Autor Téma: Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?  (Přečteno 5071 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« kdy: 09.02.2017, 11:28 »

Tak jsem se zase tak trochu začal zabývat "hloupostma" a řeším dálkové odečítaní a ovládání energii. Pro tento účel jsem našel prvek SDS Macro. SDS Macro umí odečítat impulzy z pulzních výstupů S0 na měřičích (elektro voda plyn teplo). Momentálně jsem jsem ve stádiu, kdy jsem prověřil vodárny, ty mi řekli že při následující vyměně vodoměru dostanu s S0, jinak si musím koupit svůj a a osadit za fakturační, plynárny my zatím zdělili, že mi vyčíslí náklady s tím to požadavkem spojené a EON jsem dnes oslovil emailem.

Chtěl bych se zeptat zda někdo z vás má zkušenost s vyvedením pulzního výstupu elektroměru mimo zaplombovanou část, pro potřeby zákazníka distribuční společnosti (elektroměr mám ZE312) pulzy z S0 se musí táhnout přes stíněné koroucené páry (podle dokumentace SDS). Jako silnoproudař si nejsem jist jestli je úplně ideální vytáhnout výstup na svorky uvnitř rozvaděče a pak je táhnout dál.

Samozřejmě řešení je osadit ještě jeden elektroměr s S0, ale když už tam jeden je tak se mi nechce a navíc fakturační má menší spotřebu a větší přesnost.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.02.2017, 01:23 »

Chtěl bych se zeptat zda někdo z vás má zkušenost s vyvedením pulzního výstupu elektroměru mimo zaplombovanou část, pro potřeby zákazníka distribuční společnosti (elektroměr mám ZE312) pulzy z S0 se musí táhnout přes stíněné koroucené páry (podle dokumentace SDS). Jako silnoproudař si nejsem jist jestli je úplně ideální vytáhnout výstup na svorky uvnitř rozvaděče a pak je táhnout dál.
Bezproblémové řešení je snímat blikající LEDku - žádný zásah do elměru.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.02.2017, 07:20 »

O optických snímačích jsem slyšel, ale připadne mi to jako bastl. Řešilo se to tu v tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30958.0.html našel jsem si snímač S10IR https://www.zpa.cz/produkty-a-reseni/prislusenstvi:c21/s10-ir:p25.htm#download vypadá celkem pěkně, ale jak to na to přidělat to už bude druhá věc, navíc nemajíi na stránkách uvedeno jak je ta RS232 zapojená, ale to by se dalo řešit zavoláním. Tak nějak tomu "souvislému svícení" na elektroměru neříkám impulzy :-).

Něco pro správce webu:
Je zvláštní že před založením téma jsem hledal S0 a elektroměr a téma o ty sondě mi to nenašlo (proto jsem založil nové) pokud je to vhodné, tak to téma slučte do jednoho.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 10.02.2017, 07:34 »

Optosnímač na elektroměru drží sám za pomoci magnetu. Ony impulsy se pomocí sondy nepočítají, ale čtou. Obsahují informace o stavu počítadla v elektroměru. Jejich pravidelným čtením a ukládáním hodnot, můžete dostat pěkný graf spotřeby. Děláme to tak u systémových instalací. Bohužel většina informací v elektroměru je "zamčena " distributorem. Jinak by se mohli číst například aktuální proudy v každé z fází a podobně.
Pokud chcete jakýkoliv zásah, nebo připojení čehokoliv nestandardního k elektroměru, musíte samozřejmě vše konzultovat s místním distributorem. To v každém případě, protože elektroměr patří jemu  podivej a vy se můžete dočkat ustřižení vodičů a dalších problémů.

