| | |-+  Proč mi praskají žárovky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč mi praskají žárovky?  (Přečteno 16158 krát)
Hans Joachym Thall
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


Email
« kdy: 21.12.2006, 16:52 »

V rodinném domě mi neustále (zhruba každých 14 dní jedna žárovka) praskají žárovky.
Mám dojem že to je přepětím.
Domek je připojen z rozbočovací RIS kabelem AYKY 4x60 v délce 80m.
RIS je připojena na TS vzdálenou cca 350 m kabelem AYKY 3x240+120.
Měřením v přívodní skříni RD jsem zjistil tyto hodnoty napětí: sdružené 417 V, fázové proti vodiči PE 243 - 245V u všech fází, v objímce žárovek taktéž 243 V (Měřeno při běžném provozu domácnosti).
Napětí mi připadá dost vysoké.
Dá se s tím něco dělat ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dan Lukes
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 11


« Odpověď #1 kdy: 21.12.2006, 17:28 »

Jestli si spravne pamatuju tolerance, tak namerena hodnota uz je mimo. Pozadat dodavatele (rozvodne zavody) o napravu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5042


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 21.12.2006, 18:46 »

Lakonicky např. ze stránek EONu  Pláč :
Za normálních provozních podmínek musí být napětí v síti v povolené toleranci ± 10%, tudíž napětí se může pohybovat v rozmezí od 207 V do 253 V. V této toleranci musí být 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. během každého týdne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 75


« Odpověď #3 kdy: 21.12.2006, 19:35 »

Je to tak jak píše P. Doležal
Už dost dlouho platí ta tolerance ± 10%
Dá se to řešit na transformátoru akorát ne po jednom voltu ale asi po 3V se dá jít nahoru nebo dolů už přesně nevím je to dost dlouho, ale dalo se to řešit přez rozvodné závody.
Jen tak mimo: Když jsem dělal letos rekonstrukci osvětlení klsických stropních světel  60W v počtu 36 kusů .Tak při demontáži jsem zjistil, že tak polovina žárovek byla ještě značky Tesla kde byla uvedena cena ještě v Kčs. Jsou funkční což zbylá půlka byla spálená a jednalo se o žárovky novější na 240V. Dost jsem na to hleděl a na dotaz zda tam nemají staré zásoby jsem byl ujištěn že už tak více jak 10let nedávají tyto žárovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5042


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 21.12.2006, 20:19 »

Je to horší, trafa mají sekundár s regulací 2x2,5% v obou směrech. Jednotlivý stupeň vztažený na sekundár 242V je asi 6V.
Jde o to, co by nastalo u vzdálených  odběratelů, kdyby se trafo, obrazně řečeno, "pro dům pana Thalla" zregulovalo, samozřejmě směrem dolů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 88


« Odpověď #5 kdy: 22.12.2006, 11:00 »

Zkuste úsporky/spořivky ty by neměly být na přepětí tak háklivé, raději od renomovaných výrobců např. OSRAM nebo PHILIPS. Trochu pozor na cenu, zdá se na první pohled vysoká, ale je tady přímá úměra ceny k životnosti v tisících provozních hodin. Když hodně, tak v kuchyni nasvítíte za rok tak 2500 hod/ rok, v ostatních prostorách podstatně méně, podle toho vybírejte. Vřele doporučuji se vyhývat noname výhodných výprodejům v supermarketech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Lebduška
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 61


« Odpověď #6 kdy: 23.12.2006, 13:15 »

Měl jsem podobný problém a taky jsem myslel že je to přepětím.
Zkuste si přečíst můj "příběh"
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3435.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fojtík Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 44


« Odpověď #7 kdy: 27.12.2006, 11:17 »

Bavil jsem se v obchodě a tam mi říkali, že přepětí je velice častý problém.

Slyšel jsem, že se výrobci snaží úmyslně žárovky "upravit" aby vydržely určitou dobu. Dokonce na to měly výzkumný projekt. A právě tady padne kosa na kámen, upravené žárovky jsou daleko citlivější na přepětí.

