Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaká je proudová zatižitelnost faston konektorů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je proudová zatižitelnost faston konektorů?  (Přečteno 4953 krát)
Petr Mládek66
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.02.2017, 20:48 »

Má někdo zkušenosti z praxe na jaký proud lze trvale zatížit faston konektory 6,3 mm. Zřejmě to nebudou proudové hodnoty udávané např. pro vodiče 1,5 a 2.5mm2.
Zaznamenáno
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.02.2017, 21:36 »

Podle jednoho z katalogů 11A pro 2,8 mm. 20 A pro 4,8 mm. 28 A pro 6,3 mm široký faston ( zdroj: https://goo.gl/Ep76G7 )

Co vám brání si to najít v katalogu? Je více výrobců a každý to může mít trochu jiný...
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.02.2017, 22:31 »

Má někdo zkušenosti z praxe na jaký proud lze trvale zatížit faston konektory 6,3 mm. Zřejmě to nebudou proudové hodnoty udávané např. pro vodiče 1,5 a 2.5mm2.

Právě vodiče jsou směrodatné pro zatížení fastonů. A je zde více faktorů. na příklad jakou sílou je vodič nacrimplován. U fastonů 6,3 je ještě jeden problém, že se vyrábějí do 10 A a do 28 A.
Poznáte to podle označení zasouvací síly 25/40 N.
pro vodiče platí:
2,5     14 A  a síla crimpování 320 N
4  a 6  28 A a síla crimpování 400 N 

Také záleží na cyklech použití. Po 10 cyklech se dosti snižuje proudová hodnota. Ono není faston jako faston. Pokud je to "no name",  tak je třeba vyzkoušet zasouvací sílu. Pokud jej zastrčíme rukou, je to šmejd. Pokud potřebují kleště a pořádnou sílu ( 40-50 N )  je to slušný faston. Potom také musí být oba kusy stejné. Na příklad 6,3 na 4,8 anebo 7,9 na 6,3 a další nevhodné kombinace.

Prostě zde platí fyzika. Přechodový odpor kontaktu je závislý na ploše a tlaku. Nakonec v katalogu je  metoda, jak ten přechodový odpor měřit, jakým proudem a jaké jsou úbytky v mV 
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz