Autor Téma: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?  (Přečteno 8715 krát)
Lukáš Böhm 3
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.03.2017, 19:48 »


Koupil jsem dům a provedl kompletní rekonstrukci elektroinstala ce,  která ještě není zapojena, pouze roztahána a připravena. Před zapojením jsem chtěl nechat vyměnit 3 porcelánové pojistky 32A, prý je v kompetenci distributora. Tudíž jsem zajel do ČEZu a tam mi bylo zděleno, že si toho nemám všímat, že je to jejich a že to dělat nebudou.

Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Mohu nějak nárokovat výměnu a zabezpečeni od distributora? Či mohu nárokovat odstraněni z domu a umístěni na sloup? Což bych nejradši.

Přikládám foto oněh pojistek.


* IMAG0179.jpg (1310.63 KB, 2688x1520 - prohlédnuto 1202 krát.)

* IMAG0180.jpg (1515.2 KB, 2688x1520 - prohlédnuto 769 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.03.2017, 09:34 »

Tyto pojistky jsou celkem běžná věc, i když je třeba konstatovat, že celá ta HDS s pojistkami na vašich obrázcích působí dost hrozně zanedbaně.

Pokud budete mít akumulačky, je třeba mít dostatečně dimenzované vedení, musíte mít hlavní jistič před elektroměrem podle předpokládanéh o odběru a pojistky v HDS by měly být o 1 - 2 stupně silnější.
Nevím jak u vás, tady ČEZ nedělá problém s tím, když někdo v rámci opravy nebo rekonstrukce domu chce starou HDS vyměnit za novou, "hezčí",  s nožovkami... Ale musí si to žadatel zajistit (a zaplatit),  nemusí to chtít od ČEZu, může mu to udělat i jiná firma, a největší problém bývá ta "půlhodinka, na kterou se musí vypnout celý vývod z trafačky"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.03.2017, 10:37 »

Vidím, že ta rekonstrukce nebyla až tak kompletní, protože HDV je v původním hliníkovém hadráku. Ten na akumulačky stejně nestačí.
Ta KLADka se měla vyměnit při zateplování, je vidět, že k poškození dvířek došlo páčením, protože je nějaký umělec zazdil. A poškodil ji kdo? Distributor, nebo odběratel, který do ni nemá co lézt?
Stav HDS jako takové ještě není nijak kritický, nevidím známky vyhřátí, snad by jen chtěla dotáhnout a vyčistit.
A když to budu brát důsledně, pak je-li svod AYKY 16, není důvod nepoužít pojistky 50A, ale vaše HDV je v nevyhovujícím průřezu a bude chtít vyměnit.
HDSky se mění pod napětím, není důvod obtěžovat ostatní zákazníky. Zvlášt ve městě nepřekonatelný problém.
Postup je jednoduchý, pokud chcete měnit HDS, vyměnte si HDV a lze předpokládat, že elektrikář, který bude měnit HDV si poradí i s HDS.
DS nemá potřebu měnit HDS, která není v havarijním stavu. Je v jejím majetku a když se něco stane, jde to z pojištění. Pokud chcete vyměnit HDS vy bez vážného důvodu, což je havarijní stav, zateplování fasády, nebo navyšovádí požadovaného odběru, nelze čekat že hned přiběhnou a zadarmo vymění.
Umístění na sloup požadovat můžete, tam vám vyjdou vstříc snáze, ale budou požadovat umístit měření na místo přístupné z veřejného prostranství.
Čili nárokovat můžete co chcete, resp. co si zaplatíte, pokud se nebude jednat o ohrožující či havarijní stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Böhm 3
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.03.2017, 13:18 »


Z fotografii co vidíte, je stav, ve kterém jsem nemovitost koupil, nyní se zabývám rekonstrukcí vnitřních prostor a vzhledem ke komplikacím, které nastali a evidentně souvisí i s vnějšim prostorem nemovitosti se snažím načerpat maximum informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2017, 19:24 »

Nevím jak u Čezu, ale u Eonu není problém skříň vyměnit. Jen si to budete muset zaplatit. I když to patří Čezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.03.2017, 20:48 »


Či mohu nárokovat odstraněni z domu a umístěni na sloup? Což bych nejradši.


