Martin Štipčák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Až dosloužím, chci do sběru.


« kdy: 24.10.2017, 19:18 »

Dostal jsem se na stavbu, kde zemnicí vodič FeZn 10mm se do budovy, do EKV svorkovnice má protáhnout chráničkou (cca 50mm).
 Je to vubec při ohebnosti FeZn vodiče vůbec možné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.10.2017, 22:07 »

Jednou jsme to už dělali, drát jsme vtahovali cca 2,5m pomocí řehtačkového zvedáku a klasického řetězu (drát se zahnul za poslední oko řetězu na kterém byla natažená gumová hadice ). Počítejte s tím, že se chránička s největší pravděpodobnos tí poškodí.  Záleží na tom, v jaké délce, ale pokud je tam nějaký velký ohyb, moc reálně to nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.10.2017, 23:46 »

Pokud tam nebude nejaky na prase udelany koleno, tak by to mohlo iit...

Zaspali zednici provadejici zaklady? Nebo prokektant vymyslel kravinu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.10.2017, 23:51 »

Nevidím důvod protažení FeZn do trubky, pokud má několik ohybů. nechal bych to na projektantu díla, ať to provede... Smích
Něco jiného je natáhnout chráničku na drát při jeho montáži, ale dodatečně protahovat.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.10.2017, 12:30 »

Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.10.2017, 21:20 »

Typ.příklad projektanta který si neprošel montážním obdobím tanecek

Již za doby Batě, ale i v elektroúdržbě pro hutě museli v 60-80 létech noví inženýři i průmyslovaci projít navijárnou, montáži, opravnou přístrojů, kabelovou údržbou, poruchovou službou, až zakotvil někde podle potřeby. Obvykle v konstrukci byla čekací doba až dostal nějaké technické, nebo řídící místo.

Dnes je to utopie, protože je málo velkých elektroúdržeb a silných montážních organizaci.
Dříve i v učení jsme prošli různými dílnami s různou náplni práce. Záleželo také na tom, k čemu vás pustili. V telefonce jsme tahali kabely a kopali výkopy. Ale občas jsme se dostali i ke spojkám i když jsme většinou rozehřívali parafín nebo cínovou lázeň. Ale již tehdy jsme pochopili, že silný kabel se nedá ohnout do pravého úhlu a neprotáhneš jej dírou o centimetr větší i když použiješ mastek.....

No jo, hupcugem protahovat FeZn přes chráničku, to spíše zničím ten beton...... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.10.2017, 22:41 »

Beton to určitě nezničí a jde to poměrně snadno, ale příprava je náročná (dvě hodiny příprav a deset minut práce). 
V novostavbách RD se takové věci stávají docela často, hlavně když majitelé začnou upravovat rozmístění vnitřních příček na hotové základní desce s vývody připravenými podle projektu.  Smích
Většinou to začíná poznámkou zedníka "proč máte tak širokou chodbu, já bych tu zeď kousek posunul a budete mít víc místa v kuchyni a ty hadice z podlahy neřešte, však oni si elektrikáři a instalatéři poradí".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Štipčák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Až dosloužím, chci do sběru.


« Odpověď #7 kdy: 25.10.2017, 23:59 »

No, to se asi stalo tak, že stavebník v rámci šetření se stane nejen stavbyvedoucím, ale zároveň i projektantem, stavebním dozorem atd. Těch "chybek" je na té stavbě více. Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2017, 00:49 »

Teď v týdnu sem asi 1,2 metrů protahoval jen na tom, co zbylo v autě, teda CYKY 3Cx2,5, ale chráničky byla do S ve 110 průměru. U té 50ky nevím nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2017, 06:48 »

No, to se asi stalo tak, že stavebník v rámci šetření se stane nejen stavbyvedoucím, ale zároveň i projektantem, stavebním dozorem atd. Těch "chybek" je na té stavbě více. Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.

Tak si tam ten drát nechte připravit od stavebníka. Když to takto navrhl, nechal bych to na něm a to myslím smrtelně vážně bez jakékoli dávky nadsázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.10.2017, 06:52 »

Ten řetěz z hupcukem vypadá jako nejreálnější možná možnost.

Možná by to šlo i jinak, ale potřebujete velkou sílu, která to utáhne, a zároveň pomalý chod, pro případ roztržení. Taky je hodně důležité na řetěz natáhnout nějakou hadici, bez ní tu chráničku, roztrháte určitě. Hlavně v ní nesmí být nic jiného!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.10.2017, 08:55 »

Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.10.2017, 09:24 »

Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.

Ten byl dobrej.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2017, 10:09 »

Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.

 Smích Smích Smích tak u toho bych chtěl být
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.10.2017, 18:29 »

Důležité bude v trubce drát naformovat tak aby ve výsledku procházel cca jejím středem a zejména se nikde nedotýkal její stěny.

Myslím, že ten co by toto dokázal, by si zasloužil titul z Gynekologie :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 27.10.2017, 06:47 »

Tazatel nepíše jak dlouhá je ta chránička....
Do 2m délky a chránička o průměru 50mm to půjde bez problémů....(samozdřejmě kolik ohybů a jakých ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 27.10.2017, 08:00 »

Tazatel nepíše jak dlouhá je ta chránička....
Do 2m délky a chránička o průměru 50mm to půjde bez problémů....(samozdřejmě kolik ohybů a jakých ?)

Desítka drát, chránička 50mm dlouhá dva metry s ohybem 90°. Tak už jen v tom vidím obrovský problém. Kdo kdy dělal s FeZn10mm ví, že by se u toho hooooodně zapotil. Proto říkám, ať se předvede investor, když si to tak sám navrhl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 27.10.2017, 08:11 »

Desítka drát, chránička 50mm dlouhá dva metry s ohybem 90°. Tak už jen v tom vidím obrovský problém. Kdo kdy dělal s FeZn10mm ví, že by se u toho hooooodně zapotil. Proto říkám, ať se předvede investor, když si to tak sám navrhl.


Tazatel o tom nic nepíše..
Já jsem měl na mysli 2m a bez nebo mírný ohyb...
Když uděláš dva ohyby 90° i na běžné trubce s 2,5mm CY dráty ,  bude to problém.Ne tak FeZn 10mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?