« kdy: 06.06.2017, 16:19 »

Je možné použít spínaný zdroj 230V/24DC s certifikací SELV, PELV konkrétně řada Siemens SITOP k napájení řídícího obvodu a nahradit původní transformátor 400V/230V ?
Jako zdroj SELV, PELV je potřeba bezpečnostní ochranný transformátor, takže
předpokládám aby výrobce získal certifikaci tak uvnitř zdroje bude.
 



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2017, 20:25 »

Trafo 400/230V rozhodně nejde nahradit zdrojem 230/24V  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.06.2017, 20:43 »

Bezpečnostní trafo je jedná záležitost a obvody  PELV a SELV je jiná záležitost.

Pokud byl původní transformátor 400/230 V určený pro řídící obvody strojního zařízení, tak není možno jej nahradit trafem 230V/24V. A to z prostého důvodů, protože do stroje je povoleno přivádět pouze L+PE a vodič N tam nemá co dělat. Proto se musí použit bezpečnostní zdroje, nebo trafa 400/24 V. Více ČSN EN 60204-1 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.06.2017, 21:05 »

A to z prostého důvodů, protože do stroje je povoleno přivádět pouze L+PE a vodič N tam nemá co dělat. Proto se musí použit bezpečnostní zdroje, nebo trafa 400/24 V. Více ČSN EN 60204-1 ed.2

Dovolím si nesouhlasit. Pár strojů do kterých se připojoval vodič N jsem už viděl. A myslím, že i PEN, ale tím si teď nejsem jistej...

Nejsem takový odborník na stroje. Můžeš mě Honzo prosím nasměrovat na konkrétní pasáž v 60204-1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 06.06.2017, 21:54 »

Ono to záleží na více okolnostech.
Správně by v rozvaděči strojního zařízení, neměla být svorka PEN vůbec.
Pokud to je jen trochu možné, vyrábíme rozvaděče se svorkou pouze PE. Bohužel jsou kombinace, kdy jsou osazeny frekvenční měniče, které potřebují napájení vodič U  + N + PE. Takže je vstupní napájecí svorkovnice s vodiči N a PE, neboť fázové vodiče zapojujeme přímo na hlavní vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.06.2017, 22:28 »

Dovolím si nesouhlasit. Pár strojů do kterých se připojoval vodič N jsem už viděl. A myslím, že i PEN, ale tím si teď nejsem jistej...

Máš pravdu, chtěl jsem napsat, že vodič PEN do rozvaděče strojního zařízení nepatří. Vodič N jen výjimečně. A při splnění uvedených podmínek....( moudrý projektant vodič N neprojektuje)

ČSN EN 60204-1 ed. 2

5 Ukončení napájecího vodiče a přístroje pro odpojování a vypínání.
5.1  Ukončení napájecího vodiče

"Kromě jiného....
Pokud je použit nulový vodič, musí to být jasně uvedeno v technické dokumentaci stroje, na příklad na montážním schématu a na obvodovém schématu, a pro nulový vodič musí být k disposici samostatná izolovaná svorka opatřená štítkem s písmenem N podle 16.1

Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodičem a ochranným obvodem, ani nesmí být použitá kombinovaná svorka PEN.

Výjimka, spojení mezi svorkou nulového vodiče a svorkou PE může být provedeno v místě připojení elektrického  napájení ke stroji v sítím TN-C"

Komentář.
Všechny stroje jsou dnes provedeny v systému TN-S. Pokud je připojovací sít pouze TN-C, tak se musí rozdělení provést mimo stroj, na příklad v hlavním vypínači pro daný stroj, nebo v přechodové krabici provést rozdělení z PEN na PE a N, které se takto přivede do stroje. Prostě vodič a svorka PEN ve stroji nemá co dělat.

Mnozí si tu výjimku vysvětlují "po svém" a přivedou na svorku PE vodič PEN a udělají klemu na N. Tato kombinace  je již deset roků zakázána. Ale nedělalo se to i dříve.

Vodič N do stroje lze přivést pro napájení oddělovacích transformátorů za podmínek řádného označení i podle čl 13.2.3. 230 V z L-N lze použit pro ovládání pouze jednoduchých zařízení definovaných výjimkou 9.1.1. Jinak musí být oddělovací trafa prom ovládání, včetně osvětlení.
Proto se dává přednost přívodu jen L+PE bez vodiče N. Pak musí být trafa na primární napětí 400 V.

