Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.11.2006, 12:59 »

Situace:
Rekonstrukce koupelny
Přívod: TN-C (původní) 2x CYKY 1,5 mm /bohužel/
z přívodu jsem napojil zásuvku s chráničem/průběžná/ a ztý zásuvky do další obyč na pračku . Ze zásuvky s proudovym chráničem jsem zapojil i světla (bodovky 12V) .
Ale otázka hlavní ,  ze zásuvky s chráničem jsem pokračoval rozvodem TN-S tim způsobem ,  že N a L jsem napojil na vývody zásuvky s chr. a PE jsem připojil na přívodní PEN co jde do zásuvky. Vlastně je to stejně připojený jako by tam byl klasický proudový chránič ,  je to tak správně ?
Pak by mě zajímalo jak takovou zásuvku otestovat jinak než tlačítkem a měřákem . Takovou zásuvku jsem zapojoval poprvé ,  tak se ptám.
A co se stane v případě,když se přeruší vodič PEN ,  neztrácí náhodou chráníč(zásuvka) svoji funkci ?

PS: zákazník nechtěl utrácet za klasický chránič ,  když už se to všechno natahalo ,  tak ho chtěl  Hněv ,  ale už nebylo pro něj nikde vhodný místo .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 21.11.2006, 14:52 »

.

Zrovna dnes ji budu montovat stejně jako  ve vašem případě. Podám potom zprávu.
Jen mě zaráží to přerušení PEN. Co pospojení? To by mělo být i  dle nahrazené čsn a pomoci v tomto případě.
Samozřejmě pokud bude chybět tak je asi ochrana po přerušení PEN nulová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2006, 16:06 »

Prúdový chránič bude fungovať aj pri prerušení PEN vodiča pred ním. Je to vlastne súčtový transformátor a zaujíma ho iba či to čo "tečie tam, tečie aj späť". Teda je mu jedno či poruchový prúd ide do PE alebo niekam inam - napr. cez ľudské telo do zeme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 21.11.2006, 17:47 »

Pozor! S tím chráničem přímo u zásuvky to není tak jednoduché! Jde opravdu o to, zda hlídám uzemnění PEN nebo ne. V případě, že ne, se mi při přerušení PEN dostává přes spotřebič plné fázové napětí na neživou část! A při tomto stavu dokonce ani chránič nevypne, neboť poruchový proud tekoucí přes vás se uzávírá součtovým transfornmátor em chrániče. Nakreslete si to a vyhledejte diskusi zde na toto téma (někdy v srpnu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 21.11.2006, 17:50 »

Moje doporučení platí i pro kolegu Hanka - nemáte pravdu - pokud je spotřebič v pořádku a dojde k přerušení PEN, kterýžto máte  před chráničem rozdělen - máte na neživé části fázové napětí a chránič nevypne!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 21.11.2006, 17:53 »

Při přerušení vodiče PEN na přívodu do zásuvky bude fáze přímo na kostře připojeného spotřebiče, a v případě dotyku na neživou část dostanete plné napětí. Chránič je v tomto případě vyřazen z funkce! Pláč
 
Proto je nutné za chráničem připojit ochranný vodič (ochranný kolík zásuvky) k místnímu pospojování.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 21.11.2006, 17:55 »

TO: Fasulis

 Palec vzhůru poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2006, 19:51 »

Beriem späť, máte pravdu. Prsty boli rýchlejšie ako myšlienka  Smích
Keď je to nakreslené, je to jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.11.2006, 13:59 »

Beláň and Fasulis

Je to přesně tak jak píšete ,  po přerušení vodiče PEN ztráci chráníč svou funkci ,  připojit kolík/PE k místnímu pospojení by bylo fajn ,  kdyby to šlo  Nerozhodný Budu je pravidělně navštěvovat a kontrolovat stav vodiče PEN Úsměv)))) Možná blbá otázka ,  pokud se ten vodič přeruší (PEN) funguje stále tlačítko(tester) ?

