Autor Téma: Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?  (Přečteno 5271 krát)
slavaondra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.01.2017, 17:29 »


Investor chce připojit garáž, která je od R1 vzdálená 120m a od R2 vzdálená 70m. V R2 je však pouze TN-S. TN-C-S je pouze v R1. Přívod do R2 je 5x6. I když tento průřez na danou vzdálenost nebude problém dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI.

Varianta 1 je tedy připojit garáž, kde HL FA bude  3F 16A/B CYKY 5x6 (C) z R2

Varianta 2, která se mě osobně líbí více je připojit R3 (rozvaděč v garáži) 4x10 z R1 a rozdělit PEN přímo v něm. Jelikož tam investor plánuje do budoucna možné nějaké mašinky (vrtačku nebo míchačku?,  sám neví) bude tam takto možné přidat i MET a dodělat spojení na jeden potenciál. Je to ale zatím jen a osobně má vize, mnohem dražší a mnohem komplikovanějš í.

Jaký je na to váš názor? Rád si nechám poradit.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.01.2017, 18:36 »

...dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI...
To je již vedení mezi R1 a R2 chráněno RCD?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
slavaondra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.01.2017, 18:50 »

Ano, bohužel je zde FI 30mA. Je to starší elektroinstala ce. Žel k mé aktuální nelibosti. Být tam alespoň hl FI 300... Předrátování si za těchto podmínek nedovedu dobře představit.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.01.2017, 19:34 »


1. Chce to nakreslit jednopólové schéma komplet
2. Přívody s jištěním  pro R1 a R2
3. Rozvaděče R1 a R2 jsou již v měřené části ?
4. Lze přívod pro R3 napojit před uvedený chránič,
5. Jaké jsou vlastnické vztahy pro napojení
6. Nelze R3 napojit přímo z napájecího rozvaděče R1 a R2?

Pro rozhodování uvádíme málo informací, včetně jističe před elektroměrem v R3.
Požadovaný příkon je nutno znát a pak spočítat ztráty a navrhnou ekonomický přívodní kabel.
Položená otázka neřeší váš problém, to bude to poslední.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #4 kdy: 10.01.2017, 22:58 »

Si v garáži/dílně přejděte do TT a pohodička.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.