Nikdy si nekupujte žárovky PHILIPS s životností jeden rok. Zlej Je to hroznej šmejd. Hněv

Změřil jsem si cvičně napětí sítě: 242V - to je běžná hodnota. Co jsem se díval, tak na některých žárovkách je napsáno 230V a na jiných 240V. Tak zkust ty druhé. Ty úsporné žárovky (zářivky) jsou také řešení.

Jistě by se dala tyristorovou regulací omezit efektivní hodnota napětí v okruhu žárovek. Ale to není nic pro laiky, kteří musí žádat o schémátko připojení zásuvky. Možná to již někdo vyrábí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dan Lukes
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 11


« Odpověď #8 kdy: 27.12.2006, 12:25 »

Pri vsi ucte k odbornikovi (p. Dolezal) neni nahodou zminenych +/-10% stanoveno pro "starou" sit s nominalnim napetim 220V ? Mel jsem dojem, ze pri zvysovani na 230 byly tolerance stanoveny tak, aby absolutni meze v zasade neprekrocily puvodni meze (a tedy bylo mozne nadale pouzivat puvodni spotrebice) - tedy, ze soucasne tolerance jsou +6/-10% pro 95% mereni a vyjimecne (5% mereni) je treba se vejit do +10/-15%. Tim nam vychazi hranice 207-243.8V vyjimecne 195.5-253V
Pravda je, ze jsem si to puvodne spocital chybne a uvadenych 243 mi vyslo tesne za hranici a ono je tesne pod - mea culpa.
Kazdopadne, uvadenych +/-10% uz je, mam dojem, minulosti stejne dlouho jako nominalni napeti 220V.
Obzvlast zajimave je, ze informace o 10% toleranci byla udajne cerpana ze stranek EONu - zkusil jsem ji tam totiz najit a nasel jsem tam prilohu 3 PPDS, kde se v kapitole 10.2.1 uvadi prave vyse zminene limity (+6/-10 resp. +10-15) - pokud tedy nekde jinde na strankach EONu je skutecne uvedeno +/-10%, pak v tom maji pani odbornici nejaky zmatek ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5042


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 27.12.2006, 16:27 »

Bohužel níže uvedenou normu nemám, mohlo by tam být leccos zajímavého.
ČSN EN 50160 / 2000 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
Nicméně pátral jsem dál a zjistil:
1. ten výcuc, který jsem uveřejnil, je na http://www.eon.cz/cs/info/guide.shtml :
Velikost napětí sítě
Za normálních provozních podmínek musí být napětí v síti v povolené toleranci ± 10%, tudíž napětí se může pohybovat v rozmezí od 207 V do 253 V. V této toleranci musí být 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. během každého týdne.

2.    i na http://www.eon.cz/cs/info/parameters.shtml, je něco podobného  :
Odchylky napětí
S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
Je tady však dovětek :
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%,-10%. Jsou to vámi uváděná % a osobně  si myslím, že ta doba byla na přípravu rozvodných závodů ( výměna distribučních traf o vyšším sekundárním napětí ze 400 na 420 V, poměry na vn apod.).
3. na http://www.eon.cz/file/cs/info/legislative/ppds/PPDS_2006_3.pdf  (váš odkaz  3PPDS) je tabulka, kterou jsem připojil, ale z grafu vyplývá, jako by platil právě do toho roku 2003. Avšak i dle tohoto grafu vám mohou či mohly rozvodné závody po dobu 1 hodiny „poslat“ +10 či +11% navíc.

Toť vše. Kéž by tyto stránky četl a vysvětlil někdo fundovaný z rozvodných závodů.


