Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« kdy: 23.02.2018, 21:42 »

Je všeobecně znám a uváděn požadavek na minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu/16mm2 Al (např. 33 2000-5-54 ed.3 čl. 543.4.1.),  méně známá je možnost snížení průřezu tohoto vodiče u neměřených částí instalace dle čl. NA.19.2 téže normy, jež připouští snížení průřezu vodiče PEN na 6mm2 Cu/10mm2 Al až do místa jeho rozdělení na PE a N v nejbližším vhodném místě za elektroměrem (v bytové rozvodnici),  pokud tento vodič se sníženým průřezem není delší než 15m.

Chápu tedy správně, že je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrovéh o rozvaděče k bytovému rozvaděči?
Trochu mě mate začátek článku o neměřených pevných instalacích, které po té "prodlužuje" až do bytové rozvodnice.
O zde často zmiňovaném přizemnění bodu rozdělení taktně pomlčím.

Toto je nějaká otázka?
Snížený průřez vodiče PEN, jako přívod k bytové rozvodnici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2018, 13:49 »

Chápete to správně. Pojem "neměřená část" je použit trošku nešikovně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.02.2018, 14:09 »

méně známá je možnost snížení průřezu tohoto vodiče u neměřených částí instalace

Ona je známá dostatečně, jen příležitostí k její aplikaci je minimum.
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 24.02.2018, 17:00 »

Použijte kabel 5x6(4) mm2 nebo 5 vodičů CY (CYA) 6(4) mm2 a nemusíte nic řešit.
Tato diskuze se zde opakuje už minimálně 15 let a stále stejné dotazy.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
IM
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2018, 19:19 »

Chápu tedy správně, že je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrovéh o rozvaděče k bytovému rozvaděči?
To vyplývá z toho, co je uvedeno pod písmenem a),  NA 19.2.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 25.02.2018, 14:22 »

Jinak tazateli doporučuji, aby si všiml poznámky 1) u čl. 543.4.1 s odkazem na ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2.
U nových instalací na vodič PEN zapomeňte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.02.2018, 17:12 »

Myslím že 444 je pro EMC a je pro běžné instalace téměř nesplnitelná.
Tím netvrdím že nenabízí řešení řekněme kvalitnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #7 kdy: 26.02.2018, 10:21 »

Díky všem co se zapojili  příspěvkem, neřeším konkrétní použití tohoto přívodu, ani bych ho nebral jako preferované, ale zaujalo mne to o to víc, že právě těch cca 15 let se zde uvádí TN-C min. 10 mm2 a ejhle norma hovoří i jinak.
#1 souhlasím a proto jsem rozvířil diskuzi.
#2 proč jen elektrifikace A? S uvedeným kabelem jsme limitováni 2kW? Při této délce bychom se mohli dostat až na 40A - hypoteticky, není to samozřejmě to nej, ale dle Sichru v pořádku (viz příloha - u HDV schválně použita ta "horší" varianta).
Jinak tazateli doporučuji, aby si všiml poznámky 1) u čl. 543.4.1 s odkazem na ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3.2.
U nových instalací na vodič PEN zapomeňte.
Neznám připojovací podmínky ČEZ a PRE, ale u EONu byste s tím nepochodil.
Citace
E.ON Připojovací podmínky 2017
6. Vybavení elektroměrovýc h rozvaděčů
6.1 V ER ....povoleno umístit pouze přístroje....
Přístroje, které hradí odběratel a jsou jeho majetkem:
• svorkovnice vodičů PEN (pro síť TN),  samostatné svorkovnice vodičů PE a N (pro síť TT),
8.3. Zapojení elektroměrovéh o rozvaděče
Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozvaděči v části měření. Rozdělení
na ochranný (PE) a nulový (N) vodič se provede až v podružném rozvaděči.
Bavme se o použití u nenáročných odběrů (z hlediska ELM kompaktibility) např. garáže, malé dílny, bytové jednotky nebo třeba i menší RD (2x PC, LCD TV, Wi-Fi router nepředpokládám, že by bylo dohromady významné množství IT).


* CYKY 6 paprsek CHR.jpg (347.36 KB, 750x1565 - prohlédnuto 545 krát.)

* CYKY 6 paprsek I.jpg (368.4 KB, 750x1565 - prohlédnuto 441 krát.)

* CYKY 6 paprsek S.jpg (347.5 KB, 750x1565 - prohlédnuto 432 krát.)
* CYKY 6 výpočet.xls (3.63 KB - staženo 161 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.02.2018, 16:49 »


#2 proč jen elektrifikace A? S uvedeným kabelem jsme limitováni 2kW? Při této délce bychom se mohli dostat až na 40A - hypoteticky, není to samozřejmě to nej, ale dle Sichru v pořádku (viz příloha - u HDV schválně použita ta "horší" varianta)
Protože 33 2130 a přiznávám že na ed. 3 jsem se nedíval, zda tam ta tabulka je.
Když budeme uvažovat v hypotetických sférách, pak vím o místě, kde CYKY 3x2,5 za jističem B25 v délce 40m jede trvale nesymetricky zatížená kolem 23A a není síla to vykopat a posílit, zvlášť když to drží. To jen k tomu co fyzicky jde, ač je to přes čáru.

Cu 6 je minimum pro odbočku u všech DS (pokud PRE nemá nějakou změnu o které nevím, protože to jde mimo mě) ale pořád je tu i ona 33 2130, podle které na "běžný domek" je třeba Cu10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #9 kdy: 28.02.2018, 10:19 »

Protože 33 2130 a přiznávám že na ed. 3 jsem se nedíval, zda tam ta tabulka je.
Ano, díky, to je správný dílek do skládačky. Tabulka je i v ed.3 stále v příloze D. S návazností na 332130 čl. 7.5.2 (zároveň tedy 7.4.6) je znění 5-54 čl. NA.19.2 jasnější (hlavně odst.c).
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A.

