Autor Téma: Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?  (Přečteno 8303 krát)
Tom Illés
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.01.2017, 14:08 »


Setkávám se s odlišnými názory revizáků.

Například: že každý kondenzační kotel má mít svoji zásuvku se samostatným jištěním i přes to, že kotle mají svoji vnitřní pojistku.
Dále, že každé oběhové čerpadlo má mít svě jištění i když jsou všechny ovládány regulací, která má také svoji pojistku?
Pokud by to tak bylo a čerpadlo shořelo, tak to vyhodí předřadný jistič a regulace to nebude vědět a dle požadavku bude stále zapinat kotel a ten se bude opakovaně přehřívat, protože nebude mít odběr tepla!

Existuje norma na elektoinstalac i plynové kotelny nad 50kW?

Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.01.2017, 14:23 »

ČSN 07 0703
Citace
1 Předmět normy
1.1
Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen „zařízení kotelen“) se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437),  které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.01.2017, 14:33 »

Pokud by to tak bylo a čerpadlo shořelo, tak to vyhodí předřadný jistič a regulace to nebude vědět a dle požadavku bude stále zapinat kotel a ten se bude opakovaně přehřívat, protože nebude mít odběr tepla!
Nebude se opakovaně přehřívat. Přehřeje se jednou a zůstane odstavený, dokud někdo nepřijde resetovat havarijní tepelnou pojistku.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 05.01.2017, 15:11 »

Setkávám se s odlišnými názory revizáků.

Například: že každý kondenzační kotel má mít svoji zásuvku se samostatným jištěním i přes to, že kotle mají svoji vnitřní pojistku.
Dále, že každé oběhové čerpadlo má mít svě jištění i když jsou všechny ovládány regulací, která má také svoji pojistku?
Pokud by to tak bylo a čerpadlo shořelo, tak to vyhodí předřadný jistič a regulace to nebude vědět a dle požadavku bude stále zapinat kotel a ten se bude opakovaně přehřívat, protože nebude mít odběr tepla!

Existuje norma na elektoinstalac i plynové kotelny nad 50kW?



Jak to tak čtu, moc toho o kotelnách nevíte.
Toto vše přeci řeší řádný projekt elektro. Pokud není, je to bastlírna jak řemen.
Není zřejmé, na co se kmonkrétně pptáte.
Těch kotlů je víc pohromadě?
Topí do jednoho systému?
Odjištění MaR, je v pořádku, ale i odjištění každého čerpadla, je taktéž v pořádku.
Tak o co vlastně jde?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 05.01.2017, 15:41 »

On 50kW kotel, nebo 100kW kotelna už nemají jen tak nějaké čerpadýlko, ale většinou velmi slušné oběhové čerpadlo s autonomním řízením otáček podle rozdílového tlaku.

A takový kotel či kotelna už spotřebuje něco spalovacího vzduchu a má i rychlouzávěr plynu, podtlakový spínač v vzduchu kotelně, čidlo úniku paliva (plynu) a jiné havarijní nezbytnosti.
Takže kotel je vybaven havarijní smyčkou, která kotel předepsaně odstaví.
Zavedení stavu oběhového čerpadla, nebo jištění proti zkratu přívodu čerpadla je samozřejmě nějak v této smyčce zohledněno, stejně jako zohlednění stavu spalinových a  větracích ventilátorů, sledování plamene, zapalovací soustavy apod.

Ona už taková velká kotelna je "nově" strojní zařízení a elektrovýzbroj se řídí druhotně i souborem norem pro strojní zařízení. Nejen soubor ČSN-EN elektro norem 60204, ale i ČSN-ISO normy o bezpečnosti strojního zařízení.
Velké kotle jso různé - nízkotlaké, vysokotlaké, energetické, technologické - paušalizovat nejde a je nutné přistupovat ke kotelně konkrétně.

Navíc je to velmi komplikovaná technologie, zařízení s Ex zónou, tlakovou nádobou, plynové zařízení a elektrické zařízení v jednom.
Už na něj platí stanovení rizik a jiné projekční a provozní náležitosti.
A nemalou úlohu v projektu hraje výrobcův návod k obsluze a instalaci vlastního kotle.
 
Prostě pro těžké profiky a v podstatě specialisty, kteří dělají jen kotle a kotelny.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tom Illés
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.01.2017, 16:52 »

Děkuji za odpovědi. Jen pro doplnění:Jedná se o kotelnu se třemi 45kW v kaskádě a kotelna je předělávka ze staré parní na plynovou. Odpověd na odjištění každého kotle jsem zde již našel v jiných diskusích.
Jedná se mi hlavně o to odjištění každého čerpadla. Kotle ohřívají TUV a topnou vodu. Jedná se o kotle Buderus a ty nemají samostatnou tepelnou pojistku, takže po dosažení max. teploty se automaticky vypnou a po schlazení znovu naběhnou. Takže odjištění každého kotle   může způsobit předčasné poškození ionizační a zapalovací svíčky neustálým zapalováním. Navíc je v kotelně těch čerpadel pět a zdá se mi zcestné, aby z čerpadel vedli kabely do nějakého rozvaděče a z něj do regulace, která je ovládá a jistí. Proto mi zajímá, zda je nějaká norma, která by toto konkrétně doporučovala, nebo zda je to jen přání revizáka.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.01.2017, 18:25 »

Jedná se o kotle Buderus a ty nemají samostatnou tepelnou pojistku, takže po dosažení max. teploty se automaticky vypnou a po schlazení znovu naběhnou.
To mluvíte o funkci provozního termostatu. Havarijní (manuálně vratnou) samozřejmě mají také.