Myšlenka dobrá a řešení nejlepší. Ale předem se poraďte s firmou ve vaší blízkosti, která má oprávnění pracovat na venkovním volném vedení. Je více variant jak to vyřešit. některé varianty nejsou ale nejlevnější i když vedou ke stejnému cíli. Je nutné šetření na místě.

Jinak se tomu řešení stejně nevyhnete, pokud budete potřebovat navýšení příkonu, nebo změnu sazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2017, 21:26 »

Nevím jak u Čezu, ale u Eonu není problém skříň vyměnit. Jen si to budete muset zaplatit. I když to patří Čezu.
Podle mých zkušeností s EON stačí sejít se na místě s pracovníkem s rozhodovací pravomocí a seznámit ho se situací. Následuje uvedení do rozumného stavu- ne okamžitě, ale v do pár měsíců...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Böhm 3
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.03.2017, 00:03 »

Ten na akumulačky stejně nestačí.
Bohužel jsem dům s akumulačkami koupil, v tom ktví právě problém.


a KLADka se měla vyměnit při zateplování, je vidět, že k poškození dvířek došlo páčením, protože je nějaký umělec zazdil. A poškodil ji kdo? Distributor, nebo odběratel, který do ni nemá co lézt?
Zazdil to předchozí majitel a vypáčil technik od ČEZu, který mi přijel na poruchu fáze na sloupu.

Čili nárokovat můžete co chcete, resp. co si zaplatíte, pokud se nebude jednat o ohrožující či havarijní stav.
Výše zmíněný technik řekl, abych citoval: "Toto je hrozné, může to někoho zabít". Tak jsem na tento popud zajel za distributorem  a dopadl jak dopadl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 05.03.2017, 07:19 »

Výše zmíněný technik řekl, abych citoval: "Toto je hrozné, může to někoho zabít". Tak jsem na tento popud zajel za distributorem  a dopadl jak dopadl.

Ale problém zřejmě bude jinde. Ten vidím v nesprávné argumentaci u zástupce distributora. Osobně bych poslechl kolegu Bočka a kontaktoval nějakou místní firmu se zkušenostmi u vašeho distributora. Jednak vám může pomoci s řešením stavu tak s jednáním u distributora. U ČEZ stačí nahlásit problémový stav a přijede se podívat jejich technik. Pokud ten také vidí problém, do dvou měsíců přijede firma a pojistkovou skříň vymění za novou. To byla i má osobní zkušenost na mém RD. Ale pokud to chcete přemístit, tak na své náklady. 

Bohužel jsem dům s akumulačkami koupil, v tom ktví právě problém.

Ale osobně v tom zas až takový problém nevidím. Kategorické - je to problém- asi není úplně na místě. Podle všeho tam jsou pojistky 35A (hádám dle obrázku) a pokud máte jistič 25A před elektroměrem, asi nebude důvod tvrdit že je to problém, tedy když pominu vlastní technický stav. Tvrdit že to něco nezvládne když neznáme průřezy, délku vedení,  nebo počet a příkony akumulaček, jen podle použité izolace na vodičích, asi nebude to pravé ořechové.  Kroutím očima  Na rovinu. Na vesnicích potkávám mnohem horší stav pojistek, než máte vy. Nevidím na nich žádné poškození vyhřátím a to ani na vodičích. Podle mne by tedy prozatím stačila jen oprava "plechu" případně vysekání a přesádrování skříně zároveň s omítkou k tomu, aby to mohlo nadále sloužit. Ovšem pokud potřebujete (chcete) přendat pojistky na sloup, nebo do pilíře před dům, plně to chápu a také doporučuji. Ovšem zde se opět vrátím k oslovení firmy a přípravě peněženky.  Mrknutí na zdravi



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.03.2017, 22:55 »

Uvedena PS neni vybavena energetickym uzaverem, je urcena k zaplombovani. Asi by tu nekdo mel opravit dvirka a neco s tim udelat, neb v zakone je psano ze: poskozeni zaplombovani je zakazano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.