| | |-+  Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?  (Přečteno 1715 krát)
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Stanislav Kučera
*
Offline Offline




« kdy: 02.01.2017, 09:38 »

Moderátoři: Nekonkrétní otázka.











Pánové co vy na to?
Co vše je porušeno?


* P1070849a.jpg (1551.7 KB, 3648x2736 - prohlédnuto 422 krát.)

* P1070857a.jpg (354.28 KB, 1000x750 - prohlédnuto 365 krát.)

* P1070913a.JPG (365.32 KB, 750x1000 - prohlédnuto 400 krát.)

* revize.jpg (115.1 KB, 707x1000 - prohlédnuto 344 krát.)
Zaznamenáno
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #1 kdy: 02.01.2017, 10:28 »

Kabel je umístěn v ochranné trubce, za distributora je to OK (je ztížen neoprávněný odběr).

Co tam bude za povrch? Jestli chodník nebo litý beton, nemám problém ani s tou hloubkou.

Není vidět, v jaké hloubce kabel pokračuje do PS. Tam bych to viděl minimálně na délku čepele krumpáče (jak nás poučil Petr Doležal).

Mohli se hoši trošku snažit a zapustit kabel níž a dosypat pískem, ale kdo ví, co je pod tím.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 02.01.2017, 10:42 »

Tak to já bych s tím měl problém. podivej
1.Ta ochranná trubka, je pouze takzvaný (husí krk). To není žádná mechanická ochrana kabelu. To je to samé, pokud bych kabel zabalil do novin.
2.Jako další : části vedení, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových nebo ocelových trubkách s utěsněnými
spoji a bez krabic; (ČEZ, PPN, platné od 1.6.2015)
3.Ta hloubka je opět málo.
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.01.2017, 11:16 »

Odfláknutý HDV. Je to často vidět u lowcostových firem a živnostníků. Husí krk v zemi špatně, hloubka špatně.
Jinak do země se při pokládce HDV neukládá do železných trubek, ale normálně do kopoflexů, ta vsuvka o nerozebirateln ých spojích je pro půdy a sklepy.
Nevím, zda RT dělal sondu, nebo to psal od stolu, nebo byl přesvědčen, že je to cajk...
Zaznamenáno
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 02.01.2017, 11:18 »

ta vsuvka o nerozebirateln ých spojích je pro půdy a sklepy.

Kde je toto napsané?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #5 kdy: 02.01.2017, 11:27 »

Tak to já bych s tím měl problém. podivej
1.Ta ochranná trubka, je pouze takzvaný (husí krk). To není žádná mechanická ochrana kabelu. To je to samé, pokud bych kabel zabalil do novin.

Tak ČEZ Distribuce s tím problém nemá. Není tam za účelem ochrany kabelu, ale pro ztížení neoprávněného odběru.

2.Jako další : části vedení, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových nebo ocelových trubkách s utěsněnými
spoji a bez krabic; (ČEZ, PPN, platné od 1.6.2015)

To platí pro HDV, tedy vedení od HDS až k odbočce k elektroměru. Toto je fotografie vedení do HDS.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jan Bocek
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.01.2017, 12:07 »

No, není správně ale záleží na úhlu pohledu

Mohli se hoši trošku snažit a zapustit kabel níž a dosypat pískem, ale kdo ví, co je pod tím.

Odfláknutý HDV.

Nejhorší je myslím ten přechod mezi zdi a uložením do země.
Za to by bylo třeba nakopat.... žádná kontrola s prohlášením o shodě.
Prostě řemeslný hnus.

A když se přechází z volného vedení na kabelovku a dělají se tyto
úpravy, kdo opraví poškozené obklady? Kdo opraví chodníky?
Jakou má RZ vypovídající hodnotu o provedené práci? 
 