To Franěk

Tak jestli můžete ,  tak tam dejte hlubokou krabici ,  jináč se vám to tam bude horko těžko cpát ,  blbá práce  Hněv jsem se tam stim páral ,  2x jsem musel krabici přesádrovat ,  ptz jak jsem to utáhnul ,  tak vyjela o kousek ven ,  no a to není pěkný že... stejně mě znovu trošku vyjela ,  ale jen malinko ,  takže akryl ...  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.11.2006, 00:16 »

To: Pavelka
Ohledně tohoto zapojení zde opravdu proběhla samostatná diskuze (zkuste vyhledat) a nelze než souhlasit s kolegou Fasulisem a Beláněm.
Zarazilo mě, ale Vaše provedení instalace v rekonstruované koupelně, kdy na jeden obvod zapojíte zásuvku, pračku a světla. Košér by byly již tři samostatné obvody. To se v tom rozpočtu 100 000 Kč na rekonstrukci koupelny nenašlo 5 000 Kč na elektriku dle norem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 23.11.2006, 08:07 »

Jen krátce doplním, že zásuvka s proudovým chráničem, instalovaná v koupelně, nesplňuje podmínky ochrany podle ČSN 33 2000-7-701. Podle této normy musí být chránič již na přívodním (napájecím) vedení.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #11 kdy: 23.11.2006, 10:31 »

Ještě bych si dovolil doplnit. Na uvedeném příkladu se zásuvkovým chráničem a přerušeným PEN vodičem je názorně vidět, jak je důležité pospojování!
A pozor, ke stejné situaci s přerušeným PEN vodičem docházíme, i když máme koupelnu zapojenou postaru - tedy dvoudrátem bez chrániče. I zde při přerušení PEN dostáváme přes spotřebič na kostru plné fázové napětí! Při řádném pospojování ale nic nehrozí.
A mezi námi, kdo má např. kostru pračky, jež stojí v panelácích často hned vedle vany, spojenou s pospojováním koupelny? Já vím, že kolík zásuvky v koupelně má být na pospojování připojen, ale hodně lidí vůbec v panelákové koupelně zásuvku neměla instalovánu a elektriku tam mají přivedenu prodlužovačkou odněkud z kuchyně. Fakticky, vím o čem mluvím, sám to tak mám.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.11.2006, 14:50 »

To Fuksa

Složitej případ tam ... všechno na poslední chvilku ,  všechno rychle ,  ptz ráno přijde zedník obkládat atp. Byla koupelna jen čtyři stěny a ze země koukal jedinej kabílek 2x1,5 a co stim . Aby se mohl dát novej přívod ,  tak by se muselo kopat v předsíni a to se nemohlo.Tam je vůbec kuriozní elektroinstala ce ,  si dělal majitel sám ,  no je znát že o tom toho moc neví  ??

Tam by to chtělo udělat celý znova .... no a to už je zásah do všeho .
Ptz teď předělává kuchyň ,  ta je natahaná v Cu 2x2,5mm ... no na to si chtěl napojit sklokeramickou desku a el. troubu ... na jeden okruh ... to by nedopadlo nejlíp . Kdyby pustil ty 4 plotýnky najednou ,  do toho troubu  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 24.11.2006, 17:48 »

Pane Pavelka, to čekáte od elektrikářů, že vám poradí jak danou situaci ochcat aby to přitom odpovídalo platným ČSN? (Téměř) vás ujišťuji, že se toho nedočkáte, řešení v tomto případě je jen jedno: udělat rekonstrukci elektroinstala ce pořádně se vším všudy, včetně odpovídajících přívodů, zde pochopiteně provedenou odborníkem. Vím, že se mi to dobře říká, ale ten kdo se do rekonstrukce koupelny takto diletantsky pustil, nezasluhuje odbornou pomoc - ono to totiž ani nějak "čistě" zazáplatovat nepůjde! 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.11.2006, 21:57 »

Pane Dosbababe souhlasím ,  Český jedinečný Brouk Pytlík nevyhyne společně s diletanty a pakutily. A řeči typu : Vždyť to doteďka fungovalo! se asi dostanou do Zlatého fondu hloupých argumentů .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.11.2006, 18:02 »

To Doshaba

Nejsem brouk pytlík ,  ono se tady nedá moc radit . Občas to prostě nejde(finance) udělat všechno nově .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.11.2006, 18:17 »

