| | |-+  Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?  (Přečteno 9808 krát)
Martin Demel
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 6


« kdy: 17.12.2006, 17:42 »

Máme RD s jednou bytovou jednotkou a součástí domu je obchod. RD má samostatný 3f elektroměr, obchod jede na 1f elektroměr. Oba jističe 25A. Soustava TN-C. Nyní se obchod předělává na byt. Z původního rozvaděče chci vést kabel 2Bx6mm do nového podružného rozvaděče umístěného v bytě, kde bych provedl rozdělení na soustavu TN-C-S. Je vodič dostatečné dimenzován, když vzdálenost do podružného rozvaděče je cca 25m?

Nebo je ještě jedna možnost, na původní 1f elektroměr jsou připojeny 4 jističe a od nich vést 4 kabely do obchodu. Ale vést 4x25 m se mě nějak nezdá a počet jističů by stejně nestačil.

V bytě bude myčka, pračka, rychlovarná konvice apod. (klasika).
Chci dát na samostatný jistič:
-myčku
-pračku
-lednici
-plynový kotel


Proudový chránič na osvětlení, kuchyň zásuvky, koupelna, pračka, plynový kotel.

Je to v pořádku a mám udělat doplňkové pospojování vodičem CY 6mm zásuvky v koupelně, voda a plyn a přivést tento vodič do podružného rozvaděče? Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně, když svorky jsou do 2,5mm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kaller
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 33


« Odpověď #1 kdy: 19.12.2006, 20:35 »

Co vím tak rozvod TNC by se měl realizovat od 10mm2 Cu. No, takže pokud chcete jako přívod do podružné rozvodnice v bytě mermomocí vést pouze dvoužiluvou CYKY, pak průřezu aspoň 10.

Je zde ale dle mého názoru vhodné zamyslet se nad třífázovým přívodem a i kdybyste třeba zatím používal jen stávající hlavní jistič 1x25A, může se ta rezervička do budoucna hodit. No a co takhle si nekomplikoval život s dalším taháním TNC a rozdělil PEN na PE a N již ve stávajícím rozvaděči a do bytu vést třeba CYKY 5Cx6mm?
No, pravděpodobně vám někdo poradí i jinak a určitě vám také správně poradí již omletý kolovrátek: nechat udělat projekt, odborná realizace a revize. Minimálně s tím posledním bodem se musím stotožnit.

A co se týká Vaší otázky o připojení ochranného pospojování.  Tak na zásuvku mohu ten CY 6mm připojit třeba skrz nějakou čokoládu, ze které si už vyvedu CY 2,5mm. Určitě to jde i jinak, třeba někdo poradí...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
Zákon o zachování hmoty. Čím víc rozdám, tím víc dostávám.
*

Oblíbenost autora: 228
Offline Offline

Příspěvků: 4075


Odborná publicistika. Oblast elektroinstalace nn.

26163060 SKYPE+e-boss
WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.05.2009, 20:48 »

Chce to někdo doplnit před uzavřením?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CHCETE vědět více?    Pak zkuste můj Google+ nebo Facebook zde!
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 929



« Odpověď #3 kdy: 14.05.2009, 21:22 »

JO , přípojit pospojování z koupelny na HOP...., pokud tedy tazatel ví co to je....

A doporučení, když už ne projekt, tak alespoň odborníka elektrikáře...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 14.05.2009, 21:26 »

Ano, já bych prosím měl malou připomínku.
Projekt, projekt, projekt! Aspoň rámcový, ale návrh od projektanta!

No a co se týká jakékoliv rekonstrukce, tak je nutno vše dělat podle nových norem tzn. TN-S! Chrániče na zásuvkách atd....
Vše vám řekne odborník, určitě ale ne 2Bx6!!

Určitě 3f-přívod - tedy 5Cx6 a to i přesto, že budete mít zatím 1f-elektroměr.

A ty 4 kabely do obchodu jsem jaksi nepochopil - tak ruší se obchod nebo neruší? :-)
V každém případě si nechejte udělat kvalitní rekonstrukci od kvalitních odborníků včetně kvalitního projektu. Jakýkoliv jiný postup je .....   raději bez komentáře. :-)
Hodně štěstí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 14.05.2009, 22:45 »

... Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně, když svorky jsou do 2,5mm?

TO: Demel

Žádný vodič CY-6 mm2 se do zásuvky nepřipojuje.  nenene
Zásuvku napojíte kabelem CYKY 3x2,5 mm2 z rozváděč a vodič pospojování CY-6 mm2 připojíte do rozváděče na společnou sběrnu ochranných vodičů PE. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3599

RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 15.05.2009, 06:07 »

TO:Georgis Fasulis
V RD musí být síť /i po rekonstrukci/ TN-C-S....
Síť TN-S jsem ještě u RD neviděl.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 15.05.2009, 07:41 »

TO:Georgis Fasulis
V RD musí být síť /i po rekonstrukci/ TN-C-S....
Síť TN-S jsem ještě u RD neviděl.....

TO: Šohajda

váše striktní napomenutí pana Fasulise jistě vychází ze studia nové ČSN 33 2000-1 ed. 2. Úsměv Palec vzhůru
Máte naprostou pravdu. Podle této nové ČSN je síť TN-S bez vyvedení středního vodiče N nebo PEN.  Mrknutí

Tímto bych se chtěl omluvit panu Illekovi poklona za spor ohledně sítí TN-C-S, vedený v jiné diskuzi. Jsem v rozpacích

PS: Pane Illeku měl jste pravdu.  ajoooo


* 33 2000-1 ed2 síť TN-S_obr 31A2.JPG (34.59 KB, 723x537 - prohlédnuto 770 krát.)

