Autor Téma: O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?  (Přečteno 3684 krát)
Radomír Šrámek
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« kdy: 03.12.2006, 21:29 »

Provozuji malou vodní elektrárnu.
Uvažuji o kompenzaci, generátor je asynch. 3f motor o  výkonu 7,5kW.
Na elektroměru jsem za poslední období odečetl 3114 kWh, 5853 kVArh.
Zajimalo by mne, o kolik kompenzací zvýším účinnost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alexandr Spilka
*

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 18



« Odpověď #1 kdy: 05.12.2006, 18:12 »

Vážený pane, pokud provozujete malou vodní elektrárnu tak by měl mít generátor kompenzaci. To ale není práce pro neodborníka, protože to jsou složité výpočty a složitá měření před vlastní realizací.Kompenzováním nezvýšíte účinnost jako takovou,ale snížíte jalové ztráty a tím i poplatky. Podle Vašeho údaje jste do sítě vlastně dodal neobjednanou dodávku jalové energie a ta se zpoplatňuje. Měl by jste dbát na skutečnost,že se musíte dostat na účinnost  cos fí 0,95 až 1 což znamená,že kompenzace jalového výkonu by měla být nastavena na 0,98. Kompenzace není laciná a chce to objednat firmu. Přesto se jalové energie nikdy nezbavíte ,ale můžete jí snížit na únosnou mez řádově 1/3 činné energie. S pozdravem A.S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 06.12.2006, 12:06 »

Nevím, zdá se mi to hodně malý výkon na to, aby to muselo mít kompenzační rozváděč. Neznám výrobce, který by dělal regulační kompenzační rozváděč na pár kVArů (odhaduji to tak max do 5 kVArů). Osobně si myslím, že na tak malý výkon přece nemůže distributor žádat kompenzaci, ale možná se mýlím, ostatně to vše ale musíte mít ve smlouvě s distributorem EE.

ČEZ má své podmínky pro malé výrobce, kde se mimo jiné píše:

Posouzení nutnosti kompenzace
O nutnosti kompenzace jalového výkonu VE rozhodne vždy oddelení Poskytování sítí s ohledem na
dodávku energie s úciníkem splnujícím hodnoty dle odst. 9 prílohy c. 4 PPDS v pásmu 0,95 – 0,98
induktivní. V prípade instalace kompenzacních kondenzátoru je nutné postupovat tak, aby bylo možné
odpojit automaticky nejen pri odstavení generátoru, ale v prípade potreby i pri generátorovém chodu
s maximálním výkonem (t.j. v prípade nízkého zatížení v síti, kdy bude nutné vyradit je s ohledem na
napetové pomery). Umístení kompenzace bude individuální, zpravidla u generátoru. Výše uvedený
rozsah úciníku muže být na základe provozních požadavku a výsledku merení upraven. Zvýšené
ztráty pri prenosu elektriny vlivem dlouhého prívodního vedení lze respektovat vhodnou volbou místa
osazení elektromeru.


Pozor, účiník a účinnost spolu vůbec nesouvisí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Radomír Šrámek
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« Odpověď #3 kdy: 07.12.2006, 09:19 »

Děkuji za odpovědi, mylně jsem se domníval, že účíník ovlivňuje účinnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Molnár


Email
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2007, 20:53 »

Souhlasím s názorem Georgise Fasulise, potřebný kapacitní výkon je potřebný na vytvoření magnetického pole asynchronního generátoru - lze jej odebírat buď ze sítě a nebo z připojeného kondenzátoru (nejlépe řízeného kompenačního rozváděče).
Další informace lze najít na www.emcos.cz

P.S. Jednotka pro jalový výkon se již 25 let označuje "var" (kvar, Mvar)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sigut
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2007, 23:18 »

ano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 20 dotazů.