Finance ... co by teď stálo pár tisíc za dva roky bude stát víc, protože potom budete muset znova sekat, malovat  atd...Takhle by jste to měl jedné vody na čisto a pokoj pár desítek let... Nebo řešit lištami - nic moc, ale dá se udělat. Bezdrátový přenos energie bohužel zatím nefunguje.  Mrknutí
Myslím, že na rekostrukci chce jít s rozmyslem a určitou představou a v tom vám pomůže projektant - a dobrý navrhne varianty levnější a dražší. Pak už jen dobře vybrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.11.2006, 00:38 »

To Pavelka: váš úvodní příspěvek nejprve vzbuzuje dojem, že jste po někom převzal chalupu, kde před tím nešťastně původní majitel spáchal díky výměně obložení pokus o novou elektroinstala ci. Ale poté, poslední odstavec PS: "Zákazník si nepřál...." naznačuje, že nějakým způsobem se snažíte někomu zachránit, co se dá. No a když k tomu připočtu, že se ptáte v sekci laiků...?!? Zkrátka, měl jsem tím na mysli otázku, proč se snažíte vytahovat z bryndy někoho, kdo se neptá odborníků, nepřeje si správně provedenou instalaci a vesele se pouští diletantsky do dalších místností - viz kuchyně? Pokud je "zákazník" někdo vám blízký, pak snad máte zájem i o jeho bezpečnost. Pokud je to cizí zákazník, pak mi jednak nesedí ten úvod v sekci laiků (jak jako laik, pokud jím dle úvodu jste, zhotovujete zákazníkovi elektroinstala ci) a také to, proč se snažíte zachraňovat situaci. Mimochodem, svůj byt jsem také předělával po etapách, tudíž i elektriku jsem nedělal naráz - dokonce rozvaděč a chodba byly poslední v pořadí - a nebyl problém každou předělávanou místnost dotáhnout se vším všudy do konce. Sice je to za cenu drobné újmy v ještě nerekonstruova ných částech z důvodu napojování a smotků kabelů, čekajících teprve na své připojení, ale pořád lepší, než zkopírovat novými prvky způsob instalace 60. či 70. let. A pak si dalších 30 let rvát vlasy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Jaké jsou zásuvky v Argentině?
 Jaký typ zásuvek je v Chorvatsku?
 Jaký typ zástrček a jaké napětí v síti se používá v Kanadě?
 Aký typ zásuvky použiť pre holiace strojčeky vo vlakoch?
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Co je to flat zásuvka?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Nevíte o nejakých barevných zásuvkách s vyssím krytí?
 Je možné používat dřevěné kryty zásuvek?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Kde pořídit dřevěné vypínače a zásuvky?
 Od kterého roku se začaly povinně používat 5p zásuvky pro 3f proud a proč?
 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
 Jakou si vzít síti redukci do Brazilie?
 Je možné, že by dvojzásuvky skončili direktivou EU?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jak revidovat americké zásuvky 230V/30A?
 Vyrábí se přístrojová zásuvka ("Packard") do pevné instalace ?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Je přípustné (normativně) v ČR používat 2P zásuvku 6A/250V?
 Co myslíte, jsou tyto švýcarské vidlice bezpečné konstrukce?
 Jaká je tohle zásuvka?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
 Jaké zásuvky se dají použít kanálu PK 120x55D KOPOS?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Hrobař varuje - zlodějka. Máte doma taky takovou?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Proč někdo vyrábí zásuvku bez ochranného kolíku?
 K čemu je v plastovém krytu zásuvky IP44 zemnící svorka?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Jak revidujete přenosné zásuvkové skříně?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Lze sehnat zásuvku 230V IP44 se zámkem?
 Odkud pocházejí ploché domovní zásuvky, tzv. "čápovky"?
 Smí se v ČR prodávat bez varování zákazníka zásuvková lišta bez PE kolíku ?
 Kdo vyrabi zasuvku 230v 16a s pomocnym signalizacnim kontaktem?
 Kde sehnat vícepólovou nezáměnnou zásuvku pro montáž do krabice pod omítku?
 Môžem zrevidovad spotrebiče podla STN 331610 aj s Írskymi zástrčkami ?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Jak se vám líbí zapuštěná výsuvná vícezásuvka?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Legrand a Octopus v zátěžovém testu
 Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jaká ochranná opatření u zásuvek používá Francie?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Dáte tip na "pětipsa" pro použití ve velkokuchyni?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 jaké si pamatujete nejstarší trojfázové zásuvky?
