| | |-+  Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?  (Přečteno 13120 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 21.04.2017, 15:25 »

OPP#8 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
    Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace? Co se stane v obvodu, pokud bude ochrana až za měřením a je možné, že by dodavatel energie odmítl tento způsob instalace? Proč vlastně chtít instalovat svodič přepětí před elektroměr? Kdy to má opravdu logický důvod?



    
   Plné výpovědi ostatních odborníků naleznete zde...


    
Jaké jsou vaše zkušenosti s instalací svodičů přepětí
před elektroměrem?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2017, 10:28 »

Podle toho, co mi říkáte, tak usuzuji, že na umístění svodiče přepětí před měřením má každý distributor jiný názor. resp. to, co jedna energetika povolí bez problémů, druhá to může shodit ze stolu.

Není to spíše nevhodnou deklarací potřeby umístění, než pouze to, že by to některý z úředníků zamítl jako obecné nařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2017, 10:56 »

SPD předpokládá určitý servis ze strany provozovatele. Pokud to hodíme na distributora, bude to na něm a to se mu nechce, stojí to čas a peníze.

Pokud zůstane v majetku odběratele, bude chtít přístup do neměřené části distributora a to se mu asi taky nechce (vyjma výjimečné situace při poruše) moc povolovat.

Osobně nevidím moc důvod pro instalaci SPD před elektroměr, kromě ochrany elektroměru. Ten ale není můj, tak proč by mě to mělo zajímat. Snad ještě ochrana přívodního kabelu, ale ten jsem ještě zničený bleskem neviděl, ta pravděpodobnos t je celkem malá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.04.2017, 11:07 »

Já použití SPD před elměrem nevidím také jako zásadní, ani v mnoha případech jako přínosné. Je-li elměr vzdálen od objektu několk metrů, či desítek metrů, může se zhoršit ochrana v objektu samotném.

A jak napsal kol. Svejkovský, ochranu elměru nechť si řeší distributor. On to řeší až následně - výměnou poškozeného kusu, zřejmě to mají spočítané že je to levnější a méně pracné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2017, 14:16 »

K podnikové normě PNE 33 0000-5  Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení 3. vydání Přistoupily všechny energetiky (ČEZ Distribuce,E.ON ČR, E.ON distribuce, PRE distribuce),  takže by neměl být nikde problém.
V praxi se ovšem lze běžně, zvláště v Praze setkat s neochotou, která vyžaduje další jednání.

Umístění kvalitního svodiče bleskových proudů do distribuční soustavy, za peníze klienta vylepšuje stabilitu sítě, což si ne všichni zúčastnění uvědomují. V sousedním Německu je situace spíš taková, že distributoři k instalaci svodičů spíše vybízejí. Je to na snadě, vůči zákazníkovi totiž zodpovídají za to, že výsledky měření elektroměru, nebudou ovlivněny přepětím.

Umístění před elektroměrem se však týká hlavně bytových domů, kde je v místě vstupu vedení do objektu neměřená část.

Myslím, že bude stačit jeden soud, kde se použije argumentace na Směrnici Evropského parlamentu a rady 2004/22/ES:
4.    Přípustný vliv poruch
4.1    Obecně
Protože jsou elektroměry přímo připojeny k napájecí síti a jednou z měřených veličin je také proud, platí pro elektroměry speciální elektromagneti cké
prostředí.
Elektroměr musí vyhovovat elektromagneti ckému prostředí třídy E2 a kromě
toho musí splňovat požadavky uvedené v bodech 4.2 a 4.3.
Elektromagneti cké prostředí a přípustné vlivy se musí vyrovnat se situací,
kdy působí dlouhodobé poruchy, které však nesmí ovlivnit přesnost více,
než činí hodnoty kritické změny, a dále přechodové jevy, které mohou
způsobit dočasné zhoršení nebo ztrátu funkce nebo provozuschopno sti;
po jejich doznění se ale musí funkce elektroměru a jeho provozuschopno st
obnovit a přesnost nesmí být ovlivněna více, než činí hodnoty kritické
změny.
Tam, kde existuje nebezpečí častého výskytu bouřek nebo kde převládá
nadzemní elektrické vedení, musí být metrologické vlastnosti elektroměru zajištěny.

