| | |-+  Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?  (Přečteno 2066 krát)
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.02.2017, 09:43 »

Revizní technik by měl být natolik kvalifikovaný, že by to měl posoudit sám. Mrknutí
Pokud se na to necítíš, nedělej to. palec


Super rada třeba pro začínající nové RT, kteří by rádi dělali vše pořádně, ale rady zkušenějších se nedočkají.

Na jednu stranu se zde občas řeší normy, kde se každý točí na jedinném slovíčku. A na druhou stranu si pak má vlastně RT posoudit podle sebe, podle čeho vlastně bude revidovat.


Jednoduchý postup.
Udělá poptávku na odstranění závad, dostane cenovou nabídku a když pošle objednávku
jdeme do toho. Dostane dokumentaci i novou revizi s odstraněnými závadami.
Postup jsem se dočetl i v jiných diskuzích. Ale ta hlavní otázka byla, jak postupovat při samotné revizi. A to jsem se zatím nedozvěděl.
Příklad el. instalace společných prostor staré více jak 25let. Má se tedy přihlížet k novým normám? Ale v jakém rozsahu? A proč vlastně?

V roce 2009 vydala IRIS Nový lexikon revizního technika. Myslím, že tam najdete spoustu odpovědí na vaše otázky.
Všude vyprodáno :-/
Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #16 kdy: 17.02.2017, 10:01 »

Pane Illek můžete mi napsat jaké bláboly máte na mysli?
RT by měl především prohlížet - a to my bylo kdysi řečeno od PÁNŮ REVIZÁKŮ  -
prohlídkou odhalíte 90% závad.
prohlídkou zjistíte jak je instalace stará (kdo nepozná zda je instalace např. dle 341010 nebo novějších, kdo neumí přečíst rok výroby rozvaděče, nepozná barvy vodičů .......)
prohlídkou odhalíte zásah kutila
prohlídkou odhalíte vyhřáté spoje....atd
měřením utrženou zásuvku a rozbitý kryt svítidla já najít neumím
Bohužel, u činžáků v Praze je úplně standartní situace, že dokumentace není, v lepším případě předchozí pravidelná revize.
Samozřejmě o to je bohatší soupis závad.
Zrevidovat něco nového, co je přesně dle předložené PD, s veškerými atesty a bez závad může proškolená ženská, na to koule mít nemusí.
Omlouvám se všem revizákům kteří provádí jen tyto revize.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 17.02.2017, 10:02 »

... si pak má vlastně RT posoudit podle sebe, podle čeho vlastně bude revidovat.
Můžete mi nastínit, jak byste revidoval například instalaci z roku 1980 provedenou v TN-C třeba v bytovém domě podle jiných norem než těch, které platily v době jejího zřízení?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #18 kdy: 17.02.2017, 10:08 »

Pane Puklický, revizí starých činžáků jsem dělal dost. Vždy je nutno si vyjasnit zda je celá instalace z jednoho období nebo částečně "zrekonstruovan á", odhlalit jednotlivé zásahy - většinou výměny hlavních jističů v RE, nebo poslední patra bývají novější.
Samozřejmě v případě Al vodičů a "předrevoluční instalace" vždy dopisuji doporučení na rekonstrukci.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 17.02.2017, 11:00 »

Ale ta hlavní otázka byla, jak postupovat při samotné revizi. A to jsem se zatím nedozvěděl.
Začnite pozorným preštudovaním poslednej periodickej revízie. Dosť sa dozviete aj z iných revízií na prevádzkach od skúsenejších kolegov. Vyžiadajte si občas aj iné správy, prevádzkovateľ dôvod väčšinou nespozná. Úsměv

