Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?  (Přečteno 7493 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 23.03.2017, 20:14 »

V ČSN 33 2000-4-443 ed.2 je v čl. 443.4 uvedeno :
"Ochrana před přechodným přepětím se nevyžaduje pro jednotlivé bytové jednotky, kde celková ekonomická hodnota elektrické instalace, která má být chráněna je menší než 5násobek ekonomické hodnoty SPD umístěné na začátku instalace".

Dokázal by někdo tuto hodnotu vyjádřit v penězích. Ptám se proto, že jakožto "nemontážník" nemám tušení, co SPD "na začátku instalace" stojí.
A taky proto, že se mi toto ustanovení (které kromě ČR platí i pro Německo a UK),  zdá jako nesmysl už jen proto, že cena SPD bude asi v čase a v místech rozdílná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.03.2017, 20:50 »

Vzhledem k tomu, že potenciálové vyrovnání proti blesku je z analýz rizika nutné vždy, tak SPD T1 bude instalováno kvůli ochraně lidských životů, budeme se bavit o SPD typu 2, která od Dehnu stojí bratru 5000Kč, bavíme se onějaké úrovni 25000Kč, pokud to tedy správně chápu. TV za 12, sklokeramická nebo indukční deska za 10 000, PC za 10 000 a je vyřešeno. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.03.2017, 21:32 »

Ono je to i trochu hloupé počítat nějaký "pětinásobek"...
- nová lepší PC sestava i  s nějakým externím zálohovacím diskem bude stát 25 kKč, po několika málo létech výrazněji" klesne cena "bedny",  ale mohou tam být cenná data, někdy o mnohonásobně větší ceně než původní cenu PC...
- dobrá přepěťová ochrana v objektu na "exponovaném místě" může zachránit  zařízení "několikrát".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.03.2017, 21:39 »

Evidentně jde o vodítko pro pojišťováky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.03.2017, 22:39 »

Na myšlence, že při plánování elektrovýzbroj e objektu je třeba počítat s cca šestinou elektrorozpočt u na ochranu před přepětím nevidím nic zcestného. Můžeme debatovat, jestli by nebylo rozumnější o chlup víc nebo míň, ale princip je myslím OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.03.2017, 06:49 »

... ekonomická hodnota elektrické instalace...
Elektrickou inštaláciou asi nebudú myslené spotrebiče.

Zaujímavejší môže byť výpočet podielu.
Ak sa berie hodnota SPD ako cena za materiál, treba potom počítať aj cenu rozvádzača s inštaláciou ako materiál v jednom balíku.
Alebo sa pre SPD a inštaláciu rozpočíta všetko, vrátane podielov z PD, ale to by potom bol už zbytočný chaos.

V pojme bytová jednotka by si teda mal jasno urobiť projektant už hneď na začiatku. Aby mu náhodou nevyšlo 300 bytových jednotiek, každá s dvoma svetlami a troma zásuvkami bez ochrany na internáte či ubytovni.
Iní zase radi uvidia bytovú jednotku aj v záhradnej chatke.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Komrska
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.11.2017, 09:52 »

Ono je spíš zajímavé, proč taková věta v té normě je.
Tuto větu si prosadili Francouzi v reakci ve snaze Němců ve vyjmenování objektů (kde se musí použít SPD) mít rozsáhlé rezidenční objekty.
A to z důvodu (snad to mohu napsat),  že francouzská vláda plánuje stavět rozsáhlé rezidenční objekty pro nejchudší a tam nechce dát nic (maximálně to nejnutnější jistič, vývod na světlo, zásuvka  Mrknutí )
Všiměte si, že podle přílohy ZA je ten požadavek v Německu nahrazen něčím jiným.

Možná, že při převzetí normy do ČSN se měla využít Poznámka 1, že se v ČR toto neuplatňuje. Ubyla by spousta zmatků a různých vysvětlování a dotazů.

Takto vypadly ze seznamu objektů s velkým množstvím jedinců i kostely s důvodem, že do kostelů již nikdo nechodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100