krteczek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 08.03.2018, 16:18 »


Hledáme řešení pro pospojování na veterinární klinice, ordinaci.

Případ první:
HDOP:
přívod: 1x FeZn 40x3 mm
odvod: 12x CYA 25mm2

případ druhý:
podružná sv. OP pro operační sál
1x CYA 25mm2
24x CY2.5mm2
10x CYA6mm2

případ třetí (zbývající místnosti):

1x CYA25mm2
12x cy(a) 2.5-6mm2

Jakými ekvipotenciáln ími svorkami byste provedli pospojování? Kromě prvního případu kde ještě nemáme zasekané krabice je ve všech ostatních případech použita čtvercová krabice 125x125mm

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.03.2018, 09:10 »

A jakou čekáte odpověď? Že se do tohoto malého prostoru bez problému vejde to a to, když jste bez rozmyslu použili krabici kam se jen těžko tolik vodičů a navíc o takovém průřezu může vejít? Zřejmě to bez sekání nepůjde.
Samozřejmě existuje i mnoho výrobců s několika řešeními.  Ovšem pro mne váš požadavek trochu extrém a možná by bylo zapotřebí i více informací.

Například často používám toto. Je to v několika velikostech a nechá se to mezi sebou propojovat.  Najděte si netu něco podobného, co bude vyhovovat vašim požadavkům.



* KN26E hager.jpg (112.61 KB, 500x500 - prohlédnuto 450 krát.)

* KN99E.jpg (43.43 KB, 250x250 - prohlédnuto 397 krát.)

* KJ02A.jpg (36.06 KB, 250x250 - prohlédnuto 414 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 09.03.2018, 09:16 »

Jedno z řešení bylo i zde na Eletrice.cz

https://elektrika.cz/data/clanky/becov-stoupackova-svorkovnice-hvs/view
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.03.2018, 10:49 »

Nikde jsem neviděl MET s tolika spojovanými vodiči v KP 125. Obvykle jsou tyto MET a pro vás dále PAS umístěny v technické místnosti přímo na stěně, anebo přehledně v rozvaděči.

Udělejte to ve smyslu ČSN 33 2140 bez ohledu na to zdá je platná nebo není platná. Dále nápovědu najdete v ČSN IEC 60050-826, ČSN 33 2130, CSN EN 50210, 60445.....svor kovnic je celá řada a musí se to dělat obráceně. To znamená znám množství a průřezy vodičů, k tomu přiřadím svorkovnice a potom teprve ten "obal".

Pokud by byla připravená výrobní montážní dokumentace, tak takový problém nenastane. Pokud se ale montuje jen podle obvodového schéma zapojení, pak je to problém pro šefmontérá  a pro výchozí revizní zprávu. Prostě je problém vytvořit protokol o shodě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.03.2018, 13:55 »

2x - 3x nosník sběrnice
1x sběrnice vhodného průřezu a délky (měděná)
vhodné svorky či oka.
Byl by v tom nějaký problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
krteczek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.03.2018, 23:04 »

Jen upřesním:
V ordinacích je vždy jedna přívodní CYA25 a zbytek jsou místní cy2,5 do zásuvek, cy4 pospojování vody, klimatizací a CY6 pro antistatickou podlahu a případně nějaké další kovové zařízení.

Kdyby šlo do klasického můstku PE připojit tu 25 bez redukce bylo by to (pro mě) ok, ale nejde to. Ještě to zkusím pořešit s projektantem/revizákem. Pokud schválí redukci, tak to to dám s redukcí Blok AS-Al/Cu-16/50 připojovací 16/50mm2 ať už na můstek, nebo na delší NSCH 6,5x9 případně dám více můstků propojených CY16

A vypadá to, že Hlavní svorkovnici utvoříme pomocí Dehn PAS 11AK, dají se dvě na pásek FeZn, nebo Dehn R15 taky na pásek. Uvidím co na to projektant.

To je tak, když se začne stavět/předělávat podle nějakého projektu, pak někdo přijde, celý původní projekt se v podstatě zahodí, vymyslí se to jinak a za vámi stojí nervozní zedníci, člověk se snaží aby to bylo všechno cajk, na nic se nezapomnělo, projekt se kreslí za pochodu... Asi to někteří-všichni znáte...

Děkuji vám za cenné rady nejen u tohoto vlákna
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.03.2018, 18:30 »

S jistým nadhledem si dovolím zašťourat.
Nevznikne lepší spoj rozdělením 25 CYA do dvou otvorů v můstku oproti např.přechodce která má zobáček do můstku cca10mm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.03.2018, 19:23 »

Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.03.2018, 19:35 »

Řešení s rozdělením pod dvě svorky menšího průřezu je vidět na výtvorech starých praktiků, myslím tím z éry hadrových vodičů.
A protože se mi toto řešení líbí, hledal bych způsob jak to zrealizovat a sice s pomocí dvou dvojitých dutinek na "šestku lanko". Nebo v extrému koupit dutinky pro AWG6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
krteczek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.03.2018, 20:24 »

taky bych neměl problém s redukcí, která by se nalisovala na tu 25 a vlezla by do dvou otvorů pro 16. Ale uvědomuji si teď i to, že zatížitelnost můsku šestnáctkového je 63A a cy25 80A. Asi jsem hnidopich  Mrknutí
Taky si uvědomuji, že za normálních okolností by přes ten můstek/kabel neměl téct žáden proud a v případě poruchy krátkodobě poruchový...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.03.2018, 23:24 »

Neměl bych problém s rozdělením CYA 25 do 2 připojovacích míst, pokud bych věděl jak to připojit...
Pokud je to svorka, kde strčím vodič(e) do otvoru válcovitého tvaru a šroubek mi leze mezi jednotlivé drátky, považuji to za špatné, tam bych měl mít dutinku.
Jenže 2x 10mm je málo, 10 + 16 je divné řešení...
Pozor princip kruhu....
Např.dvě šestky se vlezou s pidirezervou do 10dutinky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 11.03.2018, 03:47 »

A co profi řešení?

http://www.nepodporovano.cz/redukcni-svorka-sr-50-5-PID3588.html
Tak oprava. Bečov to nemá rádo. Najděte si redukční svorka a najděte řešení pro napojení například Cu 50 mm do svorky pro 16mm při 80A.

 nebo toto z obrázku.



* img5759bfc6e6745.jpg (70.88 KB, 475x456 - prohlédnuto 493 krát.)

* resample.jpg (21.61 KB, 600x600 - prohlédnuto 437 krát.)

* DMS-55227-0.000A-1631248_001.jpg (59.98 KB, 800x600 - prohlédnuto 386 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100