Často vzniká tento problém u rozšíření stroje, který má přívod jen
3xL+PE  a dodavatel "vymyslí" přídavné zařízení ,  které vyžaduje N vodič, protože v přístavku má zdroje na 230 V AC. Pak nezbývá, že musí zdroje vyměnit za 400/24 V.....vzniká to špatnou komunikací v době přípravy a zadání. Je to nepříjemné, když se na to přijde až při výchozí revizi


PS Profesionálové používají pro aplikace FM s napájením 400 V......použit 230 V je lákavé ekonomicky. Pak se často volí oddělovací trafo 420/230 V. Viděl jsem mnoho takových aplikací, kdy jsou ve skříni desítky malých měničů na 230 V a na rozvaděči trafo 5 kVA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.06.2017, 23:39 »

Proč ta hrůza z N ve stroji?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #7 kdy: 07.06.2017, 07:28 »

Citace
PS Profesionálové používají pro aplikace FM s napájením 400 V......použit 230 V je lákavé ekonomicky. Pak se často volí oddělovací trafo 420/230 V. Viděl jsem mnoho takových aplikací, kdy jsou ve skříni desítky malých měničů na 230 V a na rozvaděči trafo 5 kVA.
Pak už to moc ekonomické není...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #8 kdy: 07.06.2017, 08:42 »

Já se taky malinko ohradím. Pohybuji se (jako projektant) v oblasti jednoúčelových (spíše menších) strojů a přívody pro stroje běžně navrhuji 1NPE ~50Hz 230 V TN-S (tam by to bez N ani tak nějak nešlo Úsměv ),  3NPE ~50Hz 400 V TN-S. Desítky jsem jich takto navrhl, u zákazníků jedou stovky takto napájených strojů. Dle mého názoru to ničemu nevadí (ani legislativě) a s názorem, že by v rozvaděči stroje nesměl/neměl být vodič N jsem se ještě nesetkal.
Mimochodem, Honzo, odepsal jsem na Tvůj soukormý e-mail v návaznosti na nějakou starší diskusi zde. Odpověď snad došla...?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel75687
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.06.2017, 09:39 »

Upřesním dotaz.
Původní trafo je 2x400V primární strana, sekundární strana 1x230V
na to je zapojený nějaký prastarý zdroj co dělá 24 DC pro ovládaní.

Toto je chci nahradit zdrojem Siemens SITOP 230V/24V DC.
U nových strojů to výdávam bežně, nicméně tady v diskuzi na to jednotný názor není.



Trafo 400/230V rozhodně nejde nahradit zdrojem 230/24V  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.06.2017, 10:28 »

Tak to trochu shrnu a ujasním.

Předně do stroje není možné přivádět vodič PEN, jen PE a N extra.
Za druhé, pokud je stroj konstruován na přívod 3xL+PE, tak nemohu do něj dodatečně aplikovat přístroje s napájením 230 V. To lze jen za oddělovacím trafem. Často vidím bastl, kde je zapojen nový zdroj fáze proti PE.

Pokud je přívod do stroje  3xL+ N+PE, je možné napojit nový zdroj na 230 V s podmínkami uvedenými v části 5 ČSN EN 60204-1 ed. 2 včetně zaznamenání do dokumentace.

Upřesním dotaz.
Původní trafo je 2x400V primární strana, sekundární strana 1x230V
na to je zapojený nějaký prastarý zdroj co dělá 24 DC pro ovládaní.

Toto je chci nahradit zdrojem Siemens SITOP 230V/24V DC.
U nových strojů to výdávam bežně, nicméně tady v diskuzi na to jednotný názor není.


Názor je jednotný, jen je potřebné číst příspěvky. Tak ještě jednou.

Do stroje máte přivedeno 5 vodičů s označením 3xL +N +PE
Máte ve stroji izolovanou svorku N, označenou bleděmodře a můžete tam přidat i další svorku pro připojení nového zdroje. Ten zdroj musíte na vstupu i výstupu odjistit jističem, nebo pojistkami. Pak zakreslit do provozní dokumentace

Po takové změně je potřebná výchozí revize elektrického zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.06.2017, 10:36 »

Pak už to moc ekonomické není...

Je to specialita hlavně "korejců",  kde na rozvaděčích jsou trafa 5-10 kVA a někdy to ještě vylepšuji tak, že je centrální trafo 420/230 a pro ovládání je další trafo 1-2 kVA s převodem 230/230 V. A ten meziobvod někde mají uzemněný a někde nemají uzemněný. Myslím si, že u těchto aplikací ze Soulu se moc na ekonomiku nehraje. Vše je dosti předimenzováno a kvalita prvku i komponentů ta nejvyšší. "ROTEM" je asi výjimkou v některých řešeních.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.06.2017, 10:51 »

Proč ta hrůza z N ve stroji?

Pro projektanta elektrického zařízení strojního zařízení to žádná hrůza není a dovede to "enko" vyprojektovat správně.

Hrůza je to ale při up-grade vlastními silami údržby, kdy rozlišovací schopnost, co je to svorka N a co je to PE, je na nízké úrovni. Pak vidím přídavky zapojené mezi fázi a nějakou první zem ( PE) a ještě i bez jištění. A pak vznikne v zapojení tak zvané "gulage" a nikdo to neumí ani opravit při poruše a někdy mohou vzniknout i nebezpečné situace. A po takové úpravě vystavit výchozí revizi na rekonstrukci je většinou velké překvapení. A ještě větší, když inspektor nebo i revizní technik, označí takový stroj " není bezpečný".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel75687
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.06.2017, 12:06 »

Pokud to chápu dobře, tak v situaci kdy je stroj starý a puvodní zapojení přívodu je  3L + PEN a svorka N v rozvaděči není.
Uvnitř stroje je původní trafo 2x400V na 1x230V a z toho zapojen původní zdroj 24V DC. Tak je nutné trafo zachovat a nový zdroj zapojit na sekundar trafa 230V ?


Jak potom vyřešit situaci.
Přijde nové strojni zařízení v rozvaděči stroje je svorkovnice  3xL +N +PE ale el. rozvod ve fabrice pamatuji šemika jako hříbě a všude je klasický 3L + PEN ?
Samozřejmně se to řeší propojem. Což je asi špatně ?




Do stroje máte přivedeno 5 vodičů s označením 3xL +N +PE
Máte ve stroji izolovanou svorku N, označenou bleděmodře a můžete tam přidat i další svorku pro připojení nového zdroje. Ten zdroj musíte na vstupu i výstupu odjistit jističem, nebo pojistkami. Pak zakreslit do provozní dokumentace

Po takové změně je potřebná výchozí revize elektrického zařízení.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #14 kdy: 07.06.2017, 12:49 »

Já bych v tomto případě doporučil korektně realizovat bod rozdělení mimo stroj, což bude ale znamenat úpravu/rekonstrukci částí rozvodů.
Čl. 5.1 EN 60204-1 umožňuje podle mého názoru realizovat bod rozdělení na vstupních svorkách stroje (...Výjimka: spojení mezi svorkou nulového vodiče a svorkou PE může být provedeno v místě připojení elektrického napájení ke stroji v sítích TN-C....). Přívod by pak ale musel být kabelem nejméně 4G10 v případě, že by se jednalo o měděný kabel.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.06.2017, 14:24 »

Pokud to chápu dobře, tak v situaci kdy je stroj starý a puvodní zapojení přívodu je  3L + PEN a svorka N v rozvaděči není.
Uvnitř stroje je původní trafo 2x400V na 1x230V a z toho zapojen původní zdroj 24V DC. Tak je nutné trafo zachovat a nový zdroj zapojit na sekundar trafa 230V ?

To je klasika starých strojů, kdy vodič PEN je čistě ochranný vodič a mezi fázi a PEN není zapojené žádné elektrické zařízení. proto je ovládací trafo 400/240 V a případně i trafo pro osvětlení 400/24, nebo 230/24 v ale zapojené za oddělovací trafo.
Při výměně komponentů, zdrojů zachováváte  původní obvodové schéma, včetně jištění. Je tam jen jiný typ zdroje DC


Jak potom vyřešit situaci.
Přijde nové strojni zařízení v rozvaděči stroje je svorkovnice  3xL +N +PE ale el. rozvod ve fabrice pamatuji šemika jako hříbě a všude je klasický 3L + PEN ?
Samozřejmně se to řeší propojem. Což je asi špatně ?


