Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?  (Přečteno 33734 krát)
Zdeněk41
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.03.2017, 12:01 »

V bytě byla rekonstrukce před několika lety.
Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač viz obrázek?
Odporuje to nějaké normě?
Jedná  se o bytovou zástavbu.


* roz.jpg (357.19 KB, 1920x1440 - prohlédnuto 2302 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.03.2017, 14:10 »

Normě to neodporuje, ale někdy zdravému rozumu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.03.2017, 14:29 »

Ono by se o tomhle řešení a souladu s normami dalo polemizovat, protože závada v jednom okruhu nemá ovlivnit jiný okruh...
Tady jedna závada "zhasne" celý byt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2017, 15:19 »

Citace
Může být hlavní vypínač jako chránič v bytě?
Chránič vypína, ale vypínač nechráni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.03.2017, 15:26 »

V dané souvislosti by mě poměrně zajímalo, co je myšleno ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
Citace
530.4.5 Zařízení určené pouze pro ochranu nesmí být používáno pro funkční spínání obvodů.
POZNÁMKA Funkční spínání nezahrnuje odpojování a izolování obvodů pro účely zkoušení, obsluhy a údržby.

Není mi úplně jasné, co je to "zařízení určené pouze pro ochranu"?
Je proudový chránič "zařízení určené pouze pro ochranu"?
A třeba jistič ...? Pokud ano, pak by se muselo vypínat pouze vypínačem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 12.03.2017, 16:49 »

Když to vezmeme "polopatisticky" polopaticky Zlej  tak jaký je rozdíl u kontaktů a jejich vypnutí (oblouk a podobně) u vypínače na 40A a chrániče na 40A ?
Žádný, oba dva jsou testovány na vypnutí proudu max 40A. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.03.2017, 16:53 »

Vypínat se má pouze přístrojem který má definovanou kategorii přepětí, či impulsní přepětí pro dané místo instalace.
Přístroje bez této informace/zkoušky patří k montáži až do míst kategorie I.
Např: Eaton - garantuje jak jistič, tak chránič, tak vypínač
OEZ stará řada - garantuje jistič a vypínač, u chrániče údaj chybí
OEZ nová řada - negarantuje nic? nebo mám nějaký nedokonalý katalog či co.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.03.2017, 23:16 »

Není mi úplně jasné, co je to "zařízení určené pouze pro ochranu"?
Je proudový chránič "zařízení určené pouze pro ochranu"?
A třeba jistič ...? Pokud ano, pak by se muselo vypínat pouze vypínačem?
Já bych tomu rozuměl tak, že například jistič nebo proudový chránič v rozvaděči není určen pro pravidelné zapínání a vypínání světel, protože má složitější mechaniku než obyčejný vypínač a dřív by se opotřeboval. V lepším případě by pak nespínal, v horším případě by neplnil ochrannou funkci. Ale je to jen můj osobní názor, nikoliv výklad normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mopra
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.03.2017, 23:41 »

Nedávno sa stalo kolegovi po pár zapnutiach do záťaže( žiarivky +PC v kancloch cca pol poschodia) 100A istič síce padal ale so zapečeným jedným pólom. Našťastie to zistil kedže pridával ističe pre nejaké doplnené obvody mohol si šiahnuť na tú neodopnutú fázu. Keby tam bol vypínač dopadlo by to inak? Prečo na západe bežne sú ako vypínače fakt vypínače s masívnymi kontaktmi trebars nutene vedené a vedia to naučiť aj posledných otrokov v latinských afrických a ázijských kolóniách ale my používame na tomto mieste prístroj určený pre niečo iné? Z návštev starších rozvodní viem že trebars odpínače pred poistkami kedysi boli bežné.
Trebars v anglosaských publikáciách to ani nie je switch ale insulator má to izolovať odpojenú časť obvodu pre bezpečnú manipuláciu a sú to zväčša masívne prístroje často so vzdialenosťou kontaktov viac ako 3mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.03.2017, 07:10 »

Osobně používám na vypínání vypínač a vždy raději na pořádnou amperáž jehož tvrdý chod ho odlišuje od ostatních prvkú v rozvaděči takže existuje jistá naděje že se někdo nesplete a do nebohého opravovatele zásuvky nepustí proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2017, 07:29 »

Zajímavé je, že použití 3f jističe jako hlavního vypínače rozvaděče většině vadí a nad proudovým chráničem pasovaného do této funkce je schopna většina přimhouřit oko. Proč?
Je to na úkor peněz?
Neznám důvod, proč ušetřit na pořízení hlavního vypínače.
Je to z důvodu nedostatku místa?
rozvaděč má být navržený a certifikovaný s dodržením jasných pravidel, kde dostatek místa hraje podstatnou roli.

