EH# Proč proudový chránič neochrání vždy
    Proudový chránič je pro mnohé symbolem záchrany před úrazem elektrickým proudem. Pro jiné pouze legislativní nutností. Jeho správné funkci rozumí pouze někteří. Ale skutečnost, že existuje varianta, kdy je i proudový chránič bezmocný, uvažuje málokdo. Vy o ní třeba víte, ovšem kdo z vašeho okolí ví, kdy ho proudový chránič nezachrání? Podívejte se na výpověď Františka Kosmáka, našeho předního elektrotechnik a ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Proč proudový chránič neochrání vždy?
   
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.01.2017, 19:25 »

Taky jsem se jednou setkal s dotazem, jak poznat jestli chránič není vadný a jak jej vyzkoušet.
"Elektrikář s 50-kou" si sáhl na fázi za chráničem, podle jeho slov "...dostal ránu až si sednul na pr..(pííííp),  ale chránič nevypnul..."
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2017, 19:42 »

Zkuste se elektrikáře zeptat jak zní první Kirchhoffův zákon. Docela problém. Chránič je noční můrou velké části elektrikářstva.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.01.2017, 22:30 »

Jen lze potvrdit co říká František Kosmák:
Jeho správné funkci rozumí pouze někteří.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.01.2017, 06:48 »


  Mám zkušenost, že mnoho elektrikářů nezná základní podmínky pro možné použití a správné zapojení proudového chrániče, takže je zapojují špatně.

 Nejčastější chyby jsou chrániče v instalacích TN-C, spojení výstupní svorky N mezi několika chrániči, nebo zapojení vstupní i výstupní svorky N na přívodní sběrnici N kam též zapojí odchozí vodiče obvodů.

Když se pak člověk snaží dotyčnému vysvětlit, proč mu to tak nemůže fungovat a alespoň částečně osvětlit princip chrániče, dostanu občas také odpověď typu: To mi nevysvětlujte, to je moc složitý, to stejně nepochopím...  S takovým rádoby kolegou je nejlepší se začít bavit o tom, kdy dává slepice spát!
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.01.2017, 20:07 »

