| | |-+  Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?  (Přečteno 25561 krát)
Silvie
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline




« kdy: 06.06.2017, 10:02 »

U novostavby RD byla právě provedena montáž hromosvodu, kdy u jehlanovité střechy byly použity tři jímací tyče (nejdelší na "kotlovém" komíně, kde je i anténa, po dvou kratších pak na krbovém komíně a vrcholu střechy - viz foto). Svody jsou čtyři, tj. v každém rohu čtvercového půdorysu RD, a jsou připojeny na ze základů trčící FeZn pásky. Samotné spoje jsou zastříkány nějakou černou barvou (viz foto),  ovšem zbylé části základového pásku nijak ošetřeny nejsou, přičemž se nacházejí v místě, které bude po finálních terénních úpravách pod vrstvou strusky a zeminy různé tloušťky.
Má otázka zní: Je nutné tyto části před zásypem nějak ošetřit? Pokud ano, čím? A týká se to i vodiče svodu, bude-li pod zemí? A neměly by být tyto zasypané spoje i něčím obaleny, aby nebyly přímo ve styku s obsypem (pro případnou revizi)?
A co říkáte na samotné provedení hromosvodu s oněmi třemi tyčemi, kdy ve vrcholu střechy není nejdelší tyč?


* hromosvod-1.jpg (272.79 KB, 563x1000 - prohlédnuto 10864 krát.)

* hromosvod-2.jpg (326.37 KB, 739x471 - prohlédnuto 4639 krát.)

* hromosvod-3.jpg (333.03 KB, 1013x690 - prohlédnuto 7296 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2017, 12:59 »

Pokud jde o základový zemnič, pak musí být ošetřen přechod beton/zemina. Pak doporučuji ošetření vývodu ze zemniče v celé jeho délce, který bude ve styku se zeminou.
Správně provedený zemnič je v základu oblit betonovou směsí (zemnící páska je uložena na dně výkopu v podpěrách. Vývody ze zemniče se pak provádějí FeZn10 v izolaci.

Tak nějak nechápu myšlenkové pochody montéra, který uložil svody na podpěry do zdiva vedle okapové roury. Opravdový hromosvodář by dal svody na podpěry určené k montáži na okapové roury.

Co se týče jímacích tyčí.......... ... jejich rozmístění a délka musí být součástí projektové dokumentace. Ta by měla obsahovat grafický návrh kompletní soustavy.
Pokud dokumentace chybí, je to velká závada, bez které dnes vlastně hromosvod nelze zrevidovat s kladným vyhodnocením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.06.2017, 14:42 »

Pri umiestnení zvodu vedľa kovovej odkvapovej rúry musí byť rúra na spodnom konci spojená s uzemnením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2017, 15:01 »

Pri umiestnení zvodu vedľa kovovej odkvapovej rúry musí byť rúra na spodnom konci spojená s uzemnením.

I když je roura ukončena v gaigru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2017, 18:42 »

I když je roura ukončena v gaigru?
Pokud by nebyla, byla by na ní stejná dostatečná vzdálenost, jako v místě jejího napojení na jímací soustavu.
http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-5-okapy-cekajici-zabijaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.06.2017, 18:57 »

Asi vidím největší chybu v tom ukotvení jímače přímo na komín. Ještě pokud má komín kovovou vložku... I očouzená trubka z nějaké keramiky se považuje za vodivou cestu, tudíž by měla být dodržena dostatečná vzdálenost i od ní....

Ten nástřik na těch spojít taky není to pravý ořechový. Chtělo by to asi větší vrstvu a kvalitněji...

Vývody ze zemniče se pak provádějí FeZn10 v izolaci.

Trochu budu vepři s kolegou Horským. Nemyslím si, že je nutné mít celý vývod poplastovaným drátem, ale je nutné mít ošetřeny přechody mezi Beton - zemina a zemina-vzduch. A v nějaké dálce, kterou, to co je na těch fotkách nesplňuje.
Viz ČSN 33 2000-5-54, kousek v příloze.

I když je roura ukončena v gaigru?
I když je roura v gajgru. Pořád je to slepý svod.




* 33200-5-54 ed.2vystizek.JPG (86.45 KB, 1022x383 - prohlédnuto 1163 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.06.2017, 19:26 »

Nemyslím si, že je nutné mít celý vývod poplastovaným drátem....
Stačí, když to bude nerez V4A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.06.2017, 19:30 »

Stačí, když to bude nerez V4A

OK, může být nerez. Ale najdi že musí být nerez.

Osobně taky děláme z poplastovaným,,  nemusím se j..at s nátěrem, kterej stejně po pár deštích je fuč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.06.2017, 21:04 »

Nejsem expert na produkty Dehn a otázka na to taky nebyla, ale nedělají se tyto plastové podpěry pouze do drátu 8mm ? Přijde mi to jako by někdo "sjel" AlMgSi drátem až k zemnícímu pásku .  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.06.2017, 21:07 »

Přijde mi to jako by někdo "sjel" AlMgSi drátem až k zemnícímu pásku .  Nerozhodný

Nooo, to je voko, když to skoumám hloubějí, tak možná máte pravdu...

