Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 20.01.2017, 16:35 »

Jedna sa o bojler Drazice, kde je na na srobe, ktory uchytava bojler vejarka, matka a znak uzemnenia.Samo zrejme, zž drot, chyba a nijako sa tam neda dostat. Vypustat a demontovat neviem ci bude mozne.
Je to na zavadu, ked zobereme do uvahy, ze bojler ako trubky su pospojovane zž drotom, ktory ide z MET a zasuvka je istena isticom s prudovym chranicom.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.01.2017, 21:27 »

Proudový chránič je doplňková ochrana na stejné úrovni jako pospojování. Takže z hlediska ochrany před NDN bych neviděl zásadního problému.

Trošku bojuju s překladem této věty
,  ze bojler ako trubky su pospojovane zž drotom..

Chápu to správně, že:
- trubky jsou kovové a jsou pospojené a uzemněné na MEB?
- bojler je připojen přímo na kovové trubky?

Pokud je odpověď na obě otázky ANO, tak by to neměl být problém.

Jediný problém vidím v tom, že dle návodu výrobce, by měl být bojler pospojen. A jak známo návod výrobce je "písmo svaté",  ale jestli to v návodu je opravdu uvedeno, to netuším. A hledat se mě to nechce, teď...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.01.2017, 21:52 »

Skoro to chapete dobre, trubky su plasto-hlinik ale ako sa zapajaju na bojler su mosadzne resp. kovove, s ventilmi atd tam je spravene pospojovanie ktore je napojene na MET. Nemoze teda v pripade porusenia PE prejst na kryt bojlera napatie? Aj ked chranic resp RCBO by mal zareagovat;)
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.01.2017, 22:31 »

Bezny bojler mava privod a vyvod vody ako kovovu 1/2' rurku privarenu k nadobe. Prierez to ma dostatocny, takze ked je mosadzny prechod na AlPe pospojeny, je to rovnake, ako pospojit cely bojler. Prerusit sa to nemoze, lebo ked rurka zhrdzavie, zacne to tiect.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.01.2017, 22:41 »

Prerusit sa to nemoze, lebo ked rurka zhrdzavie, zacne to tiect.
Takže se to přerušit může, a to zreznutím závitu, že.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2017, 09:47 »

Ono to pospojení u bojlerů mívá i jinou funkci než jen ochrannou. Předchází se tím například korozi způsobené vyrovnáváním potenciálů v systému.
Pokud výrobce píše pospojovat či uzemnit, je třeba jej pospojovat či uzemnit.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.01.2017, 11:01 »

Ono to pospojení u bojlerů mívá i jinou funkci než jen ochrannou. Předchází se tím například korozi způsobené vyrovnáváním potenciálů v systému.
Pokud výrobce píše pospojovat či uzemnit, je třeba jej pospojovat či uzemnit.
Radku to je ovšem pro mnohé připojovače bojlerů nedostižný level tanecek
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2017, 11:13 »

A jak známo návod výrobce je "písmo svaté",  ale jestli to v návodu je opravdu uvedeno, to netuším.

Výrobce ani neumí správně označit svorkovnici, tak jak pak má někdo dodržovat jeho požadavky. To jako, že nezapojím PE, ale zem ze svorkovnice MET? V soustavě TN-C-S? No to asi ne, že?


* Svorkovnice Dražice.jpg (29.65 KB, 545x415 - prohlédnuto 2127 krát.)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 21.01.2017, 13:04 »

....
Je to na zavadu, ked zobereme do uvahy, ze bojler ako trubky su pospojovane zž drotom, ktory ide z MET a zasuvka je istena isticom s prudovym chranicom.

Velmi všeobecně položená otázka, nemá jednoznačnou odpověď. Když navíc pominu že jde o opakované téma, kdy je mnoho dotazů už nejednou řešeno.
Tedy všeobecně platí, že pokud je v návodu (nebo i projektu) přímo napsáno že je nutno pospojit (což samozřejmě nebývá - jen že to má být dle norem a osobou znalou),  nebo je bojler umístěn ve zvlášť nebezpečných prostorách, tak je nutno jej pospojit. Dále pokud hrozí dotyk mezi dvěma růzunými potenciály jako mohou být nedaleko instalované kotle, nádrže a jiné předměty tř. I kde hrozí vyrovnání potenciálu přes člověka. Dále třeba pokud máte kombinovaný bojler připojený Cu trubkami, tak je důležité vyrovnat potenciály trubek a pláště bojleru. Proč je asi jasné.
Pokud bude bojler v suchém místě (třeba ve špajzce) a připojen plastovými trubkami, a zapojen v rozvodu TN-S (já vím TN-C-S  Mrknutí ) tak k tomu nemusí být nutně důvod. Ale vždy záleží na konkrétní aplikaci v konkrétním místě. Nemáme prozatím dostek informací k jednoznačné odpovědi na laicky položenou otázku.

Výrobce ani neumí správně označit svorkovnici, tak jak pak má někdo dodržovat jeho požadavky. To jako, že nezapojím PE, ale zem ze svorkovnice MET? V soustavě TN-C-S? No to asi ne, že?


Asi není co dodat. NEní to jediný výrobce, který neumí přeložit, nebo napsat dobrý návod o přiloženém schématu nemluvě.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.01.2017, 15:19 »

Nejdříve se zeptám, kdo nám tuto otázku pokládá?