Ak už napríklad musím do inštalačného marazmu, potom mám za seba najradšej, ak nie je žiadna dokumentácia s výnimkou poslednej pravidelnej revízie. Z nej sa potom „vyhovorím“ na prostredie, posledný známy reálny stav a konštatovania jej tvorcu bárs aj o tom, čo si myslel o dobe uvedenia do prevádzky. Najrozumnejšie je potom postupovať podľa reálu, ten popísať, vyhodnotiť a na konci dostanete reálny obraz inštalácie v správe. Vyhodnotiť namerané hodnoty by ste nemal mať problém.
Ak je inštalácia hrozná, správa pre prevádzkovateľ a tiež iná nebude. Do nedostatkov a návrhu opatrení sa toho vojde neúrekom. Aký pán, taký krám.
Požiadavky na periodickú revíziu sa držte aj z čl.62.1.1 z 33 2000-6, lebo ak nedostanete ani poslednú, či žiadnu, potom sa po vás vyžaduje revízia v rozsahu východiskovej. A to je už komplet postup podľa čl.61.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #20 kdy: 17.02.2017, 12:55 »

Drobný detail:


Požiadavky na periodickú pravidelnou revíziu sa držte aj z čl.62.1.1 6.5.1.1 z 33 2000-6 ČSN 33 2000-6 ed. 2, lebo ak nedostanete ani poslednú, či žiadnu, potom sa po vás vyžaduje revízia v rozsahu východiskovej. A to je už komplet postup podľa čl. 61 6.4.

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 17.02.2017, 13:40 »

podívejte se na http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37269.0/topicseen.html

To Puklický: Super rada třeba pro začínající nové RT, kteří by rádi dělali vše pořádně, ale rady zkušenějších se nedočkají.

Je to zvláštní pohled. Možná i generační problém 5 ti generací RT žijící pohromadě.
Zde v archivu Elektriky je nepřeberné množství zkušeností od revizních techniků. Přesto, že tuto činnost provádím déle než 30 roků, nalézám zde stále nové a nové zkušenosti. Vyžaduje to čas hledat a třídit. Také existují archivy přednášek pro revizní techniky. Na posledním aktivu RT v Olomouci se prodávaly CD s přednášky za posledních 10 roků. Spojte se s agenturou Iris a Lexikon bude na některém CD s přednášky Ostravice, nebo vysoké napětí. Udělejte poptávku, možná to má někdo naskenované nebo v elektronické podobě. Pro RT je také
vhodná Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení, vydalo IN-EL 2004


Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.02.2017, 14:13 »

Drobný detail:
Už?  Super!
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #23 kdy: 17.02.2017, 14:31 »

Už?  Super!

Od 4/2017, v souběhu do 6/2019.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 17.02.2017, 17:00 »

Jaké bezpečnosti?
Nevím, proč po mně chcete, abych vám vyložil citaci z ČSN 33 1500, čl. 6.1.2.  Nerozhodný Kroutím očima
Zaznamenáno
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 17.02.2017, 17:46 »

Pane Illek můžete mi napsat jaké bláboly máte na mysli?
Pouze to, co uvádíte ve svém příspěvku, jako obsah revize. Uvádíte, že jste nemohl posoudit jištění vzhledem ke kabelům a jejich zatížitelnosti, vhodnost do prostředí dle VV a použitá opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem. Požaduje toto ČSN 33 2000-6? Ale vše jste vyhodnotil podle prohlídky (zřejmě s kladným závěrem revize). Co má taková revize s vyjmenováním co nešlo udělat za smysl?  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 17.02.2017, 19:09 »

Nevím, proč po mně chcete, abych vám vyložil citaci z ČSN 33 1500, čl. 6.1.2.  Nerozhodný Kroutím očima
No já myslel, že máte blbou náladu vždy jen od pátku do středy, tak jsem se zkusil optat ve čtvrtek.
Omlouvám se.
Zaznamenáno
Franta Puklický
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 17.02.2017, 22:26 »

Můžete mi nastínit, jak byste revidoval například instalaci z roku 1980 provedenou v TN-C třeba v bytovém domě podle jiných norem než těch, které platily v době jejího zřízení?


