Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« kdy: 28.03.2017, 21:32 »



Necháváte si provádět revizi nebo děláte revize i  na zkoušečkách napětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2017, 07:55 »

Osobně bych se divil, kdyby si živnostníci elektro s osvědčením k činnosti provádění revizí vyhrazených el. zařízení prováděli revize prodlužovacích kabelů, spotřebičů a ručního nářadí. O zkoušečkách snad ani nikdo nikdy neuvažoval  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.03.2017, 08:41 »

Pavle, když jsem dostal nový měřák, na čem myslíš, že jsem zkoušel co vše umí?
Já jsem i pomocí alobalu vytvářel "velkoplošnou elektrodu" a zkoušel dotykový proud nabíječky na mobil...  Mrknutí


Ale vážně. Pokud jde o "zkoušečky",  tam ani tak nejde o revizi, jako pravidelné ověření že funguje...
Kdo dostal "ránu" protože měl vadnou zkoušečku, určitě ví co myslím...
A ještě horší je, když to není "závada, ale blbá vlastnost"!

A proto nerad vidím malé levné přístroje (digitální multimetr M830, nebo větší s kleštěmi DMM266, atd...),  které mají jen 2 rozsahy pro měření AC napětí, menší do 200V. Tam je totiž jen jednocestný usměrňovač a když budete měřit např. na nepřipojené žíle v kabelu, nezměří vám indukované napětí, i když tam bude  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2017, 09:03 »

Kolega nejspíš myslí periodickou zkoušku vn zkoušeček podle ČSN EN 61243-1.

Každá zkoušečka musí být zkoušena v termínech, které závisí na způsobu uložení, četnosti používání a výcviku uživatelů, nejpozději jednou za 6 let.

Sami to samozřejmě neumíme ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.03.2017, 09:12 »

Kolega nejspíš myslí periodickou zkoušku vn zkoušeček podle ČSN EN 61243-1.

Každá zkoušečka musí být zkoušena v termínech, které závisí na způsobu uložení, četnosti používání a výcviku uživatelů, nejpozději jednou za 6 let.

Sami to samozřejmě neumíme ...

Taky si myslím, že tazatel měl na mysli zkoušečky a OP pro vn. Pře revizích vn rozvoden vždy vše naložím a odvezu do zkušebny ČEZu. Kontrolované předměty dostanou známku STK a protokol o zkoušce.

Zkoušečky napětí nn jsou indikační přístroje a každý uživatel je povinen provést zkoušku před použitím. Dokonce v době "pravěku elektriky" nám mistr každý týden kontroloval stav vodičů a hrotů zkoušečky napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.03.2017, 12:27 »

Taky si myslím, že tazatel měl na mysli zkoušečky a OP pro vn. Pře revizích vn rozvoden vždy vše naložím a odvezu do zkušebny ČEZu. Kontrolované předměty dostanou známku STK a protokol o zkoušce.
...

To samé platilo (platí ?) i pro zkratovací soupravy.
Býval to problém, protože to nikdo nedělal.

Sice už mě to už netíží, ale tak mě napadlo jak je to dnes ?

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.03.2017, 12:33 »

Mám  namysli  zkoušečky pro nn do 600V. Zkousecka je tridy ochrany II a je pri pouziti drzena v ruce. A jako každe elektricke zarizeni by melo mit revizi.  Tak me prave zajima jestli si je nekdo nechava z vás na zkousecky nechava delat revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.03.2017, 12:36 »

Osobně bych se divil, kdyby si živnostníci elektro s osvědčením k činnosti provádění revizí vyhrazených el. zařízení prováděli revize prodlužovacích kabelů, spotřebičů a ručního nářadí. O zkoušečkách snad ani nikdo nikdy neuvažoval  Mrknutí Smích

Prave me to taky napadli az ted,  kdyz si pro oprávnění delam revize na svých  spotrebicich a rucnim nářadí  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.03.2017, 13:00 »

nn skúšačku budeme asi ťažko nazývať spotrebičom alebo ručným náradím. Ja ju považujem za kontrolný merací prístroj, a ako taký by mal byť raz za čas overený v akreditovanej skúšobni, nie? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.03.2017, 13:11 »

Zkousecka je tridy ochrany II a je pri pouziti drzena v ruce. A jako každe elektricke zarizeni by melo mit revizi.  

