Autor Téma: Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?  (Přečteno 4810 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 15.01.2017, 19:03 »

Potřebuji provést strojové omítky v domě a podmínkou firem je, mimo jiného, hlavní jistič B32. Já mám B25. Eon odpověděl, že jedině připlatit. Není to moc, ale zase proč vyhazovat peníze kvůli 4dnům a pak z toho platit poplatky.
Kolega mi říkal, že distributor umožňuje "chvilkové" navýšení hodnoty jističe na právě takové akce bez nějakého poplatku, bohužel na webu jsem to nenašel.
Máte někdo tuto zkušenost nebo dokážete poradit na co se ptát?
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2017, 20:54 »

Nevím jak u ČEZ, ale u Eonu to legálně nejde.
Jediná legální cesta je uavřít smlouvu o krátkodobém připojení, připojit staveništní rozvaděč, uzavřít smlouvu o dodávce a nechat osadit elměr. A pak opačně....
Druhá cesta je oslovit místního RT, který by si měl umět poradit.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan P
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.01.2017, 20:58 »

No, to si poradí, ale při mém štestí na to někdo koukne a bude problém
Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.01.2017, 21:58 »

No, to si poradí, ale při mém štestí na to někdo koukne a bude problém
To ta "stavební" firma nemá elektrocentrál u??
Pokud ne, levnější a rychlejší je zápůjčka elekrocentrály, než dohadovat se s distributorem. ..
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.01.2017, 22:04 »

Potřebuji provést strojové omítky v domě...
RD sú v drvivej väčšine na 3x25A a tvrdohlavo stáť za požiadavkou 32A na bežnom trhu s prevahou objektov RD, ich veľmi neuživí.
Podobný problém som mal s omietačmi v r. 2014.
Požiadavka na 32A, nominálny prúd na štítku pokiaľ pamätám niekde okolo 20A.
Nakoniec po návrhu možnosti odstúpenia od zákazky v pohode odomietali na 25A. Dohody o cene sú väčšinou na štvoráky, a oni už majú dosť skúsenosti ako stroj nepreťažiť, nakladať trocha menej, robiť trocha dlhšie a zarobiť.
Mne to aspoň vyšlo, aj keď som bol na stavbe len v pozícii dodávateľa elektro.

Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #5 kdy: 15.01.2017, 22:38 »

Ide o tom ako sa dohodnete s RZ poprípade s oblastným šéfom... Mrknutí
p.s.. mne na tieto mašinky vždy stačil C25/3  Úsměv
Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.01.2017, 00:48 »

Žádost o prozatimní připojení, jen nevím, jestli vás to uspokojí časově...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 16.01.2017, 07:56 »

To ta "stavební" firma nemá elektrocentrál u??
Pokud ne, levnější a rychlejší je zápůjčka elekrocentrály, než dohadovat se s distributorem. ..

O tomto se diskutovalo při školeních elektro.Když by se platilo za "A" v místě RD a bytů.
Pokud by přišla firma se svářečkou (silnější) nebo jinými spotřebiči , museli by si koupit elektrocentrál u a stavební stroje přes ní pouštět !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.01.2017, 10:31 »

Nahlasit poruchu, odplombovat, vymenit docasne istic za silnejsi alebo B -> C, omietat, obnovit povodny stav, nechat zaplombovat. Ziadny cierny odber nevznikne.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.01.2017, 10:38 »

Nahlasit poruchu, odplombovat, vymenit docasne istic za silnejsi alebo B -> C, omietat, obnovit povodny stav, nechat zaplombovat. Ziadny cierny odber nevznikne.

 to cumim to cumim to cumim dabel dabel dabel Takhle veřejně se přiznat ke krádeži a porušení zákona...
Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.01.2017, 10:46 »

to cumim to cumim to cumim dabel dabel dabel Takhle veřejně se přiznat ke krádeži a porušení zákona...