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

S takovou kvalifikací by měl Elektrotechnik prezentovat zcela obráceně otázku.
Kdy ano a kdy ne pospojovat. A v rámci také  přednášky je nutno se zmínit o některých pojmech:

normy, 33 2000-1-41 ed.2, 5-51 ed. 3, 5-54 ed. 3, 7-701 ed. 2, 33 2130 ed. 3
instalace
vnější vlivy
proudový chránič
výrobek
pospojování

Nechci opakovat to, co již shrnul Honza Franěk. Ale začínají se zde množit dotazy kvalifikovanýc h pracovníku, místo aby studovali danou problematiku. Připadá mi to, jako nějaké testy. Jak má asi výrobce vědět v jakém prostředí bude jeho výrobek instalován?
Proto uvádí, že instalaci musí provést odborná firma. Odbornost prověřuje inspektor a vydává Oprávnění.


Odpověd na otázku Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?, by mohla být také velice stručná:

Někdy ANO a někdy NE.....

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.01.2017, 17:33 »

Připojil bych se k tomu, co napsal Jan F.
Zvlášť nebezpečné prostory vyžadují "druhé" bezpečnostní opatření.
Obecně se dá za druhé považovat proudový chránič, ale v koupelně bych to za dostatečné nepovažoval. Pokud mi "uhnije" PE vodič v napájecím kabelu, tak chránič mi nemusí včas reagovat na některé počínající závady a svody a tělem člověka může projít nebezpečný proud.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.01.2017, 19:47 »

Trochu jiný pohled revizního technika. Aby to nebylo jen v moc obecné rovině.
A neplatí to jen pro boilery.

Na podkladě určení vnějších vlivů, pro potřeby posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, členíme prostory na

normální                          podle NA4 ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1
nebezpečné            podle NA5 ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1
zvlášť nebezpečné   podle NA6 ČSN 332000-4-41 ed. 2/Z1

V prostorech nebezpečných a zvláště nebezpečných,  tam kde je kontakt osob s potenciálem země častý, nebo trvalý s vlivy BC3 a BC4, pak v těchto prostorech je velmi důležité splnit požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 "Doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování ( spojení všech vodivých části na společný potenciál).

Proto bojler a jiná elektrické spotřebiče a elektrické zařízení v prostorech s vnějšími vlivy normálními nemusíme, pokud to výrobce vysloveně nepředpisuje, kromě ochranného vodiče PE připojovat na doplňující ochranné pospojování. Případně nám to provedeme podle  normy ze série 700

Ve všech ostatních případech bude provedeno ochranné pospojování, pokud nezvolíme vyšší stupeň ochrany.

Obvyklou chybou při určování protokolu vnějších vlivu je snižování nebezpečí. Na příklad strojní dílna, ( pracuje tam více osob) kde je několik strojů a také i boiler. Určené vnější vlivy jako normální. Zde již  se jedna o pracovníky s BA4 a BC3. To znamená, že pracovníci  musí být poučení a jsou to prostory s cizími vodivými předměty. Je to prostor nebezpečný....
Pak závěr RZ bude, doplnit o doplňující ochranné pospojování a překvalifikova t PVV.
( závada, že PVV neodpovídá skutečnému stavu, není aktualizovaný, je častou závadou v mých RZ)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.01.2017, 20:44 »

Dakujem za podnety.Úsměv) Len doplnim, ze bojler je v tech. miestnosti kde je pracka, susicka a el. kotol. Bojler sa pripaja normalne do zasuvky a trubky su z poplastovaneho hliniku, navzajom prepojene s kotlom, ale su pospojovane.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Ľudomil Mensátor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.01.2017, 22:21 »

Blbosť trubka a šróbenie je rozoberatelný spoj.Pospojova nie cez trubky nie je v poriadku keď dôjde k servisu bojleru. V nevedomosti blbosti zapojenia země ju môže inštalatér rozpojiť.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.01.2017, 00:13 »

Doplňující pospojení nespočívá v dalším vodiči ale v kontrole podmínek splnění vzorce pro jeho naplnění.
Samostatná svorka PE bývá z důvodu vyšších unikajících proudů či pro zajištění protikorozních ochran jak naznačil p.Červený.
Problematika není úplně jednoduchá a z podstaty věci vylučuje takyodborníky rozlišující jen fázi a nulák Úsměv
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.01.2017, 19:30 »

Doplňující pospojení nespočívá v dalším vodiči ale v kontrole podmínek splnění vzorce pro jeho naplnění.
Milane, přiznám se, že nejsem přesvědčen o pravdivosti tohoto tvrzení. To bychom prakticky mohli tvrdit, že jakákoli instalace s chrániči 30 mA a většina instalací s pouhými jističi má automaticky provedené doplňující pospojování a to se mi nezdá.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.01.2017, 20:46 »

Milane, přiznám se, že nejsem přesvědčen o pravdivosti tohoto tvrzení. To bychom prakticky mohli tvrdit, že jakákoli instalace s chrániči 30 mA a většina instalací s pouhými jističi má automaticky provedené doplňující pospojování a to se mi nezdá.
Mrkni na Inel - p.Kříž to tam několikrát hezky vysvětluje.
Kdysi jsem si také myslel že doplňující pospojení vyžaduje další PE mezi zásuvkami, ale ..........
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.01.2017, 21:37 »

Mrkni na Inel - p.Kříž to tam několikrát hezky vysvětluje.
Kdysi jsem si také myslel že doplňující pospojení vyžaduje další PE mezi zásuvkami, ale ..........
Ano, taky to vím odtud. Ale ať čtu kapitolu 415.2, zejména 415.2.2 jak chci, tak tam tuto informaci prostě nevidím. Mám za to, že pochybnost podle 415.2.2 získám tehdy, když nevidím celistvost vodiče doplňujícího pospojování v celé jeho délce. Ne tehdy, když ten vodič není vidět vůbec nikde; pak si myslím, že tam doplňující pospojování není vůbec.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.