Autor Téma: Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?  (Přečteno 24726 krát)
klausploom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.02.2017, 10:48 »

Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
Jde mi o to mam vyjádření od všech institucí že okolo stavby nevede žádný kabel.Avšak jsem se dozvěděl,že možná (jedna paní povídala) v místech stavby vede el. kabel.
Jde mi o to co dál?
Co když kabel vede přímo pod stavbou?
Kdo zaplatí přeložku?
Nebo co, když bagrista ten kabel překopne?
Kdo to vše bude platit?
Mam stavební povolení, kde se veškeré instituce vyjadřovali že tam nic není, v katastru žádné břemeno také není.
Jak bych měl postupovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.02.2017, 10:31 »

Zvláštní dotaz.
Ještě se nic nestalo a vy už se připravujete na řešení problému...

Pokud máte vyjádření opravdu "všech",  že tam nic není, tak máte 2 základní možnosti:
- věřit
- nevěřit a prověřit

Pro druhou možnost je několik řešení, např. aby se tam prošel někdo s hledačkou a zkusil jestli nezaznamená nějaké podzemní vedení. Ale ono je možné, že tam fyzicky nějaký kabel je, ale protože byl zrušen, vyřazen z provozu, nikdo si nedělal starost s tím, aby ho v celé délce vykopal, ale "z papírů" byl vymazán.

Je to víc než 10 let, co jsem se podepsal při přeložce kanalizace, že v prostoru nemáme žádný kabel. Podobně se vyjádřili i další...
Po několik dnech telefon - pr*ser, překopli jsme kabel.
Podle konstrukce sdělovací telefonní kabel, přetržený, ale nikdo nezaznamenal problém, všem vše fungovalo... Co to bylo? Kde se to tam vzalo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.02.2017, 11:53 »

Citace
Mam stavební povolení, kde se veškeré instituce vyjadřovali že tam nic není, v katastru žádné břemeno také není.

Stavební povolení je jaký-si "dekret" kdy by měli všechny možné vyjádřovačky projít a zhodnotit!
Jak píše kol. Schwarz ,  staré kabely se nevytahují a zůstavají v zemi....
Pokud vám dá někdo vyjadřovačku tak si za něj zodpovídá!!
Někdy je to problém, když nejsou žádné projekty....vě tšinou volím "sondy" typu LR.
(lopata -rýč).....i delší pásy sond. Úsměv  Je to jistější!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
klausploom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.02.2017, 13:45 »

Dobře když nebudu věřit a nějak ho zkusím najít a bude tam co dál?
Jako hrozím se toho že mi přijede stavební firma začne kopat,překopnou kabel a co dál potom?
Jaksi nehodlám platit případnou přeložku kabelu,jen kvůli tomu že to někdo někdy nezakreslil do nějaké dokumentace a mě by tím pádem poškodil celý projekt.
zpoždění stavby je nepřípustné do konce roku musí stát a být zkolaudovaná.A jak znám ČEZ než by někdo udělal přeložku a zdarma k tomu bude to na 3 roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.02.2017, 14:58 »

Prectete si stavebni zakon o povinnostech stavbyvedoucih o. Ten mj. odpovida za radne vytyceni vsech inzenyrskych siti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
klausploom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.02.2017, 17:29 »

Jak má vytyčit něco o čem neví?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.02.2017, 18:22 »

Pokud se někdo prohlašuje za stavbyvedoucího, tak tím dává mj. veřejně najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí (§ 5 OZ). Že něco neví je pak jeho problém a jde k jeho tíži. Anebo to nemá dělat, když neví co má dělat (vypískat podzemní sítě snad umí každý geodet, ne?).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
klausploom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.02.2017, 21:59 »

ok a jak se postupuje dále když by tam ten kabel opravdu vedl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.02.2017, 22:16 »

Myslím, že tazateli nejde ani tak o ty sítě, o který se ví, že tam jsou. Ale o ty co tam možná jsou a nikdo o nich neví...ty se budou dost těžko vytyčovat...

A ano, stavbyvedoucí by měl určitě vědět jak postupovat, když dojde k nějaké mimořádné události.

ok a jak se postupuje dále když by tam ten kabel opravdu vedl?