Bytů kategorie A - bytové domy s vařením na plynu, topením dálkovým, popř. též plynovým - je na sídlištích poměrně dost  Úsměv,  při výměně Al přívodů do bytů na stoupacích svorkovnicích nebude moc místa pro samostatný vodič N  Mrknutí.
(omlouvám se za překlep v předchozím příspěvku, ne 2kW, ale 7kW)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.03.2018, 12:48 »

"Citace: Jiří_Hrubý  24.02.2018, 14:09
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A."

Neznáte nikoho, kdo nemá spotřebič nad 3500W? To jako vážně?

Pokud teda beru, že dvouplotýnky mají 3500, max 3600 (víc mít ani nemohou, nesmějí),  tak mě nenapadá, jaký silnější spotřebič by tu hranici překročil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2018, 12:58 »

"Citace: Jiří_Hrubý  24.02.2018, 14:09

Pokud teda beru, že dvouplotýnky mají 3500, max 3600 (víc mít ani nemohou, nesmějí),  tak mě nenapadá, jaký silnější spotřebič by tu hranici překročil?


Každá indukční deska.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.03.2018, 15:44 »

Vzdyt rikam ze ma 3500W-3600W

Takze kvuli 0,1 kW je tady to hallo? :-)

Ja ji schvalne na chate zmerim jestli ma skutecnych 3600W (jistic 10A mi nikdy nevyhodila:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.03.2018, 16:19 »

"Citace: Jiří_Hrubý  24.02.2018, 14:09
Ani neznám z okolí nikoho, kdo by měl byt  či dům stupně A."

Neznáte nikoho, kdo nemá spotřebič nad 3500W? To jako vážně?

Pokud teda beru, že dvouplotýnky mají 3500, max 3600 (víc mít ani nemohou, nesmějí),  tak mě nenapadá, jaký silnější spotřebič by tu hranici překročil?

Vím, že tuze rád slovíčkaříte. Opravdu z blízkého okolí coby vesničan nikoho takového neznám a např kámošce jsem v paneláku zařizoval 3x25A kvůli desce 6kW. O troubě nemluvě.
A protože mi to nedalo, vyhrabal jsem papíry od Electroluxu doma. Při forsáži 7,4kW.
Zmiňovaný dvouplotýnkáč do zásuvky je dobrý do garsonky a podobné malé "králíkárny",  kde jsou ty stupně A běžné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 01.03.2018, 16:55 »

Vzdyt rikam ze ma 3500W-3600W


Dceři jsem montoval indukčku 7,6 kW špičkově. Těch 3,5kW vypadá na nějaký obyčejný plotýnkáč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 02.03.2018, 05:57 »

Ja ji schvalne na chate zmerim jestli ma skutecnych 3600W (jistic 10A mi nikdy nevyhodila:-)

Zřejmě nevaříte naplno. Jinak by při cca 60% přetížení musel vybavit za "pár" minut.

Jinak sporáky mají běžně okolo 7,5kW. Doma máme indukční desku 7,4kW a zapojoval jsem několikrát i větší desky s příkonem okolo 9kW. To i na chalupy, či malé byty. Vše je relativní a silně individuální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.03.2018, 12:25 »

2 plotynkac indukcni vestavena deska do pracovni desky) mam a ma jeden 3,6 (vic ani zarizeni pripojitelne přes zásuvku mit nesmi) a druhy ma 3,5 kW - navod https://www.euronics.cz/download/203519

mam i sklokeramiku - sporak 10 kW s troubou, na 1F a 16A jistici :-)

a zkousel jste si v praxi nekdy zmerit prubehy? To musite fakt zapnout všechny plotny na MAX, a to se v praxi vazne normalne nestane...

Ty indukce když nastavite boost, tak voda vari ihned a musite to ubrat, takze jediny kdo strasi z tech prikonu je elektrikar (hned by bouchal novy rozvody) a výrobce (aby se kryl před reklamacemi)...

Spotrebitel, když je poucen, ze vazne nemá zapnout všechno naplno najednou, tak v pohode vari na 4 plotnách normalne :-) Podotykam, ze jistic udrzi min. 1,13 az max. 1,45 násobek po 1 hodinu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.03.2018, 12:43 »

Zřejmě nevaříte naplno. Jinak by při cca 60% přetížení musel vybavit za "pár" minut.

Jinak sporáky mají běžně okolo 7,5kW. Doma máme indukční desku 7,4kW a zapojoval jsem několikrát i větší desky s příkonem okolo 9kW. To i na chalupy, či malé byty. Vše je relativní a silně individuální.

to se ale pletete, na tom 2 plotnovem 3,6 kW varim naplno a on je navíc provizorne pripojen ke starému bakelitovému 10A jistici i s myckou rychlovarkou Úsměv*

jde o to, ze s timto vykonem (boost ma tusim 2,2kW na plotnu) voda vre za minutu a musite mu at, jedine co me mrzi ze neumi nastavit automaticke ubrani po odsazeni 100°C - neznate takovou vestavnou indukcni desku?


10 let zpatky jsem mel takovou 1plotnu cinskou indukcni, která mela hafo programu... rezim polivka, rezim, kdy po dosazeni varu snizil na 80°C apod...



* jedine kdy to vypadne je, když ještě navsteva zapne 2kW topny ventilator do stejného okruhu zásuvek ale az se jednou jistic predela na 16A, tak to bude cajk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.