Autor Téma: Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?  (Přečteno 897 krát)
Redakce portálu Elektrika.cz
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.05.2017, 10:02 »

Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
    Přístroj AFDD se testuje sám. Pokud vznikne chyba vnitřní funkce, přístroj to signalizuje ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
   
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2017, 10:10 »


Pokud AFDD přestane fungovat, tak by to mělo asi signalizovat tak, aby uživatel musel něco udělat zásadního. Pokud to pouze bliká, pak věřím, že jsou tací, kteří to nechají blikat. I deset let.
Zaznamenáno

.
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma? Zvolte si zde!
 ....

- Proud a napětí objevíte vzápětí!  Elektrika.cz -
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 20.05.2017, 20:22 »

Uživatel na to se.e!Jsou to jen náklady!
To bude asi věc pro RT v pravidelné RZ! Jinak to tam bude blikat donekonečna! Zlej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2017, 20:49 »

To fakt neprojde. Jak to sahá do peněženky, nebude to fungovat.

Navíc, z principu nevěřím blikátkům, chci metodiku, jak funkčnost ověřit exaktní metodou, které rozumím.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.05.2017, 00:28 »

Navíc, z principu nevěřím blikátkům, chci metodiku, jak funkčnost ověřit exaktní metodou, které rozumím.
Sehnat si z muzea Křižíkovu uhlíkovou obloukovku.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline



Vysočina HB, tel. 602 421 083


« Odpověď #5 kdy: 21.05.2017, 07:04 »

Pokud bude v obloukovce hořet oblouk podobně jako u svářečky, tak bude pro test platprtná, protože AFDD musí umět vyhodnotit nejenom periodicitu např. u komutátorových motorů, tak hoření oblouku u svářečky, aniž by se sprčila. Musel by se asi sestrojit mechanický ťukátor  s různou délkou přerušení oblouku nebo podobné udělátko se změnou periody nebo intenzity procházejícího obloukového proudu.
To by ještě asi nebylo tak nemožné. Teď už to jenom  přikrýt 61 557, aby to mohlo fungovat jako revizní přístroj.  Úsměv
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2017, 11:42 »

Myslím, že by postačil generátor "poruchového" signálu, který by ho do obvodu nějak nainjektoval.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 22.05.2017, 15:33 »

Tak to si nějak nedokážu představit  ??
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.05.2017, 16:00 »

Tak to si nějak nedokážu představit  ?
Proč, žárovka + vidlice + šňůra + škrtat dvěma vodiči o sebe aby se rozsvítila, klasická porucha v obvodu.   Mrknutí
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 22.05.2017, 16:21 »

Ať žije lidová tvořivost  Smích
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.05.2017, 21:28 »

AFDD funguje na matematickém modelu Fourierovy analýzy signálu. Nevidím problém v tom, vytvořit stejným způsobem signál, který odpovídá citlivosti detektoru. Jedny breberky vytvoří křivku, kterou druhý breberky mají zpracovat jako rozkaz k akci.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.