A bude v ČR situace, kdy to bez SPD typ 1 nepůjde vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jozef Baránka
*
Offline Offline


RT E2A


« Odpověď #5 kdy: 25.04.2017, 15:29 »

Osobně nevidím moc důvod pro instalaci SPD před elektroměr, kromě ochrany elektroměru.

.. napríklad, keď rozvádzač obsahuje dva a viac elektromerov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.04.2017, 15:43 »

Osobně nevidím moc důvod pro instalaci SPD před elektroměr, kromě ochrany elektroměru.
V bytových domech to může mít zejména ekonomickou výhodu, protože kdybych mohl osadit jeden SPD 1 (jak to po mě chtějí mnohé normy na přívodu do LPZ 1) do společné neměřené části v elektroměrovém rozvaděči, tak by to bylo mnohem levnější,  než když bych osazoval např. 50, 70, 100 ks za elektroměry do měřených částí. To samozřejmě nikdo nezaplatí.

PRE např. v připojovacích podmínkách v čl. 3.11 osazení SPD typu 1 do neměřené části nedovoluje (bez ohledu na existenci PNE 33 0000-5 ed. 3). Na území PRE je tudíž ekonomicky nereálné v bytových domech SPD typu 1 vyřešit. Byť ČSN EN 62305-4 ed. 2, čl. 7 a ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.4.1 po mě požadují,  abych SPD typu 1 osadil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.04.2017, 17:11 »

Nemusí to byť až také jednoduché a je jasné, že rozvodné závody sa tomu bránia a povoľujú v ojedinelých prípadoch. Príklad obec 300 domov a 200 má inštalované SPD v nemeranej časti, teda na rozhraní prípojky a odberného zariadenia. ak je to za SPP nie je problém, v prípade poruchy SPD vypnú poistky v skrinke. Ak je SPD pred SPP je problém, a podobne  v kábelových sietiach . Nájsť poruchu musí vlastník sietí a nemusí to byť jednoduché. Proste chcú sa vyhnúť problémom s dodávkou. Naviac nemá to význam, SPD chráni majetok toho, čo to zafinancoval a nie majetok cudzí. Svojho času sa u nás na vn vedeniach inštalovali zvodiče skoro na každom stožiari, ktorý bol uzemený. Pár porúch zvodičov a ťažká identifikácia poruchy to vyriešila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 25.04.2017, 17:13 »

Ono to je o neochotě další věci servisovat !
Distribudce se brání zuby nechty něčeho, co by jim vzalo prachy za údržbu! Nerozhodný

PS: Mám nedávnou zkušenost z distribucí.... chtěl jsem jim předat trafo vn-nn 400kVA..
Protože už nebyl pracovník, co měl zkoušky na vn a mladý neměl praxi a ani si to dělat nechtěl....
Trafo chtěli samy nejprve "zrekonstruovat" cca cena byla 280 000.-Kč a pak si by ho vzali pod své křídla, (samozdřejmě s platnou revizí) chtěly to po nás zaplatit  a pak by si ho
vzali do svého teritoria.. zle
A u přepěťovek v neměřené části to bude to samé počínání!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.04.2017, 18:59 »

.. napríklad, keď rozvádzač obsahuje dva a viac elektromerov.

Pak si bude muset dva a více odběratelů zacvakat svůj SPD. Každý řeší problém svůj, nikoliv cizí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.04.2017, 19:41 »

Ono to je o neochotě další věci servisovat !
Distribudce se brání zuby nechty něčeho, co by jim vzalo prachy za údržbu! Nerozhodný

PS: Mám nedávnou zkušenost z distribucí.... chtěl jsem jim předat trafo vn-nn 400kVA..
Protože už nebyl pracovník, co měl zkoušky na vn a mladý neměl praxi a ani si to dělat nechtěl....
Trafo chtěli samy nejprve "zrekonstruovat" cca cena byla 280 000.-Kč a pak si by ho vzali pod své křídla, (samozdřejmě s platnou revizí) chtěly to po nás zaplatit  a pak by si ho
vzali do svého teritoria.. zle
A u přepěťovek v neměřené části to bude to samé počínání!
Na čistokrevném jiskřišti toho k servisování moc není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 25.04.2017, 22:50 »

