« kdy: 06.06.2017, 08:37 »


Příklad:
Na spotřebiči je prasklá foliová krytka vypínače, prohlídce tedy nevyhovuje, nevyhovuje celkově?
Byť měření a zkouška chodu je v pořádku nebo nástěnný vypínač stropního světla
je po úderu naprasklý.
Znamená to, že mám vypnout světelný okruh do doby opravy po dohodě s uživatelem?
Já přece nevím, zda po pěti zapnutích kryt neupadne a uklízečka nerozsvítí, opírajíce se o radiátor.
Předpokládám, že není nic mezi vyhovuje- nevyhovuje.
Podobně např. u síť. šňůry přístroje je mírné, ale viditelné  zteření u vidlice.
Podle mne nevyhovuje.
Možná by fungovala dále rok, možná je však vnitřní izolace poškozená a při dalším pohybu bouchne a způsobí zkrat.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 06.06.2017, 15:39 »

Zdánlivě jednoduchá otázka, je vlastně poměrně složitá a není na to jednoznačná odpověď.

Třeba ten kryt vypínače. Jako RT musíte nejen závadu odhalit a správně ji "očlánkovat" ,  ale i vyhodnotit všechna možná rizika která by mohla z této závady vzejít. Řekněme trochu myslet za roh.
Jinými slovy. Některý z těch prasklých krytů vyhodnotíte jako nepřímoohrožuj ící závadu a necháte to opravit v rámci odstranění porevizních závad a jiný kryt vypínače můžete vyhodnotit tak, že dotyčný okruh prostě vypnete a zajistíte, protože by mohl po dvojím stisknutí prasknout a odpadnout. Pak by si někdo mohl třeba při cestě z koupelny chtít rozsvítit a následně by si šáhnout na šroubky pod napětím.
Osobně ale volím v těchto případech variantu, kdy sám ten vypínač vyměním, nebo okamžitě nechám vyměnit od místního údržbáře, pokud zde nějaký je. Je to ale věc osobného přístupu a nějakých zkušeností.
U spotřebičů se do oprav dnes už nepouštím vůbec. Zpravidla se to nevyplácí. Pokud vidím problém, napíšu nevyhovuje a jak s tím dál bude pracovat provozovatel, je pouze na jeho uvážení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.06.2017, 17:14 »

Zdánlivě jednoduchá otázka, je vlastně poměrně složitá a není na to jednoznačná odpověď.

Ano, zdánlivě jednoduchá, ale .....

Revizní technik se musí  rozhodnout.  Revize spotřebičů děláme obvykle pro firmy, kde jsou jen seznámené osoby. V tom případě každá závada na spotřebiči znamená jeho vyřazení. Pak je věcí provozovatele, zdá se mu vyplatí nechat spotřebič opravit. Tak jak píšete, není jiná volba, bud vyhovuje, nebo nevyhovuje. U vyřazovacího protokolu je nutno uvést důvod vyřazení.

Spotřebiče jsou jen takové, které se připojují vidlici do zásuvky. Pevně připojené spotřebiče podléhají revizi elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
tom1331
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.06.2017, 20:38 »

Naprosto souhlasím, potíž trošku je, že skutečně, doufám, myslím za roh a bohužel zdánlivá banalita nemusí být jednoduše odstranitelná -  prostě třeba originální vypínač není. A nahrazovat ho podobným, zasahovat do konstrukce jednou schváleného zařízení nelze. Lepit taky ne. Doma snad.
Dokonce jsem řešil chybějící odklápěcí kryt u stolní pily - byl odmontován ,aby se daly řezat dlouhé desky, z mého pohledu nevyhověla ani náhodou, byť to s elektřinou moc nesouviselo, Ale tuším v 33 1500 bylo psáno něco ve smyslu- chránit nejen před úrazem elektřinou, ale i před účinky..nemůžu ji teď honem najít. Prostě se sichruji, nevím jak se bude závada vyvíjet za 10 měsíců, i do vypínače může zatéct jestli je plast. krytka prasklá . Proto tam taky je. A z mého pohledu musí být v pořádku, jinak nevyhovuje jako celek.
Mýlím-li se, prosím o názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.06.2017, 21:21 »

 Provozovateli ukládá Zákoník práce 262/2006 Sb.,  aby pracovníka chránil a pomocí odborně způsobilé osoby kontroloval jednou ročně veškeré technické zařízení, stroje a spotřebiče i přístroje, zda vyhovují minimálním bezpečnostním požadavkům dle NV 378/2001 Sb. §§3 a 4.
Z toho je tam 7 bodů, které musí  provést elektrikář s §6 a výše

Pokud nevyhovují, tak se musí vyřadit z provozu a případně opravit.
Jinak ten stroj, spotřebič, technické zařízení není schopné bezpečného používání.

Odklápěcí kryt na pile, je předmětem revize elektrického zařízení stroje, pokud je tam elektrické blokování pomocí čidla, nebo interlocku. Pak je revize podle ČSN 33 1500, ale pokud je to jen mechanické blokování, tak se kontrola provádí právě podle NV 378/2001 Sb.

Někde spojují roční kontroly podle NV 378/2001 Sb. s revizemi elektrického zařízení podle ČSN 33 1500. Někde to dělají samostatně a někde vůbec. Záleží na tom, jaké riziko je provozovatel  ochoten podstoupit. V každém případě je to většinou porušení zákona.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
tom1331
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.06.2017, 22:23 »

Ano, je to sice již zkouška funkčnosti - a mimo původní dotaz, ale s tou pilou jste mi připomenul, měl by revizák např.  " povalit" teplomet s ventilátorem a čekat, zda jej vratná tepelná pojistka vypne? Obdobně fén ucpávat zkušebně rukou? Jistěže to nejspíš nikdo nedělá..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.06.2017, 19:57 »

Ano, je to sice již zkouška funkčnosti - a mimo původní dotaz, ale s tou pilou jste mi připomenul, měl by revizák např.  " povalit" teplomet s ventilátorem a čekat, zda jej vratná tepelná pojistka vypne? Obdobně fén ucpávat zkušebně rukou? Jistěže to nejspíš nikdo nedělá..
Povalit teplomet, ucpávat fén? Šok
Víte, že když moc "povalíte" může ventilátor přestat ventilátorovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.06.2017, 20:09 »

Bez legrace.

Zkontrolovat údaje na spotřebiči s kartou nebo vytvořit novou kartu.
Zkouška chodu. Vizuální prohlídka s měřením. Při měření je doporučeno pohýbat přívodem
u vidlice a v místě vstupu do spotřebiče.
Ventilátor je i v PC. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tom1331
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.06.2017, 06:25 »

Malé teplomety mají zpravidla špatné nožičky, jsou lehké a vratké. Vím o případu kdy tkz. po pádu zahořel, a nejen on. Naštěstí mám pocit, že je vždy psáno v návodu..pod dozorem. Ale .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.