« kdy: 31.03.2017, 08:02 »

Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
    Jeden z častých dotazů na roadshow OEZ 2017 byl jak se bude chovat, respektive jak bude reagovat oblouková ochrana na chování záložního zdroje UPS.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.07.2021, 14:47 »

Tak snad ano, jiskření je jiskření, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.07.2021, 14:57 »

Jakou UPS si v takovém případě představíme?

Běžná "menší" UPS je výrobcem vybavena zásuvkou, takže se předpokládá, že tam bude připojen spotřebič, případně omezené množství spotřebičů pohyblivým přívodem.
AFDD je koncipováno jako součást pevného rozvodu.

A dělat za UPS se zásuvkovým vývodem pevný rozvod není úplně čisté řešení a přináší to i jistá rizika, ale to by bylo na úplně jiné vlákno a jiné téma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.07.2021, 18:14 »

Použití AFDD za UPSkou nedává smysl. Proč?  Aby přestalo nečekaně pracovat el.zařízení při náhlém vybavení AFDD, když hlavním úkolem UPS je nepřetržité napájení připojeného el.zařízení?
Smysl nedává ani úvodní věta z prezentace, JAK BUDE REAGOVAT OBLOUKOVÁ OCHRANA NA CHOVÁNÍ UPS? AFDD za UPSkou nebude na UPS reagovat nijak, neboť podle výkladů z dřívějších seminářů AFDD nereaguje na situaci před ním (kromě celkového výpadku),  ale reaguje na situaci a změny za ním, tedy na připojeném rozvodu a elektrických spotřebičích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.07.2021, 19:22 »

.... AFDD nereaguje na situaci před ním (kromě celkového výpadku),   ale reaguje na situaci a změny za ním, ....

A jak AFFD pozná, co je před ním, a co je za ním ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.07.2021, 20:03 »

AFDD to pozná jednoduše, a to stejně jako pojistka, jistič, proudový chránič. Nebo myslíte, že pojistka nebo jistič bude reagovat na nadproud, který vznikne před ním? Nebo že chránič bude reagovat na chybový proud, který z obvodu odteče před ním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.07.2021, 21:01 »

A jak AFFD pozná, co je před ním, a co je za ním ?

To je jeden velký problém obecně, aby AFDD správně reagovala na to, co je v "chráněné" části a nereagovala na bordel, který vzniká někde před AFDD a ty nepravidelně se měnící  vyšší harmonické tam tečou proto, že se je snaží "vyzkratovat" nějaký kondenzátor ve filtru v zařízení "za AFDD"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.07.2021, 22:49 »

Tak snad ano, jiskření je jiskření, ne?
To je, ale pokud má AFDD na “vstupní” straně nějaký frekvenční filtr (dolní propust),  jak naznačuje video, tak se bordel na přívodu neuplatní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.07.2021, 12:08 »

Tak snad ano, jiskření je jiskření, ne?
Z mých pokusů za cca 5let s afdd různých výrobců.
První serie afdd  padala furt.
Druhou přeladili, padala často, ale žít by se s ní dalo
Třetí serii opět přitvrdili a tu vyhodit je již téměř nemožné řekl bych že nechrání prakticky vůbec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.07.2021, 14:38 »

Citlivý AFDD má svůj smysl v dřevostavbě, zejména v místech, kde je riziko vzniku požáru (od elektriky) nejvyšší a potom, tam, kde pozornost obyvatelů je nedostatečná. Pokud vím, tak ani v USA, kde s těmito přístroji začínali, není povinnost je mít na všech obvodech. Myslím, že je to vymezeno ložnicemi a obytnými místnostmi pro děti. Atrapa, která zajistí, že RT je spokojen, ale AFDD nechrání, je lumpárna lobby výrobců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?