Rozdělení PEN se provede mimo rozvaděč strojního zařízení. Je mnoho možnosti a variant, protože mnoho rozvodů v průmyslu je TN-C.
Na příklad.

- pro nový stroj potřebujeme nový přívod se systému sběrnice ( Bus Bar) 800 A, kde jsou pojistkové skříně. Přívod provedeme kabelem 5x něco, do přívodních svorek rozvaděče strojního  zařízení, kde jsou pouze svorky PE a N

- nový přívod napojíme z blízkého distribučního rozvaděče, který je ale v soustavě TN-C. Přívodní kabel bude 4x něco ukončený v přechodové krabici blízko stroje, kde bude na příklad  ukončen odpojovacími pojístky. Zde bude sběrnice PEN a rozdělení na N a PE. Z tohoto místa již napojíme rozvaděč stroje. PE připojíme na vnitřní svorku rozvaděče. Vnější svorku PE propojíme s ochranným pospojováním ( obvykle).

Toto řešení používáme s oblibou u repasí starších strojů, kde do této přechodové skříně TNC/TNS umístíme i hlavní vypínač. Výhodou je úspora místa v rozvaděči stroje a jistota po vypnutí hlavního vypínače, případně vytažení odpojovacích pojistek, že je rozvaděč stroje bez napětí. Výhodou pojistek je také snížení zkratového proudu a iniciační energie oblouku. Všimněte si, že nový SW Sichr již počítá s "obloukovým" proudem při zkratu a s energii E udávanou v cal/cm2

Článek 5.1 lze rozdiskutovat, ale zastávám názor, že u nového zařízení je výjimka nepřípustná.  Zcela nepřípustná je tam, kde jsou vnější vlivy BE.....  výrobce má do Návodu na připojení uvést i správnost připojení. Ještě jsem neviděl, že by výrobce navrhovat připojení dvěma vodič, nebo čtyřmi vodiči s klemováním svorek PE a N......a přitom vystavil protokol o shodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.06.2017, 16:06 »


Hrůza je to ale při up-grade vlastními silami údržby, kdy rozlišovací schopnost, co je to svorka N a co je to PE, je na nízké úrovni. Pak vidím přídavky zapojené mezi fázi a nějakou první zem ( PE) a ještě i bez jištění. A pak vznikne v zapojení tak zvané "gulage" a nikdo to neumí ani opravit při poruše a někdy mohou vzniknout i nebezpečné situace. A po takové úpravě vystavit výchozí revizi na rekonstrukci je většinou velké překvapení. A ještě větší, když inspektor nebo i revizní technik, označí takový stroj " není bezpečný".



Bohužial pomaly ubúdajú odborníci elektrikári ktorých práca aj bavila. Potom vznikajú všeliaké paškvíli ale pre niektorých  hlavne že to ide. V podnikoch tiež sú vedúci ktorí len rýchlo rýchlo je jedno čo urobíte len nech to ide čo by elektrikár nemal spraviť.
V mnohých podnikoch sa v strojoch orientovať pomocou schém je nemožné nič nesedí. Či už amaterske prerábky údržbou alebo aj profesionálne výrobcom zariadenia. Len akosi nie je nikoho kto by to aj dal zakresliť do dokumentácie.

A ak je rezultát revíznej správy nespôsobilé bezpečnej prevádzky to konči výmenou revízneho technika. Stále sa nájdu" revízni technici" ktori zrevidujú s kladným vyjadrením aj stroj s nefunkčným CENTRAL STOP tlačítkom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pátek
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 09.06.2017, 08:58 »

Ještě jsem neviděl, že by výrobce navrhovat připojení dvěma vodič, nebo čtyřmi vodiči s klemováním svorek PE a N......a přitom vystavil protokol o shodě.

A to já zas jo. Nové NC,nové připojení 3xL + PEN, kabel 35mm2, v rozvaděči stroje rozděleno na PE+N, N jde na SPD, pak je využit na ventilátory chlazení, osvětlení,....
Přívod dle dokumentace, protokol o shodě vystaven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.