| | |-+  Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?  (Přečteno 12083 krát)
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« kdy: 17.05.2017, 18:18 »

V prostředí zvlášť nebezpečném (mokro) je všechno vyvedenno přes proudový chránič 30mA. Musí být napevno připojené stroje a spotřebiče ještě vybaveny doplňujícím pospojováním? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsem to nenašel. Nevíte v jaké normě je to vyžadováno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.05.2017, 08:51 »

Podľa slovenskej STN 33 2000-4-41:2007 - Národná príloha N1 (normatívna)

N1.2.1 Priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4.
Použije sa doplnková ochrana podľa kapitoly 415 (čl. 415.1 - chránič alebo čl. 415.2 -  pospájanie).

N1.2.2 Priestory s triedami vonkajších vplyvov AD5, AD6, AD7, AD8.
Dovolená je iba ochrana malým napätím SELV s menovitým striedavým napätím neprevyšujúcim 12 V alebo s menovitým jednosmerným napätím bez zvlnenia neprevyšujúcim 25 V. Zdroj SELV sa musí inštalovať mimo týchto priestorov. Bez ohľadu na menovité napätie SELV, musí sa zaistiť ochrana pred priamym dotykom (dotykom živých
častí) zábranami alebo krytmi (pozri A.2) poskytujúca stupeň ochrany krytom aspoň IP2X alebo IPXXB, alebo izoláciou (pozri A.1) schopnou vydržať striedavé skúšobné napätie 500 V počas jednej minúty

Musí sa zriadiť doplnkové ochranné pospájanie podľa 415.2.

Predpokladám, že v ČSN to bude obdobné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2017, 09:02 »

To my tam nemáme.

Máme tam definovanou ochranu doplněnou takto:

Automatické odpojení od zdroje a
a) doplňující pospojování nebo
b) chránič nebo
c) doplňková izolace

Z toho vyplývá, že jsou podmínky pro ochranu doplněnou splněny už při splnění jedné ze tří podmínek.

Tím samozřejmě netvrdím, že provedení pospojování není žádoucí, naopak, pokud se zamyslíme nad spolehlivostí některých chráničů a nedodržování jejich zkušebních vypnutí, pospojoval bych všechno, co jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #3 kdy: 18.05.2017, 09:07 »

Je tam vliv AD 2. Jedná se o kuchyni, kde jsou připojené kuchyňské spotřebiče a stroje. Vše je vyvedeno přes chránič, ale napevno připojené stroje by podle mého bylo lepší ještě pospojit. Jeden projektant říká že ne a druhý že jo. Kde je pravda a podle které normy by to mohlo být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2017, 09:32 »

Já říkám: radši jo.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 18.05.2017, 09:33 »

Pokud to bude proveditelné, pospojeního není nikdy dost!Jak se říká..... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #6 kdy: 18.05.2017, 09:35 »

Taky bych ho tam dal, ale když ho tam projektant nenakreslí, tak to nikdo nezaplatí. Proto sháním nějakou normu, která by ho přiměla nakreslit ho tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2017, 09:59 »

Pospojování v kuchyni chápu jako nabídkovou položku "Ostatní spojovací a montážní materiál". Určitě toho nebude tolik, aby to položilo firmu. Zkuste s projektantem promluvit, třeba vyjde vstříc a nějaká kačka na vícepráce se najde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.05.2017, 10:20 »

Je tam vliv AD 2. Jedná se o kuchyni, kde jsou připojené kuchyňské spotřebiče a stroje. Vše je vyvedeno přes chránič, ale napevno připojené stroje by podle mého bylo lepší ještě pospojit. Jeden projektant říká že ne a druhý že jo. Kde je pravda a podle které normy by to mohlo být?
Máte v tom chaos.
Spotřebiče již pospojeny jsou zž v přívodu a pokud se nejedná o extrémní délky tak podmínce pospojení vyhovují.
Pozor na typ spotřebičů se zvláštní zemní svorkou, u těchto se ze zesíleným dalším vodičem počítá s ohledem na unikající proud tak nebo tak.
Důležité je v kuchyni pospojit spíše vše kovové, např nerez desky stolů, zkrátka to kam by se potenciál mohl dostat (v kuchyních typ.prodřený pohyblivý přívod či zatečení vody do spotřebiče druhé třídy ležícím na kovové ploše) a přitom by nemusel ihned zareagovat chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #9 kdy: 18.05.2017, 11:10 »

