« kdy: 09.03.2017, 21:27 »

Zákazník si aktivně protáhl přívod CYKY 4x10 Kopex trubkou do domu, aby mu to šlo lépe protáhnout potřel ho olejem - asi motorovým.
Nejsem si jistý, zda kabel časem nezmění kvalitu opláštění a tím i izolace.
Hledal jsem info na Googlu, ale marně - nebo špatně.
Silikonového oleje bych se nebál...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.03.2017, 11:55 »

Google toho ví hodně, ale v tomto případě bych jej "přeskočil" a zkusil bych spíše výrobce kabelů.
Např. Draka i NKT odolnost proti oleji nebo obecně ropným látkám neuvádí, takže se nepředpokládá použití v takovém prostředí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2017, 13:20 »

Lehkého potření kabelu motorovým olejem bych se asi nebál, dřív než stihne zaškodit, spucují ho nejspíš půdní bakterie. Kdyby se měl válet v oleji někde na dílně, je to jiná situace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.03.2017, 16:16 »

CYKY mají vnější plášť z PVC, který většinou odolává působení kyselin, louhů a olejů.
Problém bývá v gumovými kabely, které časem bobtnají....

Na protahování jsme používali mastek....mysl ím, že slabá vrstva oleje kabelu neuškodí.
U kabelu s isolací PVC/PUR odolává vůči zředěným kyselinám a normálnímu benzínu, mazacím tukům a motorovým olejům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.03.2017, 16:30 »

Vědecky  jsem to nezkoumal, ale kabely s izolací PVC se mi zdály  působením olejů po nějakém čase méně ohebné.
Možná úbytek změkčovadel.
Ale s nějakým fatálním poškozením jsem se nesetkal.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.03.2017, 19:34 »

Vědecky  jsem to nezkoumal, ale kabely s izolací PVC se mi zdály  působením olejů po nějakém čase méně ohebné.
Možná úbytek změkčovadel.
Ale s nějakým fatálním poškozením jsem se nesetkal.


Také jen pohled uživatele.
Na příklad kabely dlouhodobě v oleji měly isolaci o hodně tvrdší než kabely jen volně v registrech. Poznalo se to při opravě, kdy takový dlouhodobě zaolejovaný kabel šel obtížně odblankovat. Ale i ty starší kabely, které nebyly v oleji, tak byly také hodně  tuhé.
Elektrické vlastnosti se ale neměnily....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 10.03.2017, 20:11 »

Elektrické vlastnosti se ale neměnily....

Troufnu si tvrdit, že u PVC kabelů degraduje plášť jak mechanicky (tvrdne),  tak i izolačními schopnostmi pláště. JIstě pozvolna, ale izolace stárne, tedy se její vlastnosti zhoršují. Pokud k tomu přidáme další neočekávané vlivy (olej),  tak o to rychleji.
Přesto, pokud se nebude "koupat" v oleji stále a nebude mechanicky namáhán, bude jeho životnost sice zkrácena, ale pořád se bude pravděpodobně pohybovat v desítkách let.

Na rovinu říkám, že jde o můj soukromý názor, podložený jen pozorováním z praxe.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2017, 21:23 »


Zkusme na to jít intuitivně.
Proč se někdo zabývá výrobou protahovacích lubrikantů když máme k dispozici dost různých olejů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.03.2017, 23:27 »

Jaká je životnost kabelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 11.03.2017, 07:07 »

Jaká je životnost kabelu?

Tak, tohle jsem čekal  Škleb a trochu se na tebe připravil  Škleb . Mimochodem správně položená otázka. Tedy o kolik let může "olejová koupel" zkrátit jeho životnost, pokud není plášť kabelu odolný vůči ropným látkám, při jeho průměrné životnosti 40let? O 5, nebo 10 let? Na to by odpověděl asi naximálně výrobce, nebo nějaká zkušebna. Běžný elektrikář asi jen těžko.
Ovšem že mu olej na životnosti nepřidá, spíš naopak  je jisté.


* prakab.PNG (46.34 KB, 1112x522 - prohlédnuto 527 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.03.2017, 08:14 »

Jaká je životnost kabelu?

Jen zkušenost z hutního provozu za posledních 50 roků.
Nikdy jsem nezažil situaci, že by se musela dělat střední, nebo generální oprava
pro špatný stav kabelů. Vždy z hlediska opotřebování a životností prvků.
Málokdy ale vydržela technologie bez výměny elektrického zařízení déle než 40 roků...

Závěr.
Životnost kabelů je větší, než ostatního elektrického zařízení, anebo alespoň stejná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.03.2017, 08:52 »

Ano vliv oleje na kabely je patrný cca po 2-4 letech, ztvrdne poněkud povrch. Kabely funkční, jen se trochu víc praská izolace. To je z doby asi před 30lety, kdy izolace kabelů byla poněkud silnější.
V tomto případě bych se příliš neobával nějakého závažného problému, pokud by byl vystaven krátkodobě oleji.
Osobně bych olej nepoužil, jsou na to jiné prostředky, jak lépe a radostněji protáhnout kabel trubkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.03.2017, 09:09 »

Olej by také mohl mít negativní vliv na tu Kopexku.