Pak se to samozřejmě nechá řešit i vlastním měřením, kde můžet dostat i kompletní informace, podobné jako z analyzátoru sítě. Pak mě ještě napadá Energomonitor. Ten má i hotové poměrně slušné a přehledné grafické rozhraní.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.02.2017, 07:51 »

Před lety u Čezu požadovali zvláštní optočlen se zdrojem v zaplombované části
a z toho teprve vývod ven.
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.02.2017, 07:54 »

Díky za perfektní přehled, teď jsem dočetl návod na tu sondu a zjistil jsem, že to slouží ke kompletní komunikaci a ne jen "hloupému načítání pulzů". Energomonitor jsem samozřejmě nalezl taky, ale když jsem měl čas, tak jsem si procházel jejich stránky a nalezl jsem tam jednu věc, první dva roky zdarma, tak jsem se ptal kolik stojí vedení správy dat potom a dozvěděl jsem se, že chtějí 800kč za rok, to je pro mě nepřípustné.
Prvky SDS fungují obdobně jako energomonitor, ale jsou tak nějak "open" takže člověk s tím může udělat co chce, navíc to je PLC, které jde naprogramovat, když to shrnu tak např. macro stojí cca 3,5tis a má 8 optických vstupů (pro S0) potom má 4 analogy (napěťové) pak má možnost připojit až 32 digitálních teploměru DALLAS  (cena cca od 60,- do 500,- podle provedení) a má 4 digitální výstupy (pro relátka). Takže ať se na mě nergomonitor nezlobí (mají to pěkně udělané), ale u nich dám za 3 energie cca 10tis a nic víc to neumí (ale nemusím se o nic starat).
Tady to je velice flexibilní a po zřízení už nic neplatím, bohužel se to prostě musí dotáhnout, ale mohu si naprogramovat vazby na spínaní nezámrzu, vytápění atd. Jen co budu mít volné prostředky ve svém rozpočtu, tak si to pořídím na hraní, abych věděl co to vše umí, pak teprve budu moci objektivně říci zda je to "bastl" anebo užitečné zařízení.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.02.2017, 11:22 »

Já už asi tři roky čekám na odpověď od Eonu, když jsem toto chtěl u jednoho zákazníka udělat...
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #7 kdy: 10.02.2017, 12:07 »

Tři největší distributoři požaduji montáž optoodělovače (nechci dělat reklamu např. GOU6). Pak už záleží jen na elektroměru jaké impulzi dokáže (kW, kVAr-, kVAr+, kW výroba), optoodělovač cca 3500,- a připojení do elektroměru. To může být placená služba distributora. V PREdi cca 1200,-.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 10.02.2017, 12:36 »

. Pak už záleží jen na elektroměru jaké impulzi dokáže (kW, kVAr-, kVAr+, kW výroba),

Nezáleží. Viz :

Bohužel většina informací v elektroměru je "zamčena " distributorem. Jinak by se mohli číst například aktuální proudy v každé z fází a podobně.

Nepovedlo se mi nikde zajistit jeho "odemčení". Vždy jsem narazil na hradbu - nejde to a podobně. Tam kde jsem potřeboval, nebo kde zákazník požadoval, jsem použil svůj elektroměr a ve spojení se systémovou instalací předával a využíval získané informace dle požadavků investora.

Jinak mě to letos asi opět čeká u PRE, tak jsem zvědav jak to dopadne. Nedaleko Hradu, na Loretánském náměstí.  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #9 kdy: 10.02.2017, 13:09 »

Pokud budete vyžadovat jen výstupy +A, +Ri, -Rc, -A, -Ri, +Rc tak to proběhne bez problémů  Úsměv.
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.02.2017, 16:03 »

Optosnímač na elektroměru drží sám za pomoci magnetu. Ony impulsy se pomocí sondy nepočítají, ale čtou. 

No na slovensku by som s tým magnetom neskúšal. Po výmene elmerov za smart, reagujú na ovplyvnenie magnetickým poľom ( aj keď ovplyvniť nemôžu, ide ale o nezákonný pokus). Akýkoľvek zásah do fakturačného merania je nepovolený, nakoľko je to majetok  distribučnej spoločnosti. U väčších odberov s diaľkovým prenosom poskytujú službu online kontroly odberu u maloodberu to nemá význam. Riešením je podružné meranie v HR s pomocou smart elmeru.
Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 10.02.2017, 16:31 »

Taktiež som s mal v úmysle využit výstup S0 z elektromeru v
RE - Ale neúspešne.
- chlapi z rozvodných závodov ( technici ) na mna pozerali zhrozene že na čo to potrebujem a ked som sa im to snažil vysvetliť jednoduchým spôsobom tak že to je Zakázane akokoľvek snimat spotrebu..atd. .atd. podivej

Vyriešil som to podružným elektromerom LE02d z ktorého mám vyvedený výstup S0 do PLC.. Smích
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2017, 17:31 »

Z pohledu legislativy:

Vyhl. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

§ 6 Podmínky měření elektřiny


(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v odběrném místě nebo zpřístupní naměřené hodnoty pomocí jiného komunikačního rozhraní elektroměru. Využívání impulsních výstupů nebo poskytování naměřených hodnot provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru není bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno.

======================
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV E.ON Distribuce, a.s., platné od 10. 6. 2016:

2.10 INSTALACE MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VYŠŠÍHO TYPU
Podle [L1] zajišťuje PDS instalaci obchodního měření vyššího typu [L5] oproti měřicímu zařízení stanoveného typu a to na základě žádosti zákazníka. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit PDS rozdíl nákladů na měřicí zařízení, jeho instalaci, provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu zařízení stanoveného typu. Výši nákladů zveřejní PDS způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákazníci, kteří požádají o instalaci vyššího typu, jsou povinni na svůj náklad upravit své odběrné místo pro instalaci takového měřicího zařízení v souladu s PPDS a po předchozím projednání s PDS.
Se změnou typu obchodního měření se odpovědnost PDS za měření týkající se příslušných účastníků trhu a za zajištění přenosových cest, a to vč. obsluhy, kontroly a údržby zařízení, úředního ověřování, dále za odečet a archivaci údajů a předávání příslušných dat operátorovi trhu a uživatelům DS nemění.
Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 10.02.2017, 19:34 »

Z pohledu legislativy:   .............. .......

Moc díky. Okamžitě si to ukládám a řeším hned na další zakázce. Tedy cesta k "oddemčení elektroměru" existuje a né že to nejde, jak vždy tvrdí technik distributora.
 poklona poklona poklona
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 10.02.2017, 19:46 »

Na území E.ONu prakticky od zavedení elni elektroměrů toto funguje. Je pouze určena firma, která výhradně dodá pořebné zařízení.
http://www.svobodaelektro.cz/optooddelovace/OP6_32UNI_popis.html
Zaznamenáno

Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.02.2017, 16:19 »

Velice děkuji, když to zhrnu oni musí a já to musím zaplatit.   Škleb

I tak je to dobré. Podružný elektroměr je sice lacinější, ale odečítat hodnoty z fakturačního elektroměru je lepší a asi je lepší si za profi řešení zaplatit.

Díky za velice plodnou diskuzi.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Radek Mašín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.02.2017, 19:22 »

Řešil jsem stejný problém a u ČEZu chtěli optický oddělovač a u plynoměru (RWE) to takový problém nebyl, protože každý plynoměr má přípravu na magnetické snímání (na posledním číselníku plynoměru je na nule magnet), takže jde snímat magnetickým kontaktem třeba ze zabezpečovačky nebo se dělají přímo magnetické snímače pro konkrétní plynoměr. Cena dle typu 500 - 1500 Kč. Elektroměr jsem nakonec vyřešil podružným s Modbus komunikací, který poskytuje hodně zajímavých údajů a vyšel na cca 3000 Kč.
Zaznamenáno
Radislav Pražák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.02.2017, 19:37 »

Řešil jsem u ČEZ před několika lety, s doplněním optočlenů neměli problém.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Musí mít RE okýnko pro odpočet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.184 sekund, 22 dotazů.