| | |-+  Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?  (Přečteno 4601 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 27.12.2016, 19:37 »

Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
Co sa tyka domov a bytov pouzivam AC.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 27.12.2016, 20:17 »

Když se nebudeme bavit o typu chrániče, tak to není nic proti ničemu. Norma je splněna přísněji než je třeba což být může, ale to by jste jako elektrikář měl vědět. Otázkou je pak co bude v té koupelně instalováno a jestli to nebude na škodu směrem ke spolehlivosti. Taková pračka puštěná se sušičkou, například i spolu s bojlerem, mohou být "významným škodičem" při 10mA hodnotě proudového chrániče. Asi bude záležet na konkrétním případu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.12.2016, 11:00 »

Je to nepraktické.

Při zásahu proudem schytáte plnou palbu (stovky mA) bez ohledu na citlivost chrániče. Zachrání vás pouze krátký vypínací čas (řádově desítky ms v obou případech). Ten citlivější bude ovšem ochotněji reagovat na spotřebiče s vyšším unikajícím proudem.

Chrániče 10 mA se používají ve zdravotnictví a to často pouze jako hlásiče poruchového stavu, kdy je na lékaři, jestli zákrok okamžitě ukončí nebo bude pokračovat dál.

Ten chránič typu AC bych si rozmyslel. Zvlášť v koupelnách, kde se často používají spotřebiče, které mají usměrnění pouze jednocestné, by nemusel vypnout ani ten 10 mA. Typ A je sázka na jistotu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.12.2016, 12:14 »

Citace
Chrániče 10 mA se používají ve zdravotnictví a to často pouze jako hlásiče poruchového stavu, kdy je na lékaři, jestli zákrok okamžitě ukončí nebo bude pokračovat dál.

Ten lékař by pak pitval , ne operoval... Mrknutí
Chrániče 10 mA jsem nikdy ve zdravotnictví neviděl,ani se nepoužívá .
Ten zákrok, by se měl vždy (pokud to jde) dokončit, chránič by odstavil onen obvod!
Tam se používají HIS, kde v případě 1.poruchy lze dokončit výkon, protože obvod stále jde (je pod napětím), oproti obvodu s chráničem...

10mA chránič jsem zatím nikde neviděl namontovaný.Po kud by spotřebiče tento proud "snesli" není problém ho dat všude.Asi by musel být na konkrétním spotřebiči stále zapojeném.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.12.2016, 14:20 »

Ten lékař by pak pitval , ne operoval... Mrknutí

Kdesi jsem zahlédl chráničové relé 10 mA se signalizační funkcí (nevypínal, pouze hlásil).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.12.2016, 14:29 »

Tiez by som chcel vedet pouzitie 10mA chranica. A ja som to skor myslel tak, ze na pracku dat chranicoistic B16/2/10mA alebo na bojler. Mozno 10mA  pouzit pri bazene.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.12.2016, 23:31 »

10mA chranicě používají prej ve státech na síti TT. Dokázal bych si ho představit jako součást zásuvky na rozvodu TN-C
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.12.2016, 00:10 »

Pokud nebude chránič správného typu a navíc pravidelně demagnetizován je to debata o barvě kožichu bez chlupů.
Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.12.2016, 10:40 »

Chránič 10mA byl nebo ještě je i dnes nabízen několika výrobci. Pokud vím, tak normy požadují citlivé proudové chrániče do 30mA. Nevím o tom, že by nějaká norma požadovala chránič konkrétně 10mA, a to ani ve zdravotnictví. Proto podle mého názoru pro koupelnu použít chránič 10mA místo 30mA nic neřeší. Chránič AC pro koupelnu a bytové rozvody nemůže být problém. Pokud někdo tvrdí že ano, potom ať řekne, k čemu takové chrániče v praxi jsou.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.12.2016, 10:48 »

Chránič AC pro koupelnu a bytové rozvody nemůže být problém.
Pokud manželce zakážete používání fénu...
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 29.12.2016, 11:37 »

Pokud někdo tvrdí že ano, potom ať řekne, k čemu takové chrániče v praxi jsou.

Je to pozůstatek elektropravěku, kdy se za rozumné peníze uměl vyrobit pouze AC chránič a navíc jednocestné usměrňovače ve výrobcích typu China Export byly spíše raritou. Právě v koupelně bych si na něj nevsadil ani desetník.

Pokud máte možnost, zkuste si změřit vypínací proud pulzním proudem. Moje zkušenost: buď nevypne vůbec nebo maximálně jednou ze tří pokusů.

V praxi jsou k ničemu a správně se používat nemají.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 29.12.2016, 11:47 »

Citace
V praxi jsou k ničemu a správně se používat nemají.

To bych zas tak netvrdil, protože vývoj a výroba stáma miliony a pro nic za nic by je nevyráběli.... Mrknutí
Žádný výrobce nevyhodí peníze, když to nikdo nekoupí!
Ale najít tu správnou cestu pro jeho nasazení. podivej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.12.2016, 13:48 »

Proto píšu "by se neměly" a nikoliv "nesmí se".

Bohužel, o nasazení obvykle rozhoduje elektrikář. Pokud najde v regále chránič za 600,- a vedle za 900,-, po kterém sáhne?

Ani v projektu obvykle charakteristik u nenajdete. Projektant napíše pouze FI 40/0,03A a tím to zvadlo.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.12.2016, 13:59 »

Tak isto v norme neni napisany typ chranica. Len ze to ma byt 30mA. Uz dlhsi cas pouzivam AC a zatial bez problemov, neboli reklamacie, ale po precitani diskusii a precitani vela clankov budem montovat uz len typ A. Este sa spytam vyuzitie chranica 500mA alebo 1A je ake? V drevostavbe 100mA alebo 300mA?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 29.12.2016, 14:14 »

Napříkjlad u dřevostaveb se používá chránič do 300mA jako zvýšená ochrana před požárem. Proudové chrániče s větší hodnotou nad 300mA, jsem prozatím potkal jen v průmyslu a pouze ve velmi málo případech. Možná to někdo zkušenější ještě upřesní, či doplní. Zkušených projektantů zde máme dost  Mrknutí

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 29.12.2016, 16:37 »

Nezapomeňme na 100 mA u TT soustavy.

Pro ochranu před NDN by se neměl používat selektivní chránič, nemusí splnit podmínku vypnutí v předepsaném čase (může to být až 500 ms). Pro ochranu dřevostavby bych ho naopak volil přednostně.

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 29.12.2016, 16:45 »

Napříkjlad u dřevostaveb se používá chránič do 300mA jako zvýšená ochrana před požárem.
To mi je jasne. Ale mozem pouzit aj 300mA/ S nie?
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.12.2016, 16:48 »

P. Svejkovsky prepacte, ale neviem co je skratka NDN:)
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.191 sekund, 22 dotazů.