Na bagr se musí platit zákonné pojištění - povinné ručení. Toto může opravu překopaného kabelu určitě zaplatit.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
klausploom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.02.2017, 22:47 »

Ok díky za radu že to potom půjde za bagristou.Ale  co  s případným kabelem přeci mi nepovede pod stavbou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.02.2017, 23:46 »

To je poměrně jednoduché: nebude jedna spojka, ale dvě a bude obklička stavby.
Co kabely pro spojení s Moskvou? Ty byly ve stavu utajení....
Když jsem stavěl v blízkosti se to vyskytovalo... .
A nikdo nic nevěděl.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #11 kdy: 11.02.2017, 07:45 »

Jako alianční partner distribuční společnosti v realizaci výstavby sítí vám mohu poradit následující: je potřeba zajistit veškeré závazné vyjádření o existenci všech podzemních sítí: energetika, voda, kanalizace,plyn, telekom, místní sítě ve správě obce, včetně správy meliorací, SŽDC. V oblastech podzemních zásobníků plynu nebo důlní těžby samozřejmě také. Pak je dobré kontaktovat starostu příslušné obce a zjistit jestli má informace o dalších sítích, které by se mohly v katastru obce vyskytovat ( viz zmíněné vojenské dálkové telefonní kabely).
V případě nalezení a poškození podzemní sítě přes veškerou snahu tomu zabránit pak máte šanci vyváznout bez postihu.
Co se týká přeložek: přeložku platí ten, kdo ji vyvolal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 11.02.2017, 09:06 »

... SŽDC... 
Pokud je to v blízkosti trati, tak nejen Správu železniční dopravní cesty, kolem železnice může mít kabel a "drážní energetika" nebo ČD - Telematika. Právě dálkové kabely, které pro dráhu spravuje ČD-T se před rokem 1989 někdy pokládaly hodně daleko od kolejí.
Ve vašem případě to asi nepřichází v úvahu, ale problém někdy je v tom, když je položen nový kabel a je ve stavu, kdy dodavatelem ještě není předaný uživateli. A předání se táhne kvůli nějakým závadám, nedodělkům, ale kabel je již zapojen, provozován...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 11.02.2017, 14:01 »

Ok díky za radu že to potom půjde za bagristou.Ale  co  s případným kabelem přeci mi nepovede pod stavbou?

Berte to tak, že se před rokem 1989, se zkrátka pokládalo něco, o čem bylo rozhodnuto předem, a nikoho nezajímalo přes čí pozemek to jde. Taková byla doba. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
klausploom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.02.2017, 17:06 »

koleje tu nevedou a nový kabel to také není   pozemek mám cca 40 let.
Tak stanoviska ,jsem dokládal při stavebním řízení,bez nich by to ani nešlo,vše co si stavební úřad vymyslel jsem dodal.
No nechám to být teda ať si stím potom stavební firma nějak poradí,děkuji všem za názory
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Piszkos Munkak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.02.2017, 19:20 »

Pokud je to v blízkosti trati, tak nejen Správu železniční dopravní cesty, kolem železnice může mít kabel a "drážní energetika" nebo ČD - Telematika. Právě dálkové kabely, které pro dráhu spravuje ČD-T se před rokem 1989 někdy pokládaly hodně daleko od kolejí.

Potvrzuji, překládal jsem už několikrát DK a šel ulicemi i víc jak 100m daleko (podél) trati.
Docela dřina, zvlášt když 1m kabelu vážil skoro 10kg  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.02.2017, 21:42 »

Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
 mam vyjádření od všech institucí že okolo stavby nevede žádný kabel.Avšak jsem se dozvěděl,že možná (jedna paní povídala) v místech stavby vede el. kabel."Okolo stavby alebo v míste stavby"To je najdôležitejši e.
Jde mi o to co dál? Sú tie vyjadrenia ešte platné? Každé má predpísanú dobu platnosti!Tí čo tie vyjadrenia napísali a podpísali mali byť svojprávni.Tom u treba veriť!
Co když kabel vede přímo pod stavbou?
Kdo zaplatí přeložku? Toto je trošku na dlhšie lakte.Hlavne kto a kedy s akým oprávnením tam to vedenie zabudoval!Podľa toho by ste bol tak silný tzv. v kramflekoch.Tu vám radiť nemôžem, za takéto rady si už právnici berú pekné peniaze a kamarátom predsa nevyfúknem kšeft.
Nebo co, když bagrista ten kabel překopne?
Kdo to vše bude platit?Takže, schopný bagrista vám nič ani zo svojej poistky nič platiť nebude.Podpíše te mu prehlásenie,že v mieste staveniska sa žiadne podzemné vedenie a zariadenie nenachádza.A je to.
Mam stavební povolení, kde se veškeré instituce vyjadřovali že tam nic není, v katastru žádné břemeno také není.
Jak bych měl postupovat? Overiť si platnosť povolení=vyjádrení.Tú jednu pani čo to len tak povedala,trochu stisnúť pod krk.Nech vyjaví čo vlastne vie.Nie jej bledú závisť.Potom už len dať čistú plienku do gatí,nakoľko si myslím,že ste si ešte ani nupr.. a už ste pokakakný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Šenkýř
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.02.2017, 12:15 »