Chaos v tom nemám zž v přívodu jsou uzemněny, já mám na mysli doplňující pospojování. Kolem dokola by se natáhl z MET zž 25 mm2, je to tak 50 m. Procházel by průběžně krabicemi, které by byli tam kde se předpokládá nějaká technologie a samozřejmě i nerezové stoly. Z krabic by se připojili zž 6 mm2. U velkých kotlů a sporáků jsou běžně svorky na uzemnění. Když tam projektant nenakreslí pospojování tak jak se potom má třeba ten kotel uzemnit? Ze svorkovnice, z PE to je přece nsmysl. PE na svorkovnici už je spojen s kostrou kotle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 18.05.2017, 11:47 »

Jeden projektant říká že ne a druhý že jo. Kde je pravda a podle které normy by to mohlo být?
Ono je to v těchto případech vždycky velmi jednoduché. Pokud někdo tvrdí, že něco musí být, pak jej stačí požádat o konkrétní článek konkrétní normy. V 90 % případů zpravidla nastává ticho a jeho požadavek končí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2017, 12:15 »

Kolem dokola by se natáhl z MET zž 25 mm2, je to tak 50 m.
Jak jste došel k té 25mm2?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #12 kdy: 18.05.2017, 12:29 »

To jsem si vymyslel. 16 se mně zdá málo vzhledem k délce a přípojných míst z praxe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 18.05.2017, 12:33 »

To jsem si vymyslel. 16 se mně zdá málo vzhledem k délce a přípojných míst z praxe.

To je vodič ochranného pospojení, ne pracovní vodič soustavy. Proteče jim max. poruchový proud při kolapsu nějakého spotřebiče, jak psal kolega Hudec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #14 kdy: 18.05.2017, 12:59 »

No právě a je tam i 20 kW spotřebič a ostatní přes 10 kW. Největší průřez kabelu ke spotřebičům je 16, tak by stačila i 16. Já bych dal CY25.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.05.2017, 13:46 »

V prostředí zvlášť nebezpečném (mokro) je všechno vyvedenno přes proudový chránič 30mA. Musí být napevno připojené stroje a spotřebiče ještě vybaveny doplňujícím pospojováním? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsem to nenašel. Nevíte v jaké normě je to vyžadováno?

Vše bych hledal ve 41 ( 415.2.1) a v 53 ( B54.1) i když vnitřní rozvody ČSN 33 2130 ed.3 a místa připojení  OP vodičů 33 0360 ed. 2 ( případně i 718...)
Osobně bych kromě ochranného pospojování na to silné lano ještě připojil všechny neživé části jako doplňkové ochranné pospojování.

Ještě poznámka, že není chránič jako chránič. Ale to zde bylo již probráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
IM
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2017, 23:41 »

Musí být použita ochrana doplněná, tj. ochrana normální + ochrana doplňková.
(viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2, detail viz Příloha NA).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.05.2017, 16:05 »

Chaos v tom nemám zž v přívodu jsou uzemněny, já mám na mysli doplňující pospojování. Kolem dokola by se natáhl z MET zž 25 mm2, je to tak 50 m. Procházel by průběžně krabicemi, které by byli tam kde se předpokládá nějaká technologie a samozřejmě i nerezové stoly. Z krabic by se připojili zž 6 mm2. U velkých kotlů a sporáků jsou běžně svorky na uzemnění. Když tam projektant nenakreslí pospojování tak jak se potom má třeba ten kotel uzemnit? Ze svorkovnice, z PE to je přece nsmysl. PE na svorkovnici už je spojen s kostrou kotle.
Proboha, okružní vodič máte zřejmě zbytečně plnotučný, a připojováky proti tomu nic moc, kolik asi vydrží úderů koštětem při vytírání, v kuchyních bývá frmol a vše nefstovní jde brzy do kopru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.