Z principu by jsme měli používat přístroje do pozic, na které byly navržené.
Do revize bych použil článek uvedený kolegou Hlavatým.
Osobně nehodlám tolerovat něčí nezodpovědnost .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 13.03.2017, 08:06 »

Hlavní vypínač musí být schopen vypnout jmenovitý proud. A to dokáže jak jistič, tak chránič. Nevidím důvod, pro je pro tuto funkci nepoužít. Hlavní vypínač není určen k provoznímu spínání, takže uvedenému článku to neodporuje.
Jiná věc je vhodnost centrálního chrániče 30 mA, ale to se tu omlelo už hodněkrát.

Moje odpověď na otázku v nadpisu: Ano, je to možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.03.2017, 08:14 »

Muj nazor je takovyhle:
- vzhledem k tomu ze u bytovych rozvadecu do 25A jmenoviteho proudu nemusi byt osazen hl. Vypinac, tak tam radeji vidim centralni chranic nez nic. Ano muzeme tu do nekonecna debatovat o provozni spolehlivosti, ale u bytu, kde je "par" okruhu, bych z toho nedelal vedu. Jina je situace u RD, kde prece jen bude tech okruhu vice, vcetne venkovjich, vodaren atp. tady uz je centralni chranic nesmysl. Jiste drevostavyby kde by mel byt 300mA chranic, je zase neco jineho.

Takze kazda instalace je samostatne posouzeni...

PS: Osobne navrhuji vsude hl.vypinac, at jde o byt nebo RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.03.2017, 10:06 »

Neznám důvod, proč ušetřit na pořízení hlavního vypínače.

Otázka hlavního vypínače rozvaděče a elektrického zařízení by na první pohled mohla být jasná. jenže praxe je trochu jiná.

1) U strojního zařízení celkem vypracovaná  do podrobnosti v souvislosti s ČSN EN 60204-1 ed. 2 z roku 2007. To znamená přístupnost obsluhy, barvy, uzamykatelnost

2) U distribučních rozvaděčů pro skupiny strojů ale vidím již značné rozdíly. Klasika vypínací páčka zvenku, uzamykatelnost, vypínač vypínaný tyčí, nebo "bovdenem". Další způsob je vyrážecí cívkou pomocí "stopky" s krytem. Třetí možností je vypínač dostupný po otevření dveří s krytím IP20.

3) Mimo průmysl. Někdy je v rozvaděči hlavní vypínač, někdy jen jistič nebo proudový chránič, někdy mám problém najít nadřazený hlavní vypínač pro rozvaděč. Někdy je rozvaděč s 50 jističi, ale hlavní vypínač, nebo odpojovací pojistky schází.

A tak se hrabu ČSN EN 61439-1 ed. 2 z roku 2012 a hledám "pravidla". V části 1 Všeobecné informace nic nenalézám. Citovaných norem je na dvě A4 a související ČSN na jednu A4. Radost mi dělá, že je zde uvedená související ČSN EN 60204-1 ( aspoň to...)

A tak se ptám více těch, kteří projektují elektrická zařízení. Kde je psáno, jaké zásady jsou pro hlavní vypínače rozvaděčů. Z praxe budu tvrdit, že hlavní  vypínač rozvaděče je nutnosti. Proto pokud není, považuji to za závadu. Jeho provedení, jak jsem již popsal je druhá záležitost. Ale přesto bych si vytvořil vlastní manuál pro všechny možnosti a k tomu odkazy na normy  (psáno jest).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 13.03.2017, 10:14 »

Já bych tomu rozuměl tak, že například jistič nebo proudový chránič v rozvaděči není určen pro pravidelné zapínání a vypínání světel, protože má složitější mechaniku než obyčejný vypínač a dřív by se opotřeboval.
OK, to mě nenapadlo, že by to někdo používal místo vypínače u dveří.