Kolegové něco napověděli, zkusme to shrnout. Předpokládám, že jste investor. Pokud jste si existenci podzemních sítí zjišťoval sám, jde případný zapomenutý kabel za vámi. Pokud je toto součástí projektu (většinou se část projektu jmenuje vyjádření majitelů podzemních sítí),  jde to za tvůrcem projektu, že zapomněl oslovit všechny instituce. Teď odbočka - máte vyjádření opravdu ode všech? Třeba i od Vojenské ubytovací správy, která má na starosti kabelová vedení?
Posuňme se dále. S firmou, která vám provádí stavbu máte uzavřenu smlouvu o dílo. I tam se může objevit zmínka o tom, že jsou povinni před začátkem prací vytýčit všechna podzemní vedení. Musí se to však objevit i v předávce staveniště, kdy jim předáte projekt, zákresy sítí a samotné staveniště. Pak to jde za firmou. Dělají pro vás načerno (beze smlouvy)? Jde vše za vámi.
Ještě bych připomněl, že v případě odkrytí cizích sítí a jejich poškození (odcizení) třetí osobou, pokud nemáte předané staveniště, jde to za vámi, pokud máte předáno, je to věcí firmy. Musí si to prostě pohlídat.
Dvě historky na závěr. Nakopli jsme kabel, ze kterého se zajiskřilo. Okamžitě jsem projel všechny vyjádření a nikde nic. Nakonec jsme zjistili, že to byl napájecí kabel pro šaliny. Zavolali jsme místní dopravní podnik, předal jsem jim jejich vyjádření, kde napsali, že v dotčené oblasti nemají žádné sítě. Omluvili se za kolegyni, která toto vydala a slušně mě poprosili o opravu. Mohl jsem je poslat do dža, ale máme s nimi dobré vztahy, takže jsme ihned opravili. A druhá. Optika od jednoho z operátorů. Nezakreslena, překopnuta, operátorem bez řečí opravena.
Důležité je opravdu mít všechno v pořádku. Jestli jste se do toho pustil sám a nemáte stavební nebo elektro vzdělání a praxi pak klobouk dolů a hodně štěstí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Drážní energetika, vedení vn.
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jak zacházíte s dočasným zařízením na stavbách vy?
 Jaký máte dozor nad svými montážemi na stavbě vy?
 Máte své elektrické stroje a nářadí na stavbě dostatečně pod kontrolou?
 Může na stavbách dělat revize strojů a nářadí každý revizní technik?
 Jak řešit revize krátkodobých zařízení staveniště?
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Pozemní stavby a pozemní objekty
 Inženýrské stavby a objekty
 Na co si dát pozor při napájení staveniště z několika zdrojů?
 Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
 Na základě jakého předpisu může OIP vyžadovat předložení smlouvy s ČEZem?
 Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
 Znáte opravdu technické požadavky na stavbu?
 Musím mít ve staveništním rozvadeči vlastní elektroměr neb ho dodává energetika?
 Kdo velí na stavbě #1
 Kdo velí na stavbě #2
 Jsou vaše staveništní rozvaděče vypnutelné kýmkoliv a kdykoliv?
 Chtěl by někdo ze slovenských kolegů dozorovat větší stavbu v Bratislavě?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
 FAMATEL: Katalog zásuvkových skříní, staveništních rozvaděčů 2016
 Zopakujme si některá pravidla EZ na staveništích a demolicích ...
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Jaká je na staveništích skutečná praxe instalace osvětlení podle vás?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
 Kde by se v elektroinstalaci RD mohl uplatnit 3D tisk?
 Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz