Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?  (Přečteno 19736 krát)
Komerční sdělení
*
Offline Offline




« kdy: 20.03.2017, 09:02 »

OEZ: K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje
    Proč vznikla oblouková ochrana? Na jakém principu funguje? Které tři druhy poruchových oblouků mohou vzniknout? Které normy s touto problematikou souvisejí? Jak obloukové ochrany používají naši sousedé? Seznamte se v podrobném článku s konstrukcí přístroje, jeho funkcemi a signalizací. V neposlední řadě se dozvíte proč toto řešení dovoluje vytvořit stovky různých provedení obloukové ochrany AFDD (podle jmenovitého či reziduálního proudu, charakteristik y,…),  a to s minimálními skladovými zásobami.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2019, 09:02 »

Jak funguje AFDD? Na kafíčku s OEZ #1
    Znáte princip AFDD? Víte, jak funguje? Je tomu 10 let, co jsem se účastnil první přednášky o obloukových ochranách. Při znalostech fyziky a reálných následcích jiskření není pro odborníka problém pochopit důvod nasazení AFDD. Ale proč by měl chtít investor elektroinstala ce nový přístroj, tedy pokud nezná jeho funkci a možný přínos pro jeho bezpečnost? Podívejte se na první díl videoseriálu o AFDD společnosti OEZ! Vysvětluje technologii AFDD populární formou ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jak funguje AFDD? Na kafíčku s OEZ #1
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.06.2019, 10:51 »

Funguje to aj ked je spotrebicom elektronicky spinany zdroj pre LED a problem nastane na jeho sekundare ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2019, 12:19 »

Funguje to aj ked je spotrebicom elektronicky spinany zdroj pre LED a problem nastane na jeho sekundare ?

Pochybuju.

Průběh proudu před a za transformátore m není shodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.06.2019, 15:08 »

Z mojho pohladu teda mame moderny prvok, ktory ochrani, ale pred problemami typickymi najma v starsich instalaciach : poskodene vodice, uvolnene spoje. Kto si kupi a nasadi AFDD, ten bude mat aj novu istalaciu s bezskrutkovymi spojmi, minimom krabic.
Kto prevadzkuje 50 rocny AL TN-C, ten o AFDD zaujem mat nebude- napokon bolo by to ako namontovat ABS do veterana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.06.2019, 15:56 »

Z mojho pohladu teda mame moderny prvok, ktory ochrani, ale pred problemami typickymi najma v starsich instalaciach : poskodene vodice, uvolnene spoje. Kto si kupi a nasadi AFDD, ten bude mat aj novu istalaciu s bezskrutkovymi spojmi, minimom krabic.
Kto prevadzkuje 50 rocny AL TN-C, ten o AFDD zaujem mat nebude- napokon bolo by to ako namontovat ABS do veterana.
Třeba by si to majitel staré instalace pořídit chtěl, ale v úvodním článku je napsáno, že AFDD nelze použít na ochranu hliníkových dvouvodičových archiválií. Takže tam, kde je riziko největší, to použít nelze  Úsměv .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.06.2019, 17:02 »

Vidim vyznam v USA a GB, kde je plno domov s drevenou konstrukciou, vodice zatiahnute v rurkach pod sadrokartonom a volny priestor v stene je raj hlodavcov a hmyzu. CYKY v omietke plus kvalitna instacia = AFDD zvysi celkovu ochranu minimalne. U nas skor snaha vyrobcu zviezt sa na vlne bezpecnosti a nieco z toho vyryzovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.06.2019, 18:10 »

Třeba by si to majitel staré instalace pořídit chtěl, ale v úvodním článku je napsáno, že AFDD nelze použít na ochranu hliníkových dvouvodičových archiválií. Takže tam, kde je riziko největší, to použít nelze  Úsměv .
Ono je to vlastně dobře, že to na dvouvodičové hliníkové horory nelze použít. Flikovat elektroinstala ce půl století staré je neomluvitelné. Skutečnost, že na rekonstrukci není rozpočet přece nelze brát vážně. To je jak si zapálit naftu knotem přímo z kanystru, když nemám na naftová kamna. Jenže dnes už se ani tou naftou netopí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.06.2019, 19:33 »

Ono je to vlastně dobře, že to na dvouvodičové hliníkové horory nelze použít. Flikovat elektroinstala ce půl století staré je neomluvitelné.
No jo, ale například u zásuvek s proudovým chráničem SRCD se tahle filozofie neuplatňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 22.06.2019, 18:29 »

Jak  znáte, AFDD není všelék!!
Funguje až od určitého proudu (dost velkého pro malé spotřebiče)!!Proto ho nelze uplatnit všude a pro každý okruh zátěže! Musíme si si uvědomit že malé spotřebiče do proudu který jím prochází (cca 2,5A) neochrání!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.06.2019, 19:33 »

Teď se svojí odpovědí kolega F.Š. trefil do zajímavého rozporu.
AFDD bude předepsaný pro dětské pokoje nebo místnosti, kde se spí.
Běžné spotřebiče v těchto prostorech jsou v mnoha případech pod hranicí potřebnou k fungování AFDD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.06.2019, 20:50 »

AFDD bude předepsaný pro dětské pokoje nebo místnosti, kde se spí.
Běžné spotřebiče v těchto prostorech jsou v mnoha případech pod hranicí potřebnou k fungování AFDD.

Co bude voda na mlyn citovacom noriem a hned pribudnu "hrube zavady".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.06.2019, 21:33 »

AFDD by měl velký smysl právě u Al rozvodů.
Mírně o funkci poučený laik s tím pošle elektrikáře v případě ložnice do pr....e, a bude mít pravdu.
Funkčnost jsem zaznamenal cca od 1kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 22.06.2019, 23:07 »

OEZ udává jako dolní hranici 2,5A, která by měla způsobit vybavení ochrany do 1s.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.06.2019, 05:13 »

OEZ udává jako dolní hranici 2,5A, která by měla způsobit vybavení ochrany do 1s.
Však jo, pokud nemáš v ložnici přímotop, tak je to naprd.
Právě proto by mne zajímalo co normotvůrce tak sjíždí, dal bych si taky Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 25.06.2019, 06:59 »

Co třeba paralelní oblouk?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.06.2019, 07:17 »

Jistě, ale drž ho jen na 2-3A než vypadne obloukovka,  jistič bude rychlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.07.2019, 00:53 »

No co, kdyžtak se řekne, že AFDD si vymyslel zlý Brusel, výrobci a montéři si přivydělají a antievropské strany budou mít o čem psát do programu. A uživatel musí být rád, že bude zase o něco bezpečnější, protože AFDD je takový strážný anděl celé jeho rodiny...
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100