- vzhledem k tomu ze u bytovych rozvadecu do 25A jmenoviteho proudu nemusi byt osazen hl. Vypinac, tak tam radeji vidim centralni chranic nez nic.
Souhlas. Sám proti chráničům na přívodu bytových rozvodnic nic nemám a i je takto navrhuji. Ideálně by pak obsluha mohla chránič na přívodu vypínat prostřednictvím testovacího tlačítka, čímž by bylo zajištěno i jeho pravidelné zkoušení a funkčnost Mrknutí

Někdy je v rozvaděči hlavní vypínač,  někdy jen jistič ...
Osobně tohleto navrhování jističů na přívody rozváděčů úplně nechápu.
Proč za jeden jistící prvek na vývodu rozvaděče dávat hned druhý jistící prvek na přívodu? Selektivita v háji a přitom by na přívodu stačil jen vypínač.
Anebo se třeba výkonnější vypínače dřív nedělaly, a musely se používat jističe? Pak je to ale tak jak se vším. Ctrl+C/V bez přemýšlení,  neb "se to tak vždycky dělalo" ...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2017, 10:17 »

Obecně vidím nutnost hlavního vypínače (kromě vysloveně vyjmenovaných případů) tam, kde nelze shodit celou instalaci jedním pohybem ruky.

Rozvodnice s jednou řadou přístrojů - nemám s tím problém.

Rozvodnice s dvěma, třemi řadami přístrojů, tam bych hlavní vypínač viděl jako užitečný, byť není předepsaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.03.2017, 10:41 »


Rozvodnice s jednou řadou přístrojů - nemám s tím problém.

Rozvodnice s dvěma, třemi řadami přístrojů, tam bych hlavní vypínač viděl jako užitečný, byť není předepsaný.

On se hodí i u jednořaďáku. Vem si situaci, měníš jistič, stykač, relé atd.,  vypneš si hlavní vypínač a máš jistotu, že ti nějaký šulin někde náhodou nenahodí hlavní jistič u elektroměru.
Já mám hl. vypínače rád ve všech rozvaděčích.
Chrániče pak navrhuji většinou tři dvoupólové z důvodu zachování funkčnosti 2/3 napájecích okruhů v případě poruchy na jednom z nich.
Chodbu před koupelnou se snažím dát vždy na jiný světelný okruh, než je koupelna a pokud je to možné, je i světlo nad zrcadlem z jiného chrániče než světlo stropní (hlavní). Elektroinstala ce musí být navrhována vždy s rozmyslem a ne, jak to dokáží sváteční meloucháři. Děs a běs a uživateli pak vždy po čase zbydou jen oči pro pláč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.03.2017, 11:06 »

Osobně tohleto navrhování jističů na přívody rozvaděčů úplně nechápu.
Proč za jeden jistící prvek na vývodu rozvaděče dávat hned druhý jistící prvek na přívodu? Selektivita v háji a přitom by na přívodu stačil jen vypínač.
Anebo se třeba výkonnější vypínače dřív nedělaly, a musely se používat jističe? Pak je to ale tak jak se vším. Ctrl+C/V bez přemýšlení, neb "se to tak vždycky dělalo" ...?

Příklad.
Prodejna začleněná v celém komplexu jiných prodejen. V prodejně rozvaděč se dvěma řadami jističů a prvků. Je vadný stykač pro jednu řadu osvětlení. V RM žádná dokumentace, označení jističů FA 1 až 20. FA1 je B32/3 dále následují jističe 25/16/10 A. vypnu FA 1 a tak to padlo celé. Asi hlavní vypínač. Vypnu si jistič jen pro daný stykač, který vyměním. A jen kroutím hlavou, proč je tam jistič a ne vypínač. Instalace stará jen 5 roků....

Jaksi pominu to, že při VRZ je pominuto označení obvodů na dveřích rozvaděče. Také i to, že není v rozvaděči jednopólové schéma, neboli dokumentace. Ale proč je jako hlavní vypínač B32/3 ( asi takový byl ve skladě, anebo to Ctrl+C/V...). A ještě horší, když tam není vůbec nic co by připomínalo hlavní vypínač. Tomu se již říká fekalismus. A hlavně při výchozí revizi. I když dnes i montážní firma "měla vědět",  pokud montér není i RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.