« kdy: 22.11.2017, 20:10 »

Máme stejnosměrnou síť 110V iT.
Je zálohována ze staničních baterií.
Síť slouží k napájení nouzového osvětlení v případě výpadku sítě, napájení některých zdrojů pro technologii a zároveň k ovládání pohonů v rozvodně 22 kV.
Síť má celkem cca 20 okruhů.

Nyní se máme "někde"  malé zemní spojení. Hlídač izolačního stavu toto spojení ještě nevyhodnotí jako závadu, ale máme strach, že se situace bude zhoršovat. Zkoušeli jsme zařízení které lze vypnout( osvětlení) odpojit, ale spojení stále trvá. Nápájení R22kV vypnout momentálně nelze- je to na odstávku firmy.
Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V
 
Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.11.2017, 22:47 »

V předpisu pro údržbu zabezpečovacíh o zařízení na železnici existuje nějaký návod jak vyhodnotit izolační stav pouze "měřením napětí".
Mohu vám to najít, ale ale budu v kanceláři až v pátek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.11.2017, 14:15 »

Ak máte dve sady zberníc, tak sa to dá zistiť postupným prenášaním vývodov na druhú zbernicu (dá sa to aj za prevádzky a bez vypnutia).
Ak máte iba jedny zberne (iba + a -),  tak ma v tejto chvíli nič rozumné nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2017, 14:53 »

Není v obvodu nějaký analyzátor, který měří proti zemi? Nebo jenom další HIS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.11.2017, 16:06 »

Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
A jste si zcela jist, že se jedná o závadu? V první řadě bych změřil izolační odpor proti zemi, a až pak něco dále usuzoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.11.2017, 16:27 »

Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V
 Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?

Nejdříve je nutno přesně definovat tuto síť DC v provedení IT.

1) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek  31M1 -DC sít IT
2) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek A.31M2 - DC síť IT ( vyvedený střed M

Pokud je v případě 2),  může být závada ve zdroji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Hakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.11.2017, 19:56 »

Sběrnice máme opravdu dvě, takže radu p. Revúse určitě vyzkoušíme.
Další  HIS neexistuje, pouze dva panelové voltmetry na rozvaděči, které jsou jsou na sběrnu "A" a "B"  a lze je přípínat zda měří, + a - mezi sebou, nebo každý pól zvlášť proti zemi.
Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.11.2017, 12:55 »

... Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.

Takový stav ale tak trochu svádí k myšlence jestli problém není v "měření"
- pokud je to spojeno přes spínač, izolační stav nemůže být rozdílný
- pokud by i na sběrně bylo rozdílné napětí, kde by ten rozdíl vznikl? Na nějakém špatném spoji?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #8 kdy: 24.11.2017, 14:25 »

Máme u nás v práci stejné problémy.
Stenosměrná síť 110V izolovaná od země napájí rozvodny 22kV a několik rozvoden 6kV,dále nouzové osvětlení.
Většinou je to v pořádku, ale někdy nastane zemní spoj,zatím nejlepší způsob hledání je ten že v jednotlivých rozvodnách měřím každý pól proti zemi multimetrem, a tam kde se nejvíce blíží zemi tam to je.
Například: rozvodna 1 40V, 2  35V, 3   20V -ejhle tady to musí být-dá se to někdy najít i na jeden blok rozvodny.Nic lepšího poradit nemohu.Hodně zdaru při hledání aneb jak já říkám:
hledej šmudlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.11.2017, 14:38 »


Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.


Tak skúste všetky vývody preniesť na zberňu "A" a na zberni "B" zmerajte napätie, prípadne ju odpojte a zmerajte izolačný stav.

Samozrejme výkresy zapojenia rozvádzača musia byť prítomné, aby ste vedel čo tam ešte ostalo z výzbroje zapojené a môže ovplyvňovať meranie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.