« kdy: 09.12.2006, 19:45 »

Připojil jsem proudový chránič. Tři fáze shora plus PEN. Odvody Tři táze. plus nulový vodič. Odchranný jsem rozdělil před chráničem a vše připojil na samostatné mústky. No a stala se taková věc. zeleno/žlutý se projevil jako nulák, tj. na kolíku a vadaskou to vyhazovalo přes nulák.Takže obráceně. Je to fungl nová elektrika. Všechno v drátech težené v krku. Chránič funguje dobře. Poraďte. Čím by to mohlo asi snad být? Díkas?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2006, 20:53 »

Vy asi nejste elektrikář, podle toho co velice zmateně popisujete. Rád bych vám poradil, ale nevím kde je problém, protože vadaskou se proudový chránič měřit nedá-vypadává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2006, 23:32 »

Ani já nerozumím co myslíte nulákem, někdo říká ochrannému kolíku v zásuvce "nulák",  někdo zase pracovní nule, podle známé poučky "vlevo fáze vpravo nulák kdo to neví ten je .... ák. Ten výraz nám byl  dabel dlužný.
Používejte buď písmené, nebo slovní označení, které přesně vystihují podstatu: PEN - zeleno/žlutý - společný ochranný a pracovní vodič ; PE - zeleno/žlutý - ochranný (nulový)vodič ; N - modrý pracovní (nulový) vodič ; L - černý, hnědý, šedý - fázový - pracovní (fázový) vodič.

To, že Fi vybaví při dvojpólovém měření mezi L a PE je v pořádku, to je jeho vlastnost. Pokud měříte mezi L a N k vybavení nesmí dojít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.12.2006, 01:50 »

Není tato otázka svého druhu odpověď na jeden z mých dotazů v rubrice "Rekonstrukce koupelny na TN-S"?

Takže když mám k dispozici jen PEN, oddělím před chráničem PE a N vedu s fází na proudový chránič. A dál je to jasné: Když se z L1 vše vrátí do N, je to v pořádku. Když ne, čili pokud proud z L1 "uteče" třeba do PE nebo jinam, tak to vyhodí proudový chránič (promiňte, jazykově to mám spojené s jističem, čili mně nějak nejde přes ústa říkat, že vybaví).

Přiznávám se, že přesně nevím, co je vadaska za druh zkoušečky, snad mě za to nikdo neukamenuje. Pracoval jsem dosud jen se "šroubovákem s doutnavkou" (bez "cvakátka") a pak ještě s orientační zkoušečkou, který vypadala trochu jako šroubovák, strkali se do ní maličké baterie a bzučela, pokud její hrot zaregistroval potenciál. Což bylo u nás, kde probíjí leccos, skoro všude Mrknutí - no neberte to zase tak vážně. Pomocí ní se dá vyhledávat i kabel pod omítkou. Báječná věcička. Pokoušel jsem se jí sehnat, ale nepodařilo se mi to (zkoušel jsem kromě velkých obchodů typu Stavební bazar i specializovano u prodejnu poblíž stanice metra Florenc, ale bez úspěchu). Nevíte prosím někdo, kde by se dala sehnat?

Jak vidno, je to zajímavá problematika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Háček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.12.2006, 07:06 »

Takže ještě jednou. Z elektroměrovéh o rozvaděče do domovního jseu přivedeny tři pracovní vodiče a PEN.  Před proudovým chráničem jsem rozdělil PEN a vytvořil PE a N  jsem vedl přes chránič. Všechno PE a N onončil na samostatných můstcích a rozvedl po okruzích. Stala se taková věc. N se objevil na kolíku zásuvny a PE na pravé dírce zásuvky. Barvy i zapojení  souhlasí.Jinak prodový chránič a jeho funkce se dá měřit i zniňovanou vadaskou, ale už ně těmi bateriovými zkoušečkami. L proti N - Nic. L proti PE a letí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.12.2006, 09:13 »

p. Háček za prvé: vadaska tedy SN 1 pakliže s ní budete měřit zásuvku přes chránič tak zdířky proti sobě Ván ukáží napětí. Ochranný kolík proti jakékoli zdířce- chránič vybaví. Jestli  to máte jinak je to chyba. Za druhé: je třeba si uvědomit jak vlastně proudový chránič pracuje. Hlavně nepíšete kam máte zapojen odchod N vodiče z chrániče. Podle Vašeho popisu bych viděl problém zde. Také by mě zajímalo, jak jste zjistil, že na kolíku máte N- pakliže barvy souhlasí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
František Háček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.12.2006, 09:38 »