Bylo by vhodné, aby pan Bláha asi tak za 30 let kousek odhrábl a napsal nám
v jakém je to stavu.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.03.2017, 12:53 »

Tak, tohle jsem čekal  Škleb a trochu se na tebe připravil  Škleb . Mimochodem správně položená otázka. Tedy o kolik let může "olejová koupel" zkrátit jeho životnost, pokud není plášť kabelu odolný vůči ropným látkám, při jeho průměrné životnosti 40let? O 5, nebo 10 let? Na to by odpověděl asi naximálně výrobce, nebo nějaká zkušebna. Běžný elektrikář asi jen těžko.
Ovšem že mu olej na životnosti nepřidá, spíš naopak  je jisté.
Dobrá tedy, bez ohledu na olej provedeš po 40 letech
pravidelnou revizi s kladným závěrem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 11.03.2017, 12:59 »

Milane, to je na "rozpitvání" normy pro revize, jestli stačí měření parametrů okruhu a vizuální prohlídka vývodů kabelu, nebo je třeba zkoumat ještě něco dalšího...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 11.03.2017, 15:39 »

Pod podlahou průmyslových hal leží v kabelových kanálech AYKY a CYKY kabely pokryté v vrstvou proniklých mazadel, zbytků hydraulických olejů a řezné emulze a jinými  mňamkami desítky let a pokud se s kabely nemanipuluje, není problém.
Všemi ropnými produkty PVC tvrdne a při malých poloměrech ohybu, nebo při pohybech kabelů jejich PVC pláště napraskávají. Ale k úplnému prolomení pláště dojde jen málokdy.

Největší problémy to dělalo ve strojích před příchodem PUR kabelů v místech pohyblivých smyček, kabelových řetězů a pod. Tam kde se  kabely a jednotlivé vodiče nepohybovaly, nebyl problém. Tam kde se s nimi hnulo, praskaly. Ale nejprve praskly plastové vývodky, zámky děrovaných žlabů a jiné tvrdší díly z tvrdého nebo poloměkkého PVC. Kabely a izolace vodičů praskaly až v poslední řadě.
Takže já ze zkušeností tvrdím, že po 30 letech se na nepohyblivém kabelu ještě vůbec nic nepozná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 11.03.2017, 16:03 »

A důkaz - vakuová kalírna s vakuovým olejem ve vzduchu  i na zemi po cca 27 letech provozu a po zatékání oleje z vývěv a kalených předmětů do kabelového kanálu. Rozvaděč u zdi cca 3m od stroje. Jak asi vypadají kabely přímo pod strojem, který je již nejméně 41 let funkční na původní silové kabely?

 


* Komparátor_vakua_a_svorky.JPG (158.51 KB, 768x1024 - prohlédnuto 659 krát.)

* Kanal_ pod_komparatorem_IMG.JPG (343.02 KB, 1024x768 - prohlédnuto 739 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 11.03.2017, 21:05 »

Dobrá tedy, bez ohledu na olej provedeš po 40 letech
pravidelnou revizi s kladným závěrem?

Pokud budou naměřené hodnoty v pořádku a nenajdu žádné mechanické poškození, nevidím důvod k jinému závěru. Výrobce píše průměrná životnost.

Z jiného úhlu pohledu, neznám žádný předpis, nebo návod výrobce kabelů, který by přikazoval po cca 40 letech provést rekonstrukci instalace, kvůli skončení životnosti kabelů. Nebo ty ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu opravit kabel ponorného čerpadla kabelovou zalévací spojkou GPH PSZ0?
 Máte již aktuální katalog kabelových souborů Raychem?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Čím nahradit vnější izolaci CYKY kabelu 3x1,5mm2?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu?
 Kabelový tester Ideal Industries
 TIP na profesionální tester kabelů CableMaster 800
 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun
 Kdo dokáže lokalizovat místo poškození venkovního kabelu?
 Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Jak zaizolovat poškozený kabel ve zdi ?
 Jak provádíte revizi kabelů vybavených průmyslovými konektory typu powerlock?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY?
 Jak se může na pevně uloženém kabelu v rozvaděči poškodit izolace?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Čím mazat kabely při protahování?
 Jaký typ protahovacího péra o délce cca 30m byste doporucili?
 Jak nedestruktivně natáhnout kabely pod existujícím sádrokartonem?
 Pracuje se vám s protahovacími pery CANFOR dobře?
 USA: Wire Snagger, pes doběhl spolehlivě!
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Má cenu investovat do dobrého protahovacího pera?
 CANFOR: Katalog protahovacích a odvíjecích systémů 2016
 Jak protáhnout kabel nad sadrokartonem?
 Je při protahování vedení trubkami použití lubrikantu doporučeno?
 K čemu, všemu používáte protahovací pera RUNPOTEC?
 Protahovací pera RUNPOTEC urychlí práci!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Vítáte metodu protahování tří kabelů najednou?
 Jak vytáhnout kabel z husího krku?
 Je možné použít pro protahování kabelů ocelové lanko 2mm a nechat ho v trubce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.