 ABB: Nová dvojnásobná zásuvka v designové řadě Neo Tech
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 Kde byste viděli bezpečné využití adaptoru pro vypnutí obvodu?
 Jaký zvolit kryt IP44 pro zásuvku s vestavěným proudovým chráničem?
 Aké sú zasuvky/vypínače basic55 od ABB?
 ABB upozorňuje na zásuvky třetích stran, které jsou pod výrobní kontrolou ...
 Co znamená u venkovních zásuvek ABB Garant "vzor"?
 Jakou doporučíte venkovní zásuvku (výrobce a typ) s IP66?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Vyrába niekto krytku zásuvky na predlžovací bubon RUKOV Rumburk ONV Děčín?
 SCAME: Adaptéry pro průmyslové aplikace
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 EST: Zásuvková jednotka ELEVATOR
 ABB EPJ: Zásuvky s USB nabíječkou
 ABB: Průmyslové vidlice a zásuvky
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Kde sehnat kovovou zásuvkovou lištu s víčky a zásuvkami s kolíkem?
 Jak vyřešit připojení více CZ spotřebičů do zásuvky v Japonsku (USA standard)?
 Znáte nějakou zásuvku v krytí min IP44 a v provedení nerez?
 Zásuvky v roce 1950
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 Znáte někdo zemní zásuvky?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jaké máte zkušenosti starší zásuvkou pro pohyblivý přívod?
 Znáte zásuvku pevného rozvodu bez ochranného kontaktu?
 Znáte kombi zásuvku 5P 32A + 230V 16A?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Je důvod neuznat při revizi zásuvku EFAPEL č. 21470 ?
 Znáte nějaké venkovní zásuvky 230V, TV, RJ-45 ve stejném designu?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
 Jaké použít DC nízkonapěťové zásuvky v rodinném domě?
 Existují konkrétní zásuvka s vysokofrekvenčním filtrem?
 Smí projít revizní zkouškou takto provedený prodlužovací kabel?
 TIP na KENGO, sloupek zásuvkových polí do nábytku, do stolů i volně stojících.
 V prodeji naleznete novou řadu vypínačů a zásuvek TEKNO od Mowion.
 Vyrábí se zásuvka speciálně pro síťové adaptéry?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Nebyli byste z mikrofonu v zásuvce nervózní?
 Nezná někdo výrobce této zásuvky a zda je vhodná na hořlavý podklad?
 Proč bychom neměli kupovat v Česku Schuko zásuvky Apple HomeKit?
 TIP na zápustnou jednotku Deskbox DBV od OBO
 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek?
 EIM: K čemu je v zásuvkách MENNEKES X kontakt?
 Kde lze sehnat v ČR zásuvkovou lištu s americkými zásuvkami NEMA 5-15R?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ
 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Máte tip na plochou zásuvku 230/16A?
 Vzdali byste se francouzských zásuvek typu E?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Byla někdy v průběhu věků používána třífázová zásuvka 3f + PEN ?
 Přivítali byste vypínatelné zásuvky přímo na přístroji zásuvky?
 Existuje zásuvka 230V s vyšším krytí IP?
 Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?
 Je rozdíl mezi zásuvkou na stole volně a zásuvkou přišroubovanou?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Jakou dvojzásuvku lze použít do mělké lištové instalační krabice?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Čo je to za zástrčku bez PE?
 Jakého výrobce zásuvek s krytím IP6x do prašného prostředí doporučujete?
 Znáte NETIO PowerBOX 3Px a už jste jej někdy použili?
 Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence?
 IEC Locked, ochrana napájecích kabelů proti náhodnému odpojení
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Mennekes doporučuje pro konfiguraci zásuvek rozhraní Elbridge
 Jak v dílně řešit pohyblivé přívodní zásuvky u pracovní plochy?
 Je nutná zásuvka 24V AC v prostoru výměníku bytového domu?
 Jakou konstrukci připojení PE kontaktu zásuvky uvádí výrobková ČSN?
 Neexistuje pro přímotop nějaká speciální vidlice?
 Existuje vestavná zásuvka 400V 5P 16A do duté stěny?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Instalační a odběrové soupravy
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
 Kde lze koupit samostatné vidlicové kolíky?
 Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
 K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
 Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Nevíte o sensing power socket v českém provedení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.