To je právě to, co mi nejde do hlavy. Stále nacházím zmínky toho, jak se má přihlédnout k aktuálním normám, ale copak to u takto staré instalace lze?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 18.02.2017, 08:00 »

Za prvé. V příspěvcích vidím snahu dovést vás k nějakému výsledku, ale ne tak že vám někdo řekne tak a tak, ale snaží se vás nasměrovat aby jste si to dohledal a naučil se sám. Tedy vaše rozčilování nad tím že vám neche nikdo poradit (nebo jen málo) je úplně mimo. Osobně pak nemám ani chuť (a vím že i mnoho ostatních) radit někomu, kdo je s odpověďmi nespokojen, dokud neuslyší tu odpověď přesně podle svého gusta a ještě to dává najevo tím, že začne útočit na kolegy.

Za druhé čtu, že správný postup znáte.
To je právě to, co mi nejde do hlavy. Stále nacházím zmínky toho, jak se má přihlédnout k aktuálním normám, ale copak to u takto staré instalace lze?

Ano, lze.

Je více než jasné, že se instalace nedá revidovat jinak, než podle norem platných v době vzniku instalace. U bytových domů nebývá problém zjistit, kdy byl postaven, na rozdíl od některých rodinných domů.
Potud vše jasné. Jak a co revidovat je myslím také jasné, protože je to poměrně podrobně popsáno v přislušných normách.
A co znamená to přihlédnutí k novým normám? Zde už neexistuje jednoznačná odpověď a je to v podstatě na RT, aby během prohlídky a dalších úkonů zjistil, zda se stav instalace nebo jiných podmínek nezměnil natolik, že rizika spojená s jejím užíváním nevzrostla do takové míry, aby se stala nebezpečnou.Je n v rychlosti mě napdá-osobně mám třeba problém s určitou elektronikou, která "posílá" do sítě silné rušení po vodiči PEN a ten je pak i silně přeťežován harmonickými a dochází k jeho častému upalování. Bez rekonstrukce to často nejde řešit. Mohu uvést jako jeden uz příkladů třeba nové výtahy, které vám dnes už nikdo nepřipojí jinak, než na nový přívodní kabel v TN-S. Pamatuji případ kolegy, kdy SVJ nechalo provést kompletní rekonstrukci elektroinstala ce poté, kdy si nechalo zpracovat novou projektovou dokumentaci na dům, včetně požárních zpráv, únikových cest a podobně a RT konstatoval že do té doby "vyhovující" instalace, neodpovídá novým skutečnostem a tím i bezpečnostním požadavkům, byť do té doby nevykazovala  nějaká jiná zvýšená rizika. A tak by se mohlo pokračovat dál. Vyhodnocení rizik za vás neudělá nikdo jiný.
Rozdíl bude jen v tom, kdo má kde jakou hranici, jaké má za sebou zkušenosti a podobně. Vítejte ve světě, kde má RT vždy jednou nohou našlápnuto ke kriminálu, tedy v tvrdé realitě. Každý z nás se s tím musel jednou smířit a uvědomit si, že všechno co napíše může někdo jednou posuzovat u soudu a "slovíčkaření" alá kolega Illek (i mě to občas trochu štve), může být na rozdíl od diskusí kde se tomu můžeme smát, tím co vás dělí od velkého problému.
Osobně se na to dívám tak, že čím více dostanu zde za uši, tím více důvodů k přehodnocení nebo úpravě názoru a postoje k problematice. V budoucnu pak o to méně možností, jak se nechat někým popotahovat.

uff  Smích  na zdravi vegeeet
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 18.02.2017, 09:14 »

Ještě doplním. Kdy revidovat částečné rekonstrukce? CO je to částečná rekonstrukce? Výměna vedení od-do, tedy reviduji přesně tak, jak máme uloženo. Od-do ponovu, tedy podle aktuálně platných norem, jinak to ani není možné. Právě proto v revizi máte jasně popsat co jste revidoval.  A samozřejmě revidovat vždy před uvedením do provozu  podivej. Ostaní jak už bylo napsáno.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?