Ja som nieco ukradol ?
Podobna situacia v panelaku : firma pride rezat panel kvoli novym dveram, potrebuju 3 fazy (vykonna Hilti pila s frekvencnym menicom) Otvorili si rozvadzac, dali rukavice, nasli volne svorky, pripojili kabel a rezali. "Vzdy to tak robime", bola ich odpoved. Na rozdiel od mojho napadu to bol cierny odber.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.01.2017, 12:32 »

Nahlasit poruchu, odplombovat, vymenit docasne istic za silnejsi alebo B -> C, omietat, obnovit povodny stav, nechat zaplombovat. Ziadny cierny odber nevznikne.
Je to v rozporu se smlouvou, kde je hodnota i charakteristik a jističe jasně daná.
(že se to takhle dělá víme). Tazatel by to chtěl řešit legálně.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.01.2017, 13:15 »

... ak je možnosť a máte primerane dlhý kábel, tak si ďalších 25A požičajte od suseda (môže byť aj menej).
Pozor na podmienky paralelného napájania,  prierezy, istenie, uloženie, sfázovanie, impedanciu, aspoň dohľad, zapojenie, krytie, spätný prúd a pod. To si radšej zabezpečte aj s potvrdením od odborníka.

P.S. Ešte kým sa omietači rozbehnú, nech sa sused vypne.  Mrknutí
Je dosť skúseností z praxe že to 3x25A vydrží.
Omietači dostanú placebo 32A, sused nebude škodný a vy im na štvrtý deň môžete prezradiť sladké tajomstvo.
A keby náhodou..., tak to zas také drahé nebude.

To ta "stavební" firma nemá elektrocentrál u??...
Elektrocentrál a ako náhrada za 3x32A?
No to asi nebude bežný pohľad -  partia omietačov s dieselgeneráto rom jak vagón do 30kW odisteným 3x32A na výstupe.  Úsměv
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.01.2017, 13:36 »


No to asi nebude bežný pohľad -  partia omietačov s dieselgeneráto rom jak vagón do 30kW odisteným 3x32A na výstupe.  Úsměv


Spíš jak přívěs.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 16.01.2017, 17:08 »

Opět žasnu nad některými diskutujícími, kteří klidně veřejně navádějí k porušování zákona  Neřeknu Nerozhodný

Nevím jak u EONu, ale u ČEZu normálně požádám o dočasné navíšení na 32A na týden a v klidu to provedu. Pak to uvedu do původního stavu a nechám zaplombovat. Vyřízení povolení trvá tak týden až dva.

Spíš jak přívěs.

Přesně tak. Často jsme využívali centrály 80-100kW tažené autem, nebo na podvozku Iveco, MAN a podobně. Na výstupu většinou 2x32A/400, 2x63A/400 a 1-2 x125A/400V. Celková zátěž se samozřejmě musela hlídat.  angel

Eon odpověděl, že jedině připlatit. Není to moc, ale zase proč vyhazovat peníze kvůli 4dnům a pak z toho platit poplatky.

A opravdu jste jim řádně vysvětlili proč to potřebujete?

Je dosť skúseností z praxe že to 3x25A vydrží.
Omietači dostanú placebo 32A, sused nebude škodný a vy im na štvrtý deň môžete prezradiť sladké tajomstvo.

Má zkušenost je že jim to 2x ze tří pokusů spadlo při zapnutí. Tedy u většiny firem. Pravdou je že pár strojů ustálo i provoz na 25A. Asi bude záležet na konkrétním stroji. Předpokládejme že stavební firma ví co dělá a co je potřeba k bezproblémové práci.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.01.2017, 18:09 »

Opět žasnu nad některými diskutujícími, kteří klidně veřejně navádějí k porušování zákona  Neřeknu Nerozhodný

Taky mám pocit, že to tu smrdělo hřebíky!  tanecek
Zaznamenáno

.
Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
 ....

Proud a napětí objevíte vzápětí!
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 16.01.2017, 18:27 »

Nevím jak u EONu, ale u ČEZu normálně požádám o dočasné navíšení na 32A na týden a v klidu to provedu. Pak to uvedu do původního stavu a nechám zaplombovat. Vyřízení povolení trvá tak týden až dva.
Zkoušel jsem to dvakrát a podle Eon to nejde.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 16.01.2017, 18:35 »

Zkoušel jsem to dvakrát a podle Eon to nejde.

JJ. Právě jsem si to zkusil také a musím konstatovat, že se EON snaží pravděpobně vyrovnat v debilitách PRE. Jinak si to nedovedu vysvětlit.  zle

Chtít po zálazníkovi který nemá jinou možnost i za jednodenní využití jističe s navíšenou hodnotou, 500Kč/A, je podle mne vyděračstvím, zneužitím postavení a nezákonným obohacením EONu.
Bohužel pravěpodobně neexistuje jiná zákonná cesta než zaplatit, vyřešit to centrálou, nebo tlačit na stavební firmu, aby si to technicky vyřešila sama. Což opět zaplatí zákazník, bohužel.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?