Štefan Chocholáček
*
Offline Offline



« kdy: 01.11.2017, 10:43 »


V nejmenovaném podniku, jsou v solnici (chemický provoz) k motorům vedeny pancéřové trubky s kabeláží.
Po čase se trubky pomalu rozpadají.
Čím je lze nahradit?
Určitě se najde "někdo",  kdo se s tím setkal + jaká to řeší norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 01.11.2017, 11:03 »

Pokud chcete náhradu, musíte se s námi podělit o místní VV, nejlépe přímo o požadované vlastnosti trubek.

Jinak existují i nerezové trubky, nebo pevnostní plastové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 01.11.2017, 11:33 »

Podívejte se na KOPOS.
Tam máte celý sortiment všech možných trubek. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.11.2017, 12:15 »

V protokolu o vnějších vlivech podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 budete mít na příklad výskyt agresivní koroze AF4. Z toho vyplývá minimální krytí IP 54. Kabelové trasy se doporučuje provést z korozně odolného materiálu.

A možná se PVV - protokol o vnějších vlivech v případě chemických látek odkazuje na EN 60721-3-3, kde bude stanovená i na příklad třída 3C4

A teprve na základě těchto informací budete vybírat vhodné komponenty pro montáž elektrického zařízení do takto zhodnoceného prostředí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #4 kdy: 01.11.2017, 12:36 »

Zkuste si nechat poradit nějaký typ chráničky třeba od Hennlich nebo Frankische Rohrwerke. Mají leccos a rozumné zastoupení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 01.11.2017, 21:02 »

Možná si vyberete tady : https://www.fraenkische.com/cz/Elektrick-instalace/Produkty/Elektroinstalace-vbudov/Venkovn-instalace/Venkovn-instalace-9790.html

Ale pořád platí to, že musíte nejdřív vědět, co od těch trubek očekáváte. to že nereznou je jen jednou z věcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Chocholáček
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.11.2017, 12:39 »

Děkuji moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 02.11.2017, 13:00 »

Děkuji moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?

Kolego, obrať se na výrobce trubek, ten by měl vědět čemu ta plastová trubka odolává Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.11.2017, 14:50 »

Děkuji moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?

Záleží na tom, kdy protokol o VV byl vystaven. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 platí od dubna 2010. Pokud je "prostředí s extrémní agresivitou" přítomno trvale, tak je to AF4. Pro AF 3 platí IP 44 a pro AF4 platí IP54.
Podrobnosti pro provedení elektrické instalace odpovídající požadavku tabulky 51A najdete v tabulce ZA.1N. Stojí za přečtení pro kód AF4. Je to na straně 28 a 29 uvedené normy.

IP54 řeší způsob provedení, ale odolnost řeší ČSN EN 60721-3-4. Musíte znát povahu substance a pak zjistit zdá použitý plast tomu odolává. Ono není plast jako plast....proto správná připomínka, jděte za výrobcem.

V době, kdy ještě nebyla dostupná "bižuterie" pro takové agresivní prostředí, tak se dělala generální oprava elektrického zařízení každým rokem. Dnes vidím v těchto prostředích kombinaci nerezu a plastu. A při revizích  se lhůtou 1 rok nevidím ani po pěti létech, že by se "zub času" podepsal. Je jasné, že instalace do AF4 něco stojí a jsou i v normě stanoveny nějaké zásady, co v takové zóně může být umístěno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kterým předpisem se řídí volba velikosti elektroinstalačních trubek?
 Proč se v dnešní době už nepoužívají instalační trubky (husí krky) jako dřív?
 Vsadíte na kvalitnější trubky nebo použijete levný \
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 FRAENKISCHE: Katalog elektroinstalačních trubek 2011
 Viděli jste už nové vychytávky FRAENKISCHE?
 Mohu použít staré elektroinstalační trubky pro novou instalaci?
 Jaká je oddolnost trubkových systémů proti vnikání vody?
 Znáte trubku pod omítku s optickým vláknem?
 Trubko STORY #1: FFKu-ReMo click
 Znáte nekovovou elektroinstalační trubku s kódem X5XX?
 Jaké typy trubek pro uložení HDV do země používáte?
 Jaké je to označení pancéřových trubek?
 Kde a proč používáte pancéřové krky vy?
 Co ještě nevíte o králi instalačních trubek z Königsbergu?
 Používáte někde v domovních instalacích pancéřové trubky?
 S čím je nutno počítat při volbě elektroinstalačních trubek?
 Víte o pancéřových trubkách od OBO Bettermann?
 Použili jste někdy trubky COSMEC v praxi?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Hádejte co je to za novinku z Koenigsbergu!
 Pomůže vám v praxi skládací hrdlo pancéřové trubky?
 SEZ: Inštalačné škatule a rúrky
 OBO: Systém kovových trubek
 OBO tweaks#11: Plastová koncovka pro zakončení pancéřové trubky
 Jaké elektroinstalační trubky používáte v betonu vy?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 FRAENKISCHE: Hlavní katalog 2016
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Co jsou to pancéřové trubky?
 Co víte o pancéřových elektroinstalační trubkách vy?
 Prodává v ČR někdo ohýbačku plastových elektroinstalačních trubek?
 OTÁZKA: Kdo vyrábí tento zatahovací nástroj kabelů s rukojetí z polyamidu?
 FRAENKISCHE: Dělená trubka Co-flex umí pomoci v nouzi
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 OBO: Vkládací pancéřové trubky QUICK PIPE z PVC
 Víte o třívrstvé vlnité, flexibilní, středně odolné (vícevrstvé) trubce v portfóliu ABB?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Z jakých možností produkce KOPOS lze vybírat vhodnou trubku?
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Jak volit velikost trubky vzhledem k počtu a tloušťce protahovaného vedení?
 Jaké příslušenství KOPOS patří k tuhým trubkám podle jejich pevnosti?
 Ohýbají se dnes ještě ocelové trubky ohýbačkou?
 Kdy je opravdu namístě použít trubku Quick-Pipe?
 Katalog Elektrické systémy FRÄNKISCHE
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Co vyjde výhodněji? Trubky s vodiči nebo kabeláž?
 Jaké typy husích krků používáte pro domovní elekroinstalace?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?