument budeš brát vzdálenost svodů?


Takže jak to vidím já:
1) ochránit objekt před úderem = ochranný prostor
2) bezpečné svedení blesku do země
   2a) dodržení dostatečné vzdálenosti svodů od možných přeskoků, případně nahrazení izolací (HVI)
   2b) rozložením bleskového proudu do velkého množství cest - faraklec
    - součástí 2 v obou variantách je rovněž vyrovnání potenciálu vstupujících sítí - MET, SPD T1
3) odeslání blesku do země - zemnič

A teď tedy ad2)
Dostatečná vzdálenost, kámen úrazu 98% projektů, které dostanu do ruky. Když už ji někdo uvede, někdy vyloženě odhadem, někdy pochybným způsobem z pochybnými koeficienty (klasicky kc jako 1/n),  tak ji stejně nakonec ani nerespektuje, případně použije co by izolaci poplastovaný AlMgSi, ........

Na její výpočet má vliv - počet svodů a jejich rozložení - kc, třída jímací soustavy - ki, a vzdálenost od místa potenciálového vyrovnání, v případě RD je to většinou základový zemnič - tedy nikoliv od terénu nebo zkušební svorky, případě MET (ano viděl jsem met umístěnou pod stropem 2NP napojenou jedním FeZn10 na základový zemnič a tuto výšku uvažovanou jako potenciálové vyrovnání.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2018, 07:32 »

No tak se snad budeme chovat jako technici a budeme postupovat dle doporučení platných ČSN. Vím, napsal jsem slůvko "musí",  což je pro mnohé nepřijatelné. Pro mě slůvko "musí" znamená to, že je pro mě normativní návrh svatý a já ho plně respektuji jako min. technický požadavek.
Co do vzdálenosti svodů se snažím řídit dle ČSN 62305 -3 ed.2, čl. 5.3.3, kde jsou uvedeny typické vzdálenosti mezi svody.
Tam se dokonce píše....Je-li to možné, měl by být na každý nechráněný roh budovy umístěn jeden svod.
Obvod domu 40m při LPSIII neopatřím dvěma svody. To sorry.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.08.2018, 08:05 »

Trochu rozvířím...
Objekt 100x3m, vysoký 5m.
Rotunda stejné plochy a výšky.

Oba ve III.

Kolik svodů byste nasadili, u té nudle také ze dvou stran? podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.08.2018, 08:32 »

Nevím, co to bude? Z čeho to bude? Jakou to bude mít konstrukci stavebně? Plné zdi nebo sloupy? Jaké budou místní podmínky? Bude možno dát svody bez problému všude nebo jedna za stran bude veřejný chodník (samozřejmě u kulaté část).
Jak bude kolem terén?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.08.2018, 08:40 »

Co do vzdálenosti svodů se snažím řídit dle ČSN 62305 -3 ed.2, čl. 5.3.3, kde jsou uvedeny typické vzdálenosti mezi svody.
Tam se dokonce píše....Je-li to možné, měl by být na každý nechráněný roh budovy umístěn jeden svod.
Obvod domu 40m při LPSIII neopatřím dvěma svody. To sorry.
Já pravděpodobně taky ne, pravděpodobně budou 4, ale možná taky jen jeden v izolovaném provedení.
Je uvedena typická vzdálenost mezi svody - tedy ani doporučená, ani nařízená, ani nic takového - to pro mě znamená: Když je to výrazně jinak, tak bacha na to.

Bude rozdíl domeček s 1 podlažím a 30m vysoká rozhledna se stejným půdorysem, byť to obě budou LPS III. Toto třeba tabulka typických vzdáleností vůbec nezohledňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.08.2018, 09:48 »

... vzdálenost od místa potenciálového vyrovnání, v případě RD je to většinou základový zemnič - tedy nikoliv od terénu nebo zkušební svorky, případě MET (ano viděl jsem met umístěnou pod stropem 2NP napojenou jedním FeZn10 na základový zemnič a tuto výšku uvažovanou jako potenciálové vyrovnání.
Ano, výška h na obr. softu od MK je zavádějící a je třeba počítat h od uložení uzemnění, tudíž je třeba k výšce od terénu po pozednici připočítat hloubku uložení zemniče. Může to být do 1m u základových pásů (což nehraje tak velkou roli),  až po několik metrů u klasických základů což už výpočet může podstatně ovlivnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.08.2018, 10:51 »

Nevím, co to bude? Z čeho to bude? Jakou to bude mít konstrukci stavebně? Plné zdi nebo sloupy? Jaké budou místní podmínky? Bude možno dát svody bez problému všude nebo jedna za stran bude veřejný chodník (samozřejmě u kulaté část).
Jak bude kolem terén?
"Uprostřed pole",  obě stavby cihlové, zkrátka učebnicový příklad porovnání dvou stejných staveb jiných půdorysů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 29.08.2018, 11:19 »

strop? Střecha? věnec? Převis střechy? Nemám rád školometský příklady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.08.2018, 12:13 »

Jistě. Milan napíše cihlová budova. To je opravdu hooooodně málo k tomu, abych mohl tento objekt dostatečně ochránit. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
VD81
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.08.2018, 12:13 »

Rozumím tomu teda dobře, že není nikde v normě stanoveno s jakou přesností musí být tato "obvyklá vzdálenost" (a tím i počet svodů) dodržena?

Striktně norma přikazuje jen to, že musí být minimálně dva svody?

Pokud tedy bude všude dodržena "dostatečná vzdálenost s",  pak by byly pro domek s obvodem 43m přípustné i dva svody pro LPS III (i když to není "obvyklé") ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.08.2018, 13:48 »

Pokud tedy bude všude dodržena "dostatečná vzdálenost s",  pak by byly pro domek s obvodem 43m přípustné i dva svody pro LPS III (i když to není "obvyklé") ?
Ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #15 kdy: 29.08.2018, 14:13 »

Podle mého názoru by měly být jímače, vedení hromosvodu a svody uspořádány tak, aby se koule o poloměru:
20metrů pro LPS   I
30metrů pro LPS  II
45metrů pro LPS III
60metrů pro LPS  IV
,  v žádném místě nemohla přímo dotknout domu, ale pouze a jen jímačů, vedení hromosvodu nebo svodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 29.08.2018, 15:20 »

Ano, to je pravda, ale zde je řeč o něčem jiném.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #17 kdy: 29.08.2018, 16:45 »

Podle mého názoru to v tomto případě může mít souvislost se vzdáleností svodů a jejich počtem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešíte montáže vytápění okapových žlabů a svodů aby nebyly v rozporu?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Stačí připojit okap k hromosvodovému vedení na hřebeni?
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možné uchytit svody hromosvodů k okapovým svodům?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak posunout sponku hromosvodu?
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Slyšeli jste o netříštivých trubkách pro skryté svody hromosvodů?
 Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Jak šikovně schováte skrytý svod vy?
 Lze dle souboru ČSN EN 62305 použít hliníkový drát bez izolace jako skrytý svod?
 FXP alebo LPE trubku na bleskozvod ?
 Máte fotografie vytrženého skrytého svodu?
 Jaké používáte krabice na skryté svody hromosvodu pro montáž do dřeva?
 Objevil se nový druh skrytých svodů?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Musim pouzit fxp trubku pri skrytom zvode z ALMGSI drotu s PVC?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 Může hromosvod procházet bedněním střechy?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Je možné vést svody hromosvodu od stožárů operátorů půdou budovy?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!