Autor Téma: Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?  (Přečteno 16775 krát)
Miloslav007
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 20.01.2018, 23:25 »


... k celé stěně panelu přijde vyrobený nábytek - komody na soklu, velká skříň atd. ) - nějak jsem zapomněl na zásuvky, které tam teď možná budou překážet - obě jsou na té stěně - na obrázku vidíte tu obludu z roku 1987, co čouhá ze zdi - ještě tam musím mít prodlužku, abych to táhl poděl okna vlevo k PC, kde mám hejno přípojek

... zásuvka čouhá 4,5 cm (hrana) ze zdi bez zástrčky ( další 2,5 cm ). na druhé straně vpravo má taky prodlužku vyvedenou podél zdi - teď jsem oddělal staré skříňky které ovšem byly vysoké a nebyl problém se zásuvkami

... pokud teď přirazím sestavu a nechám trčet ty prodlužky, bude celá od zdi 7 cm To se mi zdá moc. Našel jsem na netu jakousi slim plochou zástrčku SchuKo EVOline ,  která čouhá jen 0,5 cm, takže bych to dokázal srazit max na 5cm od zdi ...nevím, jestli do té předpotopní zásuvky ovšem bezezbytku zapadne ...z toho kabelu bych si už nějak doufám bokem prodlužku vyvedl?

... případně mohl by nějaký odborník mi ty dvě zásuvky překopat nebo oddělat a udělat místo toho nějaký pevný vývod, který bych vyvedl z obou stran podél zdi ?

... nebo tady zbytečně fantazíruju a 5cm ode zdi je úplně v pohodě (pokud tam půjde ta placatice)?


* Výběr 3.jpeg (131.51 KB, 745x326 - prohlédnuto 2638 krát.)

* Výběr 4.jpeg (69.04 KB, 297x448 - prohlédnuto 2206 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.01.2018, 08:47 »

... k celé stěně panelu přijde vyrobený nábytek - komody na soklu, velká skříň atd. ) - nějak jsem zapomněl na zásuvky, které tam teď možná budou překážet - obě jsou na té stěně - na obrázku vidíte tu obludu z roku 1987, co čouhá ze zdi - ještě tam musím mít prodlužku, abych to táhl poděl okna vlevo k PC, kde mám hejno přípojek

... zásuvka čouhá 4,5 cm (hrana) ze zdi bez zástrčky ( další 2,5 cm ). na druhé straně vpravo má taky prodlužku vyvedenou podél zdi - teď jsem oddělal staré skříňky které ovšem byly vysoké a nebyl problém se zásuvkami

... pokud teď přirazím sestavu a nechám trčet ty prodlužky, bude celá od zdi 7 cm To se mi zdá moc. Našel jsem na netu jakousi slim plochou zástrčku SchuKo EVOline ,  která čouhá jen 0,5 cm, takže bych to dokázal srazit max na 5cm od zdi ...nevím, jestli do té předpotopní zásuvky ovšem bezezbytku zapadne ...z toho kabelu bych si už nějak doufám bokem prodlužku vyvedl?

... případně mohl by nějaký odborník mi ty dvě zásuvky překopat nebo oddělat a udělat místo toho nějaký pevný vývod, který bych vyvedl z obou stran podél zdi ?

... nebo tady zbytečně fantazíruju a 5cm ode zdi je úplně v pohodě (pokud tam půjde ta placatice)?


Takhle se nějak často zapomíná na zásuvky a el. instalaci obecně.
Podle fota je to originál TNC v hliníku, je to zralé na rekonstrukci rozvodů.

Šlo by zásuvku úplně zrušit a smyčku dát do krabičky těsně u podlahy.
Nebo z té krabičky se smyčkou vést lištou kabel někam kde zásuvka nebude překážet.
 
Ale je to práce pro elektrikáře
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.01.2018, 08:59 »

A není přívod do zásuvky tou podlahovou lištou? Pak by to bylo o jiném... Něco jako na fotu.


* P1100686.JPG (301.02 KB, 1127x845 - prohlédnuto 1533 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Miloslav007
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.01.2018, 10:32 »

tu plovoucí podlahu mi dělali o x let později - předtím tam bylo socialistické lino s gumovým lemováním ....nevím proč tam rval ten čouhající soklík pod tu krabici zásuvky - ten soklík by měl snad jít vypáčit, když se odmontuje ještě ta druhá krabička
.
já ty dvojzásuvky prakticky nepotřebuji, stačil by mi z obou stran vést vyvést s otvorem na prodlužku a ten otvor kde je zásuvka nějak kultivovaně zaslepit, aby to bylo bezpečné ? Žádné nové rozvody nebudou, elektrika funguje a pochabuji, že by si v ostatních bytech v paneláku dělali nové rozvody místo těchhle z roku 1987, kdy to bylo celé kolaudováno.

Kolik času by zabrala potřebná úprava elektrikáři u dvou zásuvek na stěně (cena není důležitá) ? Snad bych ho sehnal, i když nábytek mi dovezou složený před montáží už ve středu a měl by se namontovat do pátku
.
Nebo bych to zatím řešil tou plochou zástrčkou na prvním obrázku a vykuchání zásuvek řešil později s odsunem nábytku. Z té ploché zástrčky vede kabel pro připojení další prodlužky ....ale je dost drahá, dvě by vyšly na 600,- Kč a taky nevím, jestli zapadne do otvoru mé zásuvky, abych nevyhodil peníze zbytečně
.
https://www.....cz/prodluzovaci-kabel-s-plochou-uhlovou-zastrckou-schulte-elektrotechnik-1-5-m-cerna.k612802
.
nebo by stačila jakási levnota za 60,. co jsem našel ? tam ale překáží nějaká klenba
https://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial/vidlice-a-zasuvky/vidlice-zastrcky-230v/vidlice-zastrcka-uhlova-230v-plano-2p-pebila
.
jinak díky za rady


* Výběr 1.jpeg (203.75 KB, 580x606 - prohlédnuto 3938 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav007
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.01.2018, 11:01 »

tady je ještě původní zásuvka z jiného pokoje ........