* Schránka01.jpg (58.44 KB, 553x267 - prohlédnuto 741 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Dan Lukes
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 11


« Odpověď #10 kdy: 28.12.2006, 01:18 »

OK az tak dalece skutecne odbornik nejsem, je mozne, ze to bylo prechodne a dnes uz je (finalne) odchylka zase symetricka. Nicmene, mel jsem dojem, ze zduvodneni, ktere jsem pro asymetrickou odchylku cetl bylo zachovani kompatibility a a bezpecnosti provozu starsich spotrebicu - cimz neni vylouceno, ze slo i o jine duvody.
Pokud je tedy soucasne napeti 230V +/-10%, pak se mi zda to znamenat, ze starsi spotrebice vyrobene pro napeti 220V +/-10% jiz nelze (bezpecne) provozovat, protoze v siti se "legalne" muze vyskytovat napeti, ktere je mimo jejich provozni meze. To uz ale odbocuju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5042


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 28.12.2006, 09:38 »

Neodbočujete. I toto je na www EONu uvedeno:

Naše společnost vám běžně dodává elektrickou energii v popsané kvalitě, která odpovídá, jak již bylo řečeno, evropským standardům. Tato kvalita všeobecně stačí k tomu, abyste mohli provozovat a bezproblémově používat naprostou většinu elektrických přístrojů. U přístrojů, které jsou obzvlášť citlivé na odchylky od jmenovitých hodnot napájecího napětí, nebo u přístrojů, které jsou použity v takových oblastech, kde se vyžaduje zvýšená spolehlivost, se lze vyvarovat chybných funkcí nebo poškození jenom tehdy, pokud budou učiněna vhodná technická opatření.

Na přepětí jsou obzvláště citlivé:
počítače, mikroprocesorová ovládání, audiovizuální technika, světelné regulátory, videopřístroje, satelity, telefonní ústředny, faxy apod.

Na podpětí jsou zvláště citlivé:
ledničky, mrazničky, automatické pračky apod.

Pokud máte zájem používat přístroje a spotřebiče, kterým popsaná standardní kvalita dodávané elektrické energie nepostačuje (jde především o přepětí), doporučujeme vám, abyste se před zakoupením těchto typů přístrojů nechali od dodavatele tohoto přístroje informovat o citlivosti a odolnosti přístroje a případných ochranných opatřeních.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 28.12.2006, 14:40 »

Pro doplnění informací.

V ČSN 33 0121 "Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn", je v čl. 3 uvedeno přechodné období, pro toleranci +6/-10%, do roku 2003, opraveno opravou 1/září 2003,  na 2008. Dále je v čl. 3 uvedeno - cituji "Na konci tohoto přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400 V +/-10 %"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Dan Lukes
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 11


« Odpověď #13 kdy: 29.12.2006, 13:35 »

A ted se v tom, laiku i odbornice, vyznej. Skoro se mi zda, jako by EON distribuoval energii s parametry nesplnujicimi zminenou normu - jenze, jen skutecny odbornik by patrne mohl rict, zda je tato CSN pro konkretni pripad aplikovatelna a zavazna. Obzvlast, pokud soucasne existuje (existuje-li) jina norma, zde take zminena CSN EN 50160, ktera upravuje tutez oblast, a ktera nebyla (pokdu nebyla) explicitne zrusena. Bohuzel, nemam pristup k normam (je vubec ostuda, ze zavazne predpisy, kterymi se musi kazdy ridit jsou k dispozici pouze za vysoke poplatky), takze nemam sanci si udelat vlastni nazor.

Kazdopadne, zpet k puvodnimu dotazu - myslim, ze zahartusit na dodavatele nemuze vec zhorsit - nejlepe se zminkou, ze skody na zarizenich vzniklych prepetim mohou byt vuci nemu uplatneny v plne vysi. Maximalne se ohradi, ze je vse v poradku. Nejmene jednou jsme s timto postupem uspeli (bohuzel uz si s odstupem nepamatuju jake tam byly hodnoty napeti).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #14 kdy: 29.12.2006, 20:26 »

To: Lukes
První co se dodavatel elektřiny zeptá bude:
Máte nainstalovány přepěťové ochrany?
Máte provedenou analýzu sítě na harmonické složky?
Máte tuto analýzu provedeno právě v době, kdy soused zapnul amatérsky vyrobenou tyristorovou svářečku?
A spoustu dalších otázek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak odstraním blikání diodové žárovky?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?