...může způsobit předčasné poškození ionizační a zapalovací svíčky neustálým zapalováním.
Jsou na to dělané - na životnosti by se to projevilo až při mnohaletém provozu v takovém režimu neustálého zapínání a vypínání.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 05.01.2017, 19:01 »

Dále, že každé oběhové čerpadlo má mít svě jištění i když jsou všechny ovládány regulací, která má také svoji pojistku?

Je potřeba odlišit několik věcí. Regulace má své vlastní jištění, ale je potřeba zvlášť jistit i silové obvody. To není to samé. Vzhledem k velikosti kotlů a kotelny předpokládám, že se jedná o třífázová čerpadla a zde bych rozhodně doporučil odjištění každého čerpadla zvlášť, aby kvůli závadě na jednom z nich, nedošlo k "umrtvení" celé kotelny. Je to zcela normální a běžné řešení. Navíc občas bývají tato čerpadla zdvojená a regulace je střídá, stejně jako pořadí spínání kotlů, aby vše bylo "opotřebováno" rovnoměrně.

Proto mi zajímá, zda je nějaká norma, která by toto konkrétně doporučovala, nebo zda je to jen přání revizáka.

A co na to projekt? Je kotelna provedena podle něj? To jsou velmi důležité otázky  podivej


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tom Illés
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.01.2017, 19:21 »

čerpadla jsou práve jednofázové a do 100W . Projekt bohužel není.... Smutek Proto mi zajímá jestli na toto je nějaká norma, nebo je to jen něco co je lepší udělat.... ??
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.01.2017, 20:55 »

Hmm kotelnu se třemi kotly (nebo třema kotlama?) v kaskádě dělat hydraulicky a elektricky bez projektu a bez zkušeností? = Pěkná rovná cesta do pekel... Přeji šťastnou cestu.

Bez legrace. Aby to nějak fungovalo, tak to musí někdo zkušený naprojektovat, pak to může někdo méně zkušený podle projektu natahat a zapojit. A pak někdo zkušený oživit...

Jak naznačil Martin Kurka
 - bezpečnostní prvky - hlídání úníků, přehřívání, tlak vody...
 - regulace výkonu - předpokládám, že ty kotle nebudou v režimu 0-1, tedy ty kotle musí spolu nějak "komunikovat
 - nějak musí být řízeno jestli ohřev TUV nebo jestli se bude topit
 - nějak asi bude řízeno jak teplá voda poteče do topného systému (jinak teplá v zimně kdy bude venku -10° a jinak teplá na jaře a na podzim kdy bude venku +10°
 - xxx

A teď je otázka z jaké pozice se ptáte.
Zástupce investora?
Elektrikář co má natahat kabely?
Nebo snad projektant?
 
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.01.2017, 20:56 »

Navíc je to velmi komplikovaná technologie, zařízení s Ex zónou, tlakovou nádobou, plynové zařízení a elektrické zařízení v jednom.

Mám pocit, že do 250kW výkonu je to bez Exx zóny. Ale úplně jistej si nejsem...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.01.2017, 21:06 »

Navíc je v kotelně těch čerpadel pět a zdá se mi zcestné, aby z čerpadel vedli kabely do nějakého rozvaděče a z něj do regulace, která je ovládá a jistí. Proto mi zajímá, zda je nějaká norma, která by toto konkrétně doporučovala, nebo zda je to jen přání revizáka.

čerpadla jsou práve jednofázové a do 100W . Projekt bohužel není.... Smutek Proto mi zajímá jestli na toto je nějaká norma, nebo je to jen něco co je lepší udělat.... ?

Doporučoval bych vytvořit projekt. Projektant si s tím již poradí. Ten projekt potřebujete ke kolaudací. Možná, že i tato kotelna bude spadat pod vyhlášku 73/2010 Sb. Stavební úřady mají přesné direktivy a vyžadují posouzení TIČRu. Jak máte stanovené vnější vlivy?

Jedna věc jsou samotné kotle a jejich regulace a druhá věc je celá periferie a skloubení silové a regulační části. Každá část má svoje pravidla. Zde se bude vztahovat více norem na BSZ - bezpečnost strojního zařízení. Proto se s tím musí projektant prokousat a jako odborně způsobilá osoba se pod projekt podepsat. A RT musí především zajímat prováděcí projet a zda je to podle něj instalováno. To, že někdo tvrdí že se nemusí jistit "motorky" do 100 W může být v dané situaci také blábol. Někdy jistíme i  jednotlivé ventily v hydraulice ....opravdu záleží na dané aplikací. Osobně bych bez projektu odmítl se podílet na výchozí revizi elektrického zařízení.

čerpadla jsou práve jednofázové a do 100W . Projekt bohužel není.... Smutek Proto mi zajímá jestli na toto je nějaká norma, nebo je to jen něco co je lepší udělat.... ?

Je na to spousta norem ......a lepší je vždy udělat něco lépe, než naznačuje norma. A tam, kde doporučuje, tak podcenit, nebo vynechat je .....TR to klasifikuje jako ledabylost.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.