* 33 2000-1 ed2 síť TN-C-S_obr 31B2.JPG (37.37 KB, 779x475 - prohlédnuto 688 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 15.05.2009, 10:13 »

Máte naprostou pravdu. Podle této nové ČSN je síť TN-S bez vyvedení středního vodiče N nebo PEN.

Pane Beláni, nemáte pravdu. To, co uvádíte je jen jedna z možností. Patrně jste také ještě tuto normu neznal (stejně jako já ji právě vidím prvně). Podívejte se ale na obr. 31A1 obr.17 - tam je TN-S samozřejmě s vyvedeným N (přikládám obrázek do přílohy). Jinak díky za upozornění na normu, která platí teprve 15 dní.

Jinak k problému:  Pane Šohajda:

1) Máte pravdu, název sítě TN-S je jen, když je N a PE oddělený už u zdroje , tedy u trafa, ALE:

2) Proboha, je naprosto ustáleným a rozšířeným zvykem - říkat třívodičové (5-vodičové) soustavě v běžné mluvě každého elektrikáře říkat TN-S ve smyslu NEZAPOMEŇ, rozvody jsou separé! Aby bylo jasné, že se jedná o rozvod s odděleným PE! Z mého kontextu je to jasné a myslím, že vaše "To jsem ještě neviděl" je naprosto neadekvátní a hlavně zbytečné.
Kdybyste napsal: Ano, Fasulis sice napsal TN-S, ale správněji mělo být TN-C-S, ale všichni víme, co má na mysli. Pak bych neřekl ani slovo

3) Pokud se budeme chytat za slovíčka, přesto, že z kontextu je jasné, co má dotyčný na mysli,
PAK TYTO DISKUSE ZTRATÍ PRO TAZATELE I PRO MNE SMYSL!

* 332000-1_Ed2-obr31A1.pdf (20.33 KB - staženo 201 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3599

RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 15.05.2009, 11:01 »

TO:Georgis Fasulis
Já vás nechytám za slovíčka, jen jsem chtěl na toto upozornit /možná jsem to špatně napsal, ale nejsem spisovatel/....Kdyby toto /TN-S/ někdo řekl u ústních zkoušek na RT tak se loučí z možností dělat dále revize..jsou na to velmi hákliví....
Už pár RT na této "maličkosti" skončilo.....
V praxi si s tímto pojmem hodně "podomlouváme" ve spojení s projekcí.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #10 kdy: 15.05.2009, 12:04 »

p. Beláň: Úsměv Úsměv Úsměv
Děkuji. Nejde totiž jen o 15 dní platnou normu. Označení vychází z pojmu síť, což je zdroj, rozvod a spotřeba.
Proto nemůže v nějaké rozvodnici začínat jiná síť. V dřívějších normách byl nesprávný popis u obrázku. Jak uvádí kolega Šohajda, u zkoušek RT by to bylo jasné. V běžném hovoru asi na tom zas tak nezáleží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5042


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 15.05.2009, 12:05 »

To G.F. Taky to tak beru.
Mějmež panelákové sídliště, kde je celá síť, t.j. včetně trafa i rozvodné sítě RZ v TN-C. Taktéž i instalace v bytech.
A teď si někdo udělá ve svém bytě novou instalaci s rozdělením PEN na PE a N. Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?
P.S.
Snad jedině, "visím" na síti TN-C-S, ale v bytě mám instalaci TN-C a nebo TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 15.05.2009, 12:10 »

To Illek: Jsem rád, že to tak berete. Jinak máte pravdu, že soustava se bere od zdroje a tedy máme v drtivé většině případů TN-C-S.
To Doležal: Přesně tak.  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 15.05.2009, 13:06 »

Pane Beláni, nemáte pravdu. To, co uvádíte je jen jedna z možností.....

TO: Fasulis
Normu již mám (a dokonce v PDF  Úsměv ). Základní rozdělení sítí TN v článku 312.2.1 jsem přehlédl, jelikož v příloze A) se již síť TN-S s odděleným vodičem N neuvádí. 

Jsem naprosto přesvědčený, že se tato síť  prakticky nedá použít a nepoužívá se, z důvodu propojených distribučních sítí.
Podle mne je to pouze teoretická možnost pro ostrovní provoz jednoho zdroje v uzavřené síti, bez napojení na další zdroje.   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #14 kdy: 15.05.2009, 13:29 »

To G.F. Taky to tak beru.
Mějmež panelákové sídliště, kde je celá síť, t.j. včetně trafa i rozvodné sítě RZ v TN-C. Taktéž i instalace v bytech.
A teď si někdo udělá ve svém bytě novou instalaci s rozdělením PEN na PE a N. Tím pádem změnil síť na TN-C-S a já to vůbec nevím. A pokud to vím a někomu řeknu, že jsem v síti TN-C-S, jak se pozná, zda mám PEN a nebo PE a N ?
P.S.
Snad jedině, "visím" na síti TN-C-S, ale v bytě mám instalaci TN-C a nebo TN-S.

Anebo obráceně. Jsem v síti TN a začnu revidovat s již rozděleným N a PE. Jak zjistím, jestli od zdroje k místu revize je TN-C-S nebo TN-S? Nezjistím. Proto označení TN-C, TN-S nebo TN-C-S používám k označení sítě jen v revidované instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvj¨ku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?