SN jedničkou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.12.2006, 10:41 »

Chápu to tak, že mezi fází a ochranným kolíkem vám SN 1 ukázala napětí - chránič nevybavil. V tomto případě je při správném zapojení chyba v chrániči-může být i vadný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 10.12.2006, 11:15 »

To Bartoš:
" ... Vadas Jaroslav (*1890 Napajedla +1952 Pardubice),  elektrotechnik, vynálezce zkoušečky...."
Na fotu je téměř originální "vadaska". Výraz "vadaska" se v přeneseném slova významu se používá i pro ostatní zkoušečky. Z principu "vadasky" by však měly mít elektromagneti cký ukazatel.


* vadaska.jpg (94.8 KB, 640x480 - prohlédnuto 2318 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.12.2006, 11:39 »

 Mrknutí  Opravdu : není nad amatérské odborníky! Pane Bartoši, víte jak pracuje proudový chránič? Víte proč vám chránič nevybavil? Nadálku vám to neřeknu, ale asi je blbě zapojený a nebo je rozbitý!  Smích  To neberte ja for, ale konstatování skutečnosti, protože bez základních zanlostí elektrotechnik y se z toho vopupínkujete!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.12.2006, 11:57 »

Ještě mě napadlo, že pokud jste pracovní nulu za chráničem spojil s pracovní nulou jiného okruhu, tak vám to taky nemůže fungovat.  Jak jste zjistil že N máte na kolíku a PE v pravé zdířce??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
František Háček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.12.2006, 14:38 »

A je to hotovo. Stačila SN 1, bzučák a hlava. Díky za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 10.12.2006, 14:59 »

Prozraďte nám, v čem to bylo !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.12.2006, 17:44 »

To: Doležal
Zcela jistě vadou montáže.

P.S. Vadaska byla papírová s kovovou stupnicí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Háček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.12.2006, 20:24 »

ZŽ je ZŽ modrý je modrý a světlu ,  no černý nebo hnědý jsou taky barvy.. Kirschovy zákovy znám. Vím co je to chránič a jeho princip a zapojení. Měl jsem debatu s několika revizáky a  cosi jako nároz na tento problém vzniklo.  Nikdo z vás jste neporadili, Poznal jsem jenom Vaši aroganci. Vadasku  Jo tu starou sice nemám ale sháním ju. A pokud je někdo z vás skutečný elektrikář, tak se nad tímto pojmem nepozastaví. Používá se dodnes a pokud jsem použil pojmy ne podle norem tak jsem to použil  pro širší okolí aby se v tomto orientovalo.  Jsou mezi Vámi slušní lidé, ale jinak nevidím důvod sem chodit mezi kritiky kteří se živí jenom nommami. Dělám silno, sloproud už třicet let a vůbec mě nezajímá hromosvod a vhláška okolo něho. Za tu dobu jsem se s tímto nesetkal a nemíním se to učit. Dělám stroje a chtěl jsem radu a ne kritiku za SM dvojku. Jste tu snad proto abyste poradili a ne jenom  se předváděli. Myslím si že jsou tu dobří lidé, ale podle toho co jsem viděl i v jiných odpovědích na dotazy je tu banda manekýmů. Zamyslete se nad tím a raďte a nepoučujte pokud to není nezbytné. Tu starou vadasku sháním. Není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.12.2006, 00:47 »

Asi jsem na studijích nedával pozor, ale jak že znějí ony KIRSCHOVY zákony pane Horáčku ?  pomoc
Představte si, že ani takový gigant jako Google mi odpověď nenašel.

PS: Jestliže vás přítomní "manekýni" svými arogantními dotazy naštvali tak, že jste za pomocí svého úžasného vybavení (vadaska, bzučák a hlava) poprvé za své úctyhodné praxe zvítězil nad chráničem, tak byste jim snad měl namísto nadávek poděkovat, nemyslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.01.2007, 04:05 »

Pro pana Háčka -
   Myslím si, ža jste to doopravdy přehnal.
Když chcete pomoc, můžete čerpat vědomosti i z Elektriky. Za radu se většinou poděkuje, urážky sem nepatří.
Čím toho člověk víc ví, tím bývá skromnější. vám něco z toho chybí.

S pozdravem Hezkého dne vám J.M.

PS:  vadaska si vzpomínám, pro zkoušku chrániče, má vybavovací proud cca 80 mA 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.