Když se vám nepotí nohy a protéká přes vás třeba jen 20 mA ( a chránič je 30 mA) není to opravdu žádný pěkný zážitek. Škleb
Řekl bych, že obecně rozšířeným omylem je otázka : " na kolik mA to je ?".
Čas od času z toho ještě někdo vytvoří omezovač proudu.
Veledůležitý je právě vypínací čas.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Podle kterých norem provést revizi historické instalace když staré normy neznám?
 Kdo poradi jak vyměnit vedeni instalace v historické pámatce bez krabic?
 Cesta do hlubin elektrotechnikovy duše aneb vyznání pravověrného elektrikáře (2. část)
 Chcete tipy na zajímavé pořady v TV o elektřině?
 Víte, kdo podle Sovětů vymyslel první žárovku?
 Kterýpak časopis dělá osvětu dnes?
 Víte kdo podle Rusů přišel s prvním elektroměrem?
 Víte, kdo podle Rusů vynalezl elektrické světlo?
 Víte kdo podle Rusů stojí za objevem elektrického ohřevu?
 Jak podle Rusů elektřina mění hmotu
 ELEKTRICKÁ ENERGIE PŘEKONÁVÁ PROSTOR
 ROČENKA z r. 1926: Elektrotechnický Svaz Československý ESČ
 ELEKTŘINA - ZDROJ SÍLY
 Víte jak to bylo podle Rusů s elektrickými spoji a řízením?
 ECDV 2011: Jindřich Nezval vzpomíná jaké to bylo v české elektrotechnice po válce
 INFORMAČNÍ http://ZDROJE.elektrika.cz
 Odkud je asi tato instalace?
 Historie a současnost bezpečné funkce ochrany před úrazem elektrickým proudem v sítích TN
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #1
 Jak vypadala ročenka elektrotechnika v roce 1941
 Chtěli jste být od mala elektrikáři?
 Kdo zná pomůcku SAMOPOČTÁŘ?
 Po vysokých pecích nezbyl šrot, ale muzeum
 Z jakého období může pocházet takto provedená elektroinstalace?
 Zajímá vás život Josefa Sousedíka?
 Josef Sousedík - (ne) zapomenutý vynálezce
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #7
 Zavzpomínáte vy, jaká byla praxe na našich údržbách?
 Archivujeme starou elektrikářskou literaturu ...
 Co byste asi dělali, kdyby u nás byl teď stále socialismus?
 Jak dlouho se komunisté vydrželi po únoru 1948 odvolávat na předpisy ESČ?
 Kdo se za komunistů staral o elektroinstalace polosoukromých činžáků?
 Československá normalizace v éře socialismu
 Neznáte parametry historických válcových pojistek OEZ?
 Zajímá vás historie elektrifikace a stará dokumentace?
 Ve Sloupně si výstavou připomenou elektrifikaci Bydžovska
 Kdy bylo poprvé v ČSSR uvedeno do provozu vedení vn a vvn?
 Mohu se zde pochlubit stavbou repliky mramorového rozvaděče?
 Z jakého roku je tento kabel?
 HISTORIE: Elektřina od Williama Lawrence Bragga (1940)
 Když nebylo ve mlýně dost vody, přišly na řadu petrolejky ...
 EH# Jak se František Kosmák dostal k elektrotechnice
 Z historie umístění měření a jistících prvků v domovních elektroinstalacích
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kdo je zbytečný, když stát nemá co žrát?
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 SOS z historie techniky: Všechno je již vynalezeno
 Zajímá vás historie? O T. A. Edisonovi
 Jindřich Nezval znovu před kamerou!
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 #EH: K menším správkám jest zapotřebí jen opatrnosti, se radilo v roce 1929 zemědělcům
 Během posledních sto let bylo vybudováno čtvrt milionu kilometrů elektrického vedení
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Máte nějaké informace k "Elektrotechnická zapojovací skříňka B115" ?
 Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě
 Jak se otvírala stará podomítková krabice s asfaltovou izolací?
 Obsahuje stará rozvodná deska azbest?
 V kterém roce byly dřevěné rozvodnice v souladu s technickými normami?
 #EH: Bezpečnost byla brzdou rozvoje elektrotechniky, vzpomíná Jindřich Nezval
 #EH: Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení ani když leží na zemi!
 Pamatujete? Bez panáka pálenky na sloup nikdo nelezl!
 #EH: Dejte hned spraviti elektrické zařízení, které bije nebo štípe!
 #EH: Opatrně se žárovkami!
 Přitahuje dnes stále někoho lézt na trafostanice nebo stožáry vysokého napětí?
 Školíš svou manželku aby neutírala rozvaděč mokrým hadrem?
 Nezapomínáte, že se pod elektrickým napětím nepráská bičem?
 Jaké nebezpečí hrozí při výměně běžných pojistek dnes?
 Pamatujete připojovací podmínky za prezidenta Zápotockého?
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Upoutávka - Elektrotechnická nostalgie
 Kde hledat historické pákové a strojní vypínače?
 Kdo si pamatuje na hlasování z roku 2005?
 Slyšeli jste o blesku v nepříčetném stavu?
 Největší evropské muzeum osvětlovacích lamp je před Budapeští
 #EH: Ochrana vedení před přepětím v 80. létech
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Víte, že předpisy ESČ znamenaly určitou úroveň, pod kterou se nesmělo jít?
 #EH znáte rady pro vystěhovalce do Ameriky?
 #EH: Skladba národní normy v počátcích normalizace
 Z jaké doby pochází plechové elektroinstalační krabice?
 Jak si rourovodem znázorníme klesající napětí ve zřídle proudu?
 Nemáte staré ceníky montážních prací?
 #EH: Kdo v roce 1913 nesměl do Ameriky?
 Jak by asi existoval svět bez technických norem?
 Víte o muzeu nebo seriózním sběrateli měřících přístrojů?
 Siemens & Halske Telegraph Construction Company založena před 175 léty!
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Necháme historii elektrotechniky zapomenout nebo si ji připomeneme?
 Nač se zeptáte nejstaršího revizního technika v ČR?
 Který výrobce jističů zcela určitě vyrobil přes jednu miliardu kusů?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Setkali jste se již s touto porcelánovou retro řadou Made in China?
 Jak byste řešili výměnu "historických" RE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)