Slečno/paní tazatelko, nemohla by jste vyfotit detail toho drátu co leze do země?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 06.06.2017, 21:11 »

No to provedení je takový docela krásný.
Svorek více než by bylo zdrávo, proč je ten jeden vývod svorkovaný 2x?
Na rozsah protikorzního názoru už tu je odpověď od bráchy. Osobně se kloním k tomu celý vývod udělat poplastem. (Málo kdy se povede aby jej zedníci zachovali spolehlivě jen v zemině nebo betonu a to už nehledě na rozdílný korozní potenciál FeZn uloženého v zemině a v betonu.
Tady  tuším, že bude i klasický problém s uložením pásku v základové spáře, tedy, že bude ležet pěkně na dně a bude tak nějak snad oblit betonem, když to vyjde a neoblit když to nevyjde....,  ale to soudím jen z řemeslného provedení nadstavení těch vývodů.

Ty vývody jsou pozink? 8mm? Tipuju jen podle podpěr, které jsou na 8mm, sice do nich 10 narvat jde, ale už se jim to moc nelíbí a zůstávají rozcapené, navíc to působí jako stejný průměry. Nebo je to dokonce ten stejný hlíník? Oboje je špatně, ten hliník výrazně víc...

Ostatní už asi bylo řečeno.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.06.2017, 21:20 »

I když je roura ukončena v gaigru?

Pokud by nebyla, byla by na ní stejná dostatečná vzdálenost, jako v místě jejího napojení na jímací soustavu.
http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-5-okapy-cekajici-zabijaci

Pavle, nerozumím, co na tom změní ukončení roury v gaigru, který bude celý plastový a napojený plastovou trubkou.

Honzo u tebe předpokládám, že myslíš "Pokud by nebyla" připojena...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.06.2017, 07:23 »

Pavle, nerozumím, co na tom změní ukončení roury v gaigru, který bude celý plastový a napojený plastovou trubkou.


Ale mě je to jasné, neboj  Mrknutí
Dotaz jsem psal jen kvůli tomu, aby si čtenáři z oboru uvědomili, že je potřeba slepý konec okapové roury prostě a jasně spojit se zemnící soustavou a abych to stále netvrdil jen já (už si někdy připadám jak kdybych byl jen ten zlý policajt).  Smutek

A ještě přidám........ ......

Setkal jsem se s názory, že stačí konec okapové roury jen připojit na kus FeZn10 zapíchnutém v zemi. Uděláme to jako v Epoše....ANO nebo NE a PROČ?

A co revizní technici...... ....

Je celkové hodnocení hromosvodné soustavy bez připojených okapových svodů kladné či záporné (Odpovídá požadavku uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopná soustavy či neodpovídá a není schopná)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.06.2017, 07:42 »

Já k tomu přistupuji jak popsal Honza:
okap má takovou "s" v kterém místě je připojen, pokud s tím nemám problém,  kašlu na něj.
Pokud je někde na terase, u vchodu, ..... zemním u země znovu.
Což, ale není tento případ, protože si troufám tvrdit, že toto nevyjde na tvar smyčky. (62305-3 5.3.4. Obr. 2),  a nechat si tam někde skočit oblouk, i když třeba jen mezi svodem a okapem mi nepřijde úplně nejlepší nápad.
V tomto případě bych jednoznačně vedl svod po okapu, čímž bych si ušetřil pár děr do fasády, vyřešil pospojení okapu a svod trošku víc schoval, jo ale nebyla by to podpěra za 10Kč ale za cca 50 a bylo by to trošku pracnější.... Domyslete sami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #14 kdy: 07.06.2017, 21:59 »

Ještě k uzemnění okapové roury. Bez ohledu na druhu zakončení to je a bude vždy slepý svod. Blesk, který jím poteče bude mít tendenci přeskakovat na okolní věci a lidi, už proto mus být uzemněný.
Odkaz je ještě ve staré normě v článku 113.

Honzovo doporučení dát nerez V4A vyplývá z německé normy DIN 18014 Základový zemnič z roku 2014. V této normě je dokonce materiál FeZn uložený v zemi zakázán. Poznámka tato norma se liší od EN 62305-3 podobně jako naše ČSN 332000 -5-54, ve které jsou uvedeny přívody uzemnění z drátu d=10mm. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 07.06.2017, 22:26 »

Ještě k uzemnění okapové roury. Bez ohledu na druhu zakončení to je a bude vždy slepý svod. Blesk, který jím poteče bude mít tendenci přeskakovat na okolní věci a lidi, už proto mus být uzemněný.
Jak krátká roura se ještě za slepý svod nepovažuje a jak dlouhá roura už ano? Nemělo by se to přecejen posoudit podle "s" v místě připojení, např. na okapovém žlabu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.06.2017, 10:36 »

Dobrý dotaz.
Párkrát jsem viděl analogii kdy ve spoji dvou vedení byl drát provlečen svorkou dál a v tom místě opálen od přeskoku šlo o délky řekněme max.do půl metru.
Od té doby si na toto dávám pozor a drát řežu bezprostředně za svorkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #17 kdy: 08.06.2017, 13:29 »

Postupovat na základě vypočtené "s" je korektní a vůbec nekoliduje se zmiňovaným článkem 113.

Dostatečná vzdálenost "s" roste v závislosti na třídě LPS  4 cm/m. Ve výšce 3 m počítejte s dostatečnou vzdáleností 12 cm resp. 24 cm v pevné hmotě. Tomu odpovídá bezpečnostní odstup 25 cm. Propojíte-li okapový svod se svodem hromosvodu, tedy připojíte-li oba svody
ke společné uzemňovací soustavě, sníží dostatečná vzdálenost na 6 resp. 12 cm a adekvátně i bezpečnostní odstup na  15 cm a budete-li pokračovat na opačnou stranu, sníží se "s" na 3/6 cm a odstup na 10 cm. atd...

Abych tedy odpověděl na váš dotaz zajímá mě svod od 1 metru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.