Autor Téma: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?  (Přečteno 6177 krát)
ivan kutnohorský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.04.2018, 09:07 »

Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.04.2018, 10:30 »

Vy věříte u poplastovaného plechu na dostatečnou vodivost spojů?
Já bych takový optimista nebyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ivan kutnohorský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.04.2018, 12:42 »

Napadlo mě to v souvislosti s ČSN EN 62305-3ed.2 článek 5.2.5 Náhodné součásti POZNÁMKA:2
Tenká vrstva ochranné barvy, nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.04.2018, 12:50 »

Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Přípojnice vyrovnání má svoje výrobková specifika, která poplastovaný plíšek určitě nesplňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.04.2018, 13:13 »

... žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Polohou na žľabe znižujete „s“?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.04.2018, 15:44 »

Předpokládám, že tazatel směřoval k tomu, jestli může toto považovat:

1) buď za obvodový vodič jímací soustavy, což by se dalo z předpokladu, že by se zajistilo vodivé spojení, jinak bych s ním takto nepočítal.
2) považovat úroveň žlabu za místo nulového (zemního) potenciálu, což by se určitě nedalo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.