Autor Téma: Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?  (Přečteno 14699 krát)
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 21.09.2017, 22:11 »

Potřebuji poradit, jaký průřez vodičů od transformátorů k reflektorům o výkonu 300W a napětí 12V.
Mám 2 transformátory, každý ma 3 výstupy 12V a 25A. Každý výstup bude připojen k jednomu reflektoru, celkem jich je 6 ks.
Vzdálenost reflektorů od traf je různá.
Reflektor č.1 délka vodičů 3,5 metru
Reflektor č.2 délka vodičů 7,5 metru
Reflektor č.3 délka vodičů 11,5 metru
Reflektor č.4 délka vodičů 15,5 metru
Reflektor č.5 délka vodičů 19,5 metru
Reflektor č.6 délka vodičů 23,5 metru
Vodiče budou v zemi v chráničce.

Pokud ty průřezy budou velké, zvažuji umístění každého trafa jinde.
pak by byly vzdálenosti takové:
Reflektor č.1 délka vodičů 3,5 metru
Reflektor č.2 délka vodičů 7,5 metru
Reflektor č.3 délka vodičů 11,5 metru
Reflektor č.4 délka vodičů 3,5 metru
Reflektor č.5 délka vodičů 7,5 metru
Reflektor č.6 délka vodičů 11,5 metru

Informace k reflektorům a trafu jsou zde:
https://app.box.com/s/3nylc38o0cxwg5dc2kdjxg4jj8kg9uqe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.09.2017, 08:57 »

Alespoň čtyřku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.09.2017, 09:32 »

Na ty plánované větší délky vodičů bych doporučil průřez 6mm2. 12V je potvora,  i malé úbytky napětí  budou vidět na svitu žárovek vzhledem k rozdílným délkám vodičů o 10 až 20 metrů. Snažil bych se délky kabelů snížit na minimum a také zmenšit co možno rozdíly v délkách  vedení.




P.S. Celkově to bude docela monstrum, počítejte také s tím, že to budou kamna o výkonu téměř 1,8kW, takže vývin tepla bude obrovský.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.09.2017, 09:40 »

Na ty plánované větší délky vodičů bych doporučil průřez 6mm2.
Já bych tak skromný nebyl. Při délce 23,5 m tam bude úbytek napětí 3,5 V. 12V žárovka bude mít třetinový jas, o barevné teplotě ani nemluvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.09.2017, 10:02 »

Přiznám se, že jsem to přesně nepočítal, proto jsem ale také doporučil snažit se délky co nejvíce zmenšit. Osobně bych takové monstrum vůbec nedoporučoval, myslím si, že konečný efekt nebude tak dobrý, jak se nyní zdá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 22.09.2017, 10:21 »

Podle mého názoru by v tomto případě, byly měděné vodiče o průřezu 6mm2 málo i na vzdálenost 3,5 metru a v případě, že by svítily všechny reflektory, tak myslím, že by to ty transformátory dlouho nevydržely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.09.2017, 12:50 »

Nenašlo by sa niečo podobné v LED vyhotovení? Spotreba (a tým aj prúd) by klesla významne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.09.2017, 14:12 »

Alespoň čtyřku.
To určitě ne. Počítal jsem minimálně 6mm2, ale podle tabulky na webu by tam měla byt i 20mm2 což mě děsí.
Tabulka je zde http://blog.chury721.cz/?p=607
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.09.2017, 14:16 »


P.S. Celkově to bude docela monstrum, počítejte také s tím, že to budou kamna o výkonu téměř 1,8kW, takže vývin tepla bude obrovský.

Že to bude topit je mi jasné, ale jelikož to bude pod vodou v bazénu, tak mi to nevadí. Kolem je 250m3 vody a 1,8 kW s tím moc nezamává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.09.2017, 14:18 »

Podle mého názoru by v tomto případě, byly měděné vodiče o průřezu 6mm2 málo i na vzdálenost 3,5 metru a v případě, že by svítily všechny reflektory, tak myslím, že by to ty transformátory dlouho nevydržely.