Podľa môjho skromného názoru nie je skúšačka elektrické zariadenie ale je to v zmysle zákona 505/1990 Sb. pracovné meradlo.
To by malo mať kalibráciu a nie revíziu.
Neviem si predstaviť podľa akej normy by mala byť skúšačka revidovaná. Nie je to ani ručné náradie, ani spotrebič.

Ak by som chcel naplniť požiadavku kontrolného "orgána",  tak by som si nechal vykonať overenie skúšačky v autorizovanej skúšobni, podobne ako sa to robí u skúšačiek vn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Luboš Janča
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.03.2017, 13:35 »

Dovoluji si citaci z příručky ing. Leoše Koupého z firmy ILLKO.

Pokud jsou měřicí přístroje napájené ze sítě, pak podle ČSN 33 1600 ed.2 je na nich nutno provádět
revize ověřující jejich elektrickou bezpečnost při používání. Jedná se jednak o stolní přístroje
napájené z elektrické instalace a zejména pak o přístroje určené k měření při kontrolách a revizích
elektrických spotřebičů. Pokud měří unikající proudy, jsou vždy napájeny ze sítě, a proto podléhají
revizím podle ČSN 33 1600 ed.2 tak, jako každý jiný elektrický spotřebič. Pro určení lhůt periodických
revizí se přístroje určené k revizím elektrických spotřebičů obvykle zařazují do skupiny C podle
rozdělení spotřebičů uvedeného v ČSN 33 1600 ed.2.
Při revizi přístroje je nutné postupovat v souladu s dokumentací dodávanou výrobcem, která by měla
obsahovat pokyny pro ověření bezpečnosti přístroje (kontrolu a revizi),  a pro zabezpečení správné
funkce (kalibrace).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 29.03.2017, 13:38 »

Osobně bych se divil, kdyby si živnostníci elektro s osvědčením k činnosti provádění revizí vyhrazených el. zařízení prováděli revize prodlužovacích kabelů, spotřebičů a ručního nářadí. O zkoušečkách snad ani nikdo nikdy neuvažoval  Mrknutí Smích


Když mě vydávali nové osvědčení tak jsem byl na chodbě s jedním (jméno neznám) který si zakládal živnost, byl u pohovoru předemnou...vy šel ven z kanceláře nějaký celý šedý....
ptal jsem se co po něm chtěli a on revize prodlužek a spotřebičů.... nic neměl, tak ho vyrazili.
Po mě to chtěli také ,  ale jen hovorně jestli to dělám....(tehdy to bylo ITI - takže to už dlouho chtějí)

Takže,já to pro sebe dělám (píši).. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.03.2017, 13:47 »

U měřících přístrojů nn jsem se s požadavky na "revize" ještě nesetkal.

Je pravda, že pokud mám na zkoušečce napsáno CATIII 600V, rád bych aby tomu tak bylo až do konce životnosti. Jenom si nějak neumím ten test představit. Jako že by mi do Erotestu pral 6kV impulzy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.03.2017, 15:47 »

Prave me to taky napadli az ted,  kdyz si pro oprávnění delam revize na svých  spotrebicich a rucnim nářadí  Úsměv

No, určitě ta vlastní revize neuškodí. Alespoň je to Škola měření..... Úsměv

Pokud se vám jedná o přípravu k vydání Oprávnění na TIČRu, tak stáhněte si dokumenty.

1) Prověřování odborné způsobilosti a tak je v bodě f) Technické zabezpečení dodavatelské činnosti. Zde může i na místě kontrolní orgán kontrolovat stav dílenského vybavení.

2) Zápis z inspekční činnosti.
Zde je obvykle zaznamenáno 11 obecných podmínek a v příloze je prověření dalších požadavků. U OPP kde patří také zkoušečky je uvedeno " zajišťování řádného stavu ochranných a pracovních pomůcek".

Navíc schopnost osob používající zkoušečku ke své práci je dána schopnosti osob definovanou kódem BA5 ( odbornící podle 50/78 Sb) a dále se řídí při práci ČSN 50110-1 ed. 3
Myslím, že je to zbytečná přepečlivost.

