| | |-+  Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?  (Přečteno 2118 krát)
Redakce portálu Elektrika.cz
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 27.04.2017, 08:02 »

Stavební "Antoníček" může být velký "Antonín"
    Dnes máme na programu pořádný průvanový ventilátor. Do železničního tunelu se pěšky obvykle nevydáváme. Při představě, že se potkáme s vlakem, naskakuje husí kůže všem. Ale protože ventilátor v provozu s příkonem 55kW v nějakém kadeřnictví jen tak nepotkáme, neváhali jsme. Jiné boty, reflexní vesta, ochranná přilba a hurá do díry ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
   
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.04.2017, 13:06 »

Stavební "Antoníček" může být velký "Antonín".....až Tonda.

Dobrá práce, dobrá reportáž.
Zajistit takový příkon také muselo být náročné jednání.....a v krátkém čase.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.04.2017, 14:51 »

Nebylo to tak složitý. Stačí poslat na EON žádost o připojení. U těch provizorek je to jednoduchý, pro EON/ČEZ, tam neřeší dotažení až na místo. Takže dají místo kde se ten příkon dá sebrat, a odběrateli udělej si to jak chceš, aby jsi to měl tam kde potřebuješ.

Ten rok se povedl. Ta reportáž byla z jednoho místa, o cca 2-3km dál na stejný trati to bylo ještě jednou tedy 250A. A půl roku před tím jsme dělali zase 200A přípojku na druhým konci Brna, kde to bylo taky cca 450m kabelu AYKY 3x240+120
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.04.2017, 15:12 »

Jinak největší provizorku co jsme dělali taky byla 630A
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.04.2017, 23:19 »

První email v archívu k tomu mám 19.5., objednávka je vystavena 19.6. Revize pak 22.6.
Ale určitě se na tom dělalo ještě před vystavením objednávky.
Naštěstí u objednatele docela dobře funguje příprava a většinou mají představu co chtějí, nemají nesmyslné požadavky na ceny a smlouva o připojení s distributorem existuje už v momentě, kdy nás oslovují.
U této akce si pamatuju,že byl se stavbyvedoucím největší boj o provedení těch "Tondů", navrhovali jsme kompletně nové, nakonec se repasovaly nějaké starší, což vyšlo na stejné peníze, ale nezůstaly ležet na skladě k ničemu.  Úsměv

Letos je to co se týká provizorek extrémní spíše délkami než přenášenými výkony.
2x mosty na D1, sice jen 63A, ale na vzdálenosti přes 500m, další nás čeká v průběhu května..
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2017, 07:06 »

Perfektní reportáž  Palec vzhůru
Ale langusty jsou prostě langusty. Nad ně není  tanecek Úsměv
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 28.04.2017, 07:53 »

Jó. Tomu říkám dobrá práce  poklona
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 28.04.2017, 08:18 »


Naštěstí u objednatele docela dobře funguje příprava a většinou mají představu co chtějí, nemají nesmyslné požadavky na ceny a smlouva o připojení s distributorem existuje už v momentě, kdy nás oslovují.


S takovými partnery je potom radost pracovat...... to potom zavazuje obě strany.
Prostě dobré vztahy jsou výsledkem dobré ( perfektní) práce.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.04.2017, 08:40 »

Je to provizorka, ale.
Zdá se to být volně přístupné místo.
Kabely visí z tunelu vlastní vahou.
Rozvaděče se zdají být volně postaveny na zemi, bez řádného mechanického ukotvení.
Trasy kabelů jsou jaksi "cik cak".
Na dost dlouhé trase není zřejmá příslušnost trubex Kopoflex k el.instalaci. / lze je použít pro cokoliv /
Při jištění těchto přívodů ve stovkách amper, je každá chybná manipulace v okolí trasy nebezpečná činnost.
Stavba nemá koordinátora BOZP?
Jsou to pouze poznámky, ne rýpání.
Zaznamenáno

Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 28.04.2017, 09:57 »

Úplně volně přístupné to nebylo, respektive nebylo to nikde kde by se normálně chodilo, kromě toho místa napojení u trafačky
Kabely byly nahoře na portále ukotveny, proti samovolnému pádu - nebylo to nic složitýho, jen pojistka aby to nesjelo dolů, nad portálem ty kabely vedly dál, takže ani samou vahou se nezesunuly.
Rozvaděče byly přikotveny, k zemi, každej myslím 4ks kotev
Trasa je tak jak okolnosti dovolily, aby to nikomu nijak extra nezavazelo

Stavba pochopitelně měla nějakýho bezpečáka. A určitě tam chodil někdo od SŽDC, od stavební firmy co to dělala... A nedostalo se ke mě, že by s tím měl někdo problém.

Ano, manipulace s tím, může být nebezpečné. Proto se na každé stavbě mají pohybovat lidi, kteří jsou s danou stavbou seznámení a vědí co mohou a nemohou dělat. Když byla potřeba nějaká manipulace s kabely, tak jsme to dělali my. A když bylo třeba, tak se to holt na chvilku vyplo.
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Piszkos Munkak
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.04.2017, 17:47 »

Už si ani nevzpomenu ve kterém roce jsem "pásl" kopáče v kolejišti při výstavbě zastávky Lesná.  Úpravy nad zastávkou na odpínačce..... ...
Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.04.2017, 08:12 »

Pro stavbu EMĚ III jsme instalivali dvě "dočasné" transformovny po 1000 kVA. Včetně přívodů vn a rozvodů nn měděnými kabely.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Kdo může provést revizi na budovách Českých drah?
 ABB Posvítili jsme si na: 10% spotřeby energie na železnici
 Může RT s Osvědčením "D" (pouze od drážního úřadu) provádět revize mimo rezort?
 Jak je řešeno napájení zásuvek 230V ve vagónech vlaků?
 Aké sú podmienky projekcie pre Železnice SR?
 U Břeclavi nový a krásný železniční most!
 LAPP KABEL poprvé představil své portfolio kabelů a konektorů pro odvětví železniční dopravy
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
 Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
 Jak provést revizi před připojením staveništního rozváděče na síť?
 19) Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?
 20) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 21) Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 44) Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
 45) Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není součástí kabelu?
 46) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 47)Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 48) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Co vše může být v rozvaděčovém sloupu?
 Jaké jsou požadavky pro výrobu stavebního rozvadeče?
 Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?