* Výběr 1.jpeg (122.04 KB, 426x520 - prohlédnuto 3121 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.01.2018, 12:21 »

Ne a ne a ne!
Nečekejte, že vám nějaký odborník posvětí nějakou prasárnu na rozvodu v TN-C s Al vodiči.
Jakýkoliv spoj na Al vodiči na nepřístupném místě (za nábytkem a je jedno, jestli je to zásuvka nebo ji nahradíte jen krabicí) neumožňuje splnit požadavek na kontrolu spoje a dotažení podle potřeby.
I od zásuvky, ve které není nic připojeno, jen jsou tam spoje, kterými prochází proud, může vzniknout požár!
Za mě jednoznačně "vytrhat, vyměnit" rozvody...
Je smutné kolik prostředků dokážou lidi nacpat do podlahy, obložení, nábytku, elektroniky,... ale "na dráty kašlou, protože to není vidět a tak se s tím nemohou pochlubit..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.01.2018, 12:37 »

No abyste se nedivil kolik sousedů má už nové rozvody v paneláku.
Ono totiž TNC v hliníku nestojí za nic moc. Vzhledem k vašemu přístupu bych očekával, že tuhle instalaci elektrikář viděl naposled když se to stavělo.

Právě tyhle nenápadné spoje mohou být zdrojem požáru nebo životu nebezpečných poruch. Proto by tam nemělo být nic přiraženého "nafest".

Naše rady jsou stejně zbytečné, nakonec si to zbastlíte po svém.
Každý svého štěstí strůjce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miloslav007
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.01.2018, 13:01 »

Za mě jednoznačně "vytrhat, vyměnit" rozvody...
.
O.K. díky za radu - neregistroval jsem se tady, abych si něco dělal po svém a riskoval - já sám nic řemeslného neovládám - zavolám elektrikáře a nechám si posoudit stav resp. tedy udělat návrh na výměnu rozvodů - já teoreticky nemám problém s novými rozvody nebo že to stojí peníze - mohu to nechat udělat později a nábytek prostě posunu jinam zatím, ale nevím vůbec co to obnáší ta výměna rozvodů ? O peníze tady nejde ....
.
Odkud kam ty rozvody povedou a co všechno se musí na stěně či podlaze rozbít a zlikvidovat ? To si neumím představit jak by to probíhalo a kolik bordelu u toho všude bude ? Třeba zatím jen u těch dvou zásuvek v tom poslednímmzast rčeném pokoji v samém rohu paneláku ....celou kuchyň a jádro mám nové, tak jsou udělány nové rozvody všude v koupelně a kuchyni - ale v ložnici, obýváku, síni a tomhle pokoji jsou tyhle staré zásuvky ....to abych se odstěhoval, až mi budou dělat novou elektriku


momentálně jsem ovšem v časové tísni, truhlář mi doveze rozložený nábytek na zakázku a bude mi to ležet v pokoji k montáži, kterou mi bude dělat - těžko mi někdo nakluše udělat do pátku nové rozvody - sehnat někoho, kdo mi to udělá, bude taky maso v nějaké dohledné době - a zásuvky tedy zatím nechám, jen tam vrazím tu placatici a přirazím to, jinak to nejde - kromě toho volné jsou všechny až teď na tyhle dvě kam přistavím skříň a skříňky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.01.2018, 15:12 »

Asi jste se mě zeptat o něco dříve...

Existují věci, které umožňují "mírně netradiční řešení",  např. když si někdo umí a chce pohrát s něčím jako "KOPOS LP 35 HD"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.01.2018, 18:23 »

"KOPOS LP 35 HD"
Ano, pokud tam již podobná není!!  Mrknutí  Ne-li, truhlář vymění, elektrikář zapojí, a časově úplně něco jiného, než rvát ze zdi. Pokud to není v podlaze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.01.2018, 21:07 »

Ježiš marja, najdu zásuvku před a za dotčeným úsekem, mezi sebou nově propojím s nějakou tou přístupnou případnou odbočkou...... .nic nevyrvávám ani z podlahy ani ze stěny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.01.2018, 23:35 »

Kol. Hudec trefil hřebíček na hlavičku.

A pokud to nestihnete před montáží nového nábytku a budete to předělávat později, doporučuji alespoň všechny zásuvky rozebrat, kryty vyčistit  a dotáhnout vodiče ve svorkách a též šroubky, které drží strojky zásuvek v krabičkách. Samozřejmě všechny tyto práce je třeba udělat na vypnutém rozvodu!

Jinak lze zakoupit hodně nízké vidlice ( mají dva typy v několika barvách) v ceně mírně přes 100 Kč v Bauhausu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.01.2018, 13:54 »

Kol. Hudec trefil hřebíček na hlavičku.
Jenom aby to někdo nepochopil jako Lakatošovu cikánskou prodlužku s odbočkou pro Dezidera...
A o trhání, či rvaní ze zdi: to nenavrhuji já, ale je o tom příspěvek z 21.1. 2018 ve 12:21 hod.,  tam je psáno: Za mě jednoznačně "vytrhat, vyměnit" rozvody...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?