Osobně jsem instaloval svodič v elektroměrovém rozvaděči dvakrát.
Jednou to byl rozvaděč, ze kterého se krom jiného napájel systém evakuačního rozhlasu, či jak se to dneska jmenuje.
Vše v rajónu ČEZ. Pokud si vzpomínám, nebyl s tím žádný problém.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 26.04.2017, 06:32 »

Doma se chystám na instalaci svodičů přepětí, už před elektroměr. Tedy pokud s tím nebude mít ČEZ nějaký větší  problém. Ale případné první (druhé, třetí) zamítnutí neberu jako ne  Mrknutí předpokládaná realizace již letos.

Důvodem je především to, že k mému domu máme vrchní vedení a riziko přepětí z této strany je tedy vyšší, než je tomu v případě kabelových vedení v zemi. Navíc osobně si myslím, že čím dříve se zbavím části nebezpečného potenciálu, tím menší škody mi vzniknou i na samotném domě. Právě se u nás chystají přípojky pro vodu a kanalizaci a tedy se chystám i na uložení přípravu přizemnění pojistkové skříně, abych mohl přebytečný potenciál bezpečně odvést do země.

Co se stane pokud se dostane tento nebezpečný potenciál do domu po některém z kabelů, které vstupují do domu jsem už několikrát viděl. Nejen že to odnese elektroměr či jistič před ním, ale velmi silně ohrožená je i samotná domácnost.
Zde něco o tomto například  z loňského roku : http://www.fraja.cz/poznatky-z-praxe-skody-po-uderu-blesku/


Malá diskuse nad fotkami z poškozeného místa a k tomuto tématu. Ještě doplním že za poslední cca 2 roky, je to již třetí případ jen v mém nejlbližším okolí :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1570043729964960&id=100008780446738&pnref=story

A další z loňských případů : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008780446738&sk=photos&collection_tok en=100008780446738%3A2305272732%3A69&set=a.1547907862178547.1073741831.100008780446738&type=3&pnref=story


Hodlám použít a vlastně už mám i připravené toto řešení  Mrknutí :
http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=dehn





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 26.04.2017, 06:49 »

Na čistokrevném jiskřišti toho k servisování moc není.

Už se musí do skříňky prodívad, vymést pavučiny a pod. pokud nebude jiná nehoda...
Když máte v malé vesnici 400 domů a bude to mít cca 100 RD už je to práce pro dva lidi na jeden den a tím i náklady na práci a dopravu a pod.
Krát počet vesnic a měst v rajónu....celk em velké číslo! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 26.04.2017, 07:01 »

Už se musí do skříňky prodívad, vymést pavučiny a pod. pokud nebude jiná nehoda...
Když máte v malé vesnici 400 domů a bude to mít cca 100 RD už je to práce pro dva lidi na jeden den a tím i náklady na práci a dopravu a pod.
Krát počet vesnic a měst v rajónu....celk em velké číslo! Šok

Při vší úctě, ještě jsem to za desítky let neviděl ani jednou   Mrknutí  Tedy to že by kdokoliv od distributora procházel pojistkové skříně na vesnici a čistil je od pavučin. Tam se řeší jen případné problény, nebo výměny když odejdou pojistkové spodky.  Ve městě už jsem to několikrát viděl.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.04.2017, 07:45 »

Nevím jak na vesnicích nebo RD, ale na bytových domech, vídám kluky od ČEZ se smetáčkem poměrně často.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.04.2017, 07:54 »

Pak si bude muset dva a více odběratelů zacvakat svůj SPD. Každý řeší problém svůj, nikoliv cizí. 
Někdy před mnoha desítkami let nás učili, že se má instalace navrhovat také s pohledem na ekonomiku, či jak to bylo ...
 podivej piskaci
Už vidím čtyři elektroměry a za nimi čtyři Dehnventily.
ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.04.2017, 07:57 »

U běžných RD vídám spíše, že při poruše rozhrne pavučiny vadaskou, změří, zda jsou pojistky v pořádku a nechá to být. Boj s pavouky je věčný, pokud ho nezabijete, tak má pavučinu obnovenou za několik dní nejpozději.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?