Byl jsem přítomen u desítek prověrek firem k Oprávnění. Inspektor chtěl vidět platné Osvědčení §8 dle 50/78 Sb, dále nářadí, vybavenost, normy, měřící přístroje, montážní deník, kdo zajišťuje dokumentaci, kdo revize a další podle bodu 1)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.03.2017, 18:55 »

Pokud jsou měřicí přístroje napájené ze sítě, pak podle ČSN 33 1600 ed.2 je na nich nutno provádět revize ověřující jejich elektrickou bezpečnost při používání. Jedná se jednak o stolní přístroje napájené z elektrické instalace a zejména pak o přístroje určené k měření při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů.
Skušačka nie je napájaná zo siete a nemôžeme ju považovať ani za stolný prístroj.   

Celkom by ma zaujímalo, v čom by asi spočívala revízia mojej skúšačky T140?   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš Janča
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.03.2017, 19:24 »

Ano, ale je to měřící přístroj a těch se týká revize, pokud jsou napájeny ze sítě. Pokud nejsou napájeny ze sítě, pak se revize neprovádí. Ale to je popsáno v mém předchozím příspěvku.
Potom je důležité se řídit návodem výrobce!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.03.2017, 22:48 »

Dovoluji si citaci z příručky ing. Leoše Koupého z firmy ILLKO.
Pokud jsou měřicí přístroje napájené ze sítě,.....

Ano, ale je to měřící přístroj a těch se týká revize, pokud jsou napájeny ze sítě.

Pokud nejsou napájeny ze sítě, pak se revize neprovádí. Ale to je popsáno v mém předchozím příspěvku.
Potom je důležité se řídit návodem výrobce!

Právě, že v tom příspěvku o MP nenapájených ze sítě není nic uvedeno. Teprve teď jste to správně doplnil. Ale stále je zde diskuse o zkoušečkách napětí a ty nepatří mezi měřící přístroje. Je to kategorie vercajku stejně jako šroubováky a leisry na měření délky, anebo bezdotykové zkoušečky na měření teploty, čelovky....a jiné baterkami napájené cajky.

Někdy se mi zdá, že blbneme hodně moc.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.03.2017, 13:30 »

Ale stále je zde diskuse o zkoušečkách napětí a ty nepatří mezi měřící přístroje. Je to kategorie vercajku stejně jako šroubováky a leisry na měření délky, anebo bezdotykové zkoušečky na měření teploty, čelovky....a jiné baterkami napájené cajky.
No ja si naopak myslím, že skúšačku je možné považovať za merací prístroj, podobne ako aj rôzne merače teploty, laserové merače a pod. A nemôžete to zrovnávať so šrubovákom. 

To Janča: Nechápem celkom váš druhy príspevok. Má sa podľa vás teda robiť revízia na skúšačku alebo nie? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak opravit SN1 případně sehnat náhradní díly?
 O jaké jde napětí, pokud se mi slabě rozsvítí doutnavka na zkoušečce?
 Kterou zkoušečku doporučíte na běžné instalace?
 Na jakém principu pracují zkoušečky pro určení sledu fází?
 Ma niekto skusenosty s skusackou UT 15 C?
 Jaký typ zkoušečky doporučíte Ježíškovi aby koupil mému příteli?
 Vzpomínáte si ještě na naši legendární SN1?
 Vzpomínáte si ještě na naši legendární QU130?
 Úprava nové zkoušečky elektrotechnikem v praxi!
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Čím prozváníte obvody vy?
 Už jste slyšeli o produktu Zkoušečka zásuvek JRB?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Jakou zkoušečku napětí do limitu 1000Kč doporučíte?
 Používáte také zkoušečky ELECO?
 Kde mohu použít zkoušečku ZN-4?
 Kontrolní vidlice zapojení zásuvky
 Zkoušečky napětí nad 1kV kapacitního typu musí být pravidelně udržovány a zkoušeny. V jakých termíne
 Dělali jste někdy reverse engineering zkoušečky napětí SN-02 ?
 Ktory bezkontaktny detektor AC napatia je spolahlivy?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Jak opravit nefungující zkoušečku?
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 Fluke T6 s technologií FieldSense umožňují elektrikářům měřit napětí a proud bez nutnosti měřicích kabelů!
 Nevíte o nějaké kvalitní zkoušečce napětí?
 Kde sehnat doutnavku do zkoušečky ZN1?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Setkali jste se někdy se zkoušečkou vzor Trubač?
 V kterém roce se vyráběla VADASKA?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Lze vadasku plně nahradit multimetrem a fázovkou?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Jakým způsobem identifikovat fázový vodič pomocí zkoušečky T6-600?