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jan Hlavatý.
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.01.2017, 12:14 »

napadá mě rozpor s:
  • ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.12.3 (521.N11.12.7) + Obrázek NA.1 – Vstup kabelu do země
  • ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.13 (521.N11.13) Kladení kabelů do země
Zaznamenáno

Projekce elektro silnoproud vn a nn, s primárním zaměřením na elektroinstala ce v průmyslu, trafostanice, technologické a zdravotnické instalace. ePLAN Electric P8 + BIM
Více info viz www.EEProjekt. cz
www.JanHlavaty .cz
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.01.2017, 12:17 »

Odfláknutý HDV. Je to často vidět u lowcostových firem a živnostníků. Husí krk v zemi špatně, hloubka špatně.
Co se té hloubky týče, nepaušalizoval bych:
Dle fotek je toto předělávka HDV vynucená přechodem z vrchního vedení na zemní kabelové.
To místo, kde to leze po povrchu, je základ toho domku. Sekat zářez pro kabel do základu jakožto nosné části budovy, to jim zřejmě nebylo dovoleno...
Zaznamenáno
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.01.2017, 12:23 »

Kde je toto napsané?
4.2 části vedení, procházející půdou a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových
nebo ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic
Zaznamenáno
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #10 kdy: 02.01.2017, 12:29 »

4.2 části vedení, procházející půdou a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových
nebo ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic

Ano, u hlavního domovního vedení.

Už jste někdo viděl přípojku z PS do ER v pancéřové trubce?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.01.2017, 12:35 »

Co se té hloubky týče, nepaušalizoval bych:
Dle fotek je toto předělávka HDV vynucená přechodem z vrchního vedení na zemní kabelové.
To místo, kde to leze po povrchu, je základ toho domku. Sekat zářez pro kabel do základu jakožto nosné části budovy, to jim zřejmě nebylo dovoleno...

Jistě, je to možné, ale už jsem řešil dost podobných případů a mechanickou ochranu lze zajistit. Na druhou stranu, nedovolit drážku do základů a sekat do fasády ano, to se často nestává.
To se spíš dělají nerezové či pozink kryty na kabel a podobně.


Nejhorší je myslím ten přechod mezi zdi a uložením do země.

A když se přechází z volného vedení na kabelovku a dělají se tyto
úpravy, kdo opraví poškozené obklady? Kdo opraví chodníky?

Ano, to místo má velký potenciál na budoucí problém.
Dělá to ten, kdo práce provádí. Najme se zedník a opravují se obklady, marmolity, brizoly...
Jasně, ta stopa tam zůstane. Ale musí být jen taková, aby byl podepsán souhlas vlastníka nemovitosti s provedenou prací...
A že těch oprav slepenců z betonových vejškrabků na betonový chodník bylo dost... Úsměv
Zaznamenáno
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.01.2017, 12:43 »

Ano, u hlavního domovního vedení.

Už jste někdo viděl přípojku z PS do ER v pancéřové trubce?
Bylo by fajn, kdyby autor vlákna osvětlil, zda se jedná o přípojku či HDV, protože nebývá obvyklé osazovat HDS na objekt, v případě zemního vedení.
A co se týče přípojky v trubce, ano, štítový vývod, zeď 15 a po této přecházela trubka do obvodové zdi, na které byl RM. A z posledních let, smyčkování AXKE 150 a smyčka do skříně musela jít sklepem, protože nebylo přípustné poškodit obklad. Je tam zakrytá plechovým krytem, kabely navíc v chráničkách.
Zaznamenáno
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.01.2017, 12:53 »

Mám dojem, že ten husí krk není určen k použití do země.
Mechanická ochrana kabelu je mizivá, jak píše v předcházejícíc h příspěvcích.
Nakonec nic nebrání tomu, aby kabel byl veden ve větší hloubce a vyveden kolmo po zdi při základech. Tam by pak šla udělat pohodlně i lepší ochrana kabelu.
Zkrátka je to odfláknuté!! zle
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Zóna A - zde na příspěvky nelze odpovídat. Vyčkejte na přesunutí moderátory do zóny B
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.01.2017, 13:18 »

Naprosto diletantská práce, vč. zprávy o revizi.
Pokud sesedne zemina, kabel vyjede z fasády jako pstruh. Možná je to ochrana vyrýsováním mělko uloženého kabelu.
RT asi měřil loktem, žádná zmínka o MP.
Zaznamenáno