Transformátory budou použity takové, které jsou na jiných instalacích vyzkoušeny a jsou ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.09.2017, 14:22 »

Nenašlo by sa niečo podobné v LED vyhotovení? Spotreba (a tým aj prúd) by klesla významne.
Ano, existuje LED žárovka, která je konstrukčně určena pro tento reflektor o výkonu 50W/12V. Bohužel stojí 3000-6000 Kč. Při 6 ks je to 18-36tis. Hodnota jednoho reflektoru s původní žárovkou 300W je 2300 Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 22.09.2017, 17:46 »

To určitě ne. Počítal jsem minimálně 6mm2, ale podle tabulky na webu by tam měla byt i 20mm2 což mě děsí.
Ta dvacítka pro délku 10 m je v pořádku. Ohmův zákon neošidíte.
A pro těch vašich 23,5 m padesátku, aby bylo mezi námi jasno. Je to spočítáno pro úbytek napětí na vedení 0,5 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.09.2017, 08:41 »

Nenašlo by sa niečo podobné v LED vyhotovení? ...
Vím o jednom "historickém objektu",  která byl nasvícen reflektory uloženými na úrovni terénu.
2 nebo 3 sezóny OK, pak někdo přišel s nápadem šetřit energii a reflektory vyměnil za LED.
Napadalo trochu sněhu a "nesvítilo to",  protože to ten sníh nedokázalo rozehřát jako ty původní halogeny :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.09.2017, 15:02 »

Asi nepoznali metlu a lopatu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 24.09.2017, 07:06 »

Že to bude topit je mi jasné, ale jelikož to bude pod vodou v bazénu, tak mi to nevadí. Kolem je 250m3 vody a 1,8 kW s tím moc nezamává.

Jo, bazenáři, ti se mě něco natrápili.  Mrknutí

Každé podobné světlo bývá napojeno v krabici a tak poslední cca 2metry budou průřezem 2,5 ,nebo 4 mm. Tedy velký průřez na přívodu není problém.
Ovšem vzhledem k průřezům vedení a pokud chtějí krabice vynechat, bych také doporučil LED řešení. Ale kvalitní. Vím o dvou bazénech, kde levná LED světla po cca 4 létech už jen mžourají.

Transformátory budou použity takové, které jsou na jiných instalacích vyzkoušeny a jsou ok.

Jo,jo. Trafa, pokud jsou dobře umístěna a rozumně zatížena, nebývají zdrojem problémů. To potvrzuji  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.09.2017, 18:45 »

Každé podobné světlo bývá napojeno v krabici a tak poslední cca 2metry budou průřezem 2,5 ,nebo 4 mm. Tedy velký průřez na přívodu není problém.
Ovšem vzhledem k průřezům vedení a pokud chtějí krabice vynechat, bych také doporučil LED řešení. Ale kvalitní. Vím o dvou bazénech, kde levná LED světla po cca 4 létech už jen mžourají.

Originál světlo má 2,5 metru kabelu o průřezu 2x 6mm2 a pak se připojuje v krabici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.09.2017, 21:39 »

Pokud ty průřezy budou velké, zvažuji umístění každého trafa jinde.
Je vhodné zvážiť aj odporúčanie v návode pre trafo na menej ako 240W (20A) na vývod.

Originál světlo má 2,5 metru kabelu o průřezu 2x 6mm2 a pak se připojuje v krabici.
Skúste si overiť u trafa aj maximálny prierez sekundárnych vodičov. Tie vývodky na foto trafa vyzerajú primerane tej 2x6, a možno je tých 2,5m zo svietidla už max. dĺžka z trafa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.09.2017, 22:08 »

Je vhodné zvážiť aj odporúčanie v návode pre trafo na menej ako 240W (20A) na vývod.
Až na to, že je to tam popletené, a evidentně chtěli říci neprovozovat na méně než 80%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.